10万级净化车间标准之洁净度:
& &测定洁净度是否达标,须从多方面入手,有室内送风量、系统总新风量、静压差、截面平均风速、
截面风速不平均度、空气洁净度等级、浮游菌和沉降菌、室内温度和相对湿度、室内噪声级等,以
某个饮料车间的检测为例说明。食品企业监测的主要洁净标准是沉降菌和浮游菌的数量,这二者对
食品生产的影响最大。该饮料食品车间采用了沉降菌测定法。
沉降菌测定法:
& & & &沉降菌指落在地面或物体表面的灰尘中携带的细菌。在无菌操作台开启的状态下,取内径90毫米
的无菌培养皿若干,无菌操作分别注入融化并冷却至45℃的营养琼脂培养基越15毫升,倒置于30-35℃
培养箱培养48小时,证明无菌后备用。
  将已铺有营养琼脂培养基的培养皿放在指定区域距地面约1米的规定处(一般每10平方米放置一个平
皿),在空气中暴露30分钟,采集沉降菌,改好平皿盖儿,置30-35℃培养箱内培养48小时,取出计数,
车间内应为操作状态。检测沉降菌数量,每碟小于或等于10个,便能达到10万级净化车间标准。
  一般来说,沉降菌法监测每月一次便可。净化车间工程常用的仪器有温湿度表、温湿度计、数显风
速仪、红外温度计、压差计、多功能声级计、粒子计数器、风量仪等,它们是常规的实时检测设备,帮
助检测是否达到10万级净化车间标准。
  净化车间不断需要不断的监测,还有严格的使用规范,达到10万级净化车间标准是不可或缺的,
使得净化空间有安全、节能、人性化等诸多优势,更好的运行,创造一个良好的生活和工作环境。
中山科瓦特机电有限公司
备案号:粤ICP备号-10
公司地址:广东中山市黄圃镇新丰北路51号    
电话:8     业务咨询:180- 郑工   
技术咨询:133- 周先生 新标准| 10万级净化车间标准(2015版)
10万级净化车间标准(2015版)10万级净化车间我们在很多地方都有见到过,而且很多洁净室等级的要求也基本上在这个范围,那么很多人就想了解到底10万级净化车间标准是什么呢?通俗意义上来讲10万级净化车间是指工作车间里面每立方米的微粒控制在10W以内,食品行业如果有10万级的生产车间就是相当不错的!10万级净化车间标准就是从行业标准上来说可以理解为洁净度方面的标准,一般的洁净度等级划分通常有10级,100级,1000级,10000级,100000级,300000级!从换气次数角度上来说:万)级要求每小时换气18-25次,完全换气后空气净化时间不超过40分钟。10000(1万)级别要求每小时换气25-30次,完全换气后空气净化时间不超过30分钟。1000(1千)级别要求每小时换气40-60次,完全换气后空气净化时间不超过20分钟。各种等级包括10万级净化车间洁净度标准参考如下:ISO 14644 根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。空气洁净度分级标准: ISO14644-1 (国际标准)空气洁净度等级(N)大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米空气粒子)0.1 um0.2 um0.3 um0.5um1um5 umISO Class 1102ISO Class 210024104ISO Class 31 000237102358ISO Class 410 0002 3701 02035283ISO Class 5100 00023 70010 2003 52083229ISO Class 61 000 000237 000102 00035 2008 320293ISO Class 7352 00083 2002 930ISO Class 83 520 000832 00029 300ISO Class 935 200 0008 320 000293 000注:由于涉及测量过程的不确定性,故要求用不超过三个有效的浓度数字来确定等级水平。空气洁净度分级标准: GB/T (中国标准)粒径、数值洁净度级别尘埃最大允许数/立方米微生物最大允许数≥0.5um≥5um浮游菌/立方米沉降菌/皿100 级3,50005110,000 级350,0002,0001003100,000 级3,500,00020,00050010300,000 级10,500,00060,000—15英国 5295 标准洁净室和空气净化装置分级:空气洁净度等级(N)大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米空气粒子)0.3um0.5um5um10um25 umC100350D10003500E1000035000F35000G100000350002000H350002000J35000020004500K3500000200004500500L200000450005000M45000050000各种国际洁净度标准的比较:美国联邦美国联邦英国标准澳大利亚标准法国标准德国标准国际标准日本标准标准 209D标准 209EBS5295AS1386AFNORX44101VDI208314644-1JACA2411—0221M1.5C0.035—13310M2.5D0.35—244100M3.5E3.540003551000M4.5G35—46610000M5.5J350400000577100000M6.5K35004000000688M79—以上黄色部分字体就是指各国的10万级净化车间洁净度标准。