图纸上的箱梁顶板束张拉预留槽洞顶到梁底但是没有梁到板底吗?

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]模板工程施工质量标准化图册,照着做就对了!
发表于&&2条回复&&55次阅读&&&&&&&&
一、 模板工程的一般规定1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。2、在浇筑混凝土前,应对模板工程满堂架架体进行验收(5米以上高支模报公司安全部、技术部、工程部进行验收)。模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。3、墙柱模板施工前应在楼板上用墨线弹出各构配件(墙、柱、梁、门窗洞口)等边线,并弹出距边线100mm的控制线,优点是有迹可循、便于检查。4、模板及其支架拆除顺序应按照先支后拆,后浇带未封闭之前不得拆除;先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑;在拆除用小钢模板支撑的顶板模板时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除。已拆活动的模板,必须一次连续拆除完方可停歇,严禁留下不安全隐患。模板满堂架搭设过程中及时进行检查并在搭设后完善验收核准表格标准满堂架质量控制要点:杆件顺直、步距跨距均匀(支撑立管纵横向间距≤1.2m ;水平拉杆步距1.8m );立杆水平杆接头错开;扫地杆双向满布;剪刀撑按要求设置;工期较紧时立杆底部需垫模板垫块以增大立杆受力面积;各拉杆、支撑要牢靠稳固,上下层支柱垂直,并在同一中心线上。二、模板安装的施工要点1、模板施工前根据工程特点、计划、合同工期要求对各分部砼模板进行设计,明确使用材料规格、形状尺寸要求,龙骨的规格间距,选用支撑系统,并绘制出模板设计图,制定操作工艺。模板设计的原则是实用、安全、经济。2、模板工程在施工前应在模板上用墨线弹出各构配件(墙、柱、梁、门窗洞口等)边线,并弹出距边线100mm的控制线,在模板安装完毕后,有迹可寻,便于检查。3、电梯井模板施工时应确保垂直度控制,符合设计和规范要求,施工时竖向控制除按照该施工层周线控制网进行控制外,在首层施工时应校对中点位置和轴线。4、安装上层模板支架立柱应与下层支柱在同一中心线上并铺设垫板。层间高度大于5m时,应采用对称支架或桁架支模,应保持横垫板平整,拉杆、支撑要牢固稳定,上下层支柱垂直应在同一中心线上。5、在混凝土浇筑前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。模板内的杂物应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能(油性)隔离剂。在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接搓处。稳固规范的板后浇带拦缝筏板后浇带拦缝采用快易收口网加钢筋焊接固定的办法处理(推荐标准)6、模板安装位置、轴线、标高、垂直度应符 合设计要求和规范(浇筑砼前需对竖向墙柱的垂直度和板底模平整度进行复查)。结构构件尺寸准确,固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏且安装牢固。7、对跨度≥4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/0。8、施工缝处理:竖向施工缝用15*15目的双层钢丝网绑扎在钢筋上,外边用短木方支撑封堵;梁板施工缝采用模板条进行隔断,模板宽度同时满足保护层、上下层钢筋间距的要求。钢丝网的使用可有效防止该部位漏浆,采用模板加固对钢筋保护层、钢筋间距位置是较好的保障。9、变形缝支设:当采用填充聚苯板的方式施工时,混凝土浇筑过程中必须双墙同时浇筑,避免因一面墙浇筑过快使聚苯板被挤到另一面墙里去;当采用错层施工时,一侧墙体混凝土浇筑完拆模后,再施工另一侧墙体。1 0、在拆除主体结构模板时,后浇带两侧要保证有足够的支撑。后浇带模板的支设宜采用快拆模板支撑体系,结构拆模时对后浇带处模板的支撑保留。当采用快拆体系施工有困难时,需严格控制整体拆模时间,后浇带两侧模板支撑拆除后必须及时恢复。钢柱混凝土包角支模剪力墙窗口支撑(采用角钢与木模固定并内加支撑)柱平面控制线:标明轴线、柱边线、模板安装控制线,施工中可只对轴线喷漆标识墙柱的竖向封模前应在根部粘贴海绵条(也可在封模后在根部外填砂浆封堵) ,防止根部的露浆剪力墙墙体边线、模板边线、50cm控制线的布置(样板建设时需标识)顶板模板支撑体系:模板支撑龙骨放置样板,木方间距不大于300mm,木方宜竖向放置,优点是受力合理不易变形高大模板需要专门设置场地,在对模板进行清洗清理后整齐堆放,以备下一次的使用梁钢筋绑扎前留设清理口 使用吸尘器清理梁底目的是清理后续施工中散落在摸班上的细小渣子、灰尘、木屑(两种方法二选一)使用吸尘器清理梁底板筋绑扎前应对模板的平整度进行检查梁板钢筋施工前,版面清理及涂刷脱模剂双墙双柱细部加固:为保证该部位施工质量,设计上应避免双墙,施工上宜组织错层施工;当伸缩缝两侧同时施工时,可用强度较大的聚苯板作为隔断梁板钢筋施工前,版面清理及涂刷脱模剂标准层梁柱交接处定制模板(推荐标准),可以有效避免交接处模板错台、跑位楼板上的水、电预留洞均采用钢质定型模,确保预留洞口尺寸墙柱根部20cm范围内需严格找平 ,防止下层浇筑墙时模板根部漏浆模板梁底膜支设以及板模板铺设效果图(梁底模拉通线、模板拼缝均匀、及时对板模大面积平整度进行检查调整)板底模板加固控制要点:楼板第一排立管距墙柱≤400mm,木枋距阴角≤150mm;板底木枋间距≤300mm,立管顶托旋出长度≤200mm,立杆底部不允许采用顶托梁模板加固控制要点:梁侧上下口采用木方收口,并用步步紧或卡箍加固,间距≤500mm;梁底木枋间距≤300mm;梁底扫地杆距楼面≤200mm,满堂架中间水平拉杆步距1.8m;梁支撑立管纵横向间距≤1.2m ;梁侧净距大于500mm时需用对拉螺杆配短钢管加固梁侧剪力墙、柱侧模加固要点:侧模采用贯通钢管及穿墙对拉螺杆拉结加固,螺杆间距≤ 500,第一排螺杆离地小于200mm,最上面一排螺杆小于300mm;剪力墙阳角部位需使用双扣件紧固;墙柱侧模拼接,小块模板必须放置在中部拼接,不允许在顶部或底部拼接注意:墙、柱下部1/3范围内额外支撑加固(本例用双蝴蝶卡)注意:外独立柱双向拉顶结合,楼面上预埋钢筋拉结点工具化用钢管焊接的楼梯加固体系(推荐性标准1)工具化的楼梯钢模(推荐性标准2)浇筑混凝土前进行板面冲水清洗(有利于拆模和清理梁板底的杂物)三、模板拆除控制要点1、模板支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。2、对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除。3、后浇带模板的拆除和支顶必须按施工技术方案执行。4、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。5、模板拆除遵循先支后拆、后支先拆;先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑的拆除顺序。拆除时不应对楼层形成冲击荷载。6、结构拆除底模板后,其结构上部应严格控制堆放料具施工荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。混凝土强度和后浇带临时支撑符合要求,拆模对结构面层、棱角无损伤。要对后浇带板以及悬挑梁两侧进行加固支撑后浇带板边缘模板快拆体系(推荐):适用于大跨度框架梁板后浇带两侧悬挑距离较大的工程,可确保独立支撑。记得 加热,收藏,回复 哦~~~@筑龙施工精品
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
分享收藏,好久没有看到这样的工程
点赞
&&发表于&&|&
加热,收藏,回复哦~~~~谢谢
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066政策法规详细
建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)
 来源:  
         建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)
         (2016年11月17日住房和城乡建设
          部 建质函〔2016〕247号公布)
                  前 言
  本规定依据《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)和《建设工程勘察设计管理条例》(国务院第662号令),在《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)基础上修编而成。
  本规定与2008年版规定相比主要变化如下:
  --新增绿色建筑技术应用的内容。
  --新增装配式建筑设计内容。
  --新增建筑设备控制相关规定。
  --新增建筑节能设计要求,包括各相关专业的设计文件和计算书深度要求。
  --新增结构工程超限设计可行性论证报告内容。
  --新增建筑幕墙、基坑支护及建筑智能化专项设计内容。
  --根据建筑工程项目在审批、施工等方面对设计文件深度要求的变化,对原规定中部分条文作了修改,使之更加适用于目前的工程项目设计,尤其是民用建筑工程项目设计。
  本规定由住房和城乡建设部批准。
  本规定的主编单位为中南建筑设计院股份有限公司,参编单位为中国建筑西北设计研究院有限公司、华东建筑设计研究院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司、广东省建筑设计研究院、中国建筑业协会智能建筑分会、中建科技集团有限公司。
  本规定主要起草人:
  总负责人:李霆
  总则、一般要求部分:刘炳清
  建筑、总平面部分:翁皓、党春红、李春舫、林莉
  结构部分:李霆、徐厚军、郑瑾
  建筑电气部分:杜毅威、熊江
  给水排水部分:金鹏、涂正纯
  供暖通风与空气调节、热能动力部分:郑小梅、杨允立、吴光林、马友才
  技术经济部分:张变兰、聂钢
  建筑幕墙部分:王书华
  基坑工程部分:陈义平
  建筑智能化部分:耿望阳
  装配式建筑部分:叶浩文、樊则森、李文、孙占琦、蒋杰、马涛、王炜、张沂
                  目 录
  1 总则
  2 方案设计
    2.1 一般要求
    2.2 设计说明书
    2.3 设计图纸
  3 初步设计
    3.1 一般要求
    3.2 设计总说明
    3.3 总平面
    3.4 建筑
    3.5 结构
    3.6 建筑电气
    3.7 给水排水
    3.8 供暖通风与空气调节
    3.9 热能动力
    3.10 概算
  4 施工图设计
    4.1 一般要求
    4.2 总平面
    4.3 建筑
    4.4 结构
    4.5 建筑电气
    4.6 给水排水
    4.7 供暖通风与空气调节
    4.8 热能动力
    4.9 预算
  5专项设计
    5.1 建筑幕墙
    5.2 基坑工程
