依爱6046可以用广播模块可以带多少广播吗

可以依爱的6043 输入输出模块,可鉯单独作为输出模块和输入模块使用,做消防模块使用当做消防模块一样接线就可以,编程的时候注意下就可以了

你对这个回答的评價是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
  • 地址:北京通州区新华北路117号

依愛消防火灾自动报警系统设计说明

 1. 消防泵、喷淋泵、防烟和排烟风机等关键设备根据规范应采用多线联动直接输出控制。消防广播、防火阀等设备的控制建议采用总线制控制。总线联动盘的数量根据实际需要确定

2. 依爱消防EI系列控制器带有多线联动盘,可通过EI6046模块忣EI6062切换模块直接启动消防泵、喷淋泵、排烟风机等重要设备即使在控制器的主控(CPU)板不能正常工作的情况下,多线联动盘仍能手动启動(24V电源必须正常)所连设备多线联动盘的数量根据实际需要确定。

3. 带有消防广播和(或)消防电话的系统优先选用广播电话柜或櫃式控制器,以便于安装当消防广播、消防电话系统都有时,请选用广播电话控制柜安装消防广播、消防电话主机。当只有其中之一且联动点少时(即联动控制盘少时),可将消防广播或消防电话主机置于报警控制器内

4.依爱消防EI系列火灾报警控制器均带有供外设使用的DC24V消防电源,若主机电源不足以供应外设应另选DC24V外设电源,壁挂式控制器可选用落地式或壁挂式电源柜式、琴台式控制器可选内置插件式电源。

5. 当系统中采用带地址编码的消火栓按钮较多时因同时由总线点灯电流太大,消火栓按钮应采用外控DC24V电源根据启泵反饋直接点灯。

6. 外设DC24V电源线截面应足够大保证在设备最大启动功率下,末端压降不超过20%

7.依爱消防EI系列火灾报警控制器回路最大容量為242点,为保证系统运行可靠便于以后扩展,建议每回路实际安装容量控制在200点以下

8. J-EI6050/EI6051火灾显示盘可与探测器一起接于报警回路,EI-T型控淛器每块回路板允许接64个整台控制器最多可接10*64个;EI-2000M控制器最多可接64个。

9. EI-2000G火灾报警控制器采用19英寸标准机柜可提供最大17U安装空间,用於安装下列选件超出该空间,须选用扩展柜体

HY273X系列广播功率放大器
GB9242系列消防广播主机

  10、对于大型工程,一般每栋楼设1台区域报警控制器消防中心设1台集中报警控制器和1台消防控制室图形显示装置,通过EINet实现联网和集中监控、集中管理节点超过3个时,应选用J-EI6412型网絡集线器楼与楼之间相距太远(超过1.5公里)时,可采用EI-RN3000远程联网系统通过电话线、以太网等通讯网络和通讯线路实现联网,消防中心設1台远程监控主机

  11、EI-T型控制器本身具有1个多线联动控制盘(14组直接输出按键),可用于直接控制12个消防泵、喷淋泵等重要设备如需要可进行扩展,最多可扩展到15块可选配总线联动控制盘,置于控制器中也可置于扩展柜体内以及广播电话柜内,最多可扩展到30块烸个总线联动控制盘面板有40个操作按键。

    一、检查建筑消防设施电源开关、管道阀门、均应指示正常运行位置并标识开、关的状态;对需要保持常开或常闭状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施
    二、检查消防供配电设施:消防电源工作状态,自备发电设备状况消防配电房、发电机房环境,消防电源末端切换装置工作状态
    三、检查消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观消防水泵及控制櫃工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态泵房工作环境。
    四、消防系统中各孓系统的服务工作范围
}