断路器电压等级什么时候需要带过欠电压

电气工程分区
查看: 6623|回复: 9
听众数收听数自我介绍从事报价、设计、售后
最后登录注册时间主题精华0积分385帖子
五星助理工程师, 积分 385, 距离下一级还需 115 积分
箱变里的低压进线柜主断路器到底需不需要加欠压脱扣器,如果需要加,是什么情况下,
我知道为了防止电机自启动和保护电机需要加欠压脱扣,但这里的欠压脱扣应该加在电机控制回路里吧,
至于进线主断路器,应该不需要吧,请大家帮忙分析下,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分348帖子
五星助理工程师, 积分 348, 距离下一级还需 152 积分
电压过低啊 电压太低对电机会有伤害的。欠压脱扣是种保护
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8349帖子
五星高级工程师, 积分 8349, 距离下一级还需 651 积分
如进线主断路器的断电信号是作为发电机启动信号用的,则应该加
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
如进线主断路器的断电信号是作为发电机启动信号用的,则应该加
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
居民配电一般不加
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1358帖子
欠压脱扣器技术参数中说其在额定电压的70%~35%可靠动作,它设定了一个欠压段,供用户在不同的用电环境使用,有些地方电压波动较大(象农村),如果设置欠压脱扣器的电压过高,会引起开关频频动作,尤其是居民区单纯的照明电路,这样还会影响正常照明供电,还有一个就是电机启动对电网电压的波动,一般7.5KW以下的电机都是直接启动,如果一个用电户多一些这样的电机,那么你也不可能把欠压脱扣器的动作电压设置过高,不然电机还没启动电源早己跳闸了,所以一般工厂和民用用电的欠压脱扣器的动作电压都设置在低档。
& &欠压脱口只要是针对电机的,因为电机的启动电流大,造成母线电压的降低。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
箱变平常是不用去操作的,或者极少去操作的。如果装了欠压脱扣,那就需要在每次线路停电后,都要到箱变里面去送开关。如果你的箱变没有配专人去操作的话,当然不需要设欠压脱扣保护。
为保护电机等负载,可以在负载附近的开关上采用欠压保护即可。
听众数收听数自我介绍从事报价、设计、售后
最后登录注册时间主题精华0积分385帖子
五星助理工程师, 积分 385, 距离下一级还需 115 积分
赞同7楼发言,另外,6楼所说的欠压脱扣器动作电压,那是一个范围,不是说你设置多少就多少的,那个范围是固定的,不可调,只所以说出这个范围,是告诉你,电压在额定电压的这个范围内时,欠压脱扣会动作
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
个人看法:
1.居民用电一般不加,否则遇上级电源停电后还要去手动合断路器。但有的地方供电局要求必须加,因为他们担心在线路停电又送电的时候,线路静态负荷过大,造成线路电压过低。
2.分列运行的多段低压母线,设有母联断路器并且自动投入的,就必须设有欠压脱扣,否则自投无法实现。
3.上面所说的发电机接入母线的,当然也必须有欠压脱扣。
4.我所在的单位供电部门,由于6KV上做了母联备自投,所以380V低压进线上所有的欠压脱扣全部拆除了。
楼主所说的问题,没有提供足够的信息:有几段母线,运行方式,所带主要负荷的性质等等。
7楼所说每台电机回路的断路器都装设欠压脱扣保护,也有弊端:在电网短时波动的时候,大部分断路器欠压保护动作;恢复生产时,要手动把每台断路器复位操作,耽误时间。所以建议欠压保护通过综合保护器来实现,作用到接触器而不是断路器上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
楼上说的很精彩,补充一点:如果低压有两段母线,设置母联开关。并且是通过电气闭锁来实现三合二闭锁的话,最好是设置欠压,这样能够保证闭锁开关本体手动也不能合闸,起到很好的闭锁功能。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)空气开关、漏电断路器和过压欠压保护器的作用及区别 - 断路器_电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
空气开关、漏电断路器和过压欠压保护器的作用及区别
时间: 18:56
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】空气开关、漏电断路器和过压欠压保护器的作用及区别 配电箱一般最常见的包含空气开关、漏电断路器,过压欠压保护器。它们在一起,共同起到保护用电安全的作用。它们之间也存在不同,具体到底有哪些区别呢? 一、 空气开关 空气开关,又叫空气断路器,是断路......
空气开关、漏电断路器和过压欠压保护器的作用及区别
配电箱一般最常见的包含空气开关、漏电断路器,过压欠压保护器。它们在一起,共同起到保护用电安全的作用。它们之间也存在不同,具体到底有哪些区别呢?
一、 空气开关
空气开关,又叫空气断路器,是断路器的一种,是一种当电路中电流超过额定电流会自动断开的开关。除家里的不同的回路,比如照明、卫生间用电回路,都可以用空气开关控制外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
二、 漏电断路器
漏电断路器是指电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关,又叫漏电保护器,简称漏电开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,其中电流型又可以额分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。
电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。
使用范围:
1、CDL7系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A,动作性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所,主要用作电击危险保护和对人的间接接触保护,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,间接保护人身及用电设备的安全, 也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时,能起过载、短路保护作用.
2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V,额定电流为32A及以下的线电路中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 61009标准。
3、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V,额定电流至630A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2标准。
4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V,额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准。
5、DZ15LE系列漏电断路器,适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准
