有哪款关于4kw电机额定电流流计算器和软件

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电机额定电流计算 额定电流计算 电动机的计算 电动机计算题 电动机功率计算 三相电动机电流计算 三相电动机功率计算 额定电流 4kw电机额定电流 7.5kw电机额定电流
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电动机额定电流计算方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
请问 15KW的电机 为什么他的额定电流会达到44A 如何计算 其原理又是什么呢 负载为搅拌器
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
超载了.15KW电机的额定电流是这么算的:Ie=P/Ue/√3/cosφ/η P是电动机功率,Ue是电动机额定电压,√3=1.732,cosφ是功率因数=0.8,η是电动机效率,一般在95%以上;1÷1.732÷0.8÷0.95≈30(A);所以15KW电机的电流44A是说不通的,只有两种情况可以解释:一是电机有故障,二是超载.
电机铭牌上标注的额定电流就是44A 啊 过载说不通啊
那一定是多极低速电机,电机的极对数越多,额定电流越大。功率因数和效率都较低。cosφ在0.6,效率在0.9.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 11kw电机额定电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信