断路器拒绝分闸原因的原因有哪些

您的位置: &
断路器延时分闸的原因及预防措施
优质期刊推荐查看: 582|回复: 0
最后登录在线时间21 小时人脉106 人注册时间阅读权限30主题积分161UID1708033
技术员, 积分 161, 距离下一级还需 139 积分
TA的每日心情开心 15:03:10签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币41 元0 贡献14 点精华0帖子
路器不能合闸,造成断路器不能合闸的原因可能是:
1&欠压线圈不工作(电压正常)(解决办法--更换欠压线圈(;
2&按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作(解决办法--更换欠压线圈);
3&合闸按钮接触不良(解决办法:更换合闸按钮);
4&控制回路熔芯烧坏(解决办法--确认控制回路正常无短路后更换熔芯);
5&断路器未储能(解决办法--检查电动机控制电源电压必须≥ 85%);
6&合闸电磁铁控制电源电电压小于 85%(解决办法--合闸电磁铁电源电压必须≥ 85%);
7&合闸电磁铁已损坏(解决办法--更换合闸电磁铁);
8&抽屉式断路器二次回路接触不良(解决办法--把抽屉式断路器重新摇到“接通”位置。 检查二次回路是否连接可靠);
9&万能转换开关在停止位(解决办法--将开关转到左送电或右送电处); 1.“拒合”故障的判断和处理
& & 发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。& &&&①检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。
& & ②若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。 ③如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告调度安排检修处理。
& & 经过以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。& &&&1.1电气方面常见的故障
& & 若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助接点接触是否良好等。& &&&当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮,仪表无指示,喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或接触不良;合闸接触器未动作;合闸线圈发生故障。
& & 当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。
& & 若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮,但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点接触不良,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。& &&&操作手把返回过早。
& & 操作电压过低,电压为额定电压的80%以下。& &
& &1.2机械方面常见的故障
& &&&①传动机构连杆松动脱落。
& & ②合闸铁芯卡涩。
& & ③断路器分闸后机构未复归到预合位置。
& &&&④跳闸机构脱扣。
& & ⑤合闸电磁铁动作电压过高,使挂钩未能挂住。
& &&&⑥分闸连杆未复归。
& & ⑦机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合。
& & ⑧有时断路器合闸时多次连续做分合动作,此时系开关的辅助常闭接点打开过早
.cn/thread--1.html
.cn/thread--1.html
探讨光伏电站运维新思路,新方法,新技术。尽在本次光伏电站运维“光伏+电力”研讨会。
时间:日-21日
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&隔离开关拒绝分闸、合闸的原因及处理方法详解_隔离开关_中国百科网
隔离开关拒绝分闸、合闸的原因及处理方法详解
      隔离开关触头熔焊或触头变形、电气回路、操动机构故障、误操作或防误装置失灵都可能导致隔离开关拒绝分闸、合闸。那么我们针对这些原因引起的分、合闸问题该如何进行处理呢?下文是对这些原因和解决办法的详细解释说明。
  隔离开关拒绝分闸、合闸的原因
  (1)操动机构故障。手动操作的操动机构发生冰冻、锈蚀、卡死、瓷件破裂或断裂、操作杆断裂或销子脱落,以及检修后机械部分未连接,使隔离开关拒绝分、合闸。若是气动、液压的操动机构,其压力降低,也使隔离开关拒绝分、合闸。隔离开关本身的传动机构故障也会使隔离开关拒绝分、合闸。
  (2)电气回路故障。电动操作的隔离开关,如动力回路动力熔断器熔断,电动机运转不正常或烧坏,电源不正常;操作回路如路器或隔离开关的辅助触点接触不良,隔离开关的行程开关、控制开关切换不良,隔离开关箱的门控开关未接通等均会使隔离开关拒分、合闸。
  (3)误操作或防误装置失灵。断路器与隔离开关之间装有防止误操作的闭锁装置。当操作顺序错误时,由于被闭锁隔离开关拒绝分、合闸;当防误装置失灵时,隔离开关也会拒动。
  (4)隔离开关触头熔焊或触头变形,使刀片与刀嘴相抵触,而使隔离开关拒绝分、合闸。
  隔离开关拒绝分、合闸的处理方法:
  (1)操动机构故障时,如属冰冻或其他原因拒动,不得用强力冲击操作,应检查支持销子及操作杆各部位,找出阻力增加的原因;如系生锈、机械卡死、部件损坏、主触头受阻或熔焊应检修处理。
  (2)如系电气回路故障,应查明故障原因并做相应处理。
  (3)确认不是误操作而是防误闭锁回路故障,应查明原因,消除防误装置失灵。或按闭锁要求的条件,严格检查相应的断路器、隔离开关位置状态,核对无误后,解除防误装置的闭锁再行操作。
  推荐商家:四川常安机电成套有限公司
  联 系 人:钱向燕
  联系电话:028-
  地 址:成都金牛区金府路555号五金机电城24栋10号
  网址:/shop-171/
收录时间:日 20:33:07 来源:万贯五金机电网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ: 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
断路器拒绝合闸如何处理
下载积分:100
内容提示:断路器拒绝合闸如何处理
文档格式:DOC|
浏览次数:15|
上传日期: 19:51:07|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
断路器拒绝合闸如何处理
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 断路器拒绝分闸原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信