8层无机房电梯顶层高度机房要多宽

建筑设计分区
查看: 84481|回复: 203
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分822帖子
三星工程师, 积分 822, 距离下一级还需 128 积分
本帖最后由 lyww01 于
16:39 编辑
2015年5月份消防马上就要实施了,设计居住时,对楼梯和电梯会有些影响和变化,我针对新消防和以及山东省的图审要求,特别解释说明,欢迎大家一起交流下。
1、的设计:
GB 住宅设计规范对于楼梯疏散的要求是:
10:41 上传
6.3.1的条文解释:
10:44 上传
住宅设计规范和原消防规范,对于6层及以下住宅建筑的楼梯疏散宽度有适当放松,宽度满足1000就可以了。
新的防火规范这样说明的:
10:50 上传
两者只是层数与高度的区别,改变不大(建筑高度后面另说)
A、那么对于开敞楼梯间的开间最小可以到2600,我们院一般取2700(按照墙厚200):
11:00 上传
11:01 上传
开敞楼梯间中门扇开启与间的距离:新防火6.4.11.3与全国民用建筑工程设计技术措施--规划·建筑·(2009年版)中的8.2.10要求有所不同,
11:19 上传
11:28 上传
11:29 上传
原规范开敞楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离要求400就满足了,我按照新消防的6.4.11.3计算了下,2600开间的楼梯间最少需要800(面积增加1.04平方),2700开间的楼梯间最少需要750(面积增加0.9平方)。在自绘的CAD楼梯图中已注明,请参考。
B、高层中的尺寸:
11:37 上传
原规范封闭楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离要求600就满足了,按照新消防的6.4.11.3计算了下,2700开间的楼梯间最少需要1115(面积增加1.08平方),楼层平台尺寸最少1600(原尺寸1200)。在上面的CAD楼梯图中已注明,请参考。
&新的图集刚在网上定购,请楼主指点一下&
&这样的话楼梯间的门开启方向应该不限的,因为一般单元的人数远达不到30人这个标准的&
&6.4.11.1中又说了人数不超过60人且每樘门平均不超过30人,其开启方向不限,在条文说明中定义了疏散门为设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门。楼梯间的出入口也是安全出口&
&楼主说的理解有误是什么意思?&
&新图示出来了,关于楼梯楼主理解有误&
<p id="rate_66055" onmouseover="showTip(this)" tip="我是土豪,我钱多&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
<p id="rate_33691" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 1
" class="mtn mbn">
<p id="rate_27254" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&威望 + 10
土木币 + 10
" class="mtn mbn">
<p id="rate_37496" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&威望 + 5
土木币 + 5
" class="mtn mbn">
打赏:19土木币0工程点
很有专业水准
很有专业水准
身在墙内weibo
很有专业水准
liuxiaomeng13
我是土豪,我钱多
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分3524帖子
楼主分析的很细腻啊,学生来来回回看了三遍。希望楼主多多发表如此的好帖子,振奋居建版块的风气
&你真是太有才了,我正不只怎么办呢&
&帮忙置顶啊,版主,我在继续更新。谢谢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分822帖子
三星工程师, 积分 822, 距离下一级还需 128 积分
住宅电梯尺寸设计
本帖最后由 lyww01 于
16:31 编辑
第二节,关于住宅建筑中的电梯:
高层建筑需要配置电梯(多层 的普通电梯暂不讨论),而且是无障碍电梯,参见GB&&7.4.2
11:46 上传
高层建筑(11层以上)的无障碍电梯也是消防电梯:GB-7.3.1
15:42 上传
15:43 上传
载重量不应小于800KG,GB.2.3中按照75kg/人,能承载10人,我给出我们设计院的普通无障碍电梯的尺寸:
15:46 上传
下面,讲一下规范中比较有争议的担架电梯:
住宅设计规范中有这么一句:
15:49 上传
什么是担架电梯?一直以来没有明确的条文解释和相关规范。我推荐一下山东省的一个图审答疑供大家参考一下:
& &6、可容纳担架电梯尺寸可否统一尺寸?& &答:可容纳担架的电梯各地要求的很不一样。常用轿厢尺寸& &有(青岛)和(上海),《住宅设计规范》& & 编制组专家林建平在《住宅设计规范实施指南》中撰文,认为轿& &厢尺寸也是可以的。参考部分厂家电梯资料,认为井道& &净尺寸可按1.80mx2.60m和2.10mx2.20m执行。
我做了两种担架电梯的尺寸,CAD表达下:
15:52 上传
15:52 上传
这两种在山东是通过的,其他地方可以借鉴。
除了担架电梯,再有一个比较争议的地方是电梯深度,也颇多讨论,继续解释下:
住宅设计规范6.4.6条:
15:57 上传
如果按照无障碍担架电梯-2(青岛)来做的话,最大轿厢深度是2100,候梯厅净宽2100太大,浪费公摊。
如果按照无障碍设计规范
16:02 上传
,病床梯候梯厅深度不宜小于1800,这个是可以的。有此争议,我推荐以下山东省图审的电梯厅答疑供大家参考:
&&4、十二层及以上的住宅,候梯厅深度不能满足& && &&&《住宅设计规范》第6.4.6条,即候梯厅深度不小于多台电梯中最大轿& && && & 厢的深度,且不应小于1.50m。此条是否可放宽处理?& & 答:1.5m候梯厅深度为普通电梯候梯厅的最小要求,单侧布& & 置无障碍候梯厅深度可按1.8m考虑。电梯对面布置时,候梯& &&&厅深度宜不小于2.4m,即担架电梯长度+行人通过宽度。& &&&11+1层住宅也应设置可容纳担架的电梯。
据此,我做了cad展示给大家看看无障碍担架电梯的候梯厅尺寸,见上两张CAD图。
第三个比较有争议的电梯问题是:两个高层住宅电梯对开布置时,需要多多的梯厅深度?
