求助:30KW的电机能否直接启动
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:41:00 楼主
求助:本人正在设计一台机器,有一台30KW的电机,由于特殊情况,不便采用星——三角启动,
所以想直接启动,但不知30KW的电机能不能直接启动?请各位有经验的技术前辈指点。
非常感谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:46:00 1楼
资金多用变频,姿金少用软起。变压器容量大,可直接起动,但是不建议使用,会让人觉的你没水平。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:56:00 2楼
变频或软起动器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:59:00 3楼
看负荷:传动一般离心风机,在上级配电容许时,可以直接。有这样用的。比这大的电机还有呢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:10:00 4楼
如变压器容量大,可直接起动
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:20:00 5楼
使用降压启动柜
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:33:00 6楼
空间大,用降压;
空间小,用软起;
变压器足够大,直接启动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:06:00 7楼
建议按照电气设计规范的要求设计,不能想当然地去做,不同行业有不同的特点和要求,也有相应的设计规范,也可以参照通用电气设计规范设计,但要考虑行业特点。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:48:00 8楼
你的电机是带动什么样的负载的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:31:00 9楼
按要求15KW以上的电机不能直接启动。如果你的变压器容量大的话也可以。不过会影响空开,接触器使用寿命。恒转距类没什么问题。
风机水泵类可以考虑用变频器,软启动做
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:22:00 10楼
辛苦水手说的对,电机能否直接启动与该所在动力系统的变压器的容量有关,该有计算公式的,电机原理一类的书籍上都有,我原所在公司30KW风机就可以直接启动的,配变为1250KVA。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:06:00 11楼
loneangel说的对,15kw以上不能直接启动,启动的办法很多,干吗要直接启动
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:34:00 12楼
37kw以下的电机可以直接起动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:33:00 13楼
在配变容量容许时30kw电机在直接起动情况下选用100A交流接触器就能完全满足,但不能选用60A的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:23:00 14楼
楼上,点到了。JUST THAT! IT IS TRUE.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:07:00 15楼
如果是重载,直接启动有危险,建议不要采用,想别的招,不过我见过90KW的电机直接启动,不过人家电力容量足,接触器也大.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:41:00 16楼
电机容量在变压器容量10%以下都可直接启动,没有影响。