    5.3 建筑智能化
    5.4 预制混凝土构件加工图设计
  条文说明
  1 总则
  1.0.1 为加强对建筑工程设计文件编制工作的管理, 保证各阶段设计文件的质量和完整性,特制定本规定。
  1.0.2 本规定适用于境内和援外的民用建筑、工业厂房、仓库及其配套工程的新建、改建、扩建工程设计。
  1.0.3 本规定是设计文件编制深度的基本要求。在满足本规定的基础上,设计深度尚应符合各类专项审查和工程所在地的相关要求。
  1.0.4 建筑工程一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段;对于技术要求相对简单的民用建筑工程,当有关主管部门在初步设计阶段没有审查要求,且合同中没有做初步设计的约定时,可在方案设计审批后直接进入施工图设计。
  1.0.5 各阶段设计文件编制深度应按以下原则进行(具体应执行第2、3、4章条款):
  1 方案设计文件,应满足编制初步设计文件的需要,应满足方案审批或报批的需要。
  注:本规定仅适用于报批方案设计文件编制深度。对于投标方案设计文件的编制深度,应执行住房和城乡建设部颁发的相关规定。
  2 初步设计文件,应满足编制施工图设计文件的需要,应满足初步设计审批的需要。
  3 施工图设计文件,应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。
  注:对于将项目分别发包给几个设计单位或实施设计分包的情况,设计文件相互关联处的深度应满足各承包或分包单位设计的需要。
  1.0.6 在设计中宜因地制宜正确选用国家、行业和地方建筑标准设计,并在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中注明所应用图集的名称。
  重复利用其他工程的图纸时,应详细了解原图利用的条件和内容,并作必要的核算和修改, 以满足新设计项目的需要。
  1.0.7 当设计合同对设计文件编制深度另有要求时,设计文件编制深度应同时满足本规定和设计合同的要求。
  1.0.8 本规定对设计文件编制深度的要求具有通用性。对于具体的工程项目设计,应根据项目的内容和设计范围按本规定的相关条款执行。
  1.0.9 本规定不作为各专业设计分工的依据。当多个专业由一人完成时,应分专业出图,设计文件的深度应符合本规定要求。
  1.0.10设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。
  1.0.11当建设单位另行委托相关单位承担项目专项设计(包括二次设计)时,主体建筑设计单位应提出专项设计的技术要求并对主体结构和整体安全负责。专项设计单位应依据本规定相关章节的要求以及主体建筑设计单位提出的技术要求进行专项设计并对设计内容负责。
  1.0.12装配式建筑工程设计中宜在方案阶段进行"技术策划",其深度应符合本规定相关章节的要求。预制构件生产之前应进行装配式建筑专项设计,包括预制混凝土构件加工详图设计。主体建筑设计单位应对预制构件深化设计进行会签,确保其荷载、连接以及对主体结构的影响均符合主体结构设计的要求。
  2 方案设计
  2.1 一般要求
  2.1.1 方案设计文件。
  1 设计说明书,包括各专业设计说明以及投资估算等内容;对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等设计的专业,其设计说明应有相应的专门内容;
  2 总平面图以及相关建筑设计图纸(若为城市区域供热或区域燃气调压站,应提供热能动力专业的设计图纸,具体见2.3.3条);
  3 设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等。
  2.1.2 方案设计文件的编排顺序。
  1 封面:写明项目名称、编制单位、编制年月;
  2 扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人及各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章;
  3 设计文件目录;
  4 设计说明书;
  5 设计图纸。
  2.1.3 装配式建筑技术策划文件。
  1 技术策划报告,包括技术策划依据和要求、标准化设计要求、建筑结构体系、建筑围护系统、建筑内装体系、设备管线等内容;
  2 技术配置表,装配式结构技术选用及技术要点;
  3 经济性评估,包括项目规模、成本、质量、效率等内容;
  4 预制构件生产策划,包括构件厂选择、构件制作及运输方案,经济性评估等。
  2.2 设计说明书
  2.2.1 设计依据、设计要求及主要技术经济指标。
  1 与工程设计有关的依据性文件的名称和文号,如选址及环境评价报告、用地红线图、项目的可行性研究报告、政府有关主管部门对立项报告的批文、设计任务书或协议书等;
  2 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
  3 设计基础资料,如气象、地形地貌、水文地质、抗震设防烈度、区域位置等;
  4 简述政府有关主管部门对项目设计的要求,如对总平面布置、环境协调、建筑风格等方面的要求。当城市规划等部门对建筑高度有限制时,应说明建筑、构筑物的控制高度(包括最高和最低高度限值);
  5 简述建设单位委托设计的内容和范围,包括功能项目和设备设施的配套情况;
  6 工程规模(如总建筑面积、总投资、容纳人数等)、项目设计规模等级和设计标准(包括结构的设计使用年限、建筑防火类别、耐火等级、装修标准等);
  7 主要技术经济指标,如总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积(还要分别列出地上部分和地下部分建筑面积)、建筑基底总面积、绿地总面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数(分室内、室外和地上、地下),以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高度等项指标;根据不同的建筑功能,还应表述能反映工程规模的主要技术经济指标,如住宅的套型、套数及每套的建筑面积、使用面积,旅馆建筑中的客房数和床位数,医院建筑中的门诊人次和病床数等指标;当工程项目(如城市居住区规划)另有相应的设计规范或标准时,技术经济指标应按其规定执行。
  2.2.2 总平面设计说明。
  1概述场地区位、现状特点和周边环境情况及地质地貌特征,详尽阐述总体方案的构思意图和布局特点,以及在竖向设计、交通组织、防火设计、景观绿化、环境保护等方面所采取的具体措施;
  2 说明关于一次规划、分期建设,以及原有建筑和古树名木保留、利用、改造(改建)方面的总体设想。
  2.2.3 建筑设计说明。
  1 建筑方案的设计构思和特点;
  2建筑与城市空间关系、建筑群体和单体的空间处理、平面和剖面关系、立面造型和环境营造、环境分析(如日照、通风、采光)、及立面主要材质色彩等;
  3 建筑的功能布局和内部交通组织,包括各种出入口,楼梯、电梯、自动扶梯等垂直交通运输设施的布置;
  4 建筑防火设计,包括总体消防、建筑单体的防火分区、安全疏散等设计原则;
  5 无障碍设计简要说明;
  6 当建筑在声学、建筑光学、建筑安全防护与维护、电磁波屏蔽以及人防地下室等方面有特殊要求时,应作相应说明;
  7 建筑节能设计说明:
  1)设计依据;
  2)项目所在地的气候分区及建筑分类;
  3)概述建筑节能设计及围护结构节能措施。
  8 当项目按绿色建筑要求建设时,应有绿色建筑设计说明。
  1)设计依据;
  2)项目绿色建筑设计的目标和定位;
  3)概述绿色设计的主要策略。
  9 当项目按装配式建筑要求建设时,应有装配式建筑设计说明。
  1)设计依据;
  2)项目装配式建筑设计的目标和定位;
  3)概述装配式建筑设计的主要技术措施。
  2.2.4 结构设计说明。
  1 工程概况。
  1)工程地点,工程周边环境,工程分区,主要功能;
  2)各单体(或分区)建筑的长、宽、高,地上与地下层数,各层层高,主要结构跨度,特殊结构及造型,工业厂房的吊车吨位等。
  2 设计依据。
  1)主体结构设计使用年限;
  2)自然条件:风荷载、雪荷载、抗震设防烈度等,有条件时简述工程地质概况;
  3)建设单位提出的与结构有关的符合有关法规、标准的书面要求;
  4)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)、场地岩土工程初勘报告。
  3 建筑分类等级:建筑结构安全等级,建筑抗震设防类别,主要结构的抗震等级,地下室防水等级,人防地下室的抗力等级,有条件时说明地基基础的设计等级。
  4 上部结构及地下室结构方案。
  1)结构缝(伸缩缝、沉降缝和防震缝)的设置;
  2)上部及地下室结构选型概述,上部及地下室结构布置说明(必要时附简图或结构方案比选);
  3)阐述设计中拟采用的新结构、新材料及新工艺等,简要说明关键技术问题的解决方法,包括分析方法(必要时说明拟采用的进行结构分析的软件名称)及构造措施或试验方法;
  4)特殊结构宜进行方案可行性论述。
  5 基础方案。
  有条件时阐述基础选型及持力层,必要时说明对相邻既有建筑物的影响等。
  6 主要结构材料。
  混凝土强度等级、钢筋种类、钢绞线或高强钢丝种类、钢材牌号、砌体材料、其他特殊材料或产品(如成品拉索、铸钢件、成品支座、消能或减震产品等)的说明等。
  7 需要特别说明的其他问题。
  如是否需进行风洞试验、振动台试验、节点试验等。对需要进行抗震设防专项审查或其他需要进行专项论证的项目应明确说明。
  8 当项目按绿色建筑要求建设时,说明绿色建筑设计目标,采用的与结构有关的绿色建筑技术和措施。
  9当项目按装配式建筑要求建设时,设计说明应有装配式结构设计专门内容。
  2.2.5建筑电气设计说明。
  1 工程概况。
  2本工程拟设置的建筑电气系统。
  3 变、配、发电系统。
  1)负荷级别以及总负荷估算容量;
  2)电源,城市电网拟提供电源的电压等级、回路数、容量;
  3)拟设置的变、配、发电站数量和位置设置原则;
  4)确定备用电源和应急电源的型式、电压等级,容量。
  4智能化设计。
  1)智能化各系统配置内容;
  2)智能化各系统对城市公用设施的需求。
  5电气节能及环保措施。
  6绿色建筑电气设计。
  7建筑电气专项设计。
  8当项目按装配式建筑要求建设时,电气设计说明应有装配式设计专门内容。
  2.2.6 给水排水设计说明。
  1 工程概况。
  2 本工程设置的建筑给水排水系统。
  3 给水。
  1)水源情况简述(包括自备水源及城镇给水管网);
  2)给水系统:简述系统供水方式;估算总用水量(最高日用水量、最大时用水量);
  3)热水系统:简述热源,供应范围及系统供应方式;集中热水供应估算耗热量(系统及设计小时耗热量和设计小时热水量);
  4)中水系统:简述设计依据及用途。
  5)循环冷却水系统、重复用水系统及采取的其他节水、节能减排采取的措施;
  6)管道直饮水系统:简述设计依据,处理方法等。
  7)其他给水系统(如非传统水源)的简介。
  4 消防。
  1)消防水源情况简述(城镇给水管网、自备水源等);
