?MPM/MDM580型 电子式压力开关,麦克说明书产品描述
MPM/MDM580型 电子式压力开关 ,麦克传感器,河南总代理,郑州亚比兰,厂家正品折扣价,含税含运费 MPM/MDM580型 电子式压力开关 MPM583型 数显压力开关 MPM582型 两线制电子式压力开关 MPM589型 电子式压力开关 MSB9418型 测控仪 MSB9438型 多屏压力液位显示仪 MSB9458型 多屏压力液位显示仪 产品概述 & MPM/MDM580系列电子式压力/液位/差压开关根据产品所设定的控制接点值提供最多两个开关信号,实现对工业现场压力、液位及差压的开关量控制。广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的压力控制和自动化过程控制系统。
产品特点 &以经过温度补偿和老化筛选的高精度扩散硅压力传感器作为压力测量元件,精度高、响应快; &开关信号由线性放大电路驱动,开关量可在零点到满度之间任意设定; &产品外壳设有接点动作发光二极管,便于观察,每个接点都包含一对常开触点和一对常闭触点; &与介质接触的材料均为不锈钢,电子壳体为铝合金,产品外壳防护等级IP65; &根据测量形式的不同,可提供多种形式的产品。 性能参数 &
MPM580/580A
压力控制范围:-0.1&0~0.01&100MPa,允许过压:1.5倍满量程压力或110MPa(取最小值)
MPM580W/580AW
液位开关控制范围:0~1&200mH2O
MPM580WK/580AWK
铠装液位开关控制范围:0~1&4mH2O
MDM580/580A
差压控制范围
0~1000kPa
0~2000kPa
0~3500kPa
& 精 度: &&1%FS(重复性+迟滞) 长期稳定性: &&0.5%FS/年 供电电源: (18~24)VDC 最大功耗: &1W 触点负载能力:250VAC/3A,30VDC/5A 触点寿命: >100000次 使用温度: -10℃~80℃ 存贮温度: -40℃~100℃ 接口材料: 不锈钢1Cr18Ni9Ti 密封垫及O形圈:氟橡胶 电 缆 线: &P7.2mm聚乙烯屏蔽电缆 电缆隔离膜片: 不锈钢316L 电子壳体: 铝合金 外壳防护等级: IP65
工作状态指示方式:实际压力&下限设定值,L1灯亮。(L1为下限压力控制点指示灯) 实际压力&上限设定值,L2灯亮。(L2为上限压力控制点指示灯)
& 外形结构
MDM580型差压开关 MDM580A型压力开关 & 电气连接 MPM/MDM580系列产品电气连接图
MPM/MDM580A系列产品电气连接图
& 应用示例 & &
上下限调校方法   对MPM/MDM/580/580A系列产品的上下限进行设定或调校时,利用一台标准压力计和一台直流稳压电源即可进行操作。把该系列产品的感压部分与校准压力计相连接,接通稳压电源,使压力计输出为所需压力,用仪表螺丝刀轻轻调节上图所示上限点(或下限点)调节电位器,直到开关恰好发出轻微&啪&声立即停止,两次即可完成上限和下限的调校。 选型指南 & &
MPM580 型电子式压力开关控制范围-0.1&0.01&100MPa
MPM580W 型电子式液位开关控制范围0~1&200mH2O
MPM580WK 型电子式铠装液位开关控制范围0~1&4mH2O
MDM580 型电子式差压开关控制范围0~35kPa&3.5MPa
不标明电子壳体代号,为圆柱形电子壳体
长方形电子壳体
控制范围kPa、MPa、或mH2O
[0~XmH2O]Lm 液位开关:0~1&200mH2O,X为实际所测液位的最大量程,L为专用电缆长度(米)
铠装液位开关:0~1&4mH2O,X为实际所测液位的最大量程,L为铠装钢管长度(米)
[0~X]kPa 或MPa
压力开关:-0.1&0~0.01&100MPa,X为实际所测压力的最大量程
测量范围 kPa
允许过压kPa
测量范围 kPa
允许过压kPa
上下限双点控制
不锈钢316L
齐平膜片,压力接口为G1/2外螺纹 MPM580/580A
M20&1.5外螺纹压力接口,端面密封
G1/2外螺纹压力接口
M20&1.5外螺纹压力接口,水线密封
G1/4外螺纹压力接口
上下限控制值
MPM580/580A
密封表压型
电缆线连接输出(标准供货1.5米线长)
固定法兰 MPM580W/580AW/580WK
MPM580 A [0~1]MPa 2 22 C5(0.6/0.2MPa) 完整的型号规格
& 选型提示 1、建议控制点的设定值大于10%FS,以确保控制点稳定性。 2、在选择差压型产品时,建议在被测点与产品之间安装三阀组,保证被测介质缓慢均匀地加在产品的正、负压腔上。 3、齐平膜片MPM580/580A的控制范围为0~70kPa&35MPa。 4、特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中予以注明。 MPM180/MPM185 TO-8封装压阻式压力敏感元件 MPM280 压阻式OEM压力敏感元件 MPM281 高稳压阻式OEM压力敏感元件 MPM283 压阻式OEM压力敏感元件 MDM290 压阻式OEM差压敏感元件 液位测量 MPM4700型 液位变送器 MPM416W型 投入式液位变送器 MPM416WK型 铠装插入式液位变送器 MPM416WRK型 软铠装液位变送器 MPM316W型 压阻式液位传感器 MPM426W型 投入式液位变送器 MPM460W型 多功能智能液位变送控制器 MPM436W型 投入式液位变送器 MPM489W型 液位变送器 MDM3051LT型 液位变送器 MDM4951LT型 液位变送器 MPM4710型 记录式变送器 压力测量 MPM380型 压力传感器 MPM388型 压力传感器 MPM430型 压力变送器 MPM480型 压力变送器 MPM4730型 压力变送器 MPM4760型 压力变送器 MPM489型 压力变送器 MPM482型 LCD数字显示压力变送器
主营:数显表 变送器 记录仪
& & &&&&&& &
?快捷咨询&&&
& & (收到咨询后,我会尽快回复您!)
