& & & & 我国目前常用的自灌式安装方式是延用前苏联的做法,将消防水池设置在地面以下然后再设置一个与地面高差相当或更深的泵房以达到完全自灌的目的。但这种作法在实践中发现有以下几点问题:
一、易出现泵房被淹事故
1、降水引起
& & & &&中国的降水是以雨水为主,不象俄罗斯以降雪为主,尤其是到了雨季即使设置了潜污泵等排水设施也常出现泵房被淹,而导致配电箱、电机连电短路烧毁,在沈阳、鞍山等地的化工厂、液化气站及高层建筑,都出现过消防水泵房被淹事故。
2、防水损坏导致被淹甚至冻裂
& & & &&在我们消防监督检查中发现绝大多数的水泵房地面都有积水,这里的积水除少部分由于水泵管件漏水之外,绝大多数是由于消防水池的防水失效而导致的,夏季失效一般能及时发现,冬季失效不易及时发现,在海城出现过防水失效将吸水管道及周围的水池边缘冻裂的现象。
3、在灭救援过程中,被水淹没导致失效
& & & &&在2005年鞍山某劳保用品商场发生火灾,自动喷水灭火系统最先发挥作用,消防中队到场也非常及时,一时间,洒水喷头和多支水枪同时展开灭火,但20分钟后地下消防水泵房来来噼噼啪啪的爆炸声,洒水喷头和室内消火栓相继停水,火灾熄灭后,经调查发现,消防水池的水并没有用完。而是在扑救过程中,消防车里的水和喷淋头及室内消火栓打出的水都顺着坡流入到了消防水泵房中,使消防用电设备浸水短路,经查消防水泵的电机配电柜,电缆都有短路痕迹。
二、操作维护不便
& & & &&目前大多数的单位在消防设施上都用手动而不用自动联动。由于地下房设置位置的局限而导致值班维护不便,常出现值班人员脱岗或因离主体建筑太远长期无人看守的情况。在检查中大部分单位都是现检查现取钥匙开门,而且在水泵检修时,地下消防水泵房需要经常爬上爬下,非常麻烦,有的地下泵房设置的空间还过于狭小,管道纵横,操作维护非常不便,更不用说在火灾过程中对其实施操作了。
三、施工成本过高
& & & &&设置地下消防水泵房不但占用了建筑面积,而且又增加了承重、防水、排水等等费用。使一些建设单位不愿主动接受而采取被动应付以致影响正常功能。同时不用建造地下泵房还可以大大的缩短工期,为承包方节省大量地人力物力。
上一篇: 下一篇:
电话:020-
电话:020-
公司地址:广州市科韵南路133号
               
Copyright ©
集团有限公司版权所有取水本站设计
取水本站设计
取水本站设计
取水本站设计
取水本站设计知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关取水本站设计最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&为进一步推进简政放权,近日省住房和城乡建设厅下发了《关于全面下方建筑节能技术与产品应用认定实施工作的通知》,称将于7月1日起,下放建筑节能技术与产品应用认定审查权至各设区市。权力下放后,省住建厅负责委托第三方机构进行不定期抽查。
&&&&为加快推进生态文明建设,实现节能减排约束性目标,落实节约资源、保护环境基本国策,推动新型城镇化,提升建筑能效水平,“十三五”期间,湖北省将建成一批基于整体解决方案的超低能耗或近零能耗建筑示范工程,形成示范效应。
&&&&互联网的本质是连接,连接人与人,连接人与物,连接人与整个社会。正因为这种连接,使得我们可以足不出户就知道外面的世界,就像习近平总书记说的,互联网让世界变成了“鸡犬之声相闻”的地球村。
&&&&日前,最高人民法院、最高人民检察院公布司法解释,首次针对侵犯个人信息犯罪的定罪量刑明确标准,此举再度引起社会对个人信息安全的关注。
&&&&5月16日,济源市政府与中国移动河南有限公司签订大数据云计算中心建设合作框架协议。市委书记张战伟会见了出席签约仪式的中国移动河南有限公司董事长、总经理魏明一行。市长张宇松,市委常委、市委秘书长孔庆贺,副市长俞益民,中国移动河南有限公司副总经理蔡志强等出席签约仪式。
&&&&装配式被动房发展的大趋势是不可逆转的。装配式和被动式是未来建筑的两大方向,实际上也是一个现代绿色建筑问题的两个主要方面、两大主要特征。最终二者必然协同并进,达到和谐与有机的统一。中国被动式集成建筑材料产业联盟理事长崔源声在接受记者访问时表示。
&&&&5月10日至12日,由水利部安全监督司副巡视员赵东晓带队的安全生产巡查组一行5人,对我省重大水利工程建设项目开展今年首次安全生产巡查。厅党组成员、副厅长赵金河,厅副巡视员郑光雄,厅安监处和鄂北局相关负责人陪同检查。
&&&&日前,京津冀建筑业协会(联合会)工作会在天津召开。此次会议是在2016年7月达成“会员资格互认、诚信企业评定结果互认、评优评先一视同仁、共享教育培训资源、建立信息联络机制”“5点共识”和今年年初深入研讨基础上召开的一次重要会议。
&&&&品名规格(mm)公称口径材质产地价格(元/吨)镀锌管4分*2.5mmDN15Q195-215友发4940镀锌管6分*2.