  2)消防系统:简述消防系统种类,水消防系统供水方式,消防水箱、水池等容积,消防泵房的设置等;
  3)消防用水量(设计流量、一次灭火用水量、火灾延续时间);
  4)其他灭火系统、设施的设计要求等。
  5排水。
  1)排水体制(室内污、废水的排水合流或分流,室外生活排水和雨水的合流或分流),污、废水及雨水的排放出路;
  2)给出雨水系统重现期等主要设计参数,估算污废水排水量、雨水量等;
  3)生活排水、雨水系统设计说明,雨水控制与综合利用设计说明;
  4)污、废水的处理方法。
  6当项目按绿色建筑要求建设时,说明绿色建筑设计目标,采用的绿色建筑技术和措施。
  7当项目按装配式建筑要求建设时,给排水设计说明应有装配式设计专门内容。
  8 需要专项设计(包括二次设计)的系统。
  9 需要说明的其他问题。
  2.2.7 供暖通风与空气调节设计说明。
  1工程概况及供暖通风和空气调节设计范围;
  2供暖、空气调节的室内外设计参数及设计标准;
  3冷、热负荷的估算数据;
  4供暖热源的选择及其参数;
  5空气调节的冷源、热源选择及其参数;
  6供暖、空气调节的系统形式,简述控制方式;
  7通风系统简述;
  8防排烟系统及暖通空调系统的防火措施简述;
  9节能设计要点;
  10当项目按绿色建筑要求建设时,说明绿色建筑设计目标,采用的绿色建筑技术和措施;
  11当项目为装配式建筑要求建设时,供暖通风与空气调节设计说明应有装配式设计专门内容。
  12废气排放处理和降噪、减振等环保措施;
  13 需要说明的其他问题。
  2.2.8 热能动力设计说明。
  1 供热。
  1)简述热源概况及供热范围;
  2)供热方式及供热参数;
  3)供热负荷;
  4)锅炉房及场区面积、区域供热时的换热站的面积;
  5)热力管道的布置及敷设方式;
  6)水源、水质、水压要求。
  2 燃料供应。
  1)燃料来源、种类及性能要求;
  2)燃料供应范围;
  3)燃料消耗量;
  4)燃料供应方式;
  5)废气排放、灰渣储存及运输方式。
  3 其它动力站房。
  1)站房内容、性质;
  2)站房的面积及位置;
  3)简述工艺系统形式;
  4)用量。
  4 节能、环保、消防及安全措施。
  5 当项目按绿色建筑要求建设时,说明绿色建筑设计目标,采用的主要绿色建筑技术和措施。
  2.2.9 投资估算文件一般由编制说明、总投资估算表、单项工程综合估算表、主要技术经济指标等内容组成。
  1 投资估算编制说明。
  1)项目概况;
  2)编制依据;
  3)编制方法;
  4)编制范围(包括和不包括的工程项目与费用);
  5)其他必要说明的问题。
  2 总投资估算表。
  总投资估算表由工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金、固定资产投资方向调节税等组成。
  工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金、固定资产投资方向调节税编制内容可参照第3.10节有关概算文件的规定。
  3 单项工程综合估算表。
  单项工程综合估算表,由各单项工程的建筑工程、装饰工程、机电设备及安装工程、室外总体工程等专业的单位工程费用估算内容组成。
  编制内容可参照第3.10节和第4.9节有关建筑工程概、预算文件的规定。
  采用装配式建造的建筑应根据各地发布的装配式建筑定额进行编制。
  2.3 设计图纸
  2.3.1 总平面设计图纸。
  1 场地的区域位置;
  2 场地的范围(用地和建筑物各角点的坐标或定位尺寸);
  3 场地内及四邻环境的反映(四邻原有及规划的城市道路和建筑物、用地性质或建筑性质、层数等,场地内需保留的建筑物、构筑物、古树名木、历史文化遗存、现有地形与标高、水体、不良地质情况等);
  4 场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置,并表示出主要建筑物、构筑物与各类控制线(用地红线、道路红线、建筑控制线等)、相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸,基地出入口与城市道路交叉口之间的距离;
  5 拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数、建筑高度、设计标高,以及主要道路、广场的控制标高;
  6 指北针或风玫瑰图、比例;
  7 根据需要绘制下列反映方案特性的分析图;
  功能分区、空间组合及景观分析、交通分析(人流及车流的组织、停车场的布置及停车泊位数量等)、消防分析、地形分析、竖向设计分析、绿地布置、日照分析、分期建设等。
  2.3.2 建筑设计图纸。
  1 平面图。
  1)平面的总尺寸、开间、进深尺寸及结构受力体系中的柱网、承重墙位置和尺寸(也可用比例尺表示);
  2)各主要使用房间的名称;
  3)各层楼地面标高、屋面标高;
  4)室内停车库的停车位和行车线路;
  5)首层平面图应标明剖切线位置和编号,并应标示指北针;
  6)必要时绘制主要用房的放大平面和室内布置;
  7)图纸名称、比例或比例尺。
  2 立面图。
  1)体现建筑造型的特点,选择绘制有代表性的立面;
  2)各主要部位和最高点的标高、主体建筑的总高度;
  3)当与相邻建筑(或原有建筑)有直接关系时,应绘制相邻或原有建筑的局部立面图;
  4)图纸名称、比例或比例尺。
  3 剖面图。
  1)剖面应剖在高度和层数不同、空间关系比较复杂的部位;
  2)各层标高及室外地面标高,建筑的总高度;
  3)当遇有高度控制时,标明建筑最高点的标高;
  4)剖面编号、比例或比例尺。
  4 当项目按绿色建筑要求建设时,以上有关图纸应示意对应的绿色建筑设计内容。
  5当项目按装配式建筑要求建设时,以上有关图纸应表达装配式建筑设计有关内容。(如平面中应表达装配技术使用部位、范围及采用的材料与构造方法,预制墙板的组合关系;预制墙板组合图、叠合楼板组合图等)。
  2.3.3 热能动力设计图纸(当项目为城市区域供热或区域燃气调压站时提供)。
  1 主要设备平面布置图及主要设备表;
  2 工艺系统流程图;
  3 工艺管网平面布置图。
  3 初步设计
  3.1 一般要求
  3.1.1 初步设计文件。
  1 设计说明书,包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防、装配式建筑等,其设计说明应有相应的专项内容;
  2 有关专业的设计图纸;
  3 主要设备或材料表;
  4工程概算书;
  5 有关专业计算书(计算书不属于必须交付的设计文件,但应按本规定相关条款的要求编制)。
  3.1.2 初步设计文件的编排顺序。
  1 封面:写明项目名称、编制单位、编制年月;
  2 扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章;
  3 设计文件目录;
  4 设计说明书;
  5 设计图纸(可单独成册);
  6 概算书(应单独成册)。
  3.2 设计总说明
  3.2.1 工程设计依据。
  1政府有关主管部门的批文,如该项目的可行性研究报告、工程立项报告、方案设计文件等审批文件的文号和名称;
  2设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
  3 工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件;
  4 公用设施和交通运输条件;
  5 规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料;
  6 建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。
  3.2.2 工程建设的规模和设计范围。
  1 工程的设计规模及项目组成;
  2 分期建设的情况;
  3 承担的设计范围与分工。
  3.2.3 总指标。
  1 总用地面积、总建筑面积和反映建筑功能规模的技术指标;
  2 其他有关的技术经济指标。
  3.2.4 设计要点综述。
  1简述各专业的设计特点和系统组成;
  5 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。
  6 当项目按装配式建筑要求建设时,简述采用的装配式建筑技术要点。
  3.2.5 提请在设计审批时需解决或确定的主要问题。
  1 有关城市规划、红线、拆迁和水、电、蒸汽或高温水、燃料及充电桩等供应的协作问题;
  2 总建筑面积、总概算(投资)存在的问题;
  3 设计选用标准方面的问题;
  4 主要设计基础资料和施工条件落实情况等影响设计进度的因素;
  5 明确需要进行专项研究的内容。
  注:总说明中已叙述的内容,在各专业说明中可不再重复。
  3.3 总平面
  3.3.1 在初步设计阶段,总平面专业的设计文件应包括设计说明书、设计图纸。
  3.3.2 设计说明书。
  1 设计依据及基础资料。
  1)摘述方案设计依据资料及批示中与本专业有关的主要内容;
  2)有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、建筑物控制高度、建筑退让各类控制线距离、容积率、建筑密度、绿地率、日照标准、高压走廊、出入口位置、停车泊位数等),以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求;
  3)本工程地形图编制单位、日期,采用的坐标、高程系统;
  4)凡设计总说明中已阐述的内容可从略。
  2 场地概述。
  1)说明场地所在地的名称及在城市中的位置(落实到乡镇区一级)(简述周围自然与人文环境、道路、市政基础设施与公共服务设施配套和供应情况,以及四邻原有和规划的重要建筑物与构筑物);
  2)概述场地地形地貌(如山丘范围、高度,水域的位置、流向、水深,最高最低标高、总坡向、最大坡度和一般坡度等地貌特征);
  3)描述场地内原有建筑物、构筑物,以及保留(包括名木、古迹、地形、植被等)、拆除的情况;
  4)摘述与总平面设计有关的不利自然因素,如地震、湿陷性或胀缩性土、地裂缝、岩溶、滑坡、地下水位标高与其他地质灾害。
  3 总平面布置。
  1)说明总平面设计构思及指导思想,说明如何结合自然环境和地域文脉,综合考虑地形、地质、日照、通风、防火、卫生、交通及环境保护等要求进行总体布局,使其满足使用功能、城市规划要求以及技术安全、经济合理性、节能、节地、节水、节材等要求。
  2)说明功能分区、远近期结合、预留发展用地的设想;
  3)说明建筑空间组织及其与四周环境的关系;
  4)说明环境景观和绿地布置及其功能性、观赏性等;
  5)说明无障碍设施的布置。
  4 竖向设计。
  1)说明竖向设计的依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、最高洪水位、最高潮水位、土方平衡等情况);
  2)说明如何利用地形,综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置;说明竖向布置方式(平坡式或台阶式)、地表雨水的收集利用及排除方式(明沟或暗管)等;如采用明沟系统,还应阐述其排放地点的地形与高程等情况;
