真接把发电机上的火线零线地线颜色和地线结通就可以用了吗

当前位置:
>>>在检查电灯不亮的原因时,将灯头盖打开,用测电笔分别接触灯头的..
在检查电灯不亮的原因时,将灯头盖打开,用测电笔分别接触灯头的两接线柱,氖管都亮,可能的故障原因是
A.灯丝断了B.零线断了 C.火线断了 D.火线和零线直接接通了
题型:单选题难度:偏易来源:广东省期末题
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“在检查电灯不亮的原因时,将灯头盖打开,用测电笔分别接触灯头的..”主要考查你对&&家庭电路的故障分析&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
家庭电路的故障分析
家庭电路故障有四种:?断(开路)、短路、过载和漏电。1. 开路?电灯不亮,用电器不工作,表明电路中出现开路,开路时电路中无电流通过,该故障可以用测电笔查出。零线断路?用电器无法工作?用测电笔测火线灯亮?测零线不亮。火线短路?电电器无法工作?用测电笔测火线不亮?测零线不亮用电器短路?电电器无法工作?用测电笔测火线亮?测零线不亮2. 短路?就是电流没有经过用电器直接构成通路,发生短路时,电路中的电阻很小,电流很大,保险丝自动熔断。若保险丝不合适,导线会因发热,温度迅速升高,而引发火灾。用检验灯查短路位置,把检验灯接在火线的保险丝的位置,即串联在接线柱上,然后逐个接通每一盏灯的线路,如果检验灯较暗或不亮,则可判定这部分电路未发生短路,如果检校灯正常发光,则可断定此电路短路。3. 过载?电路中用电器过场多或总功率过大,导致通过导线的总电流大于导线规定的安全电流值。出现这种情况更轻者导致用电器实际功率下降,重者导电会因过热而引发火灾。4. 漏电?如果导线外层或用电器绝缘性能下降,则有电流不经用电器而直接漏入地下,漏电会造成用电器实际功率下降,也能造成人体触电,使用漏电保护器能预防漏电的发生。如何判断家庭电路故障:&&& 家庭电路故障主要是由于断路、短路、总功率过大等引起的。若是短路或用电器总功率过大,保险丝会熔断,若是进户火线断了,试电笔不会发光。当然还有其他原因、做题时需要用心判断。
例1夜里,小明家的三盏电灯均正常发光,突然三盏电灯全部熄灭,经检验保险丝完好,用试电笔检验插座的两孔,氖管均发光。发生这一现象的原因可能是(&&& ) A.插座处发生短路了B.某个电灯的灯丝烧断了 C.进户线的火线断了 D.进户线的零线断了
解析:由于保险丝完好,说明电路中一定没有出现短路现象,A选项错误;家庭电路中各个用电器是并联的,某个电灯的灯丝烧断了,其他的电灯仍然发光,B选项错误;如果进户线的火线断了,氖管不会发光,C选项错误;正确选项是D,进户线的零线断了,使家中各个用电器都处于带电状态,故用试电笔检查时氖管均发光。
答案:D家庭电路中电流过大的原因: 1.发生短路情况:装修电路时不细心,使火线和零线直接连通;电线绝缘皮被刮破,或者电线和用电器使用时间过久,绝缘皮破损或老化,使火线和零线直接连通,都会发生短路现象。发生短路现象时,有强大的电流通过导线和用电器,会造成导线和用电器烧毁,这是必须要避免的。 2.用电器总功率过大情况:当电路中同时使用的用电器过多,或使用的用电器功率过大,都会造成整个电路中的总功率过大,当用电器功率过大时,根据公式 P=UI,也会导致电路中电流过大。例如,居民楼里电炉子、电暖气、微波炉、电熨斗等大功率的用电器插在一个插座上让它们同时工作,导致电流过大烧毁保险丝或造成跳闸等。所以不能同时使用大量大功率的用电器,这是很危险的。
地线、火线和零线的区分:&&&& 低压供电线路由两根电线(火线和零线)与家庭电路相连。火线和零线之间有220V电压,火线与大地之间也有220V电压。在三孔插座中有一根电线将家用电器外壳与大地相连,这根线称为地线,虽然在正常情况下地线和零线之间没有电压,但绝不能将地线和零线接通,否则容易造成触电事故。&&&& &&&& 用试电笔接触火线时,试电笔的氖管发光,接触零线和地线时,正常情况下氖管不发光。如果发光了,说明零线断路或有用电器的外壳带了电。
发现相似题
与“在检查电灯不亮的原因时,将灯头盖打开,用测电笔分别接触灯头的..”考查相似的试题有:
410461423351452033885742683984319541 Pages: 1/3& & &Go
级别: 家园常客
发帖数量: 228 个
工控威望: 939 点
下载积分: 458 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 最后登录:
我公司的变压器是采用中性点直接接地的TN-C系统,采用保护接零。市电的零线是没有通过开关,都是接在一起了。现在我买了一台发电机,请问发电机的零线和市电网的零线能接在一起吗 ?我现在买了一个4极开关HS11-400/48B做为市电和发电的转换用。如果不能接在一起那该如何接啊?有朋友说 当市电停电时,变压器的零线是与大地相接的,不会断开,但其有接地电阻,一般规定在4欧姆以下就符合要求;当发电机接入运行后,零线上就会有电流通过,在这个接地电阻上产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压,如果这时有工人在高压线路上进行检修作业,可能会遇到危险。 发电机是一个独立的系统;市电网又是一个系统,这两个系统绝对不允许通过这种方式连接。再说发电机要保证绝缘正常,通常中性点不应该接地的,接地的只是发电机外壳。因而,有自备发电机的用户,不能将三相发电机的零线和市电电网的零线接一起。 大家能一起来讨论这个问题吗?
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
我们的发电机是接在一起的。不过没有发现问题啊?
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
我们工厂的电网拉线有点乱。发电机零线与市电零线接在一起有危害吗?
级别: 刚进门槛
发帖数量: 26 个
工控威望: 89 点
下载积分: 55 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 最后登录:
不能接在一起呀。
澧县电气自动化
级别: 家园常客
发帖数量: 575 个
工控威望: 595 点
下载积分: 258 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 最后登录:
发电机的零线和地线可分别和变压器的零线与地线接在一起的。
级别: 论坛先锋
工控威望: 1125 点
下载积分: 3730 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 最后登录:
不能接在一起,因为发电时零线中有电流通过,对电网和人身安全存在着隐患。最好采用双投四极开关接线,分开供电。
我学习,我快乐
级别: 略有小成
发帖数量: 335 个
工控威望: 390 点
下载积分: 3392 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 最后登录:
我遇见接在一起烧坏发动机
级别: 家园常客
发帖数量: 228 个
工控威望: 939 点
下载积分: 458 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 最后登录:
倒底能不能接在一起啊?
坚持奋斗必有美好的明天!
级别: 探索解密
发帖数量: 159 个
工控威望: 191 点
下载积分: 72 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 最后登录:
可以接在一起的
坚持奋斗必有美好的明天!
级别: 略有小成
发帖数量: 262 个
工控威望: 388 点
下载积分: 556 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 最后登录:
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
可以接在一起,我们厂的就接在一起没事呀!!!
级别: 略有小成
发帖数量: 316 个
工控威望: 222 点
下载积分: 10582 分
在线时间: 656(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第3楼鲁鑫星于 22:09发表的&&:不能接在一起呀。
1 Pages: 1/3& & &Go}

我要回帖

更多关于 火线零线地线颜色 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信