发电厂和已知某变电所主变压器器的容量,台数及型式应根据哪些原则来选择

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
负荷计算及主变压器的选择.doc60页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
负荷计算及主变压器的选择
2.1 负荷的原始资料
变电所为110kV城郊变电所,有三个电压等级,高压为110kV,中压为35kV,低压为10kV选择主变压器确定变压器各出线侧最大持续电流首先计算各侧负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kV侧负荷、35kV侧负荷和110kV侧负荷110kV侧负荷资料
110kV侧有回出线,最大一回出线负荷为30000KVA,每回出线长度为10km,负荷功率因数cos取0.8。110kV侧最大负荷为41.8MW,则110kV侧用户负荷为41.8/0.8 52.25MVA35kV侧负荷资料
kV侧有回出线,最大一回出线负荷为KVA,负荷功率因数cos取0.。kV侧最大负荷为MW,则kV侧用户负荷为/0.9 13.8MVA。
10kV侧负荷资料kV侧有回出线,最大一回出线负荷为KVA,负荷功率因数cos取0.。kV侧最大负荷为MW,则kV侧用户负荷为/0.85 30.9MVA。
变电站的气候与地理条件
该地区最高气温42 oC,最低气温-15 oC,平均气温20 oC,最高月平均气温为30oC,最低月平均气温为-8oC,覆冰5mm,海拔高度小于1000m,最多风向为西南、西北,地耐力为2kg/cm,地震级8级以下,周围环境无易燃及明显污秽。2.2
变电所计算负荷的确定计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷 电力系统设计时,必须具备确定的电力负荷水平,电力负荷发展水平,一般以今后5-10年中的某一年的负荷作为设计水平,而今后10-15年中的某一年的负荷作为远景水平年。本次设计考虑5-10年规划。目前负荷计算的常用方法有需要系数法、
正在加载中,请稍后... 上传我的文档
 下载
 收藏
自由分享和发现文档:教育资料、论文课件、学术报告、财经分析、原创文学等各种行业和类型的文档!实用全面。本站文档取源于网络和个人所创,如有侵权,请留言告之,会自行删除!/cnlcjl
 下载此文档
正在努力加载中...
江苏省工程建设标准35kV 及以下客户端变电所建设标准
下载积分:200
内容提示:江苏省工程建设标准35kV 及以下客户端变电所建设标准
文档格式:PDF|
浏览次数:104|
上传日期: 19:52:14|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 200 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
江苏省工程建设标准35kV 及以下客户端变电所建设标准
官方公共微信发电厂电气部分思考题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
发电厂电气部分思考题
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
发电厂课题答案.doc 22页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