  3)根据需要注明初平土石方工程量;
  4)防灾措施,如针对洪水、內涝、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿陷性或膨胀性土)等的技术措施。
  5 交通组织。
  1)说明与城市道路的关系。
  2)说明基地人流和车流的组织、路网结构、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定;
  3)消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置;
  4)说明道路主要的设计技术条件(如主干道和次干道的路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。
  6 主要技术经济指标表(表3.3.2)。
  表3.3.2 民用建筑主要技术经济指标表
  序号 名称 单位 数量 备注
  1 总用地面积 hm2
  2 总建筑面积 m2  地上、地下部分应分列,不同功能性质部分应分列
  3 建筑基底总面积 hm2
  4 道路广场总面积 hm2  含停车场面积
  5 绿地总面积 hm2  可加注公共绿地面积
  6 容积率   (2)/(1)
  7 建筑密度 %  (3)/(1)
  8 绿地率 %  (5)/(1)
  9 机动车停车泊位数 辆  室内、外应分列
  10 非机动车停放数量 辆
  注:1 当工程项目(如城市居住区)有相应的规划设计规范时,技术经济指标的内容应按其执行;
  2 计算容积率时,通常不包括±0.00以下地下建筑面积。
  7 室外工程主要材料。
  3.3.3 设计图纸。
  1 区域位置图(根据需要绘制)。
  2 总平面图。
  1)保留的地形和地物;
  2)测量坐标网、坐标值,场地范围的测量坐标(或定位尺寸),道路红线、建筑控制线、用地红线;
  3)场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸)和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、间距;
  4)建筑物、构筑物的位置(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程用虚线表示)与各类控制线的距离,其中主要建筑物、构筑物应标注坐标(或定位尺寸)、与相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸、名称(或编号)、层数;
  5)道路、广场的主要坐标(或定位尺寸),停车场及停车位、消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,必要时加绘交通流线示意;
  6)绿化、景观及休闲设施的布置示意,并表示出护坡、挡土墙、排水沟等;
  7)指北针或风玫瑰图;
  8)主要技术经济指标表(表3.3.2);
  9)说明栏内注写:尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期,坐标及高程系统名称(如为场地建筑坐标网时,应说明其与测量坐标网的换算关系),补充图例及其他必要的说明等。
  3 竖向布置图。
  1)场地范围的测量坐标值(或注尺寸);
  2)场地四邻的道路、地面、水面,及其关键性标高(如道路出入口);
  3)保留的地形、地物;
  4)建筑物、构筑物的位置名称(或编号)、主要建筑物和构筑物的室内外设计标高、层数,有严格限制的建筑物、构筑物高度;
  5)主要道路、广场的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,以及场地的控制性标高;
  6)用箭头或等高线表示地面坡向,并表示出护坡、挡土墙、排水沟等;
  7)指北针;
  8)注明:尺寸单位、比例、补充图例;
  4 根据项目实际情况可增加绘制交通、日照、土方图等,也可图纸合并。
  3.4 建筑
  3.4.1 在初步设计阶段建筑专业设计文件应包括设计说明书和设计图纸。
  3.4.2 设计说明书。
  1 设计依据。
  1)摘述设计任务书和其他依据性资料中与建筑专业有关的主要内容;
  2)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
  3)项目批复文件、审查意见等的名称和文号。
  2 设计概述。
  1)表述建筑的主要特征,如建筑总面积、建筑占地面积、建筑层数和总高、建筑防火类别、耐火等级、设计使用年限、地震基本烈度、主要结构选型、人防类别、面积和防护等级、地下室防水等级、屋面防水等级等;
  2)概述建筑物使用功能和工艺要求;
  3)简述建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系;
  4)简述建筑的交通组织、垂直交通设施(楼梯、电梯、自动扶梯)的布局,以及所采用的电梯、自动扶梯的功能、数量和吨位、速度等参数;
  5)建筑防火设计,包括总体消防、建筑单体的防火分区、安全疏散、疏散宽度计算
  和防火构造等;
  6)无障碍设计,包括基地总体上、建筑单体内的各种无障碍设施要求等;
  7)人防设计,包括人防面积、设置部位、人防类别、防护等级、防护单元数量等;
  8)当建筑在声学、建筑光学、建筑安全防护与维护、电磁波屏蔽等方面有特殊要求
  时所采取的特殊技术措施;
  9)主要的技术经济指标包括能反映建筑工程规模的总建筑面积以及诸如住宅的套型和套数、旅馆的房间数和床位数、医院的病床数、车库的停车位数量等;
  10)简述建筑的外立面用料及色彩、屋面构造及用料、内部装修使用的主要或特殊建筑材料。
  11)对具有特殊防护要求的门窗作必要的说明。
  3 多子项工程中的简单子项可用建筑项目主要特征表(表3.4.2)作综合说明。
  表3.4.2 建筑项目主要特征表(略)
  4 对需分期建设的工程,说明分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施。
  5 幕墙工程和金属、玻璃和膜结构等特殊屋面工程(说明节能、抗风压、气密性、水密性、防水、防火、防护、隔声的设计要求、饰面材质色彩、涂层等主要的技术要求)及其它需要专项设计、制作的工程内容的必要说明。
  6 需提请审批时解决的问题或确定的事项以及其它需要说明的问题。
  7 建筑节能设计说明。
  1)设计依据;
  2)项目所在地的气候分区、建筑分类及围护结构的热工性能限值;
  3)简述建筑的节能设计,确定体型系数(按不同气候区要求)、窗墙比、屋顶透光部分比等主要参数,明确屋面、外墙(非透光幕墙)、外窗(透光幕墙)等围护结构的热工性能及节能构造措施。
  8当项目按绿色建筑要求建设时,应有绿色建筑设计说明。
  1)设计依据;
  2)绿色建筑设计的目标和定位;
  3)评价与建筑专业相关的绿色建筑技术选项及相应的指标、做法说明;
  4)简述相关绿色建筑设计的技术措施。
  9当项目按装配式建筑要求建设时,应有装配式建筑设计和内装专项说明。
  1)设计依据;
  2)装配式建筑设计的项目特点和定位;
  3)装配式建筑评价与建筑专业相关的装配式建筑技术选项;
  4)简述相关装配式建筑设计相关的技术措施。
  3.4.3 设计图纸。
  1 平面图。
  1)标明承重结构的轴线、轴线编号、定位尺寸和总尺寸,注明各空间的名称和门窗编号, 住宅标注套型内卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间等空间的使用面积;
  2)绘出主要结构和建筑构配件,如非承重墙、壁柱、门窗(幕墙)、天窗、楼梯、电梯、自动扶梯、中庭(及其上空)、夹层、平台、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水明沟等的位置;当围护结构为幕墙时,应标明幕墙与主体结构的定位关系;
  3)表示主要建筑设备的位置,如水池、卫生器具等与设备专业有关的设备的位置;
  4)表示建筑平面或空间的防火分区和面积以及安全疏散的内容,宜单独成图;
  5)标明室内、外地面设计标高及地上、地下各层楼地面标高;
  6)首层平面标注剖切线位置、编号及指北针;
  7)绘出有特殊要求或标准的厅、室的室内布置,如家具的布置等;也可根据需要选择绘制标准层、标准单元或标准间的放大平面图及室内布置图;
  8)图纸名称、比例。
  2 立面图。
  应选择绘制主要立面,立面图上应标明:
  1)两端的轴线和编号;
  2)立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分,如门窗(消防救援窗)、幕墙、雨篷、檐口(女儿墙)、屋顶、平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等;
  3)平、剖面未能表示的屋顶、屋顶高耸物、檐口(女儿墙)、室外地面等处主要标高或高度;
  4)主要可见部位的饰面用料;
  5)图纸名称、比例。
  3 剖面图。
  剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位(如中庭与邻近的楼层或错层部位),剖面图应准确、清楚地绘示出剖到或看到的各相关部分内容,并应表示:
  1)主要内、外承重墙、柱的轴线,轴线编号;
  2)主要结构和建筑构造部件,如:地面、楼板、屋顶、檐口、女儿墙、吊顶、梁、柱、内外门窗、天窗、楼梯、电梯、平台、雨篷、阳台、地沟、地坑、台阶、坡道等;
  3)各层楼地面和室外标高,以及建筑的总高度,各楼层之间尺寸及其它必需的尺寸等;
  4)图纸名称、比例。
  4 根据需要绘制局部的平面放大图或节点详图。
  5 对于贴邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面。
  6 当项目按绿色建筑要求建设时,以上有关图纸应表示相关绿色建筑设计技术的内容。
  7 当项目按装配式建筑要求建设时,设计图纸应表示采用装配式建筑设计技术的内容。(如在平面图中用不同图例注明采用预制构件(柱、剪力墙、围护墙体、凸窗等)位置,立面图中预制构件板块的立面示意及拼缝的位置;表达预制外墙防水、保温、隔声、防火的典型构造大样和建筑构筑配件安装、以及卫生间等有水房间的地板、墙体防水节点大样等。
  3.5 结构
  3.5.1 在初步设计阶段结构专业设计文件应有设计说明书、结构布置图和计算书。
  3.5.2 设计说明书。
  1 工程概况。
  1)工程地点,工程周边环境,工程分区,主要功能;
  2)各单体(或分区)建筑的长、宽、高,地上与地下层数,各层层高,主要结构跨度,特殊结构及造型,工业厂房的吊车吨位等。
  2 设计依据。
  1)主体结构设计使用年限;
  2)自然条件:基本风压,冻土深度,基本雪压,气温(必要时提供),抗震设防烈度(包括地震加速度值)等;
  3)工程地质勘察报告或可靠的地质参考资料;
  4)场地地震安全性评价报告(必要时提供);
  5)风洞试验报告(必要时提供);
  6)建设单位提出的与结构有关的符合有关标准、法规的书面要求;
  7)批准的上一阶段的设计文件;
  8)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。
