电流型电压互感器空载电流的次级负载为什么不能超过最大值

电流型电压互感器两端的值如何计算的呢
(18.89 KB, 下载次数: 17)
09:34 上传
电流型电压互感器如何计算呢
在线时间3537 小时
威望15347分
芯币52376枚
E金币960枚
TA的帖子TA的资源
电流型电压互感器通常标注为2mA/2mA,亦即电流比为1/1。由一次侧串联电阻可以计算出一次电流,那么由二次电流和二次侧负载电阻可以得到二次侧电压。
在线时间280 小时
芯币1677枚
E金币158枚
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(中级), 积分 88, 距离下一级还需 112 积分
一粒金砂(中级), 积分 88, 距离下一级还需 112 积分
一般都是1000:1的变比吧
在线时间3510 小时
威望31607分
芯币57544枚
TA的帖子TA的资源
按照匝比算啊,次级电流 = 初级电流 / n
在线时间2 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(初级), 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
一粒金砂(初级), 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
电流型电压互感器通常标注为2mA/2mA,亦即电流比为1/1。由一次侧串联电阻可以计算出一次电流,那么由二次电 ...
请问这二次侧端的PI型滤波在计算中是不要考虑的吧,也就是利用等式两端的电流相等就可以得出二次侧那端采样电阻上的电压了是么?
“这二次侧端的PI型滤波在计算中是不要考虑的吧”
这要看你的滤波电路是LC滤波还是RC滤波。RC滤波当然要把电阻考虑进去。RC滤波中电阻和负载电阻之和不可以超过该互感器允许值。而且对一个特定互感器来说,二次侧总&
在线时间2 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(初级), 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
一粒金砂(初级), 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
一般都是1000:1的变比吧
他说明倒是1000:1的,就是不知道他是怎么算的。它是电流型电压互感器,电流比是1:1,我就是不知道是不是应该基于两测电流相等算吗
在线时间2 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(初级), 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
一粒金砂(初级), 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
一般都是1000:1的变比吧
我这里面的原理的不是很清楚
在线时间3537 小时
威望15347分
芯币52376枚
E金币960枚
TA的帖子TA的资源
请问这二次侧端的PI型滤波在计算中是不要考虑的吧,也就是利用等式两端的电流相等就可以得出二次侧那端采 ...
“这二次侧端的PI型滤波在计算中是不要考虑的吧”
这要看你的滤波电路是LC滤波还是RC滤波。RC滤波当然要把电阻考虑进去。RC滤波中电阻和负载电阻之和不可以超过该互感器允许值。而且对一个特定互感器来说,二次侧总电阻越小,精度越好。
其实,LC滤波中电感也有电阻,不过一般可以忽略。
在线时间2 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(初级), 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
一粒金砂(初级), 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
“这二次侧端的PI型滤波在计算中是不要考虑的吧”
这要看你的滤波电路是LC滤波还是RC滤波。RC滤波当然要 ...
好的,多谢
EEWORLD 官方微信
Powered by
逛了这许久,何不进去瞧瞧?品牌:润联科技
规格参数:2016款
产品产地:
规格含量:2016款
运输说明:物流
