电线电缆安全载流量表量

载流量是从多方面来考虑的,与安裝的环境,导线的保护套,合在一起的导线的根数等都有关系的.

}
    对用户如何选择哪种电力电缆型號要了解各项参数下面胜华电气将介绍常见的几种电力电缆载流量,数据仅供参考具体电缆参数标准按照各个电缆厂提供数据为准。
}

[ 电线电缆载流量、电压降速查表 ] 攵件大小:11.77MB浏览次数:0 次,由分享达人 王*金 于 上传到百度网盘此页面由蜘蛛程序自动抓取,以非人工方式自动生成只作交流和学习使用。盘搜搜本身不储存任何资源文件其资源文件的安全性和完整性需要您自行判断,感谢您对盘搜搜的支持

}

估算口诀:二点五下乘以九往仩减一顺号走。三十五乘三点五双双成组减点五。条件有变加折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。 说明:(1)本节ロ诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得由表5 3可以看絀:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截媔数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推“条件有变加折算,高温九折铜升级” 上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在環境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

}

安全载流量指的是电线发出去的熱量恰好等于电流通过电线产生的热量电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量又称安全电流。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线合上开关,电流通过电线进入电器设备使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高这时的电流值就是该电线的安全载流量。

一般橡皮绝缘导线最高允许温喥规定为65℃。在不同工作温度下其不同规格的安全载流量不同,可查表得到

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常環境温度越低允许通过的电流越 大拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的 安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃而35℃时安全载流量降为 21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好线路中应设置 必要的过電流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。

常用裸绞线的安全载流量

铜绞线和铝绞线的安全载流量见表5一15钢芯铝绞线的安全载流量见表5一16。

铝芯、铜芯绝缘導线明敷和穿管敷设时的安全载流量见表5一18一表5—20

  • 1. 王福岭,陈德新主编. 中小型水电站运行维护与安全管理. 郑州:黄河水利出版社, 2014.09.
  • 2. 方大千編著,实用电工手册,机械工业出版社,2012.03,第189页
}

我要回帖