  3 建筑分类等级。
  应说明下列建筑分类等级及所依据的规范或批文:
  1)建筑结构安全等级;
  2)地基基础设计等级;
  3)建筑桩基设计等级
  4)建筑抗震设防类别;
  5)主体结构类型及抗震等级;
  6)地下室防水等级;
  7) 人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别;
  8)建筑防火分类等级和耐火等级;
  9)湿陷性黄土场地建筑物分类;
  10)混凝土构件的环境类别。
  4 主要荷载(作用)取值。
  1)楼(屋)面活荷载、特殊设备荷载;
  2)风荷载(包括地面粗糙度、有条件时说明体型系数、风振系数等);
  3)雪荷载(必要时提供积雪分布系数等);
  4)地震作用(包括设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别、场地特征周期、结构阻尼比、水平地震影响系数最大值等);
  5)温度作用及地下室水浮力的有关设计参数;
  6)特殊的荷载(作用)工况组合,包括分项系数及组合系数。
  5 上部及地下室结构设计。
  1)结构缝(伸缩缝、沉降缝和防震缝)的设置;
  2)上部及地下室结构选型及结构布置说明;对于复杂结构,应根据有关规定判定是否为超限工程。
  3)关键技术问题的解决方法;特殊技术的说明,结构重要节点、支座的说明或简图;
  4)有抗浮要求的地下室应明确抗浮措施;
  5)结构特殊施工措施、施工要求及其它需要说明的内容。
  6 地基基础设计。
  1)工程地质和水文地质概况,应包括各主要土层的压缩模量和承载力特征值(或桩基设计参数);地基液化判别,地基土冻胀性和融陷情况,湿陷性黄土地基湿陷登记和类型,膨胀土地基的膨缩等级,抗浮设防水位特殊地质条件(如溶洞)等说明,土及地下水对钢筋、钢材和混凝土的腐蚀性;
  2)基础选型说明;
  3)采用天然地基时应说明基础埋置深度和持力层情况;采用桩基时,应说明桩的类型、桩端持力层及进入持力层的深度、承台埋深;采用地基处理时,应说明地基处理要求;
  4)关键技术问题的解决方法;
  5)必要时应说明对既有建筑物、构筑物、市政设施和道路等的影响和保护措施;
  6)施工特殊要求及其他需要说明的内容。
  7 结构分析。
  1)采用的结构分析程序名称、版本号、编制单位;复杂结构或重要建筑应至少采用两种不同的计算程序;
  2)结构分析所采用的计算模型、整体计算嵌固部位,结构分析输入的主要参数,必要时附计算模型简图;
  3)列出主要控制性计算结果,可以采用图表方式表示;对计算结果进行必要的分析和说明,并根据有关规定进行结构超限情况判定。
  8 主要结构材料。
  混凝土强度等级、钢筋种类、砌体强度等级、砂浆强度等级、钢绞线或高强钢丝种类、钢材牌号、预制构件连接材料、密封材料、特殊材料等。特殊材料或产品(如成品拉索、锚具、铸钢件、成品支座、消能减震器、高强螺栓等)的说明等。
  9 其他需要说明的内容。
  1)必要时应提出的试验要求,如风洞试验、振动台试验、节点试验等;
  2)进一步的地质勘察要求、试桩要求等;
  3)尚需建设单位进一步明确的要求;
  4)对需要进行抗震设防专项审查和其他专项论证的项目应明确说明;
  5)提请在设计审批时需解决或确定的主要问题。
  10当项目按绿色建筑要求建设时,应有绿色建筑设计说明。
  1)绿色建筑设计目标;
  2)按设计星级所有控制项、评分项及加分项的要求,阐述采用的各项措施。
  11当项目按装配式建筑要求建设时,应增加以下内容。
  1)装配式建筑结构设计目标及结构技术总述;
  2)预制构件分布情况说明;预制构件技术相关说明,包括预制构件混凝土强度等级、钢筋种类、钢筋保护层等;结构典型连接方式(包括结构受力构件和非受力构件等连接);施工、吊装、临时支撑等特殊要求及其他需要说明的内容等;
  3)对预制构件脱模、翻转等要求
  3.5.3 设计图纸。
  1 基础平面图及主要基础构件的截面尺寸;
  2 主要楼层结构平面布置图,注明主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸;结构平面图不能表示清楚的结构或构件,可采用立面图、剖面图、轴测图等方法表示;
  3 结构主要或关键性节点、支座示意图;
  4 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示。
  3.5.4
建筑结构工程超限设计可行性论证报告。
  1 工程概况、设计依据、建筑分类等级、主要荷载(作用)取值、结构选型、布置和材料。
  2 结构超限类型和程度判别。
  3 抗震性能目标:明确抗震性能等级,确定关键构件、普通构件和耗能构件,提出各类构件对应的性能水准;确定结构在多遇地震(小震)、设防烈度地震(中震)和罕遇地震(大震)下的层间位移角限值;应列表表示各类构件在小震、中震和大震下的具体性能水准。
  4 有性能设计时,明确结构限值指标:对与有关规范限值不一致的取值应加以说明。
  5 结构计算文件:应包括结构分析程序名称、版本号、编制单位;结构分析所采用的计算模型(包括楼板假定)、整体计算嵌固部位、结构分析输入的主要参数等;应有对应结构限值指标的各种计算结果,计算结果宜以曲线或表格形式表达。
  6 静力弹性分析:应给出两种不同软件的扭转耦联振型分解反应谱法的主要控制性结果;采用等效弹性法进行中、大震结构分析时,应明确对应的等效阻尼比、特征周期、连梁刚度折减系数、分项系数、内力调整系数等。
  7 弹性时程分析:给出输入的双向或三向地震波时程记录、峰值加速度、天然波站台名称,并应将地震波转换成反应谱与规范反应谱进行比较;计算结果应整理成曲线,并应将弹性时程分析结果与扭转耦联振型分解反应谱法结果进行对比分析,并按规范规定确认其合理性和有效性。
  8 静力弹塑性分析:应说明分析方法、加载模式、塑性铰定义,给出能力谱和需求谱及性能点,给出中、大震下的等效阻尼比、层间位移角曲线、层剪力曲线、各类构件的出铰位置、状态及出铰顺序并加以分析。
  9 弹塑性时程分析:说明分析方法、本构关系、层间位移角曲线、层剪力曲线、各类构件的损伤位置及状态及损伤顺序并加以分析。应将弹塑性时程分析与对应的弹性时程分析结果进行对比,找出薄弱层及薄弱部位。
  10 楼板应力分析:对楼板不连续或竖向构件不连续等特殊情况,给出大震下的楼板应力分析结果,验算楼板受剪承载力。
  11关键节点、特殊构件及特殊作用工况下的计算分析。
  12 大跨空间结构的稳定分析,必要时进行大震下考虑几何和材料双非线性的弹塑性分析。
  13超长结构必要时,应按有关规范的要求,给出考虑行波效应的多点多维地震波输入的分析比较。
  14 必要时,给出高层和大跨空间结构连续倒塌分析、徐变分析和施工模拟分析。
  15 结构抗震加强措施及超限论证结论。
  3.5.5 计算书。
  计算书应包括荷载作用统计、结构整体计算、基础计算等必要的内容,计算书经校审后保存。
  3.6 建筑电气
  3.6.1在初步设计阶段建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。
  3.6.2 设计说明书。
  1 设计依据。
  1)工程概况:应说明建筑的建设地点、自然环境、建筑类别、性质、面积、层数、高度、结构类型等;
  2)建设单位提供的有关部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求;
  3)相关专业提供给本专业的工程设计资料;
  4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
  2 设计范围。
  1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计内容,以及与二次装修电气设计、照明专项设计、智能化专项设计等相关专项设计,以及其它工艺设计的分工与分工界面;
  2)拟设置的建筑电气系统。
  3变、配、发电系统。
  1)确定负荷等级和各级别负荷容量;
  2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及敷设方式、近远期发展情况;
  3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动、停机方式及与城市电网关系;
  4)高、低压配电系统接线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;
  5)变、配、发电站的位置、数量及型式,设备技术条件和选型要求;
  6)容量:包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量,变压器、发电机的台数、容量、负载率;
  7)继电保护装置的设置;
  8)操作电源和信号:说明高、低压设备的操作电源,以及运行信号装置配置情况;
  9)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况;
  10)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿后的结果;
  11)谐波:说明谐波状况及治理措施。
  4 配电系统。
  1)供电方式;
  2)供配电线路导体选择及敷设方式:高、低压进出线路的型号及敷设方式;选用导线、电缆、母干线的材质和类别;
  3)开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式;
  4)电动机启动及控制方式的选择。
  5照明系统。
  1)照明种类及主要场所照度标准、照明功率密度值等指标;
  2)光源、灯具及附件的选择、照明灯具的安装及控制方式;若设置应急照明,应说明应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、控制方式、持续时间等。
  3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯、草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及其控制方法等;
  4)对有二次装修照明和照明专项设计的场所,应说明照明配电箱设计原则、容量及供电要求。
  6 电气节能及环保措施。
  1)拟采用的电气节能和环保措施;
  2)表述电气节能、环保产品的选用情况。
  7 绿色建筑电气设计。
  1)绿色建筑电气设计概况;
  2)建筑电气节能与能源利用设计内容;
  3)建筑电气室内环境质量设计内容;
  4)建筑电气运营管理设计内容。
  8 装配式建筑电气设计。
  1)装配式建筑电气设计概况;
  2)建筑电气设备、管线及附件等在预制构件中的敷设方式及处理原则;
  3)电气专业在预制构件中预留空洞、沟槽、预埋管线等布置的设计原则;
  9 防雷。
  1)确定建筑物防雷类别、建筑物电子信息系统雷电防护等级;
  2)防直接雷击、防侧击、防雷击电磁脉冲等的措施;
  3)当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明采取的措施和要求。当采用装配式时应说明引下线的设置方式及确保有效接地所采用的措施。