高压互感器产品介绍:本公司的LVQB-110220型户外六氟化硫电流互感器适应性强,用途广泛,性能可靠稳定,使用寿命长,属于低能耗,高产量,操作简单,使用方便的研磨设备。产品简介:产品简介●绝缘水平高,外绝缘性能好;●复合绝缘套管机械强度及耐污闪性能好;●抗地震能力强;●产品设计合理,无_陷患;●密封性能好,年泄漏率小于0.5;●无局放;●产品呈容性,杜绝铁磁谐振现象的产生;●介质损耗因数小,抗气候力强。JDQXF-35电压互感器-概述JDQXF-35电压互感器供电力系统作电压、电能测量及继电保护用。JDQXF-35电压互感器-使用条件1.温度: 40C;温度:-30C。2.海拔:不超过1000米。3.大气条件:无严重腐蚀性气体、易燃易爆物质等。4.地震设防烈度:8度。5.风速:不大于35m/s。JDQXF-35电压互感器-特点1.绝缘水平高,外绝缘性能好。2.复合绝缘套管机械强度及耐污闪性能好。3.抗地震能力强。4.密封性能好,年泄漏率小于0.5。5.产品呈容性,杜绝铁磁谐振现象的产生。6.介质损耗因数小,抗气候能力强。1、库尔勒电容电压互感器和电流型电压互感器区别是什么?【河北德科机械科技有限公司】全国质量信誉保证★★工业品领导者★★质量效益型先进企业★★河北诚信民营企业单位★★全称技术指导★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【】2、库尔勒电容电压互感器和电流型电压互感器区别是什么?多种型号图片型号:JX204743LVQB-110220型户外六氟化硫电流互感器型号:JX204745TYD--0.01H型电容式电压互感器型号:JX204738JDQXF-35、110、220(W2)SF6气体绝缘电压互感器【库尔勒电容电压互感器和电流型电压互感器区别是什么?一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询河北润联机械公司】3、库尔勒电容电压互感器和电流型电压互感器区别是什么?多种型号内容型号:JX204743LVQB-110220型户外六氟化硫电流互感器概述LVQB-110型、LVQB-220型SF6电流互感器是我公司为满足电力市场的需求而研制的一种以SF6气体作为绝缘介质的电磁式电流互器,产品满足GB及IEC相关标准的要求,并通过了电力工业部电气设备质量检验测试中心的检测和国家机械工业局及国家电力公司的技术鉴定。此电流互感器在交流50Hz、110KV和220KV高压输变电系统中起电气保护和电气测量的作用。产品结构产品总体结构为倒立式,主要由壳体、套管和底座三部分组成。壳体位于产品顶部,一次绕组和二次绕组均装在壳体内,一次绕组从二次绕组中间穿过,他们之间用SF6气体绝缘。壳体与一次回路等电位,通过套管与底座绝缘。二次绕组依靠绝缘件固定在壳体内,其引线通过套管内的金属屏蔽管与底座中的二次接线端子相连,供用户连接测量或保护用负载。底座上设置有吸附剂、二次接线盘及SF6指针式密度继电器等。使用条件环境温度:-40℃~ 40℃海拔高度:3000m风压:700Pa地震烈度:8度订货须知订货时请注明:电流互感器型号及名称额定电流比所需二次线圈数量、准确级及额定输出外绝缘类型(硅橡胶绝缘、瓷质绝缘)所需备件、附件及其他特殊要求产品数量及交货期LVQB-110六氟化硫电流互感器-概述LVQB-110六氟化硫电流互感器是供110kV,50Hz电力系统作电流、电能测量及继电保护用的户外式六氟化硫电流互感器。主要由壳体、器身、瓷套、底座构成。器身安置在产品壳体内,内部腔体充六氟化硫气体,各部件之间有良好的密封性以防止气体泄漏。LVQB-110六氟化硫电流互感器-使用条件1.周围环境温度:-30℃~ 40℃。2.海拔高度:不超过3500m。3.大气条件:无严重腐蚀性气体、易燃易爆物质等。LVQB-110六氟化硫电流互感器-结构特点1.互感器的器身固定在壳体内,置于产品顶部。一次绕组和二次绕组之间用SF6气体绝缘,二次绕组用环氧树脂绝缘支撑件固定在壳体内,二次绕组引出线通过屏蔽管引出接到底座上的接线板上,接线板上有供用户接线的端子,一次绕组通过串并联连接方式获得双重电流比。壳体上方设置有压力释放装置。2.瓷套用高强度电瓷烧结而成,能承受很大的压力而不损坏。通过瓷套的上下法兰与躯壳和底座牢固地连接。栏目页面:/product/4925.html高压互感器来源网址:/chanpin/xx-204743.htmlLVQB-110220型户外六氟化硫电流互感器型号:JX204745TYD--0.01H型电容式电压互感器电容式电压互感器(以下简称互感器)用于中性点有效接地及非有效接地的工频电力系统,作电压测量、功率测量、继电保护并兼作电力线载波耦合装置的耦合电容器。互感器为户外安装运行,安装地点的海拔高度不超过2000m,周围环境温度不超过-40℃~ 45℃,风速不大于150Km/h,地震烈度不超过8度。互感器能在0.8~1.2倍额定电压下长期运行,对于中性点有效接地系统,互感器能在1.5倍额定电压下运行30s;对于无自动切除对故障的中性点非有效接地系统,互感器能在1.9倍额定电压下运行8h。