零线和地线接反会怎样接地线

查看: 108398|回复: 22
墙壁插座地线和零线短接有哪些危险
昨天修家里墙上的插座,发现地线连到零线上了,我家房子线管没布地线,就两根,感觉有危险,于时把家里其它插座拆开一看都是这样子接的.   
如果零,火反接,零线断路,电器外壳将会带电
本帖最后由 w6955 于
07:55 编辑
极其危险,比不接(空)还糟糕哦,零线断路后全机带电,而且机壳就是火线,人必然触电!需要立即采取措施
火线电流通过负载到零线、金属外壳地;负载内阻越小,触电的可能性越大。
本帖最后由 sodss 于
09:23 编辑
很早以前国内民宅普遍采用零地混接,但由于存在零线断路后机壳带电这种情况,且在负荷较重或是零线系统电阻大时,零线对地电位偏高,也会触电。因此有关国标中明文规定工作零线与保护地线要严格区分,此两线的接地点也有规定。
建议LZ将家中所有插座都检查一遍,按要求接线。在进户侧安装带漏电保护的空开,如有可能,最好增设地线。
很危险的,肯定没接空开
sodss 发表于
很早以前国内民宅普遍采用零地混接,但由于存在零线断路后机壳带电这种情况,且在负荷较重或是零线系统电阻 ...
请问老楼房怎样增设地线好呢?现在水管,暖气管都成了塑料的
原电工没按规范安装.估计半瓢水的民工糊弄的.楼主应该纠正
aihaozhe 发表于
请问老楼房怎样增设地线好呢?现在水管,暖气管都成了塑料的
这是个麻烦事,基本都是在装潢时重新下线,
在原来的线管中增加地线很困难。
在不考虑美观的情况下,可以考虑敷设明线,用线槽扣起来,最后接到电表箱的公共地线上。
但现在必须先要把零地分开,入户改为带漏电保护的空开,接地线的是慢慢考虑。
要是有良好的地线这种接法也没有什么问题。工厂里的机器外壳接的就是零线。
钻钻牛角 发表于
要是有良好的地线这种接法也没有什么问题。工厂里的机器外壳接的就是零线。
胡说,你上工厂看看去,不懂不要乱说
接地与接l零不可混扰&&接地是保护性的底线它在电路里没有回路 接零就不一样了它是接在三个相位的中心点是有回路的进入家庭的是一相一地 如果你把底线和零线连接就等于家电的外壳接在零线上 假如电力供电的零线断了 你的其他用户正在用电 通过回路你的家电外壳就成了相(火)线了
sodss 发表于
这是个麻烦事,基本都是在装潢时重新下线,
在原来的线管中增加地线很困难。
在不考虑美观的情况下,可 ...
我这里都是一户一表,进户线就两根线,没看到电表箱的公共地线。&&
昨天检查了一遍,所有的都是地接零,都改过来了,谢谢各位了,
不接地线,重新布线太麻烦,加这个管用吗?
微信:caoyin513 QQ: E-mail:
Powered by您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
lujianmei12
文章数:654
年度积分:69
历史总积分:1992
注册时间:
前几天接线,零线碰到外壳,有点电火花,当时吓一跳。再碰,仍然有电火点。
请问,零线和地线之间有电压差吗???
[此贴子已经被jint于 8:38:04编辑过]
wenquan753
文章数:10650
年度积分:1720
历史总积分:16220
注册时间:
这个需要看供电系统是什么结构
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:868
注册时间:
当漏电的时候,是会存在电压差的,尤其是相线有绝缘不好的时候,或是缺相都有可能出现 这种情况,为了安全,一般地线与零线是分开的,有的是都接一起。
文章数:9027
年度积分:60
历史总积分:11131
注册时间:
2楼说的对,四线制的接在一起
文章数:6664
年度积分:952
历史总积分:13738
注册时间:
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
正因为有压差所以才把零线和地线分开,因为零线接负载,地线不接。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 & 好好学习,天天向
上。
yushenlei2008
文章数:127
年度积分:83
历史总积分:1087
注册时间:
三相负载不平衡时,三相电流就不平衡,中性点会偏移,中性点电压会由零伏上升。所以要求三相负载平衡
文章数:10624
年度积分:1421
历史总积分:16481
注册时间:
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
可以参考1楼和5楼的意见;当零线上有电流流过时,会产生一定的压降。
另外,不知当时是如何操作的。
bt想飞的蜗牛
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:314
注册时间:
这个不是很清楚,感觉家用的电没怎么区分,三相有区分
kdrjl 版主
文章数:19608
年度积分:1386
历史总积分:38312
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
这个不新鲜,零线和地线理论上电位差等于0,实际上不太可能,零线有电流流过,零线有电阻就会产生电势差。尽管这个电位差很小,但仍然有。另外外壳未必就是地,这点也要注意呦。
我是你的朋友
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:422
注册时间:
应该没有电打火,原因是变压器在接线时零和地是接到一起的。打火有可能是变压器的地线接地不好或零线回路过长也有可能。
工控学堂推荐视频:电气工程分区
查看: 46051|回复: 108
听众数收听数最后登录注册时间主题精华7积分538帖子
一星工程师, 积分 538, 距离下一级还需 112 积分
本帖最后由 catherine-kitty 于
11:09 编辑
火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0。
10:37 上传
零线和地线区别
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。
2.地线的对地电位为零,是就近接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。
4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
如何区分零线和地线
一、接线标准:
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
零线(N)颜色须用黑色、蓝色
地线(PE)颜色须用黄、绿双色线
面对3孔插座,左零,右火,中间地
二、在总线上装一漏电,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
三、如果在家中:
1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。
2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。
3、剩下不亮的全是地线。
最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地.
