西门子modbus 热电阻模块块下雨天通道损坏

西门子200热电阻模块问题
在现场时,一个热电阻模块既要接3线制热电阻又要接2线制热电阻,不知可不可以?如果可以,该如何设定dip开关的8,dip开关8的设定对实际要接的热电阻模块有什么影响呢?
1、一个热电阻模块既要接3线制热电阻又要接2线制热电阻,不知可不可以?两个通道分别接2、3线制热电阻,当然可以。2、如果可以,该如何设定dip开关的8,dip开关8的设定对实际要接的热电阻模块有什么影响呢?热电阻模块的dip开关只用前五位。最后三位dip开关有什么作用?没有作用。前五位用于选择热电阻的类型,应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。3、参见:《西门子s7-200?logo!?sitop参考》v0.94版(更新版)()下载:http://www..cn/download/searchresult.aspx?searchtext=a0136
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程您现在的位置: >
会员咨询:010-
技术咨询:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
地址:北京市海淀区彩和坊路10号(1+1大厦)5层(501-506)
深圳分公司电话:1 传真:7 邮编:518118 地址:深圳市龙岗区吉华路393号英达丰科技园A栋4层
Email:(使用时请把#换成@)每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
SM1231 模拟量输入模块以及热...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
SM1231 模拟量输入模块以及热电偶热电阻模块未使用通道分别如何处理? - 已解决问题
SM1231&模拟量输入模块以及热电偶热电阻模块未使用通道分别如何处理?
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 13:16:16 | 提问者:&& - 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
问题ID:155507
模拟量/热电偶:方法一:对该通道短路。使用导线短接通道的正负两个端子,例如短接&0&通道的&0+&和&0-&端子;方法二:对该通道禁用。在模块的“属性-常规”,对测量类型选择“已禁用”。但是:不能将所有的通道都禁用RTD:方法一:对该通道短路(i+&&i-&&短接)方法二:对该通道禁用。在模块的“属性-常规”,对测量类型选择“已禁用”。&方法三:RTD&模块连接一个电阻(如&2&线制&RTD&连接:电阻一端接i+&m+&&另一端接I-&m-)但是不能将所有通道禁用
参考资料:http://www..cn/download&文档编号&A0426
高级技术员&nbsp&nbsp第7级&
以下网友赞了您的问题:
jj203,天水一处
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
一般采用短路输入通道或者模块属性--常规选项中对测量类型选择“已禁用”。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 11:08:24
1、对于热电阻模块,不用的通道将I+,&I-短接,模拟量输入模块则将该通道+,-短接;2、在博图软件中,硬件组态窗口,选择对应模块属性--通道设置--模拟量输入--测量类型,选择已禁用。参考附图
图片说明:&&
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 13:29:29
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!S7-200热电阻模块误差问题
查看: 4121|
摘要: 选用的4RTD模块,三路实际按照三线制正确接入,另外1路空(已经用一个100欧电阻接到未接的输入通道4上)。问题如下:1.显示温度值比实际分度表查的误差大,比如输入RTD 阻值108欧姆,查分度表对应21度。但显示为18度 ...
选用的4RTD模块,三路实际按照三线制正确接入,另外1路空(已经用一个100欧电阻接到未接的输入通道4上)。问题如下:1.显示温度值比实际分度表查的误差大,比如输入RTD 阻值108欧姆,查分度表对应21度。但显示为18度左右。(程序里AIW* 经过处以10后的值)2.而且还有一个现象,测量S7-200RTD模块端子,热电阻值跳变。断开接线,单独测量外部RTD 电阻,并不跳变。究竟是什么原因?答:1.EM232 RTD模块与PT100(3线制)连接设置DIP开关SW1至SW8设为0,为三线制摄氏度。EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200 可编程控制器系统手册》中的附录,请参考我上传的抓图。2.通常判断热电阻的好坏,可以用精度高的测试阻值来判断,简单方法用手握住热电阻,测量阻值有变化,并在112欧姆左右视为正常(阻值随温度有变化即使正负1、2欧姆误差也可视为正常)。在实际使用中一定要注意接线,往往铂热电阻到或仪表的接入端距离很长,会达到几十米甚至几百米,这时候导线的阻值就不能不考虑在内了。所以切不可在PLC或仪表端把两线并三线接入PLC或仪表,一定要从PT100三线接出,并三线接入PLC或仪表,否则必然存在温度虚高。3.PT100采用标准型时,程序直接读PIW数值后,先转化为整型,再转化为双整型,最后转化为实型,然后除以10.0即为实际温度值(气候型热电阻就除以100.0)。按照上述方法,如果热电阻测量温度与实际温度还是不符,如果是线性误差,我通常是加一个温度修正,见上传图片。1,热电阻EM231DIP开关设定2&
