使用plc输入中断的计数模式测量电动机的转速简
下载积分:1500
内容提示:使用plc输入中断的计数模式测量电动机的转速简
文档格式:PDF|
浏览次数:2|
上传日期: 19:41:04|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
使用plc输入中断的计数模式测量电动机的转速简
官方公共微信评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)接近开关和高速计数器常用的转速计算方法
查看: 2832|
摘要: (1)M法:是在一定时间间隔内,对光电码盘输出脉冲数进行计数,并计算出转速,适用于发电机转速的高速测量。 (2)T法:是通过测量光电码盘的脉冲周期来计算电机转速的一种测量方法。 (3)M/T法:是结合了M法和T 法的优 ...
(1)M法:是在一定时间间隔内,对光电码盘输出脉冲数进行计数,并计算出转速,适用于发电机转速的高速测量。 (2)T法:是通过测量光电码盘的脉冲周期来计算电机转速的一种测量方法。 (3)M/T法:是结合了M法和T 法的优点,在低速及高速段均有较高的分辨能力和测量精度。 (4)E/T法:其原理是从T法出发,只是为了克服T法高速时的精度问题。 结合FX2N 和该水电站水轮发电组的测速范围(0~600r/min),以及M法测速对硬件要求简单的特点,本文采用M法进行转速测量与计算。 假设与发电机同轴连接的光电码盘每旋转一周,输出脉冲数为P,电机的转速为n(r/min),检测时间为T(s),在T内的计数脉冲数为m,则电机的转速n为: n = 60m/pt 在检测时间T内其误差最大为1个脉冲,则M法转速分辨率Q为: Q = 60(m + 1)/pt - 60m/pt = 60/pt 可见采用M法测速时,其分辨率与速度的大小无关,要想提高分辩率,除选用每转输出脉冲数多的光电码盘外,只有尽可能的增大检测时间,但是检测时间过大,转速的反馈延滞作用越严重,将严重影响系统的动、静态性能。