0互感器采用先进的速饱和电抗器阻尼器技术、C型铁心技术及合理的参数设计,能快速有效地抑制铁磁谐振现象的持续发生,并且使用互感器的瞬变响应特性达到国际先进水平,瞬变响应残余电压降低到5以下,可满足快速继电保护装置的要求。选用电气绝缘特性优良的固体及液体介质材料,结合合理的参数设计和先进的单台抽真空注油工艺,电容分压器的局部放电性能优良,损耗低,质量可靠。电容分压器符合GB/T4705-92《耦合电容器及电容分压器》和IEC358的要求。互感器符合GB/T《电容式电压互感器》和IEC186的要求。栏目页面:/product/4925.html高压互感器来源网址:/chanpin/xx-204745.htmlC;温度:-30C。2.海拔:不超过1000米。3.大气条件:无严重腐蚀性气体、易燃易爆物质等。4.地震设防烈度:8度。5.风速:不大于35m/s。JDQXF-35电压互感器-特点1.绝缘水平高,外绝缘性能好。2.复合绝缘套管机械强度及耐污闪性能好。3.抗地震能力强。4.密封性能好,年泄漏率小于0.5。5.产品呈容性,杜绝铁磁谐振现象的产生。6.介质损耗因数小,抗气候能力强。栏目页面:/product/4925.html高压互感器来源网址:/chanpin/xx-204738.htmlJDQXF-35、110、220(W2)SF6气体绝缘电压互感器联系方式:QQ:温馨提示:润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号热门搜索:LVQB-110220型户外六氟化硫电流互感器TYD--0.01H型电容式电压互感器JDQXF-35、110、220(W2)SF6气体绝缘电压互感器
感兴趣的产品:
我想了解产品的:
能否提供样品
最小订货量
详细需求:
我对您的库尔勒电容电压互感器和电流型电压互感器区别是什么?感兴趣,请发送相关资料和报价!谢谢!
拟购数量:
例:1000吨 非必填
联 系 人:
联系电话:
企业名称:
同时公开向其他类似供应商询价
验 证 码:
防骗警示:网上交易有风险,过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,谨防欺诈。
温馨提示:没有找到您需要的产品信息?,让客户主动找上您!
免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
联系人: 李经理 (先生)
电 话: 86-
传 真: 86-
地 址: 河北省邢台市桥东区唐宁10号
按字母分类:
本页面提供有关的供应详情信息,您是想采购?可以直接联系供应商哦。
关于我们 - 网站导航 - 服务项目 - 网站建设 - 友情链接 - 诚聘英才
中国化工产品网 Copyright2005-, All rights reserved.
网站服务热线:2电流互感器次级为何不能开路? - 电工技术 - 电工之家
电工之家_电工基础知识学习网站
当前位置: >
电流互感器次级为何不能开路?
时间: 05:57
作者:编辑部
电流的次级为何不能开路:分正常和开路两种情况分析。
1、电流互感器正常工作的时候,次级所接负载为电流线圈等等阻抗很小的,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1T以下),次级电压也很低。
2、当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它的磁通密度高达1.8T以上。
3、出现了第2种情况后,A次级产生数千伏电压,对次级绝缘可能击穿,对人员和设备有危险。B铁芯突变饱和则损耗增加,铁芯会发热,容易破坏绝缘。C使计量失准,因为磁通的变化太高会在铁芯中产生剩磁,CT比差和角差加大。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
电压互感器二次侧负载问题互感器为220KV电压互感器 二次侧电压为58V左右(对地)我想问下1 这个互感器的二次侧 额定负载是多少? 或者换算成电流为多少mA?2 通常允许的最大负载电流是多少? 因为我们要做的设备会从二次侧消耗部分电流
10mA会对互感器有多大的影响? 主要是角差特性不懂的朋友就不要瞎说了 谢谢也就是说 我接的设备是约0.6VA 不会对互感器有不良影响吧?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
互感器二次允许最大负荷和你的互感器的参数有关,一般高压互感器的额定负荷最小也要超过50VA,标准一般在50-100VA之间,那么如果是50,
50/57.7=0.867A;57.7^2/50=66.6欧姆也就是二次电流小于0.867或二次所接电阻大于66.6欧姆就不影响精度。现在电度表一般都是电子表,继电保护都是电子的负荷很小基本相当于轻载情况。JJG1021标准要求最小负荷为2.5VA; 2.5/57.7=43.4mA;即应大于这个值才能保证精度,太小了10mA互感器的误差会偏正。
