编辑:李利平
例题某综合商场地上3层,每层长宽分别为45m和20m,耐火等级为一级,建筑内设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,该商场每层作为一个计算单元,提出该建筑的每层设置磷酸铵盐手提式灭火器的合理配置方案。分析提示:灭火器配置计算可按下述程序进行:1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;3.计算各计算单元的最小需配灭火级别;4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;6.确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。解析1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)3.1.2,商场主要的火灾种类为A类火灾;根据附录D,该综合商场建筑灭火器配置的危险等级为中危险级。2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)7.2.1,灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)7.2.2,计算单元保护面积的确定应符合下列规定:1)建筑物应按其建筑面积确定;2)可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。该综合商场的面积为45×20=900O,即计算单元的保护面积S=900m2。3.计算各计算单元的最小需配灭火级别根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)表6.2.1和6.2.4,危险等级为中危险级的场所,单具灭火器最小配置灭火级别为2A,单位灭火级别最大保护面积为75m2/A,即U=75m2/A。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)7.3.3,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=1.3K?S/U。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)表7.3.2,设有室内消火栓和灭火系统,K=0.5。经计算,Q=1.3×0.5×900÷75=7.8≈8A。4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)表5.2.1,中危险级手提式灭火器最大保护距离为20m,如下图所示可知,每个计算单元设置两个灭火器设置点即可,即N=2。消防工程师考试培训5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)7.3.4,计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:Qe=Q/N=8÷2=4A。6.确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量每个设置点的最小需配灭火级别为4A,所以每个设置点可设置2具2A的灭火器或者是1具4A的灭火器。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB)附录A中灭火级别为2A类的磷酸铵盐灭火器有2种,一种是灭火剂充装量为3kg,规格为MF/ABC3的手提式灭火器;另一种是灭火剂充装量为4kg,规格为MF/ABC4的手提式灭火器。该综合商场每层应设置2个设置点,每个设置点应设2具灭火级别为2A的MF/ABC3或1具MF/ABC4的手提式灭火器。
更多精彩 >>>案例41灭火器配置验收与检查案例分析
  一、情景描述  某寺庙为县一级文物保护单位,是一可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所。其大雄殿配  置有推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。该寺庙大雄殿的计算单元最小需配灭火级别为1OA,有两个设置点,一个设置点配置了一具MFTZ/ABC20推车式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,另一个设置点配置了一具MFTZ/20推车式碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。灭火器最大保护距离符合消防规范要求。在2013年的一次现场检查时,发现所配置的灭火器中有2000年生产出厂的产品。灭火器配置现场的灭火器情况如图2-41-1和图2—41—2所示。
  二、思考题
  (一)单项选择题   1.专家论证会应当由(  )组织。   A.当地公安消防支队会同同级建设行政主管部门   B.省级公安消防总队会同同级建设行政主管部门   C.建设单位   D.国家标准管理组   2.展览厅内的可燃物包括可燃展览物品、宣传材料、电器缆线、布置展位的可燃家具器材等。可燃装饰材料也是潜在的火灾危险源。布置展位的材料基本为丙类固体可燃材料。在上述物品中最具火灾危险性的可燃物是某些展览物品,并且很难预料,因为展出的物品比较繁杂,可能包括衣服、书籍、食品等各式商品,而且展出物品的数量也不确定。当展出物品为家具及装饰时,展览厅的火灾荷载密度最大,一般为(  )MJ/m2。   A.500  B.400  C.300   D.200  (二)多项选择题   1.确定设定的火灾场景是指在建筑物消防性能化设计评估中,针对设定的消防安全设计目标,综合考虑火灾的可能性与潜在的后果,从可能的火灾场景中选择出供分析的火灾场景。选择火灾风险较大的火灾场景作为设定的火灾场景,考虑的因素包括(  )。   A.应根据最不利的原则确定设定的火灾场景   B.应考虑有代表性的火灾场景   C.应穷尽建筑中所有可能发生的火灾场景   D.应选择火灾风险虽然较小但发生频率较高的火灾场景   E.应随机选择火灾场景   2.性能化设计评估文件应包括的内容是(  )。   A.工程项目基本情况   B.执行国家消防技术标准遇到的问题,需要进行性能化设计评估的范围及必要性   C.营业执照副本、组织结构代码证、税务登记证复印件   D.优化的消防设计方案   E.分析工具的源代码   (三)分析题   结合该大型会展建筑的特点,请确定该类建筑消防性能化设计评估的消防安全总目标,并确定两个主要目标。   【参考答案】   (一)1.B 2.A  (二)1.ABD2.ABD  (三)答题要点:   1)对于人员聚集场所和会展类建筑,主要目标是建筑结构安全、保护人员的生命安全、保证建筑物内财产的安全,同时为消防救援提供有利的条件。 2)次要目标是避免引燃相邻建筑物、减小火灾发生的可能性、减少商业运营中断、减少火灾对环境的污染。
  233网校将及时更新动态,考生可扫描下方二维码下载233网校APP,随时随地获取第一手考试资讯!
  相关推荐: 
  老师精解教材:
  考试交流区:
  (一级消防群8:)
责编:zhaojingan灭火器计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
灭火器计算
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 最小防灭火作战单元 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信