-工控擂台-三相四线制配电,是否必须采用4极断路器?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 00:13:08 楼主
RT ,三相四线制配电,是否必须采用4极断路器,是否有这方面的强制性规定?能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。 本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分! MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。 MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:41:42 1楼
&& 在三相四线制中,不一定都采用四极断路器,&&&&可以根据以下原则选取:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  1.根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器应使用四极断路器   2.带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器   3.在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器   4. T N - C系统严禁使用四极断路器   5. T N -S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极断路器有待进一步研究   6. T T系统的电源进线断路器应采用四极断路器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:17:12 2楼
备用的应急发电机出线断路器可以不用四极的,但是,出线的隔离开关必须使用四极的。在小型发电机上没有隔离开关的必须使用四极断路器。其它的无论什么样的供电系统我想都不易使用四极断路器,如果使用了四极断路器,一旦控制零线的断路器触点出现接触不良的现象,相当于总零线断路,这个现象会引起什么样的后果在以前已经有了很清楚的结论。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:42:50 3楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》中,找到了TN系统用三极还是四极开关的依据第45页,低压配电-4.5.3-16 “为了减少三相回路断零引起的事故,对电气设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中,宜选用三相三极开关”
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:55:36 4楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》第45页规定,低压配电-4.5.3-16 “为了减少三相回路断零引起的事故,对电气设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中,宜选用三相三极开关”。第4.5.6条 在TT或TN一S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。&在TN一C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路,应选用3P的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:56:23 5楼
印象中好像没有这样的硬性规定,而且实际在很多工程上也没有使用四极的断路器而是使用三级的断路器,因为母线线路上也不允许零线开路,倒是有时为了安全防触电而使用漏电保护开关时才是这样的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:16:39 6楼
没有这样的硬性规定,是否要采用4极短路器,完全根据你的设备负载情况,如果你这个配电箱,是为三相负载供电的,没有单相负载,可以直接用3极短路器,一样的保护没有问题,如果你的负载有三相负载,也有单相负载,则必须用4极短路器,因为单相的负载,从一根火线上分了电流,靠零线反馈回去,如果三相的,就直接跳闸保护了。
如果你不明确以后的负载情况,建议直接用4极短路器好了,这个不是硬性规定。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:00:47 7楼
TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。 3极的微断漏电开关不可以用于三相四线制的场合。3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关。&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:31:17 8楼
三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定: &1、保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;&2、TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关。&3、正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应用采用四极开关。&4、TT系统的电源进线开关应采用四级开关。 &5、IT 系统中当有中性线时应采用四极开关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:06:26 9楼
好像使用漏电保护开关时才是这样的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:10:23 10楼
所谓三相四线制供电就是该供电系统具有三条相线(火线)R/S/T,一条零地线(PEN)。这条零线之所以称之为零地线,就是因为它是由变压器二次侧中性点引出的,而二次侧中性点又直接接地与大地零电位连接,因此称之为零线。在三相四线制低压供电系统中它既是工作零线,又是保护零线,故称为PEN线,其中PE是保护零线,N是工作零线,合起来就是PEN线,PEN线表示工作零线兼做保护零线,俗称“零地合一”。如若,你的系统需要单线220V就必须需要这条零地线构成回路;此外,你的系统要是需要设备保护接地的话也必须要这条线···
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:44:24 11楼
