为啥变压器多少钱总表度数会比用户分度数表少

请教:变压器的温度上升了,电感量是否会下降?
请教:变压器的温度上升了,电感量是否会下降?
<span class="xi1" style="color:#ff
tpstars离线LV2本网技师积分:111|主题:3|帖子:5积分:111LV2本网技师 14:27:12
请教各位高手,我最近在测试一个变压器的电感量时,发现在磁芯温度上升以后,变压器的电感量会下降;在25度时测到的电感量为6.0uH,到了70度时电感量就只有3.5uH了,这种情况正常吗?可能是什么原因引起的呢?
|蒋江黔离线LV7版主积分:10354|主题:106|帖子:4166积分:10354版主 14:29:26&电感量这么小?一匝、且无气隙才会有这种情况(高温下磁导率会下降) ||
tpstars离线LV2本网技师积分:111|主题:3|帖子:5积分:111LV2本网技师 14:52:56&我用的是EI22的磁芯,带有气隙,绕了3匝,常温下电感量是在6.0uH;是不是只有一匝、无气隙的情况才会出现温度上升电感量跟着下降的情况?为什么多匝的、有气隙就不会呢?还望高手多多指教。 ||YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:93366|主题:135|帖子:42266积分:93366版主 14:46:46&随温度的升高,磁性材料的相对磁导率会逐渐降低,所以电感值也就下降了,给你个曲线参考参考.当然不同的磁芯,相对磁导率下降是不一样的.
cumtzhangwang离线LV8副总工程师积分:6097|主题:320|帖子:2219积分:6097LV8副总工程师 14:55:24倒数10&有了气隙~磁导率主要为空气磁导率~温升应该不会造成电感那么明显下降啊~ ||
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:93366|主题:135|帖子:42266积分:93366版主 17:47:37倒数3&这个要看你气息相对磁路长度与磁材磁路长度的比例了,感觉也不应该变化这么大,可能是你本身电感值太小测量误差造成的. ||
cumtzhangwang离线LV8副总工程师积分:6097|主题:320|帖子:2219积分:6097LV8副总工程师 15:00:59倒数9&还有请问楼主具体是怎么测试的呢? ||
tpstars离线LV2本网技师积分:111|主题:3|帖子:5积分:111LV2本网技师 15:03:20倒数8&是用电桥直接测量变压器的原边电感量,用热电偶测磁芯温度,材质是PC40的铁氧体磁芯。 ||
cumtzhangwang离线LV8副总工程师积分:6097|主题:320|帖子:2219积分:6097LV8副总工程师 15:08:03倒数7&那变压器温度你怎么弄上去的呢~烤箱? ||
tpstars离线LV2本网技师积分:111|主题:3|帖子:5积分:111LV2本网技师 15:12:50倒数6&我是直接让电源上电工作,大概20分钟之后,磁芯的温度就上升到70度了。 ||
cumtzhangwang离线LV8副总工程师积分:6097|主题:320|帖子:2219积分:6097LV8副总工程师 15:27:09倒数5&嗯~那你不如测下刚开机带载时原边电流和带载20分钟后原边电流~电流没变化就说明电感没变~ ||
tpstars离线LV2本网技师积分:111|主题:3|帖子:5积分:111LV2本网技师 15:58:27倒数4&好的,我去测一下。 ||
yuzhenjie离线LV2本网技师积分:104|主题:1|帖子:2积分:104LV2本网技师 22:01:49倒数2& ||
yuzhenjie离线LV2本网技师积分:104|主题:1|帖子:2积分:104LV2本网技师最新回复 22:02:47倒数1&我也遇到这个问题?请问解决了吗? ||
热门技术、经典电源设计资源推荐
世纪电源网分部
广 东:(7 /()
北 京:(010) /()
上 海:(021) /()
香 港:HK(852)
中国电源学会
地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层
电 话:(022)
传 真:(022)
E-mail:cpss#(#换成@)查看: 2028|回复: 13
电源变压器升温最高多少度不会烧
我制作的胆机,变压器是自已做的。试了三多个小时,用万用表的测温感应头测得变压器温度到了71度,不知算不算正常,变压器最高可以升到多少度是安全的。
有些高了,感觉变压器温度在40-45度比较好,外表测试70度左右变压器里面估计还要高些的。
只要不烫手就没事
根据铁心数据,算一下功率,再测下初级电流,看是否超流太多,71度有些过热了,好像都得烫手了。
没有用温度来考验变压器是否达标的。
理论上不超过漆包线的耐温不会烧,实际使用感觉烫手就该关啦,应为内部温度已经将近80度,
gao5566 发表于
只要不烫手就没事
都达到了71度,那里不会烫手的道理。
娓╁害澶珮浼氬奖鍝嶅纾佺巼
有一台设备负载接近短路,闻到一股强烈的漆包线味。估计温度在80度,冷却后测试一切正常。
手摸铁芯,手受得了,变压器就受的了.
不可以!& && && && &
yangshiyang 发表于
都达到了71度,那里不会烫手的道理。
叹,之前我买的成i品老陈单端机电源牛烫的二秒钟都涅不牢,反映过去说没事,做強电的都知道寿命会大大缩短的,糊弄小白呀。只有自己动手想法降低功放屏流减轻电牛发热但付作用必须提高屏极电压才能确保输出音质,用超快二极管整流在配合时间继电控制,效果ok
有资料说温度的极限是60度,你那71度是高了,建议注意一下时间,一次一小时看看。
温升64度以下没有问题
微信:caoyin513 QQ: E-mail:
Powered by干式变压器温度设定通常是几度的?
4570 次浏览
最新回答 (3条回答)
干式变压器温度一般设置在多少度
干式变压器温度的设置,通常是怎样的标准
干式变压器的正常温度是多少?
干式变压器的正常工作温度是多少度
干式变压器温度多少报警?
干式变压器的最低温度设定多少
干式变压器的温度标准
干式变压器允许的工作温度最高是多少
干式变压器温度
变压器允许温度是多少
/jingyan/ask/11/2705957.htm 干式变压器温度设定通常是几度的?增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
电表怎么看度数图解
电表怎么看度数图解
电表用于测量一段时间内耗电情况,在对电表读数时需要查看电表的这个部位:
上图红框中标示的部分是电表的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。
因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,现在所看到的这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量。所以,要知道一段时间内用电多少度的方法是:
用本次的读数减去上次看表时的读数,即:W=N2-N1
W:表示实际用电读数(单位:kWh/千瓦时或'度');
N2:表示本次看表的读数;
N1:表示上次看表的读数;
我们看看上图所示的电表,它的读数是:63度(红色部分可不读)。如果上个月查看读数时是20度,那么两者相减便是这一个月的用电:43度了。现在学会怎么看电表了吧。