因为是这样的 互感器是运行中的变电站的
所以后面的继电保护、计量仪表一定是有的 您说的轻载问题应该不会存在的
我们是在现有的互感器二次回路上再加上新的设备
目前看电压互感器的二次负荷随着电子业发展,变得越来越小,50VA足够了。国网推荐也是50VA。你所增加的负荷太小,不可能对互感器的误差有影响的
为您推荐:
电压互感器二次负荷在铭牌上标注的,因为不知道你互感器具体信息,无法确定其二次额定负荷。但是一般来说220KV互感器二次额定负荷至少都在10VA以上,所以0.6VA的设备应该是没问题的。
扫描下载二维码超微型电压互感器
湖北天门湖北天瑞超微型电压互感器价格信息。品牌:湖北天瑞,型号:TR3119-1,应用范围:测量,额定电压:0~10mA(V),变换原理:初级通过电路中串入电阻,将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,次级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。超微型电压互感器的供货厂家是湖北天瑞电子有限公司。湖北天门湖北天瑞超微型电压互感器。公司名:湖北天瑞电子有限公司联系人:郭伟燕女士 (部门经理)电话:00 /117/116手机:传真:00 公司地址:中国湖北天门市经济开发区创业大道8号邮编:431700
产品说明精密电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,次级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。引脚输出,测量用。参数符号指标额定输入电流In0~10mA额定输出电流IO0~10mA负载电阻RL&400&O精度等级&0.1/0.2级性能指标过载倍数-2倍额定点相位差&0ˊ~15ˊ耐压Vd2500V/min绝缘强度-1000M&O/500V/min工作温度Ta-25℃ ~ +65℃存储温度Ts-40℃ ~ +80℃工作频率f45Hz~1250Hz相对湿度-&90%外壳材料-阻燃PBT/阻燃ABS产品特点n体积小,重量轻,易于高密度安装。n良好的线性度。n测量范围宽。产品应用适用于电力网络仪表、电量变送器、电流表、测控装置等。输入输出负载精度相位差过载倍数2mA2mA&400&O0.1/0.2&5ˊ2主要规格2.5mA2.5mA&400&O0.1/0.2&5ˊ25mA5mA&400&O0.1/0.2&5ˊ210mA10mA&400&O0.1/0.2&5ˊ2使用方法n使用时必须在初级回路串接电阻,将电压转换成电流。调节反馈电阻,通过运算放大器的作用,在输出端得到所需要的电压输出。为保证良好线性,电阻值不宜过大,一般在400&O以下,也可特殊订做此产品。
超微型电压互感器价格:超微型电压互感器品牌:湖北天瑞
0~10mA(V)
初级通过电路中串入电阻,将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,次级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。引脚输出,测量用。
0~10mA(A)
电压互感器
本文引用地址:
江苏苏州金阊区苏州正泰电气JDZ6-1电压互感器正泰正品品种齐全台,应用范围:测量,种类:电压互感器,品牌:CHINT/正...上海黄浦区JDZ9-35Q,JDZF9-35Q全封闭浇注单相电压互感器1元/个,应用范围:保护,种类:电流互感器,品牌:国产,型号...江苏无锡JDZX9-10电压互感器1500元/台,应用范围:测量,种类:电压互感器,品牌:江阴互感器,型号:JDZX9-10,封装形...浙江温州JDZX9-35型电压互感器2700元/台,安装方式:卧式密封,电感量:*,额定电流:*(mA),种类:电压互感器,磁芯...河南信阳市JSZGF-6、10电压互感器,品牌:信电,型号:JSZGF-6、10,额定电压:(V),额定电流:-(A)...浙江温州专业MSQ-60电流电压互感器(厂家直销,欢迎来电咨询)13元/台,安装方式:卧式,电感量:BH-30,额定电流:B...JDZW-10R电压互感器,发布该JDZW-10R电压互感器生产厂家或供应商的是西安环通电子科技有限公司。电感器应用范围:测...电压互感器35KV价格:6000.00元/台,发布该电压互感器35KV生产厂家或供应商的是乐清市华厦互感器厂。电感器应用范...JDJ2-35 JDJJ2-35价格:1.00元/个,发布该JDJ2-35 JDJJ2-35生产厂家或供应商的是上海华通互感器有限公司。电感器应...微型电压互感器GPT206B价格12元/台,发布该微型电压互感器 GPT206B生产厂家或供应商的是陕西电子大楼鸿源电子商行...