消防报警更换设备方案电图纸里的FD是什么设备

& RMFD电气火灾监控器说明书、漏电火灾监控模块接线图
点击图片查看原图
RMFD电气火灾监控器说明书、漏电火灾监控模块接线图
发布日期:
有效期至:长期有效
RMFD电气火灾监控器说明书、漏电火灾监控模块接线图&&本信息的网址是:/tradeinfo/chanpin_detail_5688281.htmlRMFD电气火灾监控器说明书、漏电火灾监控模块接线图是本公司自主研发的新产品。适用于AC220V、50Hz电网中、额定电流10A~2000A及以下三相四线电力系统中。主要用来保护配电主回路及用电设备免受漏电、过流、短路故障的危害,防止电气火灾的发生。
RMFD电气火灾监控器说明书、漏电火灾监控模块接线图能对负载电路的三相漏电电流、环境温度进行实时监测,经过DSP微处理器分析、比较,确认有故障后发出声光报警和控制信号,本探测器能自动切断负载电源。
RMFD电气火灾监控器说明书、漏电火灾监控模块接线图可独立使用,同时也可通过RS485通讯接口与上位机组成电气火灾监控系统,上位机远程检测每一个地址的探测器,记录并保存报警和控制信息,值班人员在主控制台即可采取远距离操作切断供电电源,避免由于供电线路或用电电器的漏电而引起火灾。剩余电流式
电气火灾报警系统由一台计算机和若干(最多500个)火灾探测器组成。
RMFD电气火灾监控器说明书、漏电火灾监控模块接线图广泛应用于学校、商厦、酒店、体育场馆、工厂车间、集贸市场、工矿企业、国家重点消防单位、智能化小
区、石油化工、电信以及国防等部门安全用电。该产品符合GB14287.2标准。
免责声明:以上展示的信息是由该公司自行发布,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。[]仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担浏览者的任何商业风险,交易请自行核实对方身份资料。因此,[]不承担您因此而发生交易的任何损害。[]保留全部或部分删除上述展示信息的权利;我们欢迎您的举报与投诉,共同建立诚信网上环境。
联系人杨晓明(先生)&销售经理&
会员 [当前离线]
电话1手机地址浙江省乐清市柳市镇岙底村网址
联系对方请说明是在【中国贸易网】看到的信息;如果您也想和该公司一样拥有好的排名,宣传产品,请
欢迎访问%——北京日立空调服务总部北京售后服务维修咨询电话电气工程分区
查看: 10943|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
图纸上信号总线进到模块箱里,再由模块到泡沫栓按钮是ZR-BV-4*1.5 DN20,到消火栓按钮是ZR-BV-4*1.5 DN20,到手报按钮是ZR-BV-2*1.5 DN20,到警铃是ZR-BV-2*1.5 DN20。进入模块的总线是信号干线ZR-RVSP-2*1.5,电源干线ZR-BV-2*4.0,消火栓起泵线ZR-KVV-4*1.5,泡沫起泵线ZR-KVV-4*1.5。感烟探测器由模块箱引出,没说是什么线。
我想请问各个报警设备应该接几根线,分别是什么线?哪些设备只接信号线,哪些设备需要接信号线和电源线?他们的配管是否是按每根线路单独计算?
请说详细点,谢谢了!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
烟感和温感 只接总线
起泵线 应该算是多线控制线······
模块也有分输入模块和输入输出模块 找个产品资料看下知道了,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分95帖子
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
接泡沫栓按钮、消火栓按钮、手报按钮、感烟探测器的是消防二总线ZR-RVSP-2*1.5 DN20,接警铃的是消防四总线也就是信号线+电源线ZR-RVSP-2*1.5+ZR-BV-4*1.5 DN20,消火栓起泵线、泡沫起泵线是ZR-KVV-4*1.5 DN20,配管电源线信号线穿一起的,另,手报若带电话插孔,须增加消防电话线
&这个回答很全面了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分124帖子
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
模块应同时接入信号线和电源线,感烟探头接信号线,消火栓按钮和泡沫栓按钮接线号线,手报按钮接信号线电源线。信号线、电源线、启泵线应分别配钢管。
&手报只需要信号线,带插孔的要电话线&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分99帖子
一星助理工程师, 积分 99, 距离下一级还需 1 积分
同意lasar的
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分118帖子
二星助理工程师, 积分 118, 距离下一级还需 32 积分
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
第一次做自动报警系统,谢谢大家的指导,哈哈。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分647帖子
找基本厂家样本,仔细研究一下吧,
消防无小事,设计要谨慎:)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8帖子
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
不动的一般是信号线,要动作的一般要电源线