  10 接地及安全措施。
  1)各系统要求接地的种类及接地电阻要求;
  2)等电位设置要求;
  3)接地装置要求,当接地装置需作特殊处理时应说明采取的措施、方法等;
  4)安全接地及特殊接地的措施。
  11 电气消防
  1)电气火灾监控系统。
  ①按建筑性质确定保护设置的方式、要求和系统组成;
  ②确定监控点设置,设备参数配置要求;
  ③传输、控制线缆选择及敷设要求;
  2)消防设备电源监控系统。
  ①确定监控点设置,设备参数配置要求;
  ②传输、控制线缆选择及敷设要求;
  3)防火门监控系统
  ①确定监控点设置,设备参数配置要求;
  ②传输、控制线缆选择及敷设要求;
  4)火灾自动报警系统。
  ①按建筑性质确定系统形式及系统组成;
  ②确定消防控制室的位置;
  ③火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的设置原则;
  ④火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
  ⑤火灾警报装置及消防通信设置要求;
  ⑥消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
  ⑦传输、控制线缆选择及敷设要求;
  ⑧当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系;
  ⑨应急照明的联动控制方式等。
  5)消防应急广播。
  ①消防应急广播系统声学等级及指标要求;
  ②确定广播分区原则和扬声器设置原则;
  ③确定系统音源类型、系统结构及传输方式;
  ④确定消防应急广播联动方式;
  ⑤确定系统主电源、备用电源供给方式。
  12 智能化设计。
  1)智能化设计概况;
  2)智能化各系统的系统形式及其系统组成;
  3)智能化各系统的主机房、控制室位置;
  4)智能化各系统的布线方案;
  5)智能化各系统的点位配置标准;
  6)智能化各系统的供电、防雷及接地等要求;
  7)智能化各系统与其它专业设计的分工界面、接口条件。
  13 机房工程。
  1)确定智能化机房的位置、面积及通信接入要求;
  2)当智能化机房有特殊荷载设备时,确定智能化机房的结构荷载要求;
  3)确定智能化机房的空调形式及机房环境要求;
  4)确定智能化机房的给水、排水及消防要求;
  5)确定智能化机房用电容量要求;
  6)确定智能化机房装修、电磁屏蔽、防雷接地等要求。
  14
需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
  3.6.3设计图纸。
  1电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)。
  1)标示建筑物、构筑物名称、容量、高低压线路及其它系统线路走向、回路编号、导线及电缆型号规格及敷设方式、架空线杆位、路灯、庭园灯的杆位(路灯、庭园灯可不绘线路);
  2)变、配、发电站位置、编号、容量;
  3)比例、指北针。
  2变、配电系统。
  1)高、低压配电系统图:注明开关柜编号、型号及回路编号、一次回路设备型号、设备容量、计算电流、补偿容量、整定值、导体型号规格、用户名称;
  2)平面布置图:应包括高、低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控制屏、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸,图纸应有比例;
  3)标示房间层高、地沟位置、标高(相对标高)。
  3 配电系统。
  1)主要干线平面布置图:应绘制主要干线所在楼层的干线路由平面图;
  2)配电干线系统图:以建筑物、构筑物为单位,自电源点开始至终端主配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器编号、容量、发电机编号、容量、终端主配电箱编号、容量。
  4 防雷系统、接地系统。
  一般不出图纸,特殊工程只出顶视平面图,接地平面图
  5 电气消防
  1)电气火灾监控系统图;
  2)消防设备电源监控系统图
  3)防火门监控系统图
  4)火灾自动报警系统。
  ①火灾自动报警及消防联动控制系统图;
  ②消防控制室设备布置平面图。
  5)消防应急广播
  6智能化系统。
  1)智能化各系统的系统图;
  2)智能化各系统及其子系统主要干线所在楼层的干线路由平面图;
  3)智能化各系统及其子系统主机房布置平面示意图;
  3.6.4主要电气设备表。
  注明主要电气设备的名称、型号、规格、单位、数量。
  3.6.5计算书。
  1用电设备负荷计算;
  2变压器、柴油发电机选型计算;
  3典型回路电压损失计算;
  4系统短路电流计算;
  5防雷类别的选取或计算;
  6典型场所照度值和照明功率密度值计算;
  7各系统计算结果尚应标示在设计说明或相应图纸中;
  8因条件不具备不能进行计算的内容,应在初步设计中说明,并应在施工图设计时补算。
  3.7 给水排水
  3.7.1 初步设计阶段,建筑工程给水排水专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、设备及主要材料表、计算书。
  3.7.2 设计说明书
  1 设计依据
  1)摘录设计总说明所列批准文件和依据性资料中与本专业设计有关内容;
  2)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要规范、标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
  3)设计依据的市政条件;
  4)建设单位提供有关资料和设计任务书;
  5)建筑和有关专业提供的条件图和有关资料。
  2 工程概况:项目位置,工业建筑的火灾危险性、民用建筑的建筑分类和耐火等级,建筑功能组成、建筑面积及体积、建筑层数、建筑高度以及能反映建筑规模的主要技术指标(如旅馆的床位数,剧院、体育馆等的座位数,医院的门诊人次和住院部的床位数等)。
  3 设计范围。
  根据设计任务书和有关设计资料,说明用地红线(或建筑红线)内本专业的设计内容,以及与需要专项(二次)设计的如二次装修、环保、消防及其他工艺设计的分工界面和相关联的设计内容。当采用装配式时明确给排水专业的管道、管件及附件等在预制构件中的敷设方式及处理原则;预制构件中预留空洞、沟槽、预埋管线等布置的设计原则。
  4 建筑小区(室外)给水设计。
  1)水源:
  由城镇或小区管网供水时,应说明供水干管方位、接管管径及根数、能提供的水压;
  当建自备水源时,应按照《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求,另行专项设计。
  2)用水量:
  说明或用表格列出生活用水定额及用水量、生产用水水量、其他项目用水定额及用水量(含循环冷却水系统补水量、游泳池和中水系统补水量、洗衣房、锅炉房、水景用水、道路浇洒、汽车库和停车场地面冲洗、绿化浇洒和未预见用水量及管网漏失水量等)、消防用水量标准及一次灭火用水量、总用水量(最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量);
  3)给水系统:
  说明给水系统的划分及组合情况、分质、分区(分压)供水的情况及设备控制方法;当水量、水压不足时采取的措施,并说明调节设施的容量、材质、位置及加压设备选型;如系改建、扩建工程,还应简介现有给水系统;
  4)消防系统:说明各类形式消防设施的设计依据、设置范围、设计参数、供水方式、设备参数及运行要求等;
  5)中水系统:说明中水系统设计依据,中水用途、水质要求、设计参数。
  当市政提供中水时,应说明供水干管方位、接管管径及根数、能提供的水压;当自建中水站时,应说明规模、工艺流程及处理设施、设备选型,并绘制水量平衡图(表);
  6)循环冷却水系统:
  说明根据用水设备对水量和计量、水质、水温、水压的要求,以及当地的有关的气象参数(如室外空气干、湿球温度和大气压力等)来选择采取循环冷却水系统的组成、冷却构筑物和循环水泵的参数、稳定水质措施及设备控制方法等;
  7)当采用其它循环用水系统时,应概述系统流程、净化工艺,复杂的系统应绘制水量平衡图;
  8)各系统选用的管材、接口及敷设方式。
  5 建筑小区(室外)排水设计。
  1)现有排水条件简介:
  当排入城市管渠或其他外部明沟时应说明管渠横断面尺寸大小、坡度、排入点的标高、位置或检查井编号。
  当排入水体(江、河、湖、海等)时,还应说明对排放的要求,水体水文情况(流量、水位);
  2)说明设计采用的排水制度、排水出路;如需要提升,则说明提升位置、规模、提升设备选型及设计数据、构筑物形式、占地面积、事故排放的措施等;
  3)说明或用表格列出生产、生活排水系统的排水量。
  当污水需要处理时,应按照《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求,另行专项设计。
  4)说明雨水系统设计采用的暴雨强度公式(或暴雨强度)、重现期、雨水排水量、雨水系统简介,雨水出路等;
  5)雨水控制与利用系统:说明控制指标及规模;雨水用途、水质要求、设计重现期、年降雨量、年可回用雨水量、年用雨水量、系统选型、处理工艺及构筑物概况、加压设备及给水系统等;
  6)各系统选用的管材、接口及敷设方式。
  6 建筑室内给水设计。
  1)水源:由市政或小区管网供水时,应说明供水干管的方位、引入管(接管)管径及根数、能提供的水压;
  2)说明或用表格列出各种用水量定额、用水单位数、使用时数、小时变化系数、最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量;
  注:此内容在第3.7.2条第4款第2)项中表示清楚时,则可不表示。
  3)给水系统:说明给水系统的选择和给水方式,分质、分区(分压)供水要求和采取的措施,计量方式,设备控制方法,水箱和水池的容量、设置位置、材质,设备选型、防水质污染、保温、防结露和防腐蚀等措施;
  4)消防系统:遵照各类防火设计规范的有关规定要求,分别对各类消防系统(如消火栓、自动喷水、水幕、雨淋喷水、水喷雾、细水雾、泡沫、消防炮、气体灭火等)的设计原则和依据,计算标准、设计参数、系统组成、控制方式;消防水池和水箱的容量、设置位置;建筑灭火器的配置;其他灭火系统如气体灭火系统的设置范围、灭火剂选择、设计储量以及主要设备选择等予以叙述;
  5)热水系统:说明采取的热源、加热方式、水温、水质、热水供应方式、系统选择及设计耗热量、最大小时热水量、机组供热量等;说明设备选型、保温、防腐的技术措施等;当利用余热或太阳能时,尚应说明采用的依据、供应能力、系统形式、运行条件及技术措施等;
  6)循环冷却水系统、重复用水系统、饮水供应等系统的设计参数及系统简介。当对水质、水压、水温等有特殊要求时,应说明采用的特殊技术措施,并列出设计数据及工艺流程、设备选型等;
  7)各系统选用的管材、接口及敷设方式。
  7 建筑室内排水设计。
  1)排水系统:说明排水系统选择、生活和生产污(废)水排水量、室外排放条件;有毒有害污水的局部处理工艺流程及设计数据;