3P+N和4P都属于4级断路器,3P+N还有N线不断和N线能够切断的区别,使用了4级断路器并不能说明零线是否能够切断,就是能够切断的断路器,也可以用在三相四线制的供电中。四线就是三相电源+地零线,如果配电系统用在后续设置中零线即使切断也不要紧,因为作为后续的设置在三相电源切断后设备应经没有了电源,其保护线和零点切断也不要紧,如果零线不切断反而更危险,因为零线上由于用电负荷不平衡产生的电压会造成停电设备表体带上电压,如果人员检修设备反而更危险。如果供电设备处在配电前端为了保证后续设备的保护接地,那么不应该切断地零线,所以其可以使用零线不断路的3P+N四极断路器。关于零线在使用中是否允许断路情况,要根据实际配电和用电情形进行区分,所以这个强制规定不会出现。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:57:32 12楼
&&&&& 通常来说3相5线式的多采用4P的断路器,3相4线的多采用3P断路器,但是3相5线的也可以采用3P的断路器,关键看负荷。&&&&& 没有这方面的强制性规定哦!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:50:46 13楼
没有这方面的强制性规定,而且也没有必要。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:00:58 14楼
应该根据自己的实际情况,在最安全的情况下去施工是最合理的了。以实际并且实用为主。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:34:12 15楼
&& 漏电保护器一般分为一极、二极、三极、四极。一极、二极漏电保护器的主要区别在于当漏电事故发生时是否断开零线,其工作原理均为通过检测相线、零线电流的相量和是否为零来判定是否有漏电事故发生。下面分析三极和四极的区别,在分析前,需要明确一个概念,即“负载三相平衡”。在三相交流电系统中,负载三相平衡时,其三相电流相量和为零,所谓“负载三相平衡”是一个理论概念,在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流ia、ib、ic的相量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA,因此,“负载三相平衡”这个概念只具理论意义。&&& 对于正常工作的三相四线配电系统,不论其所带负载如何,均有ia+ib+ic+iN=0,漏电保护器不动作。一旦发生接地故障时,故障相有一部分电流经故障点流入大地,此时零序电流互感器内电流相量和不等于零,即ia+ib+ic+iN≠0,漏电保护器动作,切断故障回路,从而保证人身安全。&&&& 应用时,正常情况下,若负载是Y形接法,不论三相平衡与否,其中性点与N线相连,则穿过零序电流互感器的相线及N线电流相量和为零,即ia+ib+ ic=-iN,当然没有问题。但若负载是N形接法,由于负载无中性点,则漏电保护器的N线被悬空,iN=0。此时,只有负载三相平衡,即ia+ib+ic =0,才有ia+ib+ic+iN=0,保证漏电保护器不动作。但如前所述,“负载三相平衡”是一个理论概念,不具多少实际意义。对无中性点的负载,则不可使用。& &一般常见的电力系统,都是三相系统。所以采用三极断路器比较常见。四极断路器主要用一些特殊场合:有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器)剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。&& & 我们在设计三相四线电气装置选用开关电气时,应正确选用三级开关和四级开关,做到既能防人身电击和电气火灾,保证电气装置正常运作,又能尽量减少因开关“断零”而烧坏设备的事故,这是值得我们慎重对待的一个问题。 &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:26:42 16楼
&&&&& 正相反,三相四线系统不许使用四极断路器。因为,四线系统的零线兼做保护线,既PEN线,这根线如果进开关,就违反了安全规程中规定的零线不许接开关和熔断器,虽然与相线同时开断也不行。&&&&& TT系统应该是例外,但是最好不这样接。另外,TT供电系统实在是太少,不具有普遍性。&&&&& TN-S系统,用四极开关还行,尤其是漏保。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:15:41 17楼
该回答正确。四极断路器应该用在何处?我也让学生们给问倒了。暂时还没有回答,因为所以答案,多不合适。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:54:20 18楼
四极断路器只能应用在TN-S系统或TN-C-S系统,零线N进开关,保护线PE不能进开关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:27:55 19楼
分级设备高效节能球磨机采用滚动轴承,溢流排料比普通磨机节能30%以上,噪音低,生产量高,整体机架,便于按装,运输.高效节能球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,高效节能球磨机被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式高效节能球磨机和湿式高效节能球磨机两种磨矿方式。根据排矿方式同,可分格子型球磨机和溢流型球磨机两种。&&& 用途:主要用于选矿、陶瓷、化工、水泥、玻璃、耐火材料等行业。球磨机分、湿两种,干式用于耐火材料、水泥、话费、玻璃行业;湿式用于选矿、陶瓷、化工行业。&& 本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:18:40 20楼
是否选用四极断路器可遵循以下原则  1.根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器应使用四极断路器  2.带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器  3.在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器  4. T N - C系统严禁使用四极断路器  5. T N -S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极断路器有待进一步研究  6. T T系统的电源进线断路器应采用四极断路器  7. I T系统中当有中性线引出时应采用四极断路器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:45:00 21楼
& 实心料切割机
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:46:55 22楼