综上以上标准,可以得出10万级净化车间对应的参数如下:洁净度等级尘粒最大允许数/pc.m3换气次数/h气流流型≥0.5μm≥5μm100 0003 500 00020 00010~15非单向流10万级净化车间标准是:1.尘粒最大允许数(每立方米);2.大或等于0.5微米的粒子数不得超过3500000个,大或等于5微米的粒子数不得超过20000个;3.微生物最大允许数;4.浮游菌数不得超过500个每立方米;5.沉隆菌数不得超过10个每培养皿。压差:相同洁净度等级的净化车间压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻净化车间之间压差要≥5Pa,净化车间与非净化车间之间要≥10Pa。10万级净化车间验证标准案例参考1 净化车间概述我公司净化车间级别为十万级,局部百级,位于公司生产区域一层,建筑面积为160平米,主要用途是生产Ⅲ类医疗器械产品硅胶眼科植入物、软组织扩张器。根据我公司产品生产工艺与流程,净化车间分为平板硫化间,挤出硫化间,烘箱间,浸渍硫化间、检验包装间等。2 验证目的检查并确认净化车间是否符合医疗器械GMP要求及相关国家标准,空调净化系统净化能力能否符合设计要求,能否满足生产工艺的要求。资料和文件是否符合医疗器械GMP管理的要求。3 验证依据《医疗器械生产企业质量管理规范》YY0033《无菌医疗器具生产管理规范》GB 50073《净化车间设计规范》GB 50457《医药工业净化车间设计规范》GB 50591《洁净室施工及验收规范》GB/T 16292《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16294《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》4.验证所需文件及记录1 公司总平面环境布置图2 十万级净化车间平面图3 风管的平面图4 送、回风口的平面图5 排风管平面图6 空气过滤器分布图7 灯具平面图8 空调机组使用说明书9 净化车间工程验收报告10 洁净区环境监测记录11 第三方环境监测报告12 洁净车间管理制度5验证方法和步骤5.1测试所需计量器具及设备温湿度表热球风速计压差表尘埃粒子计数器手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器恒温培养箱以上器具设配需功能完好,需检定的应具有有效的检定证书。5.2净化车间的建筑装饰的验证5.2.1验证要求5.2.1.1厂房结构要求a)净化车间的内墙表面是否平整,光滑,无颗粒脱落,能耐受清洗和消毒。交接处是采用圆弧装饰。b)净化车间地面应平整、无裂缝、无缺陷、易清洗。c)安全门的密封性,紧急时易于打开,安全通道应无障碍。d)净化车间的顶棚及进入洁净区的管道,风口与墙壁或顶棚的部位应密封良好。净化车间的门闭合时应完全密封,并向洁净度高的方向开启。5.2.1.2配电、照明设施要求a)供电系统线路、配电柜、插座等电气设备符合安装要求。b)供电线路采用暗敷铺设。电气管线管口,安装于墙上的各种电气设备与墙体接缝处应可靠密封。c)照明灯具应外部造型简单,不易积尘,便于擦拭。照明灯具采用吸顶安装,灯具与顶棚接缝处应采用可靠密封措施。5.2.1.3给排水管道要求a)给水排水管材应耐腐蚀,安装连接方便。b)水管线路检漏合格5.2.1.5其他附属设施净化车间入口处有防鼠设施;净化车间与非洁净区之间应安装压差计;配备人员的洗手、换鞋、消毒设施;不同房间之间有传递窗;安全门旁有手锤,洁净间通道有应急照明灯。5.2.2验证方法净化车间建设过程中,在施工现场对厂房的建筑装饰进行验证,工程的验证结果应填写相应的中间验收单(格式见附表1)或设备开箱检查记录(格式见附表2)。厂房竣工后,应对厂房进行现场验收并填写竣工验收单(格式见附表3)。5.2.3判定标准在净化车间施工过程中,中间工程通过验收,方可进行下道工序的施工。净化车间竣工验收完成后,所有项目均符合验证要求的内容,则厂房的建筑装饰符合规定,通过验证。5.3净化空调系统的验证5.3.1净化空调系统概述本公司十万级净化车间采用全空气风道式中央空调系统,风管材料采用镀锌薄钢板,净化空调系统风管采用聚乙烯保温材料,防火等级为B2级,净化车间外新风经初效,中效,高效空气过滤器三级过滤后送入洁净区内。