民用设计通则6.8.1.4条:
16:11 上传
住宅电梯双侧排列时,候梯厅深度不小于两台电梯的轿厢之和!!!候梯厅太大,还是浪费面积!
假设18层以上高层电梯采用青岛电梯做法:普通电梯轿厢1400,担架电梯轿厢是2100,候梯厅深度是3500,好宽的。。。。即使采用上海电梯做法:普通电梯轿厢1400,担架电梯轿厢是1600,候梯厅深度是3000,也是好宽的。。。。还要不要跟住户一起玩耍了!!
针对次争议,山东省图审答疑给出了以下解释,参考下:
3、住宅一个单元的两部电梯,相对开门布置时(其中一部为担架电梯),& && & 候梯厅深度若按《民用建筑设计通则》要求:≥相对电梯最大轿厢之和并& && &小于 3.5m,较难实现,若适当减小可做到多少为宜?& &答:《民用建筑设计通则》第6.8.1条:对电梯采用多台双侧排列& &的布置方式应满足候梯厅进深≥相对电梯最大轿厢之和并小于3.5m,& &住宅极少采用三部及以上电梯,因此高层住宅可不执行此规定,当& &两台电梯双侧排列时,建议候梯厅深度为2.4m,即担架长度+行人通& &过宽度(0)。
据此,我做了CAD图解释下:
16:19 上传
16:19 上传
16:19 上传
第四,12层以上住宅是否必须设置两部电梯,也是有争议的:
引用住宅设计规范6.4.2:
16:24 上传
全国民用建筑工程设计技术措施(2009)-9.2.10.5
16:24 上传
12层以上可以只设一部电梯,考虑到公摊面积、工程成本和后期维修以及10-15年的更换电梯费用等因素。
住宅设计规范6.4.3的条文解释做了很详细的说明,就不一一说明了:
16:29 上传
& && &以上是我的个人关于2015新防火和住宅中的楼梯和电梯中比较有争议的地方做的梳理和总结,欢迎大家一起交流。
&条文配图纸,很清晰,说明很清楚,容易理解,楼主威武&
&请教:一梯二户的小高层,电梯开门向着楼梯,电梯间紧按着二边住户的卧房,睡觉听得见电梯的运行声。请问这种设计符合规范吗?&
<p id="rate_37496" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分822帖子
三星工程师, 积分 822, 距离下一级还需 128 积分
温阳13172 发表于
楼主分析的很细腻啊,学生来来回回看了三遍。希望楼主多多发表如此的好帖子,振奋居建版块的风气
帮忙置顶啊,版主,我在继续更新。谢谢
听众数收听数自我介绍没什么好说的,做建筑最后登录注册时间主题精华0积分612帖子
一星工程师, 积分 612, 距离下一级还需 38 积分
顶一下, 楼主的分析不错,嘿嘿
&优秀的帖子,学习学习。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分670帖子
二星工程师, 积分 670, 距离下一级还需 130 积分
优秀的帖子,学习学习。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分229帖子
四星助理工程师, 积分 229, 距离下一级还需 21 积分
学学楼主的分析!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
顶楼主&&在下 学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1452帖子
五星工程师, 积分 1452, 距离下一级还需 1048 积分
这么多的细节,必须顶起啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6帖子
技术员, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
楼主梳理和总结的很到位,学习了。
请教:一梯二户的小高层,电梯开门向着楼梯,电梯间紧按着二边住户的卧房,睡觉听得见电梯的运行声。请问这种设计符合规范吗?
&按住宅设计规范,必须采取隔声隔震措施,如果设计未考虑,可以投诉!&
&住宅设计规范要求不能紧邻卧室布置,但不代表不能紧邻书房。如果是甲方要求的户型,咱们可以适当变通,紧邻卧室,肯定会有噪音影响的。如果实在紧邻卧室,条文说明有了补充,可以采取储藏室、卫生间间隔布置,我给&
<p id="rate_37496" onmouseover="showTip(this)" tip="鼓励积极讨论&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
10周年站庆
12周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
&#xe602; 下载此文档
正在努力加载中...
电梯机房有关规定
下载积分:30
内容提示:电梯机房有关规定
文档格式:PDF|
浏览次数:1037|
上传日期: 05:22:16|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe612;
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
&#xe71b; 30 积分
&#xe602;下载此文档
该用户还上传了这些文档
电梯机房有关规定
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 五层有机房电梯多少钱 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信