西门子plcs7200说明书 s7-200系列的模拟量输入模块有8路得吗

您现在的位置: >
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:(使用时请把#换成@)
Copyright&&2003 - 2017&&&&All&&Rights&&Reserved&&仪器仪表交易网 版权所有西门子plc s7-200系列的模拟量输入模块有8路得吗_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
西门子plc s7-200系列的模拟量输入模块有8路得吗
我有更好的答案
。这个可以有,6ES7 231-0HF22-0XA0就是8路模拟量输入模块。。。望采纳
采纳率:88%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包您现在所在的是:
西门子SIEMENS
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
菜宝宝sama
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
EM231模块L+连接了24V+,M连接了24V-,输入端是4-20mA的温度变送器按照下图D连接,未用端子短接
但是PLC信息状态显示模块用户未供电/模块错误,求助各位这是什么原因呢?怎么办呢?
文章数:4693
年度积分:1588
历史总积分:11066
注册时间:
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
温度变送器用的几线制的呢
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
菜宝宝sama
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
回复 #1楼 gk_0
文章数:38649
年度积分:3523
历史总积分:63932
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;测量一下EM231上供电的电源电压是否有DC24V,如果正常那可能就是你模块有问题了;
菜宝宝sama
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
回复 #3楼 ZCMY
测量了供电电源是24V,模块的电源口也是24V...这是不是说明模块坏了...
文章数:38649
年度积分:3523
历史总积分:63932
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;还有EM231换个试试吧;
菜宝宝sama
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
回复 #5楼 ZCMY
TAT 好的 谢谢
文章数:86
年度积分:212
历史总积分:212
注册时间:
三菱电机活动(二)
两线模块D-要与24V电源的负极连接在一起
文章数:38649
年度积分:3523
历史总积分:63932
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
以下是引用zssxwxp在 8:02:29的发言:
两线模块D-要与24V电源的负极连接在一起
与此无关;
实际上正常的模块只要L+连接到前面的主机上的+24V就可以工作了;
工控学堂推荐视频:西门子S7-200系列PLC试题及答案(1)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子S7-200系列PLC试题及答案(1)
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩17页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢et200s 有8通道的模拟量输入模块和输出模块吗_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
et200s 有8通道的模拟量输入模块和输出模块吗
et200s 有8通道的模拟量输入模块和输出模块如下图所示,从右向左,一次是电源模块,CPU模块,模拟量输入模块模拟量输出模块,数字量输入模块,数字量输出模块,至于特殊模块的地址,要看具体的模块了,不同的特殊模块,地址是不同的。不过在模块上有调节设定地址的调整开关。