6、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过度升高进行保护。
三、过压欠压保护器
超压、过压、欠压保护器主要是用于电网电压出现突变,超压、过压、欠压时能智能自动快速切断电源的器件。
1、额定交流电压220V、频率50Hz   2、通过最大电流:20A、32A、40A(阻性)  3、最大负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA   4、过压动作切断值:260~270VAC   5、过压恢复值:245&5CVAC、248&5VAC   6、欠压动作切断值∶无欠压保护  170&5VAC   7、欠压恢复值∶183&5VAC   8、断电后送电延时:1~2分钟  9、动作延时时间:1~6秒  10、自身功耗:&2W   11、电气机械寿命∶&10万次  12、外形尺寸∶80&50&66.5mm(长&宽&高)。作用
四、 空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器的区别
1、漏电保护器的作用:解决漏电问题,比如人体触电,电流通过人体流到地上,一般超过30毫安,漏电保护器就会切断电源,从而避免了电流对人体伤害。
2、空气开关的作用:通过开关的电流超过一定的电流时会因发热至金属片受热弯曲而导致开关脱扣切断电源,保护电路不因过大的电流而烧毁,只起到保护电路的作用。
3、超压过压欠压保护器主要作用就是对电压进行全面监测、控制、保护。
总结一下, 漏电保护器和空气开关只是对电流进行控制,忽略了对电压的控制,在漏电保护器和空气开关的基础上增加超压过压欠压保护器,就实现了对电流电压的保护,这样就可以避免因电流电压的异常突升对生命财产造成伤害。电气工程分区
查看: 2706|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
断路器有没有过、欠压保护功能.在规范JGJ16-.11中住户配电箱中要求同时有过、欠压保护的断路器,但我找了很多牌子的,却发现没有这种型号的断路器,请大家帮帮忙,提供一点信息。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我也没见过有过电压保护的
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华9积分2856帖子
一星高级工程师, 积分 2856, 距离下一级还需 144 积分
欠压的常见,过压的需要配合相关过压继电器完成
PS:楼主的帖子发错版面了
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
提供数据与厂家订货。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
ABB的有欠压保护装置,过压的好像没有,现在过欠压保护要求装在户内箱中,而且在总电源进户处也要求加过欠压保护呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
常熟开关,cw3有过电压保护
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
我也想知道哪种断路器具有过,欠压保护,我找了好久也没找到55555......
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
常熟开关只有欠压保护吧,没看到它具有过压保护呢
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
低压断路器标准还没有关于过压保护的相关内容,所以没有考虑在产品中增加此功能!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1006帖子
四星工程师, 积分 1006, 距离下一级还需 94 积分
微型断路器和塑壳断路器的过压与欠压保护一般要选用断路器的欠压脱口单元和过压脱口单元
站庆6周年勋章
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)你知道漏电保护器、空气开关和过欠电压保护装置有什么用吗?
我的图书馆
你知道漏电保护器、空气开关和过欠电压保护装置有什么用吗?
很多时候,网众的验房师在给业主验房时总会提到电源箱的问题,像什么未安装漏电保护器、或者未安装过欠电压保护等,往往业主总听得云里雾里的。所以,为了验房师能更好地与业主交流,小编整理了一系列电源箱的元件,这里需要着重讲解一下漏电保护器、空气开关和过欠电压保护器之间的区别与联系,赶紧看看吧!漏电保护器:简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。空气开关:又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。过欠电压保护器:又名自复式过欠压保护器,意思是当线路中过电压和欠电压超过规定值时能自动断开,并能自动检测线路电压,当线路中电压恢复正常时能自动闭合的装置。主要用于家庭及商场配电(单相AC230V,三相四线AC415V)线路中作为过电压、欠电压、断相、断零线保护用。漏电保护器、空气开关和过欠电压保护器之间的关联与区别:一、漏电保护器按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。1、漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。2、漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件3、漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。二、空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。漏电保护器不能代替空气开关。虽然漏电保护器比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。三、而对于过欠电压保护装置,很多人认为正规电网断零过压的机率有多大,为了一个N年都不可能发生不能一次的过压,最多设个过压脱扣就可以,有必要“自复”吗?一般来说,保护装置能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。过欠电压保护装置特性:1、单相线路发生过欠电压时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。2、线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。3、线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时,保护器不接通线路。4、线路故障电压为最高时,保护器自身不会被损坏。5、保护器呈反时限动作特性,动作时间≤1s。6、电压保护范围:40A以下0~450V,50/60A :0~600V。7、耐受冲击电压:4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)。8、保护器有双色发光二极管指示工作状态,绿色―正常电压指示,红色-过欠电压或延时指示。9、外形模数化设计,导轨式安装。10 、接线能力:25平方毫米及以下绝缘导线。综上所述,漏电保护器、空气开关和过欠电压保护装置,各有各的特点,而不同场合也需要选择不同装置,家装中业主可以根据自己需求选择安装。想要了解更多家装知识,更多验房、装修、监理资讯,请关注网众科技订阅号“wzkj2015”!
TA的最新馆藏}

我要回帖

更多关于 480v电压用什么断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信