  2)屋2)屋面雨水的排水系统选择及室外排放条件,采用的降雨强度、重现期和设计雨水量等。
  3)各系统选用的管材、接口及敷设方式。
  8 中水系统:同3.7.2-4-5条。
  9 节水、节能减排措施:说明高效节水、节能减排器具和设备及系统设计中采用的技术措施等。
  10 对有隔振及防噪音要求的建筑物、构筑物,说明给排水设施所采取的技术措施。
  11 对特殊地区(地震、湿陷性或胀缩性土、冻土地区、软弱地基)的给水排水设施,说明所采取的相应技术措施。
  12 对分期建设的项目,应说明前期、近期和远期结合的设计原则和依据性资料。
  13 绿色建筑设计:
  当项目按绿色建筑要求建设时,说明绿色建筑设计目标,采用的主要绿色建筑技术和措施。
  14 装配式建筑设计:
  当项目按装配式建筑要求建设时,说明装配式建筑给排水设计目标,采用的主要装配式建筑技术和措施。(如卫生间排水形式,采用装配式时管材材质及接口方式,预留孔洞、沟槽做法要求,预埋套管、管道安装方式和原则等。)
  15各专篇(项)中给排水专业应阐述的问题;给排水专业需专项(二次)设计的系统及设计要求。
  16存在的问题:需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
  17施工图设计阶段需要提供的技术资料等。
  3.7.3 设计图纸(对于简单工程项目初步设计阶段可不出图)。
  1
建筑小区(室外)应绘制给水排水总平面图。
  1)自建水源的取水构筑物平面布置图、水处理厂(站)总平面布置及工艺流程断面图,应按照《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求,另行专项设计。
  2)全部建筑物和构筑物的平面位置、道路等,并标出主要定位尺寸或坐标、标高,指北针(或风玫瑰图)、比例等;
  3)给水、排水管道平面位置,标注出干管的管径,排水方向;绘出阀门井、消火栓井、水表井、检查井、化粪池等和其他给排水构筑物位置;
  4)室外给水、排水管道与城市管道系统连接点的位置和控制标高;
  5)消防系统、中水系统、循环冷却水系统、重复用水系统、雨水控制与利用系统等管道的平面位置,标注出干管的管径;
  6)中水系统、雨水控制与利用系统构筑物位置、系统管道与构筑物连接点处的控制标高。
  2 建筑室内给水排水平面图和系统原理图。
  1)绘制给水排水首层(管道进出户层并绘制引入管和排出管)、地下室复杂的机房层、主要标准层、管道或设备复杂层的平面布置图;
  2)绘制复杂设备机房的设备平面布置图。
  3)应绘制给水系统、生活排水系统、雨水系统、各类消防系统、循环冷却水系统、热水系统、中水系统等系统原理图,标注主干管管径、水池(箱)底标高、建筑楼层编号及层面标高;
  4)应绘制水处理流程图(或方框图)。
  3.7.4设备及主要材料表。
  列出设备及主要材料及器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注。
  3.7.5 计算书。
  1 各类生活、生产、消防等系统用水量和生活、生产排水量,园区、屋面雨水排水量,生活热水的设计小时耗热量等计算;
  2 中水水量平衡计算;
  3 有关的水力计算及热力计算;
  4 主要设备选型和构筑物尺寸计算。
  3.8 供暖通风与空气调节
  3.8.1在初步设计阶段,供暖通风与空气调节设计文件应有设计说明书,除小型、简单工程外,初步设计文件还应包括设计图纸、设备表及计算书。
  3.8.2 设计说明。
  1 设计依据。
  1)摘述设计任务书和其他依据性资料中与供暖通风与空气调节专业有关的主要内容;
  2)与本专业有关的批准文件和建设单位提出的符合有关法规、标准的要求;
  3)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
  4)其他专业提供的设计资料等。
  2 简述工程建设地点、建筑面积、规模、建筑防火类别、使用功能、层数、建筑高度等。
  3设计范围。
  根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内容、范围以及与有关专业的设计分工。
  4设计计算参数。
  1)室外空气计算参数;
  2)室内设计参数(参见表3.8.2);
  表3.8.2 室内设计参数(略)
  5 供暖。
  1)供暖热负荷;
  2)叙述热源状况、热媒参数、热源系统工作压力、室外管线及系统补水定压方式;
  3)供暖系统形式及管道敷设方式;
  4)供暖热计量及室温控制,系统平衡、调节手段;
  5)供暖设备、散热器类型、管道材料及保温材料的选择。
  6 空调。
  1)空调冷、热负荷;
  2)空调系统冷源及冷媒选择,冷水、冷却水参数;
  3)空调系统热源供给方式及参数;
  4)各空调区域的空调方式,空调风系统简述,必要的气流组织说明;
  5)空调水系统设备配置形式和水系统制式,系统平衡、调节手段;
  6)洁净空调注明净化级别;
  7)监测与控制简述;
  8)管道、风道材料及保温材料的选择。
  7 通风。
  1)设置通风的区域及通风系统形式;
  2)通风量或换气次数;
  3)通风系统设备选择和风量平衡。
  8 防排烟。
  1)简述设置防排烟的区域及其方式;
  2)防排烟系统风量确定;
  3)防排烟系统及其设施配置;
  4)控制方式简述;
  5)暖通空调系统的防火措施。
  9
空调通风系统的防火、防爆措施。
  10 节能设计。
  节能设计采用的各项措施、技术指标,包括有关节能设计标准中涉及的强制性条文的要求。
  11 绿色建筑设计。
  当项目按绿色建筑要求建设时,说明绿色建筑设计目标,采用的主要绿色建筑技术和措施。
  12 装配式建筑设计.
  当项目按装配式建筑要求建设时,说明装配式建筑设计目标,采用的主要装配式建筑技术和措施。(如采用装配式时管材材质及接口方式,预留孔洞、沟槽做法要求,预埋套管、管道安装方式和原则等。)
  13 废气排放处理和降噪、减振等环保措施。
  14 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
  3.8.3 设备表。
  列出主要设备的名称、性能参数、数量等(参见表3.8.3)。
  表3.8.3 设备表(略)
  3.8.4 设计图纸。
  1 供暖通风与空气调节初步设计图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图。各种风道可绘单线图。
  2 系统流程图包括冷热源系统、供暖系统、空调水系统、通风及空调风路系统、防排烟等系统的流程。应表示系统服务区域名称、设备和主要管道和风道所在区域和楼层,标注设备编号、主要风道尺寸和水管干管管径,表示系统主要附件,建筑楼层编号及标高。
  注:当通风及空调风路系统、防排烟等系统跨越楼层不多,系统简单,且在平面图中可较完整地表示系统时,可只绘制平面图,不绘制系统流程图。简单的供暖系统可不绘制流程图。
  3  供暖平面图。
  绘出散热器位置、供暖干管的入口及系统编号。
  4  通风、空调、防排烟平面图。
  1)绘出设备位置、管道和风道走向、风口位置,大型复杂工程还应注出主要干管控制标高和管径,管道交叉复杂处需绘制局部剖面;
  2)多联式空调系统应绘制平面图,表示出冷媒管和冷凝水管走向。
  5 冷热源机房平面图。
  绘出主要设备位置、管道走向,标注设备编号等。
  3.8.5 计算书。
  对于供暖通风与空调工程的热负荷、冷负荷、通风和空调系统风量、空调冷热水量、冷却水量及主要设备的选择,应做初步计算。
  3.9 热能动力
  3.9.1 初步设计应有设计说明书,除小型、简单工程外,初步设计还应包括设计图纸、主要设备表、计算书。
  3.9.2 设计说明书。
  1 设计依据。
  1)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号及年号和版本号);
  2)与本专业设计有关的批准文件和依据性资料(水质分析、地质情况、地下水位、冻土深度、燃料种类等);
  3)其它专业提供的设计资料(如总平面布置图、供热分区、热负荷及介质参数、发展要求等)。
  2 设计范围。
  1)根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业承担的设计范围和分工(当有其它单位共同设计时);
  2)对今后发展或扩建的预留;
  3)改建、扩建工程,应说明对原有建筑、结构、设备等的利用情况。
  3 锅炉房。
  1)热负荷的确定及锅炉形式的选择:确定计算热负荷,列出各热用户的热负荷表;确定供热????烿?湛骕?襟扟????oe?烿?皋?????????掏???烿???0???魼???钋???魼?????????????絓??????????????????驓讈敬????鉬慼???魰??艥???????葓?灓?????????0???饼??????饹?笰??饏乏????共?饧敮郿?????鉥??危?饎?摥????摶葹?笰?摶葐?塗?こ??塥???湛驱摶葙??????????鎐????湛驰??蒚??????萰?傍???滿???????蒐???湛驰??蒖摜???残???湛骖摮????危?饎???????葹?篿?聎?????????偏?渰????炑???葐?塥??貏?鍥???危?饎??????????笰???譒鯾共????腬??湛验?譺??滿???0??聧???????冗批??魰???魬綑???饭袀???灮?鉥???潓??袀????敬?袀??????????0??癛荒?魺?????0????扺?????????????癓?烿?湛驏魰??矿?肏????????湛驰??????蒀??鍰???肏??絓?????????????驓讈敬?????湛驣扰?桓?癎??垏蕒??????0?????????湛驧???????????????????????????銘??鉰??????0?????譺??湛验?譺??滿?湛驱??????肏??譺????湛验?譖桒???烿????譖棿???0???卺????????卶葵?????豓?烿?肏?魬???????膋?????0???却????湛马?卵??????肏??譔豏魬????肏???????湛验?譖桒???烿?湛驴?????炑????0???蕻?叿?湛驔?????睓?癓?烿????卓???蒐??????卥瞋???????卶葏?????健餰???0?????凿?湛驔?????睓?癓?烿????厍灔??瞋???????偓???????健??????卶葏?????健餰???0??芀?????袖??襑档??????0???牞?冋???厘祶?????牞?入?????牞?冋???????葎?腾?牞?兢聧?豣?????0??c?????祥????湛驶葎?膕?頰???0?????????????0???魼???桹??????????絓??????????????????驓讈敬????鉬慼???蕛????﹏譻????腻?萰???????????鑎???桎??????????せ覈????桏?湻????0???襢?玗扖????襢??蕒??????葞玗扖????冏瑾?????????豢?????癞?湎?膋?????驏?????????鑎???桎????????荙?讕?襢??湠????桹??襢???獧葻兲楶葜??????湶葓???湖︰???0??癛荒?魺???癛荒?魺????玗扞?湖????齴?