图纸会审记录(土建部分)共12页第1页工程名称 安阳市ULO生活广场
会审地点 建设单位会议室
会审时间 2013年月日
会审单位名称
建设单位 河南鸿轩房地产开发有限公司
监理单位 河南国泰工程管理有限公司
设计单位 北京威斯顿建筑设计有限公司
施工单位 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司
会审内容 详见附页,附页共11页
签章栏 建设单位(章)参加人员签字 监理单位(章)参加人员签字 设计单位(章)参加人员签字 施工单位(章)参加人员签字
安阳ULO生活广场图纸会审附件共10页
  结构施工图第二版  
结施-12 框架柱配筋大样中,KZ5柱6d25是否应为6C25 是
KZ8、KZ14、KZ18、KZ20柱边筋4d25是否应为4C25 是
KZ20柱边筋10d25、5d25是否应为10C25、5C25 是
KZ20柱边筋10d25、5d25是否应为11C25、5C25 是
1-B轴Q3和平面厚度不符,和GBZ3、GBZ1厚度不符,Q3厚度为多少 按Q1
GBZ13和平面位置不符平面图800*950,详图 按照平面图
1-F轴/1-J/1-6GBZ4和平面位置不符 同墙厚
1-F轴/1-12轴往1-11轴加200处的墙厚300mm和GBZ1不符; 按Q1同墙厚
1-5轴/1-J轴KZ15和平面详图不符; 按照平面图
结施-13 2-5轴/2-A轴~2-B轴墙编号 没有标注的按本层同墙厚配筋率小的去做,以下同
2-8轴/2-A轴~2-B轴墙编号 同上
2-7轴/2-D轴~2-F轴墙编号 同上
3-8轴/3-E轴~3-F轴墙编号 同上
3-B轴/3-1轴~3-3轴墙编号 同上
3-A轴/3-3轴~3-11轴墙编号 同上
2#住宅KZ53图中标注为4d25,11d25是否改为4C25,11C25? 是
2#住宅KZ41侧面钢筋标为6C25,详图为4根侧筋,按哪个。 按配筋率大的施工,标注大的按大的,点多按点,下同
LL8下层筋标注为7C252/3/3,是否改为7C252/2/3 改为7C252/2/3
LL4为250*600标高为(H+1.0),是否改为1600高。 是
2#楼墙柱大样图为11-19层,平面图为10-20层按哪个 按照层高表为准
2#楼墙柱大样图为20-29层,平面图为21-29层按哪个 按照层高表为准
楼层表中看出,六层底标高为24.8M,实际应为24.75M 按24.75M
YBZ53(结施-33中)其中一截面300与墙宽不一致 同墙厚
从楼层表中可以看出,六层标高为24.8米,实际应为24.75米 按24.75M
2-D轴YBZ37没有柱配筋详图,暂按3号楼上YBZ39配筋计算, 按结施-35中YBZ37
2-B轴YBZ18截面尺寸为500*400与墙厚不符(墙250厚)是否改为500*250同墙厚 同墙厚
2-D轴上和2-5轴,2-8轴上的YBZ18大样图厚度为400,所在墙体厚度为300,暂按300计算 同墙厚
2-7轴上的YBZ27柱大样标注为1200长,平面图标注为1250,暂按1250计算 按照平面图
2-A轴上2-5轴与2-8轴之间的尺寸不照 按照平面图
KZ41,KZ42,43,44中为900*900,平面图中为800*800 按照平面图
结施-14 同结施-13 同上
2-B轴与2-3轴和2-10轴相交的暗柱没有编号,暂按GBZ16计算 同结施-13相同部位柱配筋
KZ41,侧面筋为6C22,标注为4根,按哪个。 同上
KZ42、KZ43、KZ44、柱配筋为20C25,与相应柱图上所注钢筋数量不一致,图上为24C25实际以哪个数据为准?在其它图纸中柱及墙柱所画钢筋数和标注钢筋数量不一致是否取较大值。 同上
结施-15 2#楼LL7未标注纵筋信息 C10-100(2)6C253/3,5C252/3
2-B轴与2-3轴和2-10轴相交的暗柱没有编号,暂按GBZ16计算 同结施-13相同部位端柱配筋
KZ42,43,44大样为800*800.平面图为700*700. 按照平面图
暗柱与墙截面不相等,暂按11层暗柱计算 按暗柱宽度本层墙厚度,长度同详图
2-A轴上的KZ42与下层位置不同,暂按下层的位置布置计算 是
剪力墙表中只有Q-1,Q-2。平面图中有Q-3,Q-4。 Q-3,Q-4按结施-14
结施-14、15、16 无Q3、Q4配筋,无39.55~69.05标高范围所注墙体配筋;结施-14、15、16中墙体配筋,标高范围内所注钢筋信息与图纸所在楼层信息不一致。 按楼层标注,钢筋配置结施-
正在加载中,请稍后...地区:海口
头衔:泥土工
浏览数:29
图纸中剪力墙结构的柱子均为YBZ和GBZ
该如何判断为暗柱
图纸中剪力墙结构的柱子均为YBZ和GBZ
该如何判断为暗柱还是端柱
在图形算量软件中如何绘制剪力墙
地区:山东
等级:13 级
头衔:集团总裁
您好,暗柱的宽度等于墙的厚度;端柱的宽度比墙的厚度要大,约束边缘端柱YDZ的长与宽的尺寸要大于等于2倍墙厚;端柱担当的作用。
我直接在软件中绘制完柱子然后画剪力墙可以吗 那些异形柱的剪力墙该如何绘制?
【一般先绘制剪力墙在绘制暗柱,可以避免导入到图形算量软件形成空缺。。】
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:10 级
头衔:副总★
识别成暗柱,绘制的时候用剪力墙覆盖它,并导入至图形算量~
地区:山西
等级:6 级
头衔:项目副经理
图形软件中的暗柱,端柱可以在柱中定义,然后套定额时归入剪力墙中。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:大兴区
头衔:工   头
悬赏分:100
浏览数:117
柱大样图中的代表什么意思?在钢筋软件中该如何处理?
柱大样图中的代表什么意思?在钢筋软件中该如何处理?
地区:辽宁
等级:9 级
头衔:副总
这是同截面不同配筋的一种表示法。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
你看一下柱子的名称吧,一定还有一个带&&的柱子的,这个&12C16&就是这个柱子的配筋信息。
地区:河北
等级:9 级
头衔:副总
如图6根16的钢筋是GBZ4的纵筋,6根18的是GBZ4a的纵筋。您的图也是这个意思
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
这种标注的具体情况要看图纸的标注了,要么有柱名的不同(如GBZ1&GBZ1a&),要么是有楼层的说明(&&为**层配筋),总之,既有如此标注,必有如此道理,建议参看本页说明或其他说明
地区:山东
等级:13 级
头衔:集团总裁
直接定义柱然后柱截面编辑里修改即可
地区:新疆
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
应该是同种柱子,配筋不同
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传... 上传我的文档
 下载
 收藏
所有文档全都可以在线免费浏览,需要的朋友请看好了是否是自己需要的文档再下载。部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者.
 下载此文档
正在努力加载中...
D3地块总包施工图纸答疑(终稿)
下载积分:800
内容提示:D3地块总包施工图纸答疑(终稿)
文档格式:DOCX|
浏览次数:0|
上传日期: 08:56:20|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
D3地块总包施工图纸答疑(终稿)
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 图纸标注规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信