负荷开关加熔断器隔离开关 还用 隔离开关吗

您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
负荷隔离开关熔断器组HGLR-250/3
detail3e达人选购¥2.00¥240.00¥0.40¥650.00¥460.00
detail3e周边优质供应商浙江省温州市广东省中山市河北省石家庄市江苏省南京市
同参数产品
同参数产品
额定电压:
同参数产品
额定电流:
同参数产品
峰值耐受电流:
同参数产品
产品认证:
同参数产品
慧聪网厂家乐清市英腾电器厂为您提供负荷隔离开关熔断器组HGLR-250/3的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取负荷隔离开关熔断器组HGLR-250/3的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥2.00¥240.00¥0.40¥650.00¥460.00¥60.00¥140.00¥35.00热门商品推荐 ¥2.00 ¥240.00 ¥0.40 ¥650.00 ¥460.00 ¥60.00 ¥140.00 ¥35.00
detail3e店内热门商品面议面议面议面议
detail3e负荷开关相关资源负荷开关热门产品搜索负荷开关相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地:浙江省&&
联系人:雷方 & 女士
057 ******
158 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于熔断器
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
158 ******
联系人:雷方&销售部 经理
公司名称:乐清市英腾电器厂
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
熔断器隔离开关负荷开关精要.pptx 49页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
熔断器、隔离开关、负荷开关目录高压开关电器概述高压开关电器的基本技术参数高压断路器高压隔离开关高压熔断器高压负荷开关一、隔离开关的各种外观图二、隔离开关的作用和要求▉隔离开关的作用▉隔离开关的基本要求三、隔离开关的技术参数、分类和型号▉隔离开关的技术参数▉隔离开关的分类和隔离开关的型号高压隔离开关▉高压隔离开关外观图高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关▉高压隔离开关的作用隔离开关又称隔离刀闸,是一种高压开关电器。因为它没有专门的灭弧装置,故不能用来切断负荷电流和短路电流。使用时应与断路器配合,只有在断路器断开时才能进行操作。隔离开关在分闸时,动静触头间形成明显可见的断口,绝缘可靠。高压隔离开关具有以下作用(1)隔离电源。(2)倒闸操作。(3)接通和断开小电流电路。高压隔离开关▉高压隔离开关的要求按照隔离开关所担负的任务,应满足的要求为:(1)隔离开关应具有明显的断开点。(2)隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘。(3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性。(4)隔离开关的结构要简单,动作要可靠。(5)带有接地闸刀的隔离开关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关后,再合上接地闸刀,先断开接地闸刀后,再合上隔离开关的操作顺序。(6)隔离开关要装有和断路器之间的连锁机构,以保证正确的操作顺序,杜绝隔离开关带负荷操作的事故发生。高压隔离开关▉高压隔离开关的分类(1)按装设地点的不同,可分为户内式和户外式两种。(2)按绝缘支柱数目,分为柱式、双柱式和三柱式三种。(3)按动触头运动方式,可分为水平旋转式、垂直旋转式、摆动式和插入式等(4)按有无接地闸刀,可分为无接地闸刀、一侧有接地闸刀、两侧有接地闸刀三种。(5)按操动机构的不同,可分为手动式、电动式、气动式和液压式等。(6)按极数,可分为单极、双极、三极三种,以及按安装方式分为平装式和套管式等高压隔离开关▉高压隔离开关的型号隔离开关型号、规格一般由文字符号和数字表示:第一单元:产品字母代号,隔离开关用G;第二单元:安装场所代号,户内用N,户外用W;第三单元:设计序列顺序号,用数字1、2、3、……表示;第四单元:额定电压,kV;第五单元:其他标志,如T表示统一设计,G表示改进型,D表示带接地刀闸,K表示快分型等。第六单元:额定电流,A。高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关高压隔离开关高压熔断器一、各种高压熔断器的外观图二、熔断器的作用和特点三、高压熔断器的基本结构和工作原理▉基本结构▉工作原理和保护特性四、高压熔断器的分类和技术参数▉高压熔断器分类和用途▉高压熔断器技术参数五、户内式高压熔断器六、户外式高压熔断器高压熔断器▉高压熔断器的外观图形高压熔断器高压熔断器高压熔断器高压熔断器高压熔断器高压熔断器高压熔断器▉高压熔断器的作用和特点熔断器是一种保护电器。它串联在电路中,当电路发生短路或过负荷时,熔体熔断,切断故障电路使电气设备免遭损坏,并维持电力系统其余部分的正常工作。