︰???0???蕙??魻?叿????魻?卨?溗?腾??玗抍灔?︰???0???????膋??栰???0R???膋????????瀰oe問?豥炑???秊?見??鑬???襥?蜰???0???????靎昰???0[?躍?眰???豱?饭袀????腻?卻?萰??膋??????鑐婒?斋?霰???0??? ?艻需??0??? ????祶???艻靦??斋??蝎?蒑?腾?????艻靥蝎?鑓啲??谰???艻靥蝎???戰?繿犘痿??痿???唰s???????祶??艻鞈栰?????癎???栰oe喘祝????艻鞈栰oe問???艻靎晻?蕛??????0??? ????戰?繿犘痿??痿???嗿??杻??????愰???0??? ???艻靿??????0????艢??肏???祶?葞??ば?????E?????????楞?????貘祶??腲祟腻????0????鵣滿???0??????晓????????0??祑?葓????癢?????0????豗づ??鱧?獝????貐????葬?謰???豥?补?囿???0??南ご豎????腞?葩艻靛骘鴰?????葻靛骘鴰???葻靛骘鷿?oe問?ぎ?栰?筏????????????骘鵔豶?玍???驶葥蝎?????0??南び??葞???????濿???0????問??魶葧?獩艻靶葑癎??駿???0??????癎?????鵣滿???0???獥蝎????oe例?????0?????ぶ蒁??慎?豥??慎????0??艻靿???????0????敮逰???0??癎?祫誕?顶蒋?????0??艻面?鲋????0????艻靶葠??鴰??????????癎????葙????斘祶?艻靠?閍??葶?玍?????0??聧??乣?????0???腧健饭袀??????0??? ?????祶??艻鞈栀??0^??祶??艻鞈桵??????????癎????葙???鑒?斘祶?艻靠?閍??葶?玍???????0{????????????喘祝????艻靬???????0{?貐???????癎?????????ろ?????????け?????????OE?????????????????????汵??????皋?貍?OE???屔?????荟煔????????榍?OE??襑桓歵?????祫誋??襑桶?捨?貍???????聧?罵????????R麍??呔???沍?????0{?????葙???????葙??豎??葙?????0{?????鑒?斘祶?艻靠?閍??葶?玍?????????漰??镭??????骍??閍????艺?????0??? ???????癎???栀??0R????祶???????靗?瀰??蜰??鵓??鵣湶葖??豗づ??鱧?獥蝎??蝓????0??? ???喘祝????艻鞈栀??0S喘祝????艻鞈档??N?喘祝??蕔?問???艻靬???????0S喘祝????艻鞈桎?膈桦?聧??乣????乣????????問??炑?oe問??????0??? ???問???艻靎昀??0S問???艻靎晵??凿????????灝????????覈???????卝?????葝??艻靎晾?????0^?兝??艻靎晨?湻???? ??慶葿??鵣滿?????祝??蕛????癣??骋?????0??灝??艻靎晨?湻???? ??慶葿??鵣滿?????祝??蕛????癣??骋?????0g?????覈?????兵?????鉬???隐???穬??舰????鬰?????????ю??艻靎晨?湻???? ??慶葿??鵣滿?????祝??蕛????癣??骋?????0[???卝????し??????厍????罗?????餰??????????靾s??祾???ю??艻靎晞鑨?湻???? ??慶蒉?骋?????0R?斋?????問???艻靎??钀?冖????????祶?S??????其?獶蒋???????錰???覈???????0?????????0??????腬???0??????????蝎????0????腬??襓?葢????蒋?????????唰???豟?腶蒋???健馈棿??????芁?????苿???????拿??蹭襓??冂芀???葎???皋????鑧??冂芀???葎?祑蕛??襓?????冋??葎???皋???????鑧?????兎?禋??蕛????0????腬?葝??葻靎替???0l???蹥????????敥?????蒘祶??????腬?????葻靎替??????蝎?鑓????艻靎替??????も苿????0??ю???靎昰??靎晎?幎蹟?筎??蒋??蝎???鑣???驶?獧慫?蒉腬???癟剨捏?堰???0???????扨??蕛????0??祶??????0????問??????0??祶?蒋???????0?????????0????問??驎?桎??聧?????貘祶?????葙???登繛坢?衧??????0???????王??蝎?????????0????玗戀??0????????????????玗扎????蝎?鑓?????唰????????????靎昰???0?????????唰???0^鑑????葖???????葨??﹔貑????︰???0?????????????0N??????饗??獶葖????????当?啲??芑???????葥??﹖???皋????钋????癿??問???????????豿????????腢聧??乣??棿??栀???????桎当????玗扖﹎?????た扖︰OE?斋??祙?蝎????鵣渰????駿?卥??斋?????????????????昀????鵣湓????餰???0??????玗扖︰???0???奶著た扔豗ひ槿???0????偨?儰?偨?????0???ゃ??葭??偨???驏?????厍?????兣?????ま???葏?滿???0???ざ??齧????蒐厍??s???葏?滿??腗偨??驏?????梏??ふ?だ?????腞?兲椰?葻兲椰?ぎ??兲楻?葏?渰????????烿???0???兲椰?葻兲槿??(33)???ぎ?晞錰??錰???恻?邅????婾?桹??葔???????瀰?驏??偨???鉑獼???????0??罗??岏晗???????厍???餰??鱸趋???鉬?鼰? 3/5 ?餰??慻?葛驏??偨???鉑獼?????艧?袖?暐協豢入兗???l?????0???衢???灖???0???兲椰?葻兲楏罵?????鑒????兲楔豧葻兲楔????栀????0??????問?ū?謰??八掍??葾?????偨???????艎??ぞ?兗偨?入??鑬?????偨?其葶?鉑獼???救?﹏譻????0?????????湖︰???0???ね??偨?儰?偨?????0???ざ??蒐厍???戰??扶葑玕???????0???兲椰?葻兲楔???????蕙??抋?????ぎ??其蒘癧羗扨???虗???偒????0??罗??岏晗?????ぶ蒋???????澉??????漰?た戰oe???抄?董????????0??厍??憐匰?鉬?齶蒍睰?oe?慰??汢顰?豾??蒋??????扎??豣鉬?龘癓?齞闿???慞???憍??玕??偨??厍?桦??扗慢?喗扗愰??卲奢?玐卲姿??腥???厍?獦??????腽????0? 3/5 ?餰??慢??亘皐?豞閐?葎?膋??????慗慞????0???慔???????桹??抋??慔??卛??ぞ獥璉腬?╨??た抍睏?荙???鱵??????桹??た扙???鑘鹒?嚗抈桹???た拿???0???衢???灖???0??????問?ū?謰?救?﹏譻????0? ?????問?ū?謰??八掍??葾?????偨???????艎??ぞ?兗偨?入??鑬?????偨?其葶?鉑獼???救?﹏譻????0????????︰???0???ゃ??著偨????????0???兲椰?葻兲椰? 4/5 餰oe????襞罗?????????滿???婾?桹?????0???????公??当????扬???? 洀?? 浢?? 洀?? 淿?当???癛荥??兜?????兓?癛驏??????葓齗?扨????????正????歓?豣??葒????????????????????0???????玈憈棿??栀?????????0?栀???????????玈憈棿?旿???0???????卾??︰???0??玗扞?滿???0???ゃ??著偨????????厍?????兣?????ま???葏?滿???0???夰???葔?????鼀????锰oe??怰??偻?葞玗扏?滿??????oe??怰??偻???兲椰?葻兲楶蒍??豻???????0???????数?葏?滿???0??????著に?鲐?単鹒??扖?桦?????兲椰?葻兲椰?s????????蒍???癬???腎???????葨????????0???裿???0??????問?ū?謰?﹏謰???腬????0??????s???兜???湖︰???0??玗扞?滿???0??w????拿????斐卓?沍??ぶ葛驏????0???兜??葏?滿?偨??驏?????????????????0???裿???0??????問?ū?謰?﹏謰???腬?????0???????︰???0?厍???戰?面结构、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、运动场地、活动场地、停车场地面、围墙等详图。
  4.2.10设计图纸的增减。
  1 当工程设计内容简单时,竖向布置图可与总平面图合并;
  2 当路网复杂时,可增绘道路平面图;
  3土石方图和管线综合图可根据设计需要确定是否出图;
  4 当绿化或景观环境另行委托设计时,可根据需要绘制绿化及建筑小品的示意性和控制性布置图。
  4.2.11 计算书。
  设计依据及基础资料、计算公式、计算过程、有关满足日照要求的分析资料及成果资料等。
  4.3 建筑
  4.3.1 在施工图设计阶段,建筑专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。
  4.3.2 图纸目录。
  先列绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。
  4.3.3 设计说明。
  1 依据性文件名称和文号,如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准名称、编号、年号和版本号)及设计合同等。
  2 项目概况。
  内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面积、项目设计规模等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等级、人防工程类别和防护等级、人防建筑面积、屋面防水等级、地下室防水等级、主要结构类型、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济指标,如住宅的套型和套数(包括套型总建筑面积等))、旅馆的客房间数和床位数、医院的床位数、车库的停车泊位数等。
  3 设计标高。
  工程的相对标高与总图绝对标高的关系。
  4 用料说明和室内外装修。
  1)墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道、油漆、涂料等处的材料和做法,墙体、保温等主要材料的性能要求,可用文字说明或部分文字说明,部分直接在图上引注或加注索引号,其中应包括节能材料的说明;
  表4.3.3-1 室内装修做法表(略)
  2)室内装修部分除用文字说明以外亦可用表格形式表达(见表4.3.3-1),在表上填写相应的做法或代号;较复杂或较高级的民用建筑应另行委托室内装修设计;凡属二次装修}