深川可编程控制器(PLC)产品已经上线,为方便用户调试使用,下面拿深川SVF-G7-G3.7/P5.5T4B的变频器和深川SF1N-0806MR的PLC做一下简单的介绍。
一、 编程前准备:
1. 变频器: SVF-G7-G3.7/P5.5T4B&&&& 1台
2. PLC:SF1N-0806MR&&&&&&&&&&&&&&&& 1台
3. 可编程控制器PLC下载线&&&&&&&&&& 1条
4. 双绞线:BVR1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1米
5. 软件:Chinsc PLC Editor
深川SVF-G7-G3.7/P5.5T4B变频器 & & & & & & & & & & & & &深川SF1N-0806MR PLC
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
可编程控制器下载线(左图为普通安卓手机用数据线,两种线材均可用于PLC的数据传输)
& & & & & & RS485用双绞线 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 编程软件Chinsc PLC Editor
二、 硬件连接:
PLC上端红黑线接220v交流电源,PLC下端红黑双色绞线接的485接线端子(黑线接的485B红线接的485A)双绞线的另一端接到G7系列变频器的控制板485端子上(黑线接485-红线接485+)。
三、 PlC的通信格式定义:
四、 变频器的通信参数设置:
功能代码 名称 出厂值 修改设定值
F0.00 主频率源选择 3(键盘电位器) 6(远程通讯设定)
F0.12 运行通道选择 0(键盘启停) 2(通信启停)
F8.00 本地通讯地址 1 1
F8.01 通信配置 0003H(无校验9600BPS) 0003H
五、 PLC的编程方法及示例
打开深川PLC软件Chinsc PLC Editor。
PLC系列选择:SFCPU
PLC类型选择:SF1N
程序语言选择:梯形图
示例1,通过MODBUS 485通讯用深川SF1N系列PLC控制深川G7系列变频器启动
M8002与M8000都是PLC里面的特殊寄存器,它们的对应功能分别是M8002为PLC上电运行的初始阶段动作一次,M8000为PLC上电运行就一直动作。
MOV& H20& D8126 注释:H20表示设定为MODBUS-RTU主站。(具体可参看上文COM2串口协议部分)
MOV& H81& D8120 注释:H81表示设定为波特率为9600,停止位为1位,无奇偶校验,数据长8位。(具体可参看上文D8120定义部分)
MOV& H103& D103 注释:H103表示从机地址为1读取变量功能。(具体可参看深川G7系列变频器说明书第七章通讯协议部分)
MOV& H106& D106 注释:H106表示从机地址为1写入变量功能。(具体可参看深川G7系列变频器说明书第七章通讯协议部分)
RS(MODBUS模式)扩展指令中各操作数定义分别为:
为从机地址(高字节)、通讯命令(低字节,按MODBUS协议定义);
为访问从站的寄存器起始地址号;
欲读或写的数据长度,单位为word;
为读或写数据的存放单元起始地址,占用后续地址单元,长度由 决定。
RS& D106& H1000& D150& H1的含义为:写入启动信号给从机地址为1的变频器。
示例2,通过MODBUS 485通讯用深川SF1N系列PLC控制深川G7系列变频器停止。(此例为给变频器停止信号,具体设定数据可参看深川G7系列变频器说明书第七章7.3.4,写操作功能码中:通讯控制命令的解释。)
示例3,通过MODBUS 485通讯用深川SF1N系列PLC控制深川G7系列变频器的运转频率。(此例为控制变频器在25hz运转,具体设定频率数值可参看深川G7系列变频器说明书第七章7.3.4,写操作功能码中:通讯设定频率值地址的解释。)
示例4,通过MODBUS 485通讯用深川SF1N系列PLC读取深川G7系列变频器的直流母线电压。(此例为监控变频器直流母线电压值的变化,具体地址设定可参看深川G7系列变频器说明书第七章7.3.3读取功能码中监控参数地址。)
示例5,通过MODBUS 485通讯用深川SF1N系列PLC控制深川G7系列变频器参数的修改。(此例为更改变频器的加速时间,将变频器的加速时间更改为10s。具体更改参数的设定方法可参看深川G7系列变频器说明书第七章7.3.4,写操作功能码中:功能参数的解释及注意事项的内容。)
PLC程序考入:
编辑好程序以后选择编译&PLC下载&程序&执行,执行完之后所编的程序就下载到了PLC中,可以正常运行控制了。
这些例子提到的是深川PLC的基本应用及深川变频器的部分通讯地址,用户可根据原理自行进行编辑实现其他应用功能。
版权归本站所有,未经书面允许,不得转载
快速分享到:
关于"深川SF1N系列PLC与G7系列变频器通讯控制实例"我有如下需求意向
注:登录方可发表! 您可
要想查看企业信息,请!
&*&您的姓名:
&*&手机号码:
&*&E-mail&&&&:
&*&公司名称:
&*&您感兴趣的产品类别:
&&产品型号:
&*&您是否需要西门子销售联系您:
&*&您是否需要相关资料:
&&资料名称:
&*&您是否需要相关视频:
&&视频名称:
&*&您是否需要技术支持和服务:
&&您需要解决的问题:
&*&计划采购项目区域:
请选择城市
&*&预计采购时间:}

我要回帖

更多关于 plc和变频器通讯 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信