压风压缩空气管道材质要求接地极用什么材质

接地安装要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
接地安装要求
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
平时见多了很多家长,因为孩子贪玩、不写作业、乱扔垃圾,大吵大闹等,
有的家长采用
老朋友不到40岁,身体开始出小毛病了,越活越觉得不开心,压力大,经常觉得没意思。
查看: 7659|回复: 3
什么情况下不用跨接线,也就管道静电接地线
阅读权限50
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 WQC 于
18:48 编辑
现在新配管线有两个问题:
1、如题,但是听说好像说法兰连接超过6个螺栓就不用跨接线,有规范吗?
2、硫酸管线腐蚀严重,将壁厚减薄严重的更换后怎么吹扫,用工厂风吹扫可以吗?压力7bar左右?
阅读权限50
积分帖子主题
本帖最后由 zk2348 于
00:10 编辑
wanghai127127
& & 管道法兰两端测电阻,如大于0.03欧姆则该法兰需跨接导线,与法兰螺栓多少无关。在中石化SH《石油化工有毒、可燃介质管道
工程施工及验收规范》4.2.15~4.2.17条有详细要求。
硫酸管道可用干燥的工厂风吹扫。一般按GB要求气体吹扫要20M/S流速。清洁度要求不高的管道流速可小一些。
帮助他人解决问题
阅读权限20
积分帖子主题
跨接是防雷要求,不是防静电要求。超过6个不需跨接,另外不是易燃易爆介质也无需跨接
阅读权限20
积分帖子主题
易燃易爆介质在管道内流动时摩擦管壁产生静电,静电荷在法兰处积聚,所以才使用跨接线,接地线才是为了防雷;建筑防雷接地设计规范中明确规定6个螺栓以上的法兰不需要做接地。
泵入口过滤器开个帖让你们无限灌,别搞别的帖了电机【典型案例】临边未系安全带
三人坠落把命三十天五千多帖
灌水要灌清水,学习传统文化,提高自身休养。
联系电话:
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3当前位置:>>
>>正文内容
压风机接地装置安装施工安全技术措施
本文档共下载:
   防雷与接地装置安装
压风机接地装置安装施工安全技术措施
   副斜井压风机接地装置安装施工范围包括:压风机接地装置安装,接地系统要求总接地电阻小于4欧姆。
   一、 编制依据
序号&资料名称&编号
1&压风机接地布置图&
4&《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》&GB
5&《火电施工质量检验及评定标准》第五篇电气装置&(83)水电基火字第137号
6&《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分&DL2
7&《工程建设标准强制性条文》&2006年版
二、作业前的条件和准备
(一)、 技术准备:
1、 组织专业技术人员对压风机房接地图纸进行分析,确认所用材料的规格、数量以及施工工艺和方法。
2、按图纸上的数量准备所用的材料,并检查材料、材质符合国家现行技术标准的规定,并有合格证。
3、参与施工的人员必须先熟悉接地装置安装有关图纸资料,熟悉施工工艺和流程。
4、技术员要随时到现场进行技术检查和指导。
5、 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
(二)、 作业人员:
序号&作业人员工种&数量&资格要求&资质
1&电气安装&5人&要求有接地施工经验,熟悉施工技术及验收规范。&具备
2&焊工&2人&要求熟悉各种焊接方法,能熟练焊接接地装置。持证上岗。&具备
3&安全员&1人&熟悉《电力建设安全工作规程》,并经过安全员岗位培训,持证上岗。&具备
(三)、 作业工机具:
序号&名称&规格&单位&数量&备注
1&切割机&&台&1&
2&电源线轴&30m&副&1&
3&大锤&&把&5&
4&电焊机&&台&4&
5&皮尺&50m&把&1&
一、材料要求
   镀锌扁钢、圆钢、铜排等应镀锌良好,材质本身不得有裂纹、折皱等,各种型材全部由正规厂家进货并有产品合格证和检测报告。
二、施工工艺要求
   镀锌扁钢、圆钢连接均采用焊接,要求圆钢双面焊接,焊接长度不小于6D,扁钢三面焊接,焊接长度大于扁钢宽度的二倍,焊缝平整、饱满,无夹渣、咬肉现象,在混凝土结构外的各焊点应涂沥青漆二道以避免腐蚀,屋面避雷带应涂银粉漆两道。铜排采用两个M8镀锌螺丝连接,搭接长度大于铜排宽度的两倍。
三、主要施工方法及注意事项
   (一)接地装置
   利用桩基混凝土底板及承台内主筋作接地装置,通过焊接连通构成一个大的整体接地网。在基础施工时,桩基内两根主筋采用不小于&P16钢筋引上与基础承台、底板内上下两层主筋分别焊接连通,利用底板地梁内上下两根主筋将各接地桩点焊接连通构成一个整体接地网,柱内两根引下线再于各接地桩点分别焊通。
   在基础施工完成后进行绝缘电阻摇测,如摇测达不到要求,则补做外部人工接地体,直到接地电阻小于1欧姆。
   变配电室利用-40&5镀锌扁钢在地面内暗敷接地干线,均匀分布临时接地钢板。本工程采用TN-S系统,要求从低压配电柜引出的N(工作零线)与PE(保护零线)完全分开。所有配电箱、柜内均分设N线与PE线母排。本工程中所有电气设备的金属外壳、配线钢管、电缆桥架、电气设备的构件、支架、金属线盒、电缆铠装等均需与PE线可靠连接,以确保安全。沿竖井利用TMY-50&6铜排敷设各专用接地干线。
   (二)、引下线与均压环
   在设计图标示的引下线处利用结构内不少于两根&16主筋作防雷引下线,要求此两根主筋通长焊接,搭接材料采用&P16圆钢,焊缝长度大于12D,采用双面焊。为防止漏焊,本工作指定专人负责,并在焊好一个接头后,在下一个待焊接头处使用黄油漆做一明显标志。按设计要求,本工程从地面30米起每隔三层利用圈梁主筋作均压环,并与楼板内钢筋及柱内避雷引下线多点焊接。所有外墙金属门窗、幕墙铝框、金属构件、管道等均应与均压环作可靠焊接,利用Ф10镀锌圆钢与均压环焊接连通,一侧预留在窗洞旁,以便门窗栏杆等安装时就近焊接连通,幕墙铝框的接地将结构施工时的预埋钢板与接地系统焊接连通。
   (三)、避雷带
   在屋顶女儿墙上采用&16镀锌圆钢明敷避雷带与避雷引下线焊接,屋面用水泥墩或支架敷设&25*4避雷带,屋面上的所有的金属管道、构架、设备金属外壳利用Ф12镀锌圆钢与避雷带作就近连接。
文档上传人:admin
文档格式:Doc
上传日期:日
文档星级:★★★★★
需要煤安币:5个
本月排行TOP10
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心}