液压割管机性能特点液压割管机机器结构精巧且坚固,噪音小,无粉尘污染。液压割管机根据需要可选择各种锯切截面,角度精确,切面无毛刺、翻边等缺陷。液压割管机高速钢锯片磨损后可修齿持续使用,耗材成本低。液压割管机有手动、气动、液压三种操作机型供选择。CS275-P、CS315-P配有自动进刀、自动夹紧装置,运行平稳、轻便、高效。液压割管机正切、斜切自如,角度精确。液压割管机冷却系统使机器长时间运行,延长锯片寿命。液压系统压力、夹紧压力分别显示设定,确保薄壁管受夹不变形。CS350-O采用垂直滑道式进刀,液压驱动,运行平稳、轻便。& 实心料切割机
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:31:33 23楼
使用过很多三相四线制设备,没有使用四极断路器的。N线在系统中不可以经过断路器,尤其是存在接零的情况下,如果断零,那么设备带电的话很容易造成触电事故。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:54:49 24楼
用漏保、刀闸等是系统工程不能说只用什么,不用什么。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:59:46 25楼
引用 李纯绪 的回复内容:四极断路器只能应用在TN-S系统或TN-C-S系统,零线N进开关,保护线PE不能进开关。 李工说的很对
周点击排行周回复排行
[262] [115] [97] [61] [53] [47] [41] [37] [28] [27]
[9] [8] [5] [5] [4] [4] [4] [3] [3] [3]最新求助
[8] [1] [4] [12] [2] [15] [19] [4] [8] [22]三相四线漏电开关原理说明 - 电工基础 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
三相四线漏电开关原理说明
时间: 09:02
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】三相四线漏电开关原理说明 ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器......
三相四线漏电开关原理说明
①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:
一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;
二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。
电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
③漏电保护器工作原理
将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为&+&,返回方向为&-&,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体&大地&工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:&&&
¥155 元/台
三相四线漏电开关250a 通过ISO9001质量体系认证XH
detail3e周边优质供应商广东省中山市北京朝阳区广东省中山市浙江省温州市
品牌:新宏博
型号:XHB-APS/3F-63Ai
加工定制:否
额定电压:380(V)
额定电流:63(A)
产品认证:ISO9001
产品级别:企业级
慧聪网厂家苏州工业园区新宏博通讯科技有限公司为您提供三相四线漏电开关250a 通过ISO9001质量体系认证XH的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取三相四线漏电开关250a 通过ISO9001质量体系认证XH的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥57.00¥32000.00¥45.00¥1477.00¥50.00¥11500.00¥10000.00¥10.00热门商品推荐 ¥57.00 ¥32000.00 ¥45.00 ¥1477.00 ¥50.00 ¥11500.00 ¥10000.00 ¥10.00
detail3e店内热门商品¥面议面议面议
detail3e其他低压电器相关资源其他低压电器热门产品搜索其他低压电器相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
detail3e达人选购¥57.00¥32000.00¥45.00¥1477.00
detail3e关于漏电开关
联系人:余小兵 & 先生
051 ******
159 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
联系方式:010 ******(专属客服:聪聪)
手机号:159 ******
联系人:余小兵&电子商务部 经理
公司名称:苏州工业园区新宏博通讯科技有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
《全国民用建筑工程设计技术措施》
第45页,低压配电-4.5.3-16 “为了减少三相回路断零引起的事故,对电气设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中,宜选用三相三极开关”
第4.5.6条 在TT或TN一S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
& &&&当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
& &&&在TN一C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路
应选用3P的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1418帖子
五星工程师, 积分 1418, 距离下一级还需 1082 积分
以下是引用shmjun911在 11:29:11.0发表的内容:
4P啊,3P会误动作
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我认为三相四线制进线应为动力线照明应采用五线制,所以我认为应该选用3P的漏电保护,PE线是不应进开关的。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我本来用的是4P,但审图的喊我改为3P
我有点迷惑了,大家的意见都倾向用4P.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分577帖子
一星工程师, 积分 577, 距离下一级还需 73 积分
应该选用4极漏电保护器,普通断路器选用3P即可!
