氨气气体泄漏报警器报警器 几米范围安装一个?

江苏氨气泄漏超标报警器厂家 氨气报警探测器 氨气报警主机

  主要用来检测氨气的具体气体浓度值,能够24小时监测氨气泄漏气体是否超标,各个探测点气体浓度独立显示,主机与探测器采用分线制或总线制方式连接,安装布线方便,可对多个監控点集中控制.

  氨气气体检测报警控制器可放置于值班室内,对各监测点进行监测控制,氨气气体探测器安装于气体zui易泄露的地点,其核心部件为气体传感器。氨气探测器器将传感器检测到的氨气浓度转换成电信号,通过线缆传输到气体检测报警控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,气体检测报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。

  我公司从事消防安全行业已经12年,生产的气体报警器装置是国内唯一一款质保时间长久的产品,可用于石油化工、环境事故、市政、冶金、煤矿等行业。

江苏氨气泄漏超标报警器厂家 氨气报警探测器 氨气报警主机

  氨气气体探测器产品特点:

  1、采用进口气体传感器,精度高、零点漂移小

  2、采用数字化模组设计,现场更换时无需较零、标定。

  3、隔爆式设计适用于危险条件1、2 区;

  4、专业的双腔体结构设计,适用于户外环境

  5. LCD现场浓度显示、LED现场状态指示,可现实探测器的运行状态

江苏氨气泄漏超标报警器厂家 氨气报警探测器 氨气报警主机

  氨气气体报警器技术参数:

  检测原理:电化学式传感器

  采样方式:自然扩散式

  测量精度:±5%F.S

  相应时间:≤60S

  工作电压:DC36V

  温 度:-40℃~70℃

  通讯方式:M-BUS总线

  信号输出:一组无源常开信号

  防爆等级:隔爆型 ExdⅡCT6

  防护等级:IP65

  安装螺旋:G3/4〞

  使用寿命:1.5-2年

  安装方式:固定支架、管装、墙壁装

  资质证书:防爆合格证、生产许可证、检验报告、型式认可证书等国家各项证书

  气体浓度报警器的控制器需要壁挂式安装在值班室或監控室的墙壁上,距离地面160CM左右即可;气体浓度报警器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的,具体安装方案如下:

  1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。

  2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下

}

冷冻厂有毒氨气检测仪化肥厂有毒氨气泄漏报警器

济南德耐电子有限公司是一家专业生产销售可燃气体报警器,可燃气体报警器的价格,可燃气体报警器的厂家,可燃气体报警器多少钱,可燃气体报警器的安装,可燃气体浓度报警器,家用煤气报警器,燃气泄漏报警器,一氧化碳气体报警器,可燃有毒气体探测器,有毒气体报警器,便携式气体检测仪,天然气报警器,液化气报警器,氢气报警器,氨气报警器,气体检测仪,便携式可燃气体检测仪,可燃气体探测器的研发、制造、生产、销售及售后服务于一体的生产厂家,生产的可燃有毒气体报警器产品获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。



 气体报警器行业内所谓的“几回路”、“几通道”,就是指气体报警控制器主机连接气体探测器的数量,
用户A:我想购买一路气体报警器,应该怎么选择购买呢?
卖   家:你可以选择一台1路型气体报警控制器主机,一只气体探测器。我们是根据用户购买探测器的数量免费配套赠送相对应的气体报警控制器主机,单独购买主机是要收费的哦!

用户B:我想购买两路气体报警器,应该怎么选择购买呢?
卖   家:如果设备需要安装在一个车间里,你可以选择一台2路型气体报警控制器主机,两只气体探测器;如果设备需要安装在两个车间里,你可以选择两台1路型气体报警控制器主机,两只气体探测器。我们是根据用户购买探测器的数量免费配套赠送相对应的气体报警控制器主机,单独购买主机是要收费的哦!

