冷水机组进出水温度提高送回水温度会节能吗

艾默生(天地恒一)机房空调PET&(编号:1867455)
所在地区:&广东 深圳
品&&&&牌:&艾默生(天地恒一)
我要采购: 台
采用自然冷却冷水机组作为集中冷源为机房空调提供冷量,已经取得了非常好的节能效果,那是否还可以将能耗降到更低呢?虽然室外温度由气候环境而定,无法人为改变,但是冷冻水系统的回水温度可以进一步优化,从而实现进一步的节能。
冷冻水系统的回水温度越高,室外自然冷却功能开启的温度就越高,所以通过提高回水温度可以继续优化节能效果。具体实现方法是通过合理设计室内机的气流组织提高回风温度,而且可以通过优化室内机双向阀开度的控制逻辑,使冷水机组变流量运行,实现进一步的节能。
当实际热负荷小于设计值时,如果冷水机组以恒定流量运行,则回水温度将降低,而如果变流量运行,则回水温度会明显升高。比如,当以75%负荷运行时,恒定流量回水温度为12℃,而变流量回水温度为18℃。置换送风空调与其他空调最大的区别就在于,它的回水温度会随着负荷的降低而升高。在数据中心的运行负荷范围内,这种回水温度的温差大概在6℃~7℃之间。
只能定流量运行的普通自然冷却冷水机组的节能效果与新方案中的节能效果根本无法相比。因为它不具备变流量运行的功能,为了弥补这一缺陷,对冷冻水流量进行调节,在普通冷水机给水和回水之间加入旁通。这样流入室内空调机的流量可以根据室内热负荷而变化,而回水与部分给水混合后再进入冷水机,回水温度也相应降低,这样对于室内空调机组起到了节能效果,提高了回水温度,但另一方面旁通却会对冷量造成极大的浪费。
该产品不适合您的采购需求?您可以进行以下操作
1. 一步,委托乐百供采购师帮您采购,专业采购师帮您邀请、审核供应商报价!
2. 返回上级目录,继续查找采购产品,所有空调设备产品信息经过人工核实,价格真实可靠。
3. 其它专用空调采购需求,请进入产品列表所有专用空调产品信息经过人工核实,价格真实可靠。
联系方式:后可查看
乐百供24小时服务热线:
免费注册请您先进行登录或注册
还不是会员?
* 您的邮箱:
* 登录密码:
* 确认密码:
* 公司名称:
* 您的姓名:先生女士
* 固定电话:
* 验证码:看不清?&
我已看过并同意
&元&/&台&(含税不含运费)
供应商名称:
供应商联系方式:
您也可以主动致电乐百供24小时服务热线
免费发布采购信息,乐百供帮您找供应商!
免费注册,发布商品,乐百供帮您找订单!园林建筑设计论文 冷水机组运行中节能管理分析&&
当前位置:----推荐论文 站内搜索& 科目列表&&&&冷水机组运行中节能管理分析&【园林建筑设计论文】简介: 冷水机组的操作人员往往因大量的误操作而偏离机组的运行参数.恶化机组的运行条件,人为的增加了机组的运行费用,因此要做好节能.必须纠正各种误操作。其它方法还有管理中的八项措施只要时时正确地操作和贯彻好这些措施,就能达到节能、降低运行费用,提高经济效益的目的。
关键字:冷水机组 节能管理 
随着科学技术的飞速发展,工农业生产水平的提高,人民文化生活的改善,空气调节在我国的应用日趋广泛。空调的耗能量越来越大.怎样在空调系统的操作、运行与管理中节能.是摆在从事这一工作的人员面前的一个重大课题。要使空调冷水机组的工作做到节能,操作人员要了解机组及整个空调系统的工作原理和适应机组特点的操作程序.严格按制冷机组的使用说明书操作,保证机组的安全运行。
要做好空调的节能.首先就必须纠正各种误操作。误操作比较普遍的是对冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔系统的操作下面就冷水机组运行与管理中的节能分四个同题进行阐述:
1 冷冻水系统的操作