如果是动力负荷 我一般用3p 因为大多数动力负荷都是三相的 以情况下是三相平衡的。
如果是照明负荷 我一般用4p 照明嘛 就不一定平衡的了
这不是平衡的问题,漏电开关就相当于一个电路接点,流进的电流一定要等于流出的电流。当用一个二相的负荷时(如电焊机),有一相是没电流的,三相电流是不平衡的,但不会跳闸。当3P的漏电开关用单相负荷时,相线的电流流过负荷后从零线流走了,没流回漏电开关,就相当于负荷线路漏电,那漏电开关马上跳闸。而用4P的就不存在这问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分107帖子
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
赞同36楼的观点:
1. 漏电开关选3P,4P主要看是由开关后的负载决定.
2. 如负载为三相动力负载(380V),可选用3P漏电开关.
3. 如负载是照明负载(有220V),应选用3P+N或4P漏电开关
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分255帖子
五星助理工程师, 积分 255, 距离下一级还需 245 积分
从原理上来分析一下,用3P或者4P,就很明白了.否则不会形成统一的认识.哪位愿从电路原理来分析一下.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用r.stewart在 09:29:36.0发表的内容:
如果是动力负荷 我一般用3p 因为大多数动力符合都是三相的 以情况下是三相平衡的。
如果是照明负荷 我一般用4p 照明嘛 就不一定平衡的了
跟我想的一样呀!
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)三相四线电力系统中四极断路器的选用原则
查看: 1159|
摘要: 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级 ...
三相四线(0.4/0.23KV)系统中四极开关的选用原则:1& 正常供电与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。2& 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。3& 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。4&& TN-C系统严禁采用四极开关。5& 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。6&& TT系统的电源进线开关应采用四级开关。7&& IT系统中当有中性线时应采用四极开关。4P四种类型:&&& ①N极不安装过流脱扣元件,N极一直接通,且N极不与其他三极一起合分;&&& ②N极不安装过流脱扣元件,N极与其他三极一起合分;&&& ③N极安装脱扣元件,且N极与其他三极一起合分;&&& ④N极安装脱扣元件,且N极一直接通,不与其他三极一起合分TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关TT-采用4PTN-采用3PIT-采用3P四极断路器的选用&&& 于下列情况,有必要选用四极断路器:&&& 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;&&& 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);&&& 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。&&& 目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:&&& 1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;&&& 2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;&&& 3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;&&& 4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;&&& 5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;&&& 6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。 &&& 1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统。 关于四极断路器的应用:目前国内还没能对国家标准或规程之类作硬性的使用要求的规定,虽然地区性四极电器(断路器)的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型号的四极断路器投放市场。笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是:&& (1)&&TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;&& (2)&&TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;&& (3)&&装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;&&& (4)&&进入住宅的单相总开关,宜选用带N极的二极断路器(检修时作隔离器之用)&&& (5)&&用于380/220V系统的剩余电流保护器(漏电断路器),中性线必须穿越保护器的零序电流(铁心),防止无中性线的穿过,使220V的负载有泄漏电流而误动作,此时应选用四极或带中性线的二极剩余电流保护器。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:}

我要回帖

更多关于 三相四线漏电接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信