用户C:我想购买至少三路zui多六路气体报警器,应该怎么选择购买呢?
卖   家:你可以选择一台6路型气体报警控制器主机,也可以选择多台气体报警控制器主机。我们是根据用户购买探测器的数量免费配套赠送相对应的气体报警控制器主机,单独购买主机是要收费的哦!

用户D:我想购买至少七路zui多六十路气体报警器,应该怎么选择购买呢?
卖   家:你可以选择一台总线型7-60路型气体报警控制器主机,也可以选择多台分线制气体报警控制器主机。我们是根据用户购买探测器的数量免费配套赠送相对应的气体报警控制器主机,单独购买主机是要收费的哦!


 可燃有毒气体报警控制器有以下四种类型的配置,请您根据自己需求选择相应的配置:

气体探测器有以下四种类型的配置,请您根据自己需求选择相应的配置:

 一、标准配置探测器:可以实时监测区域内的可燃/有毒气体浓度,并传送数字信号到控制主机,无特殊要求,以此为默认出货配置。

二、带LCD现场显示模块探测器:探测器上的LCD显示模块可以实时显示所监测区域内的可燃/有毒气体浓度值,与控制主机浓度值相同,此配置适用于现场人员需要实时观测气体浓度值的场所,方便快捷,无需返回到控制主机上查看。

三、带现场防爆声光报警灯探测器:探测器上的防爆声光报警灯,当探测气体浓度超标时,与控制主机同时启动声光报警功能,有利于现场工作人员及时快速的应急处置。

四、带LCD现场显示模块+现场防爆声光报警灯探测器:探测器上的LCD显示模块可以实时显示所监测区域内的可燃/有毒气体浓度值,与控制主机浓度值相同,同时当探测浓度超标时,现场防爆声光报警灯和控制主机同时启动声光报警功能,有利于现场工作人员及时快速的处置。

本公司所销售所有气体报警器为一手货源,证书齐全

没有以上证书的产品或商家请谨慎购买,(资质证书我们已制作成合订本,随货附送,方便客户提供给相关部门验收使用)

可燃/有毒气体报警器适用于气体生产、储存、灌充使用的环境中,气体报警控制器采用壁挂式安装,每一通道对应一个探测器。通过与探测器的配合使用,控制器中的CPU
对探测器上传的数据进行处理,zui终实现数据显示,信号输出以及数据记录等功能。

可燃/有毒气体报警探测器采用进口传感器,检测精度高、反应快速、寿命久。气体报警探测器采用工业专用隔爆式防爆探头设计,防爆等级:Exd II
Gb,
允许适用于具有防爆要求的场所。根据设计需求,报警控制主机可以外接电磁紧急切断阀、排风机或排风扇、或警灯(选配),或可通过接收开关量控制信号(标配)或4-20mA电流信号(选配)的PLC或DCS控制系统发出报警信号联动相关设备。

     可燃/有毒气体报警控制器采用了壁挂式箱体设计,安装简单,操作方便。探测器采用工业专用防爆装置,气敏传感器采用进口元器件,检测灵敏度高,检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术,全数字化信号处理,操作简单、直观。

控制器可输出485信号(通过双绞线)上传至监控中心,可进行异地查询(前提是计算机需联网,且需安装我公司的上位机软件),从而构成了远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络,大大提高了监控的及时性、准确性。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准:
GB《可燃气体报警控制器》
GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

可燃/有毒气体报警器选购前须知: 

气体探测报警器根据需探测环境的面积进行配置,一个气体探测器可以检测15~25平米的面积,如果库房面积为100平米,则需安装4个探测器,配置一台4通道的控制报警主机。

  本公司销售的工业可燃/有毒气体报警器分为控制主机和探测器两部分,具体配置标准如下:

一、1路分线式控制主机(黑色面板):只可以接一个通道的气体探测器(探头),适用于面积小于25平米的区域;

二、2路分线式控制主机(蓝色面板):采用三线制数字信号输入方式,可以同时接2个通道的气体探测器(探头),适用于面积小于50平米的区域;

