请教西门子200PLC模拟量模块的跳变问题。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 22:19:40 楼主
大家好,我用200PLC时带的模拟量模块,在使用中,经常遇到模拟量模块采集的数据跳变很大,不知到为什么?接地问题,共地问题都排除了。用万用表测量,电流是很稳的,电压也很稳,用其他二次仪表接上显示输出很稳,但接到PLC上就发现跳变,从程序中观察,AIW口就跳变,请求高手指点,谢谢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:03:50 1楼
查看一下跳变仪表回路是否存在接触不良情况!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:45:02 2楼
地接到M 再接到A-& B- 。。。。试下。
-------------------------------------------------
& &USB转COM 590编程线 二手PLC 人机介面 伺服 变频 编程电缆 视频教程等。
西门子S7 200 4级密码解除,三菱Q全系列& 欧姆龙CJ1M& PLC解除密码。
文彬工控电气----长期回收 工程余货 二手 各品牌PLC 触摸屏 变频器 成套伺服
QQ注明二手电器
传真8--8004
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:11:28 3楼
变频器会干扰吗?????
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:28:57 4楼
接触不良已排除,变频器停掉也是这样。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:01:15 5楼
A-\B-.....等.应与电源的M直接联接.有时需要在A+A-之间,B+B-之间.....接个几K的电阻,以降低输入阻抗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:33:21 6楼
模拟量信号做隔离栅,程序中采集地址作延迟。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:47:28 7楼
属于共模电压过高的原因。照2楼的方法尝试
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:48:10 8楼
问题解决了吗?我也碰到了和你一样的问题啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:31:44 9楼
引用老愚者 的回复内容:A-\B-.....等.应与电源的M直接联接.有时需要在A+A-之间,B+B-之间.....接个几K的电阻,以降低输入阻抗
信号的负端要与电源的M端短接在一起
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:05:11 10楼
加一信号隔离器保证ok。另外有时屏蔽电缆接地不但不能消除干扰,反而成了干扰源
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:02:57 11楼
你好 ,你的 这个 问题 怎么解决 &的 &???能告诉我下吗 &?我的扣扣
谢谢你啊 &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:50:18 12楼
这是由于信号采集时。信号有干扰存在!可以做滤波处理嘛!!
周点击排行周回复排行
[636] [344] [194] [181] [161] [109] [103] [94] [89] [81]
[65] [16] [16] [16] [12] [11] [10] [10] [8] [8]最新求助
[2] [3] [6] [2] [2] [0] [4] [18] [3] [14]西门子S7-200模拟量模块使用问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子S7-200模拟量模块使用问题
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
PLC模拟量输入模块对电压和电流信号处理方式比较
下载积分:295
内容提示:PLC模拟量输入模块对电压和电流信号处理方式比较
文档格式:PDF|
浏览次数:29|
上传日期: 04:56:39|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
PLC模拟量输入模块对电压和电流信号处理方式比较
官方公共微信您现在的位置:: >
会员咨询:010-
技术咨询:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
地址:北京市海淀区彩和坊路10号(1+1大厦)5层(501-506)
深圳分公司电话:1 传真:7 邮编:518118 地址:深圳市龙岗区吉华路393号英达丰科技园A栋4层
Email:(使用时请把#换成@)}

我要回帖

更多关于 ni采集卡采集电流信号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信