优点:结构简单、体积小、布置紧凑、使用方便;动作直接,不需要继电保护和二次回路相配合;价格低。缺点:每次熔断后须停电更换熔件才能再次使用,增加了停电时间;保护特性不稳定,可靠性低;保护选择性不易配合。熔断器按电压等级可分为高压熔断器和低压熔断器。高压熔断器▉高压熔断器的基本结构熔断器主要由金属熔件(熔体)、支持熔件的触头、灭弧装置和绝缘底座等部分组成。其中决定其工作特性的主要是熔体和灭弧装置。熔体是熔断器的主要部件。熔体应具备材料熔点低、导电性能好、不易氧化和易于加工等特点。一般选用铅、铅锡合金、锌、铜、银等金属材料。高压熔断器熔断器必须采取措施熄灭熔体熔断时产生的电弧,否则,会引起事故的扩大。熔断器的灭弧措施可分为两类:一类是在熔断器内装有特殊的灭弧介质,如产气纤维管、石英砂等,它利用了吹弧、冷却等灭弧原理;另一类是采用特殊形状的熔体,如上述焊有小锡(铅)球的熔体、变截面的熔体、网孔状的熔体等,其目的在于减小熔体熔断后的金属蒸气量,或者把电弧分成若干串、并联的小电弧,并与石英砂等灭弧介质紧密接触,提高灭弧效果。高压熔断器▉高压熔断器的工作原理和保护特性熔断器串联在电路中使用,安装在被保护设备或线路的电源侧。当电路中发生过负荷或短路时,熔体被过负荷或短路电流加热,并在被保护设备的温度未达到破坏其绝缘之前熔断,使电路断开,设备得到了保护。熔体熔化时间的长短,取决于熔体熔点的高低和所通过的电流的大小。熔体材料的熔点越高,熔体熔化就越慢,熔断时间就越长。熔体熔断电流和熔断时间之间呈现反时限特性,即电流越大,熔断时间就越短,其关系曲线称为熔断器的保护特性,也称安秒特性,如图所示。高压熔断器熔断器的工作全过程有以下三个阶段组成:(1)正常工
正在加载中,请稍后...使用高压负荷开关会遇到哪些问题?
在我们使用高压负荷开关的同时,会遇到哪些问题呢?又该怎样去解决呢?
1、隔离开关在运行中接触部分过热是由什么原因造成的?
解决方法:高压隔离开关在运行中过热,高压熔断器主要是负荷过重、接触电阻增大、操作时没有完全合好引起的。
2、隔离开关接触电阻增大的原因有哪些?
解决方法:接触电阻增大的原因为:刀片和刀嘴接触处斥力很大,刀口合得不严,造成表面氧化,使接触电阻增大。其次隔离开关拉、高压穿墙套管合过程中会引起电弧,烧伤触头,使接触电阻增大。
3、如何判断隔离开关触头是否过热?
解决方法:根据隔离开关接触部分变色漆或试温片颜色的变化来判断,也可根据刀片的颜色发暗程度来确定。现在一般根据红外线测温结果来确定。
4、隔离开关触头、接点过热如何处理?
解决方法:发现隔离开关触头、接点过热时,首先汇报调度,设法减少或转移负荷,加强监视,然后根据不同接线进行处理:
(1)双母线接线。如果一母线侧刀闸过热,通过倒母线,将过热的隔离开关退出运行,停电检修。
(2)单母线接线。必须降低其负荷,加强监视,并采取措施降温,如条件许可,尽可能停止使用。
(3)带有旁路断路器的可用旁路断路器倒换。
(4)如果是线路侧隔离开关过热,其处理方法与单母线处理方法基本相同,应尽快安排停电检修。维持运行期间,应减小负荷并加强监视。
(5)一个半断路器接线的可开环运行。
(6)对母线侧隔离开关过热触头、接点,在拉开隔离开关后,经现场检查,满足带电作业安全距离的,可带电解掉母线侧引下线接头,然后进行处理。
5、隔离开关电动操作失灵应如何检查处理?
解决方法:隔离开关电动操作失灵后,高压限流熔断器低压避雷器首先检查操作有无差错,然后检查操作电源回路、动力电源回路是否完好,熔断器是否熔断或松动。电气闭锁回路是否正常。
6、隔离开关触头熔焊变形、绝缘子破损、严重放电应如何处理?
解决方法:遇到这些情况应立即停电处理,在停电前应加强监视。
7、隔离开关拒绝分、合闸应如何处理?
解决方法:由于轴销脱落、楔栓退出、铸铁断裂等机械故障,或因为电气回路故障,可能发生刀杆与操作机构脱节,从而引起隔离开关拒绝合闸,此时应用绝缘棒进行操作,或在保证人身安全的情况下,用板手转动每相隔离开关的转轴。拒绝跳闸。当隔离开关拉不开时,如系操动机构被冰冻结,可以轻轻摇动,并观察支持瓷瓶和机构的各部分,以便根据何处发生变形和变位,找出障碍地点。如果障碍地点发生在隔离开关的接触部分,则不应强行拉开,否则支持瓷瓶可能受破坏而引起严重事故,此时只能改变设备的运行方式加以处理。
8、隔离开关合不到位如何处理?
解决方法:隔离开关合不到位,多数是机构锈蚀、卡涩、检修调试未调好等原因引起的,发生这种情况,可拉开隔离开关再合闸。对220KV隔离开关,可用绝缘棒推入,必要时应申请停电处理
如果您对跌落式熔断器感兴趣,您可以致电5联系我们,以上文章由高压限流熔断器厂家川泰电力有限公司原创,转载请标明:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
阅读(266)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
loftPermalink:'',
id:'fks_085075',
blogTitle:'电气设备交接试验标准 15 隔离开关、负荷开关及高压熔断器',
blogAbstract:'15.0.1
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}}

我要回帖

更多关于 熔断器式隔离开关 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信