“空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12℃,供水温度7 ℃,温差为5℃的条件下运行的。对于同台冷水机组来说,其运行条件不变,外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的。此时.通过蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小;反之.流量越小,温差越大所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差5 ℃,这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制水通过蒸发器的压力降在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为49kPa (0.5 kg &&&&&&全文未完&&&&& 全文字数约5340字
是否要阅读全文?点卡会员将扣除1点! 要阅读全文请先注册成!详情请阅读!VIP会员可以阅读全文, 欢迎加入VIP会员专区! 加入VIP会员步骤如下:→→或者 &您可能感兴趣的论文论文标题页数级别 67页硕士论文74页硕士论文4568字毕业论文96页硕士论文122页博士论文85页硕士论文51页硕士论文78页硕士论文74页硕士论文96页硕士论文101页硕士论文105页硕士论文2740字毕业论文2980字毕业论文2944字毕业论文3819字毕业论文2834字毕业论文63页硕士论文72页硕士论文61页硕士论文88页硕士论文68页硕士论文&&|
Copyright(C) All Rights Reserved 联系方式: QQ: &君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
冷水机组节能运行分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口城市规划师综合辅导:暖通空调节能
  空调节能主要依靠自控,现在最主要的是DDC自控,我以下给你说了个大概,具体设计比较繁杂,可找想关资料参考。
  1、动力机房
  楼宇自动化系统通过DDC控制器来完成对各机组的启动/停止,冷水机组数量及各相关设备的连锁进行控制,其主要控制功能有:(1)据实际冷热负荷控制冷水机组及水泵的运行台数,以达到节能效果。通过冷冻水供水温度及回水温度的差和回水流量计算出冷冻水系统的冷负荷,并根据实际冷负荷决定投入运行的制冷机组及相关设施的数量,以达到最佳的节能状态。冷冻水供回水温度为12/6度。2)如下顺序启动和停止冷冻系统,以保证系统正常运转。启动:冷冻水电动阀,冷冻水泵、判断冷冻水管内是否有水流通过、15秒后冷水机组。停止:冷水机组、15秒后冷冻水电动阀,冷冻水泵。冷冻水泵备用机制,保证事故情况及延长设备使用寿命。制冷系统中,各台冷冻水泵互为备用,当任何一台冷冻水泵出现故障时,DDC控制器会根据有关水泵的运行时间累计,投入运行时间最短的水泵运行,补足需要的冷冻水量。(3)系统检测到任何一个冷冻水的水流开关报警后将停止有关机组的运行,并技入另一机组运行。(4)DDC控制器根据制冷机组的运行累积时间,每次启动累积时间最少的一台制冷机组,以达到机组运行时间的平衡。冷冻水系统中总供水,总回水之间的压差值(△P)与系统中的差压设定值进行比较后,控制旁通阀的开度,以维持冷冻水系统压力在合理的水平。
  控制中心微机上检测,画面上实时显示以下参数。
  a、机组启停时间,运行时间累计。
  b、冷冻水供回水压差、温度、流量、冷量。
  c、冷水机组运行状态、过载报警。
  2、冷却水系统
  为使机组在过度季冷却水温低于18℃时仍能正常运行,在冷却水供回水总管间设电动调节阀,当水温低于18℃时,电动阀按比例开启,一部分循环水由旁通管流回,与低温水混合,提高冷却水温度,保证机组能够正常运行。
  3、空调末端设备
  控制原理:按时间程序和最佳启停控制送回风机运行。起动次数、运行时间累计。根据新风温度、室内温度和房间温度设定值,通过最佳启停控制器,计算出空调机开/关的最佳时间,以达到节省能源。
  (1)送风机与新、回风电动阀联锁运行。
  (2)停机时回风阀全开,新风阀全关。
  (3)防火系统与风机联锁。发生火警时,空调机自动停机。