2,热电阻EM231DIP开关设定1
&3,温度修正子程序&
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
S7-200热电阻模块误差问题
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
S7-200热电阻模块误差问题 - 已解决问题
选用的4RTD模块,三路实际按照三线制正确接入,另外1路空(已经用一个100欧电阻接到未接的输入通道4上)。问题如下:1.显示温度值比实际分度表查的误差大,比如输入RTD&阻值108欧姆,查分度表对应21度。但显示为18度左右。(程序里AIW*&经过处以10后的值)2.而且还有一个现象,测量S7-200RTD模块端子,热电阻值跳变。断开接线,单独测量外部RTD&电阻,并不跳变。究竟是什么原因????谢谢!!!电话刘。
问题补充:补充:1.模块是EM231-7PC22.模块上没有故障指示。系统也没有故障指示。2.另外,在该系统里,热电阻输入经过隔离转换器转变4-20MA,然后进EM231(4-20MA)模块,温度量化(内部字,)后却显示工程单位温度,误差却在允许范围内。
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 11:31:48 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:109496
1.EM232&RTD模块与PT100(3线制)连接设置DIP开关SW1至SW8设为0,为三线制摄氏度。EM231&RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200&可编程控制器系统手册》中的附录,请参考我上传的抓图。2.通常判断热电阻的好坏,可以用精度高的万用表测试阻值来判断,简单方法用手握住热电阻,测量阻值有变化,并在112欧姆左右视为正常(阻值随温度有变化即使正负1、2欧姆误差也可视为正常)。在实际使用中一定要注意接线,往往铂热电阻到PLC或仪表的接入端距离很长,会达到几十米甚至几百米,这时候导线的阻值就不能不考虑在内了。所以切不可在PLC或仪表端把两线并三线接入PLC或仪表,一定要从PT100传感器三线接出,并三线接入PLC或仪表,否则必然存在温度虚高。3.PT100采用标准型时,程序直接读PIW数值后,先转化为整型,再转化为双整型,最后转化为实型,然后除以10.0即为实际温度值(气候型热电阻就除以100.0)。按照上述方法,如果热电阻测量温度与实际温度还是不符,如果是线性误差,我通常是加一个温度修正,见上传图片。
图片说明:&&&&&&
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
YTY10086,WilsonFu,huangjun1999,看雪001,我爱周末,画乡工控人,三家巷,七彩云,叶林敏,穿越1986,sunny_jay,youly,visor,千年走一回,磨心,咖啡甜,赖山,alexma1975
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:good
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 16:17:33
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
1.有误差可能是分度表和实际热电阻的分度号不一致,导致查表数据不准确,建议用温度计测量再比较。参考链接:2.用万用表测量电阻必须在断开被测物体的线路后测量才会得到准确结果,因为被测物体两端的电压会影响到万用表内部的测量回路。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 15:57:48
是这样理解这个问题:1)你这个是标准(分度号表)的电阻测得,但是在实际应用中你无法避免连接导线的长度和连接时的接触电阻值,这样一累加,温度就要比实际低的原因了。当然这个误差还需要加温度模块的测量误差等差值。2)因为你用表测时,你已经把表的内阻给并联在温度模块的输入端。反之,你所测得的是外接热电阻和模块输入端的总阻值。补充问题:你用了隔离转换器,也就避开的前面的这些。因为隔离转换器输出一般都以高阻抗形式,当你用万用表测量,这时数值变化不明显了。
领略西门子的博大精深!}

我要回帖

更多关于 热电阻温度采集模块 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信