&:以上信息 MPM/MDM580型 电子式压力开关,麦克说明书 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。
&产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现违法和不良资讯,请联系我们。
产品推广就选产品网,专注推广十二年!压力开关说明书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
压力开关说明书
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢你现在的位置:& > &
压力开关校下限20kpa是什么意思
压力开关校下限20kpa是什么意思
下限20kpa的意思压力低于20kpa,压力开关不工作估计你家安装压力罐吧
你可能感兴趣的内容?某日,应邀参加一高校安全论坛。
结束后,有个学安全工程专业的小迷弟扑腾扑腾地
【转载罗胖60秒】
1. 前两天我说,一场好的演讲,首先是找对听众。
其实,做任何
查看: 3090|回复: 5
请教关于压力保护开关的问题
阅读权限75
积分帖子主题
累计签到:59 天连续签到:1 天
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
1.jpg (7.77 KB, 下载次数: 18)
20:58 上传
上图是上海奉申产的压力保护开关,关于左侧(DIFF)和右侧(RANGE)的示数的含义有些不理解,请教几个问题:
1、假设用作高压泵的高压保护,以右侧(RANGE)值是20,左侧(DIFF)值为例,是不是表示“高压达到20时断开(高压泵停机),压力降至18时,高压保护恢复正常状态”?
2、假设用作低压保护,以右侧(RANGE)值是3,左侧(DIFF)值为例,是不是表示“低压达到2时断开,压力升至3时,低压保护恢复正常状态”?
3、高压保护开关和低压保护开关的原理、触电是不是“只是压力的调整范围不同,原理、触电和结构都相同”?
下图是双触点低压控制器的触电形式。怎么理解下图?哪位能简单的解释一下。问题比较弱,轻拍!非常感谢
2.jpg (9.04 KB, 下载次数: 58)
20:58 上传
欢迎积极参与交流
发起有意义的议题
阅读权限70
积分帖子主题
累计签到:117 天连续签到:1 天
&&& && &压力开关不论是高压还是低压保护原理都是一样的,一般我做的都是正常情况下回路是闭合的,即接常闭点,压力高(或低)时回路断开去报警或联锁。所谓的双触点无非就是两个触点,多数为一常开和一常闭,现场压力开关实际接线时可以根据需要选择接哪一个触点,而且可以通过改变跳线位置实现。
& && & 由于上图看不清,只能理解压力开关高压联锁值为20,低压联锁值为2。具体的建议你直接咨询产品厂家。
继续指点哦
欢迎积极参与交流
阅读权限20
积分帖子主题
累计签到:43 天连续签到:1 天
1)简单的说,高压保护就是要求高压保护触点在工艺压力达到高压保护值时动作。低压保护就是当工艺压力降到低压保护值时动作。
2)对于你上边的图例,按正常设计要求,在工艺管道检测压力高于20对应压力值时,泵要停运,在泵一直运行但压力仍然上不来且低于2相对应的值时,泵也要停运。
继续指点哦
阅读权限75
积分帖子主题
累计签到:59 天连续签到:1 天
无心人 发表于
压力开关不论是高压还是低压保护原理都是一样的,一般我做的都是正常情况下回路是闭合的,即接常闭 ...
我从网上查的*例如:(低压保护器的用法)用户的正常水压为0.25Mpa要求当水压低于0.1Mpa,压力开关要关闭水泵。1. 选用JC-203或HNS-203。(也可选用JC-206或NHS-206)。即控制值0~3kg范围。2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa处,此值为上限切换值。3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.05Mpa,下限切换值=上限切换值-开关压差=0.15-0.05=0.1,此值为下限切换值。4. 控制水泵运转的电气线路:①接电源输入。③接电源输出~水泵。(&0.15Mpa通,&0.1Mpa断)5. 接通电源时先打开管路水源,当水源压力大于0.15Mpa时,水泵开始工作,当压力下降时到0.1Mpa时,压力开关下限切换。,水泵即会停止工作,以达到保护的目的。】
上面这段话能理解。但是一看奉申的说明书我又迷糊了。对于下图中的低压控制,按照上面一段话,应该是低值断开,高值复位,可下图中工厂设定值为啥高值是断开,低值是接通呢?
1.jpg (24.45 KB, 下载次数: 25)
10:24 上传
阅读权限75
积分帖子主题
累计签到:59 天连续签到:1 天
蓝天一号 发表于
1)简单的说,高压保护就是要求高压保护触点在工艺压力达到高压保护值时动作。低压保护就是当工艺压力降到低 ...
你上边的仅为低压保护,水压大于1.0Mpa时,相当于你上图中主回路的1和5点接通,泵运行。水压低于1.0Mpa时,1点和2点接通,泵停运的。