高效过滤器设置在送风系统末端的送风口内。下侧为回风口,回风口加装初效过滤器,所有房间的回风经由回风管送回到空调机组。由于我公司模压硫化,挤出硫化,二次硫化生产工艺会产生微量尘埃和刺激性气体,因此在挤出硫化间,平板硫化间,烘箱间加装局部排风系统,末端为不锈钢排风罩,由镀锌薄钢板连接至排风机,风管内安装有止回阀,防止室外气流倒灌。十万级净化车间使用的空调机组是由北京北冷空调设备有限公司生产的LFD55W型,空调机组空调机组由初效过滤、中效过滤、制冷系统、通风系统和加热器等功能段组成。功率为20HP。制冷量为55KW,加热量为24KW,可满足净化车间温度控制要求。5.3.2净化空调系统安装确认5.3.2.1 设备安装要求设施部件名称规格型号要求空调机组LFD55W密封、无漏气,符合设计安装要求送风、回风接口——密封、无漏气风管镀锌钢板符合设计安装要求,密封、无漏气排风口镀锌铁皮与顶棚密封合格初效过滤器无纺布洁净、无破损中效过滤器无纺布洁净、无破损高效过滤器玻璃纤维纸符合安装要求,洁净、无破损5.3.2.2 空气高效过滤器的安装要求根据送风系统图和高效过滤器的设计安装规定,通过对下列项目的检查以确认空气高效过滤器的安装是否符合规范要求,检查项目有安装步骤:空调器拼装结束→内部清洗→安装初、中效过滤器→风机连续运行24小时后→安装末端的高效过滤器。2.按送风系统图在规定的位置、安装规定型号的过滤器。3.每台高效过滤器应有合格证。4.滤器与送风管道之间应软连接并安装有调节阀。5.滤器与天花板之间连接牢固、密封严密。5.3.2.3净化空调系统安装验证方法在各个部件和设备安装前应进行检查并填写设备开箱检查记录(附表2),风管在安装前应进行吹洗脱脂以保证风管的清洁。清洗完毕后应填写管道系统吹洗(脱脂)记录(附表4),送风、回风管道安装完毕后,应采用200W灯光进行检漏,验证接口是否密封无漏气。检验完毕后,应填写风管漏风检查记录(附表5)。在净化空调系统全部设备和部件安装施工完毕后,应对净化空调系统进行中间工程验收,验收包括:结构部分、通风部分和电气部分。验收完毕后填写中间验收单(附表1)。5.3.3空调系统的运行确认a.空调净化机组的运行确认空调机组及风管安装完毕,经检查确认符合要求后,按照操作说明开启空调系统进行运行。检查内容包括:电源自控系统:应启动关闭正常、控制灵敏;送回风管道:连接符合规定,送风管道阀门调控正常。输送风机:能正常运行、无异常振动;箱体:密封严密,不泄漏。检查完毕后应填写设备单机试运转记录(附表6)。b.净化空气输送管道的运行确认检查内容:气密性:不泄漏;终端风阀:可调节、关闭严密。检查完毕后应填写:净化空调系统联合试运转记录(附表7)d.空调系统的调试待空调系统运行稳定后,应对空调系统进行调试,调试结果应符合下列要求。项目要求检测方法温度调整18~28℃GB 50591湿度调整45~65%静压差与非洁净区之间≥10Pa调整换气次数≥15次/小时风速(百级洁净台)水平层流≥0.4m/s尘埃数≥0.5μm≤3,500,000个/m3≤3500个/m3(百级洁净台)GB/T 16292≥5μm≤20,000个/m30(百级洁净台)将调试结果进行记录,相应的记录为:环境监测记录—温、湿度(编号:JL-6.4-01a);环境监测记录-换气次数(编号:JL-6.4-01b );环境监测记录-静压差 (编号:JL-6.4-01d);环境监测记录-尘埃数(编号:JL-6.4-01e)5.3.4空调系统的性能确认在空调净化系统正常工作的情况下,进行净化车间静态各项指标的测定,以确认净化车间环境是否符合要求。检测项目标准检测方法温度18~28℃GB 50591湿度45~65%换气次数≥15次/小时风速(百级洁净台)水平层流≥0.4m/s静压差与非洁净区之间≥10Pa尘埃数≥0.5μm≤3,500,000个/m3≤3500个/m3(百级洁净台)GB/T 16292≥5μm≤20,000个/m30(百级洁净台)沉降菌数≤10个/皿(十万级)≤1个/皿(百级洁净台)GB/T16294净化空调系统的性能确认时间为一个月,每个工作日进行静态测试,各检测项目的频次按照YY0033《无菌医疗器具生产管理规范》中规定进行检测,检测完毕后应填写相应的环境监测记录。来源:无尘洁净室专家END安维森(ENVISEN)坚持以“环保、关怀、高质”为经营理念,致力于成为守护世界上每个生命的核心力量。我们希望帮助世界上每个生命获得医疗服务,展现自己最美好的生活态度!
& 上一篇:
& 下一篇:
新标准| 10万级净化车间标准(2015版) [相关推荐]
Copyright & , All rights reserved.牛哥网 , 传播文明正能量,做有文艺范的青年喜爱网站。}

我要回帖

更多关于 10万级净化车间 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信