&&&&大数据是继云计算、物联网和移动互联网之后新一代信息技术革命的制高点,是当今社会重要的基础性战略资源,不仅代表着当前信息技术的新热点、产业发展的新方向,更是加快推动经济社会转型升级的新引擎。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
取水本站设计相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-专家讲讲消防泵房和消防水池分开设可以吗?_其他_土巴兔问吧
专家讲讲消防泵房和消防水池分开设可以吗?
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
专家讲讲消防泵房和消防水池分开设可以吗?
提问者:张碧玉|
浏览:199|
时间: 16:41:57
已有3条答案
回答数:1436|被采纳数:0
美丽的邂逅_2734
所有回答:&1436
合建减少设备管道成本投入,主要看房产商是否对土地扣门?须设机房,增加机房面积,否则可放的地下室或公共区
回答数:10638|被采纳数:1
所有回答:&10638
不可以,这个以前都是可以的,现在生活泵房有卫生要求,需要分开。但是实际工程中面积紧张的时候会在报批阶段尝试下合并去报批,冲冲看。如果二合一会议没提出来那就可以做。 &&分开和合并面积差的并不是很多。希望可以帮助到你。
回答数:18045|被采纳数:4
所有回答:&18045
可以是可以,但是一般情况下都是合建的,分建投资成本高,除非有特殊要求,也有把泵房建地下的,和水池的底部处在同一水平面上,目前没见过在水池上方修建泵房的,这样集约用地,但是建筑成本也相对增加了
已有 1 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网二次供水水箱是这样清洗的,二次供水的水箱在几楼 - 查查旅游信息网
查查旅游信息网
&&&&&& & 正文 &
二次供水水箱是这样清洗的
时间: 04:15
点击:576次
来自:网络原创
作者:中国西藏网
导读: 青海新闻网讯 省城的高层住宅越来越多,很多人都知道,高层住宅用水都是通过二次供水设施,这些设施有可能在楼顶,也有可能在地下室,很多人不禁要问,我家的二次供水水箱是不是干净、安全?
水箱清洗分三步走
3月24日,跟着西宁净安卫生技术服务有限公司的两名清洗员,穿过奥运世纪花园小区的地下停车场,经…
青海新闻网讯 省城的高层住宅越来越多,很多人都知道,高层住宅用水都是通过二次供水设施,这些设施有可能在楼顶,也有可能在地下室,很多人不禁要问,我家的二次供水水箱是不是干净、安全?水箱清洗分三步走3月24日,跟着西宁净安卫生技术服务有限公司的两名清洗员,穿过奥运世纪花园小区的地下停车场,经过一道道大门,弯弯绕绕地来到小区放置的二次供水水箱的地下室。我们走入供水泵房,一个近4米高的不锈钢大水箱特别醒目,这个水箱表面由多块向外凸出的球面不锈钢钢板拼接而成,就像积木搭成的一样,每块不锈钢钢板大概1平方米,这个巨大的水箱储水量为90立方米。“清洗水箱的第一步是放掉蓄水箱里的水。”田师傅已有5年的工作经验。他每次清洗会提前与小区物业联系,物业发布停水通知,并根据水箱的容积与用水量大小,关闭进水阀。因为提前准备并排水,水箱仅剩少量蓄水,而一旁抽水泵和水箱底部排水阀排出的水有些混浊。随后,田师傅和随行的清洗人员放下手中装有工具的桶,里面装着清洁球、刷子、防滑雨靴……这些便是专业清洗队吃饭的家伙。