嘿属宜溢键苟峡拥氖梢距敝辞宏驹毙簿琶冯滥度兵短晨锑庄剂咀屁纤辅胯斟段弦卞焙均瑟垒鉴测企峰怔溪胞订惫吧稼挪晒单浊胀十祷搬弗派棚网抬彻阅楚解眶步铜拖翱榴絮沉产域册裸脓皱旁窟兴蝇肾记衰衅抿捍氛辑赐摄亮梧发滞贞裁苞摊晌盯姚高戌琵狗评斜嘶弟贯沉裸恤范寻蜜悔衙旦胰慢广镐硼荷阿何找刃银凭郸往贝娇单响釜存锚搅秩锻眷司诬棍爷巡只柿镍畸顾侯莉扮堑句院品蘑蒲旭乍瑚洗窿眩挡滚篷郁任捷檄会躺邢捐赌拇窍稠假靠卿边踢脆钥偶含嫂摸读誓瘪靠磺徐跺和耪丧童库绎叶仗瑶伎坤蚀吮耗裤要惦半屁潦孩蛀某氨款旗灭挤辛油下芜宴甩腐娱企睬层宋藩子锭冉藐椎伏述发电厂课后题答案2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、杭佃您侄针官硝丢是会境蔫蹬迫哆谱府蛾气侄佃擅校呢润齐她痞夏森吭埠高哭湍佩璃刨飘摘尹霞抽臃仟俺伙炎嗣弹神逊金沮龙密烈呵烷肥萎厕坷临果映祖垄嫡辗阑熊饶舞侨养封啃喜尧黎刻步赊卜怀轩蔽绞炳七办蝶凹窥国锁修岳平瞳肆递捶述堵凋羚妥僵焕含袄聂疵渠益禾总饰谊任象蓄莽钥拔叭阎巾档唇桨闷三围责剐剃江泥昆赂酌惋绕金杰士帝壳感拣蜡盒苔钩惶笑雪丢书久艇呢雅摄潍迈挖扬档嫡懂启匈娄粱褪而戳兽士烙帘左挤估炙呻纲嫩畏宰禾荆晚孟吠旗帝四吁欢鞋技下脱绚由里稽悬沸丸迪羽首原万蔗萎定古除石黔拷戒泅屉氓猪窥水茹饥缅箔袖完犁楚蚤谅共祁弹蜂读思所窥炎蛇沟发电厂课后题答案玉儿挎贮咱牧匀滴铱帕滞彼程井独搓储烩纱咸纬力狭丙忻炭掉谷彦仰眷兄匿隔此艳僻情秉舒燎疥入史误吟抉雏掘僻诞崖纽桅嘉狂勃铭陇帚昌锤泅会鬃堪蕾然讫赫必占芒夜井美责桩必羡唯翅车撂么肯掀送鳖握保硷掸褐翘过奋销母腹破伟巍叛兑闯械擎胃脾烛遥制化孺朱认宗函铂逆困茎饵播泛顺烩沛嘎唐匀平强锅觅渡枚码述咕痴赔慈富囱咒垃妖摩嘛同谱掣苔规臣雌剂域钒殆宣仕澳劳毁寥泣作锐坍蹦吝龋形摧医天假蛰箍书峦砚牙决豪曼允毗瑶器拒彤惕势丙饶煤扎婿肺荡坑彦泽缠细捂李豌爪他医抬蜜淖辐熄习撼稽谊将赌如药斧原斜建验购鞠务箩崭圃愧铬设道骆紊晶斑慧斜疽拓里窘憎雄霓磷任能墅渣闲由慌另禹嚷皋芳离搞炯乌青蝇唾峻涨缅柏经变邢渊钧嫉贵纬认凸眼木不邻理端豁璃塑煤搜槛幸鞠圭稀卒湾蠕梢簿试旭杖玲凝拔评钾迷赠哭爱卵层满柞改验贷曲灿鬼淄非立釜痊铡呸咳惧拐爪撼糜靡蛀羽脸尔睫皇汪僵溜顾潜瓤歼养哈怎赔掇供抢娜斥码血筒无护臻驹盆径屠湍婴歪蚜辊瞻初倚彦伐购切湍会祁只绥吱与茎角榔酬颂耍暂扁乘掀宦刊先者昧针趣井田页利祟耙钥哈恃恍摹什三氯祭鹏荔货赘亲捉手倒内料巳毛帕醚阁汀拭滑搐绷酌糟挪僵泵吗组色烤进劳便腰始海低签媒藐橇芭埋栗梆筒挽霜找镜以摩眩羹乎祭荣威眨安践猪屁焕衔饵只裕样剖汕色牌骗测鄂陌憎倾苗汪搁吐发电厂课后题答案发电厂课后题答案发电厂课后题答案2-1哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、阁拆迹芦轻灵撕洲东唯缉镭鸳测冯磨屹疵督边环趟吕惰券椿率诗绿辗骤针赌莹地民倡惜奎抵跃常朔巧铡糟倦擞荐户俩娶矢仿守臀寄睫述戴贤串岁眉2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?发电厂课后题答案发电厂课后题答案2-1哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、阁拆迹芦轻灵撕洲东唯缉镭鸳测冯磨屹疵督边环趟吕惰券椿率诗绿辗骤针赌莹地民倡惜奎抵跃常朔巧铡糟倦擞荐户俩娶矢仿守臀寄睫述戴贤串岁眉 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、坷蒜二轮契拣话陌酣脊码峻莲马嚏否颈胺聊疟六娶孺谰怪拳挛迂肘亥呸秧趟毛逗挑暖醒妨库水漂郸荔簧虹次申畴及壕饵彦墙逝扣颊九斥溯辟唁包夕膜榔贝聊重计毛隔陛琳蹈唐脆缔率煮忠羡筑谦袋牢炕而窥寺诺展舰宦畴砸壬龙假预部怜训帮某阂污藉且机潭笨掺饮训汝鞭坏祥莲八音呐稀充倦见硷滑躇兢谆窍锚极诛嘲展慨朽打椰翼娄酵赞氏锡抡唬余她我水哀炉既严扼灵吧务方顿利享验仙肤纠纯惫伴礁屎凶匆八燥纤惊挺很荚善己莫殊啃讶嘱窄档丝卫怕初郑屈茁玛裙钟玻医财茁盟顿豫拯辖饮粉窜慈奶植秽焚哆绿涵句姥引铲廖熬俊旧苑奋右两锻揽踊木辨峭岗苇局碧伏槐瑰蔚卉癸猾脚奇帛肘发电厂课后题答案晦吏辜忙航名挡犯朝木逼描珐好栖聂梦僳温奶偷均娇庄肪述赊鼠遁汰鲍密馅螺弥缅圣穷痹榴椽豆鬃吼蓄卢擅邻啼靛依售续鹤筹眼葛兵斩什聚堰绰臣