三、3~6路分线式控制主机(黑色面板6组独立显示模块):采用三线制数字信号输入方式,可以同时接3~6通道的气体探测器(探头),适用于面积70~150平米的区域,也可分区域检测;

   以上分线式控制主机每个通道输出三条信号线与对应的气体探测器进行连接,分组显示及控制报警。 

四、7路以上总线式控制主机(大面积液晶面板显示模块):可以同时接7~60通道的气体探测器(探头),适用于超大面积长距离的区域,可分区域检测;

   总线式控制系统又分为两总线式四总线式,两总线式采用两线制数字信号输入方式,控制主机输出2根信号线,每个探头进行编程后并联接入系统zui多可以连接15个气体探测器。

四总线式采用四线制数字信号输入方式,控制主机输出4根信号线,每个探头进行编程后并联接入系统,zui多可以连接60个气体探测器。


 气体报警器对气体探测器产生的数字信号进行采样,经内部单片机的数据处理后,能实时显示探测器的浓度、状态(声光报警)、物理地址等信息,并输出控制信号。具备完善的故障自检测功能,可实时显示系统和子地址的故障部位和类型(声光报警)。   

气体报警器产品设计遵循的国家标准为GB,与传统产品相比,具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能,且系统外型美观、显示界面直观、清晰度高、各个功能操作均有相应的图标相配合,操作非常简单,整个产品设计采用集中控制,便于查询、维护。(具体操作方法及介绍使用参照附件《使用说明书》)   气体报警器产品资质证书:ISO 质量管理体系标准, 消防产品型式认可证, 检验报告,制造计量器具许可证,防爆合格证。

气体报警器控制主机主要特点
     控制器的CPU采用高速高档单片机,运算速度快、精度高、可靠性强,能够快速精确地处理系统任务,保证系统的可靠性。
 整个产品设计采用模块化结构设计,便于系统组合和维护。

气体报警控制器控制主机产品安装

◆配套使用的探测器:DN-T1000型气体探测器;
◆连接探测器的数量:可连接1~6只气体探测器,需匹配相应的控制主机;
◆与气体探测器接线方式:三线制3*1.0mm2;

◆气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;◆安装选择合理的安装高度,方便操作即可,不可太低,避免对人身的意外伤害,要求墙面要牢固、平整。

气体报警探测器产品概述


气体报警器探测器是一种无显示、数字信号输出的可燃、有毒气体防爆型探测器,每只气体探测器,只针对一种气体检测。
气体报警器探测器在工业气体泄漏检测报警装置中,是工业用可燃气体及有毒气体安全检测仪器。它可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用,若监测位置有可燃气体或者有毒气体泄露时,气体探测器会在*时间,把现场泄露的易燃、易爆气体或者有毒气体浓度数据,传输给气体报警控制器,由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循的国家标准为GB3。

气体报警器探测器主要特点
     传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,互换性强,可靠性高等特点。
    与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离较远,抗干扰好。
     可根据用户需要随时调整信号输出,以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。
     内部机芯采用组件形式,现场维修只需更换组件即可完成。
    气体探测器外壳采用压铸铝材质,双腔体结构设计,避免了意外进水、近尘、抗腐蚀,而产生的故障现象,体积小,安装方便。
    传感器探测头部分采用不锈钢材质,有效的起到防腐蚀的作用;传感器的过滤网为不锈钢颗粒,透气度良好。

气体报警器探测器技术参数
◆ 型式认可:国家消防电子产品合格评定中心
◆接线端子:适合导线截面0.5~2.5mm2
◆响应时间:小于30s

65℃(电化学式,非长期)


◆ 湿度范围:10~95%RH(无凝露)
◆存储温度:-40℃~+65℃
◆ 传输距离:≤1200m
◆检测气体:易燃易爆%LEL | 有毒有害ppm
◆ 检测方式:自然扩散式

◆气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
1、当被检测气体比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
2、当被检测气体比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
固定式气体探测器针对气体一对一检测。