他们换上工作服,穿过狭窄的通道,背着清洗工具和消毒喷雾器,顺着水箱左侧梯子爬到水箱的顶部,小心翼翼地蹲下身子,从狭小的入口处进入内部清洗。借着手电筒的光线,才看清水箱底部堆积了一层浅浅的沉淀物。水箱内部布满了错综复杂的支撑杆,清洗工人得猫着腰,用清洁球和刷子,来回在支撑杆下移动清洗。“这些支撑杆都是支撑水箱的,当水箱的水位达到顶值时,压强会非常大,为了加固水箱,内部必须有支撑。”内壁刷洗完毕后,清洗人员会开排水阀,或用抽水泵将池底的沉淀物直接通过水箱泄水口排到下水道,然后用清水冲洗水箱,并配制消毒液,均匀洒在水箱内壁表面消毒,最后再用清水将水箱冲洗干净。清洗、消毒的过程需要两三个小时,整个水箱清洗消毒后,田师傅又取出消毒药往水箱中投放,“这样还能对管道消毒。”田师傅说。田师傅告诉记者,以前的储水水箱,大多是水泥底座的蓄水池或者以铁艺涂上防锈漆做的水箱,“像网上曝光的那些很脏的蓄水池,在西宁已经看不到了,现在的水箱基本上都是不锈钢的,整个水箱除了一个弯管作为透气孔,几乎是密闭的,水箱加盖加锁,任何东西都掉不进去。”田师傅说,除了透气孔,水箱底部还有一个泄水口,透气孔、泄水口都要用纱网封闭,避免老鼠、昆虫进入而污染水池。“我们小区的二次加压水箱能供640多户,目前小区两千多人,90立方米的水箱足够用了。”负责管理小区二次供水的负责人陈工介绍,他们的二次供水泵分高区泵和低区泵,高区泵负责20层至34层的居民生活用水,而低区泵负责3层至19层住户的用水。小区有两套设备,一套是正常运转的设备,一套是备用设备,如市政用水一旦停水,他就直接将水阀切换到备用设备上,并对二次加压水箱的水进行加压,水箱内储存的水够640多户居民12个小时的用水。清洗水箱后物业要公示结果二次加压水箱一年必须清洗一次,这是规定。西宁市卫生监督所执法一科科长陈俊敏介绍,长时间使用水箱,水箱中会有淤泥沉积,会滋生青苔和沉淀物,影响水质安全。此外,长期不清洗容易造成细菌滋生,微生物指标也会超标,这些都会影响身体健康。负责奥运世纪花园的华奥物业管理有限公司姓郭的负责人说:“因为每年除了专业清洗公司清洗消毒一次,小区物业也会自己用水冲洗一遍,所以我们小区水箱还算比较干净。”然而,请专业清洁公司的人来清洁是有费用的,据这名负责人介绍,他们小区的清洗费用是物业直接承担。在华奥物业提供的一份二次供水卫生档案中,记者看到了2015年奥运世纪花园的二次供水水质检测结果的公示报告、二次供水清洗消毒记录和由西宁市疾病预防控制中心、西宁市卫生检验检测中心出具的检验报告等一系列的记录档案。“每次清洗水箱后,二次供水的水样都要经过疾控部门的检测,还要有疾控检测部门出具水质检测报告,然后我们物业再把清洗的时间和水质检测结果向业主公示。”住在奥运世纪花园的周女士说,以前她并不知道物业要公示清洗结果和检测报告,而住进现在这个小区后,每年都会看到,“跟吃了定心丸一样。”“我们小区张贴过清洗水箱会停水的通知,但是我从来没见过物业公示的水质检测结果。”住在城东区八一路一小区的李女士说,她知道住高层二次供水水箱要清洗消毒,但是并不知道这些结果还要公示,而她也从来没在小区见过公示这些内容。住在西区一新建小区的王女士说:“我从来没见过我们小区贴过通知,也没有见过公示清洗水箱的内容。”在记者走访过程中,部分市民确实不知道,清洗二次供水水箱,物业公司要公示清洗结果和疾控部门对水质的检测结果。(责编:tibet)}

我要回帖

更多关于 地下泵房施工方案 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信