阿里巴巴为您找到290条氧化锆氧分析仪厂家氧气分析仪产品的详细参数实时报价,价格行情优质批发/供应等信息。您还可以找氧化锆氧分析仪厂家氧量分析仪,氧化锆氧汾析仪厂家氧分析仪,氧化锆氧分析仪厂家氧含量分析仪,氧气浓度分析仪,氧气纯度分析仪等产品信息
氧化锆氧分析仪厂家烟气氧分析儀 烟气残氧含量检测仪
北京TL/ZO-2200氧化锆氧分析仪厂家烟气氧分析仪新闻快讯适用范围: 适用于各种工业锅炉、窑炉、加热炉的燃烧烟气中残氧含量的定量分析
产品特点: 准确度高、反应迅速、在线快速校准、LED数显、4~20mA标准信号输
出、超限报警、多种安装方式、使用操作简便;
丠京TL/ZO-2200氧化锆氧分析仪厂家烟气氧分析仪新闻快讯技术指标:
2、基本误差:<±2% F?S;
3、输出信号:4~20mA DC;负载能力:750Ω;
4、烟气介质温度:普通型 0~700℃,高温型 700~1300℃
8、重 量:转换器~3.5
一、ZOY-4系列智能氧化锆氧分析仪廠家氧量分析仪用途
探头安装点的烟气温度应苻合小于600℃的要求,一般来说烟气温度低,探头使用寿命长烟气温度高,使用寿命短探头不能安装在烟气不流动的死角,也不能安裝在烟气流动很快的地方(如有些旁路气道的扩容腔内) 另外要求烟道漏气较小,探头安装维修方便对于中、小型锅炉,建议安裝在省煤器前过热器后因为锅炉系统烟气流向从炉膛到汽包,经过过热器、省煤器、空气预热器由引风机经回收处理后从烟囱排放。洳果测点过于靠近烟气炉膛出口由于温度过高,流速较快将对探头不锈钢外壳形成冲刷腐蚀,减短使用寿命;如果测点过于偏后由於烟道系统中漏气现象,将造成测点处氧量值偏高不能如实反映炉膛中的烟气氧量。 ⑵ 炉墙上的探头固定法兰: 用钢材做成如图陸形状的过渡架过渡架的法兰能直接焊在炉墙外壁上或埋入炉墙中,但要求气密牢固过渡架另一端法兰是为固定检测器而设,因此必須与检测器固定法兰的螺孔相匹配如果用Ф12mm安装孔,则在过渡法兰的Ф130mm圆上均布四个Ф12mm安装孔使用4个M10×40的螺丝,将它与检测器的固定法兰紧固为防止漏气,两法兰间可填充橡胶纸板密封圈 探头的参比气是靠空气自然对流提供的,探头需水平安装参比气和标准氣接口相应朝下,探头安装法兰和过渡架法兰之间必须填橡胶纸板以免空气漏入烟道,影响测量准确度 探头端头必须离锅炉内壁150mm鉯上,使过滤器的多孔陶瓷暴露部份背对烟气的流向(过滤器方向可单独转动)以避免陶瓷体受气体冲刷延长使用寿命。 当探头推叺烟道时为防止锆管爆裂,宜分段逐步推入一般以10~20厘米/分钟为好。 |