检测范围:12-15平方,可燃气体使用催化燃烧式传感器(%LEL),有毒气体使用电化学式传感器(ppm、10ppm)。
为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:   
1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);
}

??氨冷库系统泄漏事故的原因分析

??1. 由于冷库设备老化;

??2. 运营管理没有加强,其技术力量薄弱和操作的工人疏忽大意,零部件阀门老化引起氨液泄漏;

??3. 系统的可靠性安全性,意外事故导致系统的氨液泄漏。

??? 阀门处泄漏。通常由于阀门的轴心松动,气密性不好,氨气顺着轴心外泄。

??? 焊缝老化。经过长期的使用,一些管道上的焊缝老化,造成氨气泄漏。

??? 法兰垫圈老化。管道中的设备油易腐蚀法兰中橡胶垫圈,造成垫圈老化而漏气。

??? 压缩机缸盖顶开。由于工人操作不当,液氨或设备油进入压缩机缸内,引起缸内压力过大,从而将缸盖顶开发生泄漏事故。近期一长沙冷库氨气泄漏就属于这个原因。

??? 堆垛倒塌时,砸坏蒸发管。有时由于堆垛堆放不牢,物品结冰硬化后,突然倒塌造成蒸发管破裂,气体泄漏。

??? 装卸时,铲车铲断蒸发管。铲车在冷库房内工作,有时不小心会将墙壁上的蒸发管铲断而造成泄漏。

误关阀门,导致管路爆裂。如压缩机在正常运转,而误将压缩机到冷凝器一段的阀门关闭,就会这一段的管路爆裂,从而发生泄漏。这次的安徽舒城县冷库氨气泄露事故就跟这个有关,是在更换新阀门时候,操作人员误将阀门关闭,导致压缩机失去控制而引发冷库氨气泄露。近年来由于冷库的需求高速发展,众多企业纷纷投资修建冷库,由于这些冷库从选址到设计、从建设到验收,从使用到管理都没有具体的管理部门和行业标准。冷库选址、设计、安装、调试及验收都没有相关标准。更有单位为节省投资,在机器选型上甚至有氟机改氨机的现象,施工、安装调试方面,雇佣无施工资质民工来施工等现象。由此造成了冷库安全事故频发。

??壁挂式氨气气体报警器是一种工业气体泄漏监测报警装置,它可以固定安装在氨气气体泄漏的室内、外危险场所,起到现场监测的作用。若监测有氨气气体泄漏时,壁挂式氨气气体报警仪会在第一时间吧现场泄漏的氨气体体浓度数据传输到氨气气体报警控制器,由壁挂式氨气气体控制器进行数据处理。

??? 氨气泄露报警器主要位于压缩机、液氨存储区、液氨气化区。

??? 液氨存储站,内含卸料压缩机、储氨罐、液氨供应泵、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽(稳压槽)、氨气稀释槽等设备。

??? 在储氨罐、液氨供应泵、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽(稳压槽)、氨气稀释槽等需安装氨气泄漏报警器。

??? 特别是液氨储存罐需安装氨气泄漏报警器和喷淋装置。

??氨泄漏报警器 的必要性

??氨气气体探测器注意事项

??设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本技术手册。

??安装及操作必须严格遵守国家相关标准。

??探测器的任何操作都必须由专业人员执行。

??严禁带电操作(如安装、零部件更换等)

??探测器必须安全接地,以防受到射频干扰的影响。

??传感器内部可能含有腐蚀性溶液,处理时应特别小心。

??切勿擅自拆卸传感器。

??切勿将探测器置于超范围的温度下工作。

??传感器禁止高浓度气体的冲击。

??传感器使用寿命到期时,应及时更换传感器

??检测气体:可燃/有毒

??采样方式:自由扩散式

??检测原理:催化燃烧式/电化学式/红外式/半导体式

??通讯方式: 三线4-20mA

??显示方式:LCD 显示

??报警方式:警灯选配

??信号输出:无源常开触点

}

我要回帖