四、用万用表将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
接错的后果
一、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用。最好还是别换。
二、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
三、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
是否可以地线和零线接到一起?
这样接是不安全的,所以是不允许的。零线在端是和大地相联的,由于从变压器到用户的零线有一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零,假如没有地线的话,若电器发生故障,零线或火线与用电器金属外壳连接,那么用电器和大地之间的电压就不为零,所以是不安全的,这时如果零线断开的话,那么是很危险的。地线是用户就近接地的一条线,在正常情况下与大地的电压为零,良好的地线与用电器的金属外壳相连,在电器发生故障时,能确保外壳与地的电压为零,这样就起了安全保障作用。
如果把零线和地线并在一起作为一条线,如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的,即使正常的用电器也会整个外壳带电,这样是非常危险的。
所以用电时,对带有金属外壳的用电器除了接火线、零线外,为了安全外壳还要接地线。
地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品! 希望这些资料能帮助到大家~~
<p id="rate_3946" onmouseover="showTip(this)" tip="你懂的!&土木币 + 1
" class="mtn mbn">
<p id="rate_0210" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
打赏:5土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数自我介绍执着、阳光、热情
最后登录注册时间主题精华0积分1026帖子
四星工程师, 积分 1026, 距离下一级还需 74 积分
总结得很好哦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
其实现在想要偷电是很难得了
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3096帖子
二星高级工程师, 积分 3096, 距离下一级还需 904 积分
这个好好看看科普下!!
听众数收听数自我介绍活着就是为了改变世界~最后登录注册时间主题精华0积分387帖子
五星助理工程师, 积分 387, 距离下一级还需 113 积分
你说的偷电那节 ,是不是将没接进电表的地线(或者是从电表的地线端接出来?)直接用到家里的设备上从当零线用呢??
&水水水水谁谁谁水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水&
你若无伤,世界无恙
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
扫盲贴,学习下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分9100帖子
学习啦;谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1342帖子
五星工程师, 积分 1342, 距离下一级还需 1158 积分
总结的还可以,有些不严谨。简单科普。容易误导。
“进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电)”还需要在电表的接线上做文章,才能实现,否则---楼主自己试一下。
“用万用表将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,”安全吗?为什么不用试电笔?应该记住,无论什么时候都是安全第一[color=R
&数字万用表可以这样使用,因为内阻为10兆欧,我经常这样测冰箱漏电情况。&
&说的狠好,学习中,做我们这行,肯定要安全第一,预防为主。&
&说的狠好,学习中,做我们这行,肯定要安全第一,预防为主。&
&说的狠好,学习中,做我们这行,肯定要安全第一,预防为主。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
路过&&学习一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3551帖子
二星高级工程师, 积分 3551, 距离下一级还需 449 积分
&&巩固了基础,加深了认识。谢谢楼主分享。
站庆6周年勋章
助理工程师
