总功率400kw电压380v,请问需要用900kw多大电压缆

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
用电量200KW,电压380V,电缆长度80米,需要多大铝芯电缆?着急!
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
教你计算方法,以后遇到同样问题可以自己算:1、计算电流值(三相):I=P/U/1.73=/1.73=304A;2、铝芯线的每平方毫米的电流密度为2-3A,因此对于304A的电流可选 100-150平方的铝线.具体根据你的要求,如果长期使用,为了降低线损,选电流密度低一些,用150平方的线;如果短期使用,考虑到节约一次性投资,可以选100平方线.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
总功率400KW须用多少平方大的电缆线?
扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
400KW按800A电流算,3*240+1*120mm平方铜芯线安全载流量400安左右,如果线路不超过100米,负荷不重,就选2根3*240+1*120平方的铜芯电缆并联使用:如果距离远、负荷重,最好选2根3*300+1*150平方的铜芯电缆并联使用.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
总功率400kw 电压380v ,请问需要用多大电缆?
█花仔0327
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
总功率400kw的电流约800A,用2根铜线并用时每平方载流3A算,用一根铜线时每平方载流2.5A算.800/3≈270(平方)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 380v110kw用多大电缆 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信