10周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)接地线和零线的区别
查看: 4952|
摘要: 本文介绍了在居民供电系统中,零线和地线的形成及各自特点,并对地线在漏电保护系统中的作用进行了探讨。
我国的居民住宅供电系统,一般是采用TN-S供电系统,即三相五线制,此系统的线路,零线和地线分开铺设。在家里,火线可以用试电笔轻易判别出来,但是零线和地线用试电笔试碰到后氖管都不会发亮,而且用测火线和零线之间或火线和地线之间的电压都是220V,相当一部分人对零线和地线搞不清楚,甚至把他们混为一体,错误地认为零线就是地线,地线就是零线。笔者将对零线和地线的形成做简单介绍,并对地线在漏电保护系统中的作用进行分析,希望让读者对零线和地线在供电系统中的作用有个更好的理解。一、地线与零线的区别及各自特点在TN-S供电系统中,一般情况下居民用电负载是不会相同的,即三相负载不平衡,三相变压器一般采用Y-YN0接线,变压器的三相绕组的中性点接在一起,并且接地,(如图1所示)这条线引出来就是零线(N),零线的干线部分也叫中线,中线保证了三相不平衡负载每一相的电压相等,都等于220V,故中线上不许安装保险丝或开关。这三相四线(U、V、W、N)从配电房来到民用建筑。每一幢建筑物正常的情况下都要有符合国家技术标准的接地装置,从接地装置拉出来的线就是地线(PE)。一般在建筑物的一楼,地线和从配电房过来的零线,将会连接在一起,这样做的目的是让中线(零线的干线部分)重复接地,提高系统的接零保护水平,减轻故障时的触电危险。按国家标准要变压器中性点接地建筑物接地建筑物进线处L1(U相)L2(V相)L3(W相)N(零线)PE(地线)
图 1& 变压器中性点接地建筑物接地建筑物电源进线处L1(U相)L2(V相)L3(W相)N(零线)PE(地线)图 1求零线用蓝色的外皮而地线是用黄绿双色线的外皮。综上所述零线就是变压器的中性点接地所拉出来的线,而地线就是建筑物接地装置所拉出来的线,正常情况下,零线的干线部分将通过较小的不平衡电流,但每一相零线所通过的电流和这一相火线所通过的电流是相等的,而地线是没有任何电流通过的,和地线相连接的设备金属外壳在正常运行时不带电位。零线和地线不可以对调,如果对调漏电保护开关将会动作,切断电源。二、居民住宅供电系统中,地线在漏电保护系统中的作用地线在正常的情况下,没有电流流过,三脚插头的家用电器(例如电饭锅),即使把它的地线剪断,也不会影响电饭锅的正常使用,但我们绝对不能认为地线的作用在线路中是可有可无的。我们知道,漏电保护开关具有当人身触电或Ⅰ类电器设备漏电时自动跳闸的两大作用。(所谓Ⅰ类电器设备是指基本绝缘,金属外壳接地或接零,绝缘电阻≥7兆欧,家里的三脚插头的家用电器都是Ⅰ类电器,如电饭锅,洗衣机,微波炉等)但是如果缺少地线,漏电保护开关将剩下当人身触电时自动动作的功能,而当Ⅰ类电器设备设备漏电时,其将不会自动动作。下面就地线在漏电保护开关中的作用进行分析:漏电保护开关的主要工作原理如图2所示,为了叙述方便,我们假设在正弦波正半波的情况下,即电流是从火线流入漏电保护开关,经过家用电器后从漏电保护开关的零线流出的情况下进行分析。当流入漏电保护开关的电流(简称I入)和流出漏电保护开关的电流(简称I出)相等的时候,漏电保护开关不动作,当I入不等以I出时(一般相差30mA,具体数值由漏电保护开关的漏电动作值决定)在0.1秒之内它就会动作。家用电器(如电饭锅)绝缘良好的情况下,由于I入
等于I出,所以漏电保护开关不会动作(如图2)。如果电饭锅绝缘出问题的时候,火线碰到了外壳,而电饭锅的外壳是接有地线的,有一部分漏电电流通过地线流入大地,这部分电流通过大地回到变压器中性点形成回路。这样对于漏电保护开关来讲,流入的电流肯定和流出的电流不相等,因为有一部分电流经过地线流入大地了,所以漏电保护开关马上就会动作,使人体避免了触电的危险(图3)。如果家里没有安装地线,当平时家用电器绝缘良好的情况下,倒是太平无事,当电器的绝缘出问题的时候,电饭锅整个外壳带电,但是由于外壳没有接地线,不可能和变压器中性点形成回路,也就不可能形成漏电电流,此时对于漏电保护开关来说,I入还是等于I出,所以漏电保护开关对电饭锅外壳带电浑然不知,此时漏电保护开器在电器外壳带电的情况下也不会跳闸。当人体接触到电饭锅外壳时,如图4所示,就有电流通过人体流入大地,回到变压器中性点形成回路,此时,流入漏电保护开关的电流和流出漏电保护开关的电流就不相等(因为有一部分电流通过人体流入大地去了),漏电保护开关将会在0.1秒之内动作。虽然动作后,人就没有危险了,但缺少地线终归对人体是不安全的。(漏电保护开关动作时人已经触电,虽然不至于丧命,但对人体是有伤害的)所以说如果在居民住宅区不安装地线,当设备漏电时,漏电保护开关将不会动作,人将会有触电的危险。TN-S供电系统中,零线是变压器中性点接地,它使三相不平衡负载的每一相电压都相等,零线的干线有较小的不平衡电流流过,而地线是从建筑大楼接地装置中拉出来的,虽然地线平时没有电流流过,但它在整个线路中是不可或缺的,它和漏电保护开关开关相配合,当电器设备漏电时,可以及时切断电源,使人体避免触电。&&