方钢管混凝土柱柱高抛施工需不需要开孔

钢管柱内自密实混凝土高抛法施工
1工程概况某会所工程,总建筑面积6 657 m2,筏板基础,结构形式为钢管柱+组合型钢梁+框剪结构,地下3层,地上2层。结构中共设28根钢管柱,其中26根直径d=700 mm(钢管柱高度最低为4.006 m,最高为21.349 m),2根直径d=600 mm(为斜钢管柱,钢管柱长度分别为10.147 m和10.455 m),钢管柱内浇筑C40混凝土。该工程单层面积大,结构复杂,错层多,钢结构安装量大。2施工方法的确定该工程地下3层,地上2层,顶板结构标高差距大。如采用逐层施工钢管柱混凝土,需要多次使用汽车吊,容易造成工人窝工,工期延长,费用增大;综合考虑,采用钢管柱焊接到顶标高后,一次浇筑钢管柱混凝土结构。钢管柱混凝土浇筑按照“混凝土自由倾落高度不得超过2 m,当浇筑高度超过3 m时,应采用串桶或溜槽使混凝土下落”的要求,采用普通混凝土浇筑,施工方法不易操作,而且不易保证柱内混凝土的密实性。经过对多种方法的考虑、对比、论证,决定...&
(本文共2页)
权威出处:
0引言随着我国建筑业新型产业的兴起和发展,钢结构的运用越来越广泛,矩形钢管柱加内灌混凝土的结构形式已被建筑业采用,且已成为中国建筑行业未来发展的趋势,因此本文所提出的矩形钢管柱内高抛自密实混凝土施工技术适应社会发展需求。1工程简介本工程地上20层,地下2层,高87.5m,地下部分为框架剪力墙结构,地上部分为钢框架结构。1层层高5.57m,2层层高6m,3~20层层高3.8m,屋面层高4.33m。地上部分框架柱采用矩形钢管混凝土柱,其中1~7层矩形钢管柱内灌C50混凝土,截面尺寸为700mm×700mm,800mm×800mm,厚28mm。地上1~3层钢柱一层一次吊装,其余层为2层一次吊装,故柱内混凝土的浇筑高度为1~3层为1层浇筑一次,其余为2层浇筑一次,一次性浇筑的最大高度为7.6m,内灌C50混凝土。2试验柱施工关于矩形钢管柱内高抛免振自密实混凝土,国内技术资料尚无统一定义及规范性的检验方法,我公司参照国内工程成功经验的介绍...&
(本文共3页)
权威出处:
一、工程概况淮河防洪除涝减灾实体模型基地模型试验大厅位于合肥市三十岗乡,建筑面积23619m2,长314.8m,宽92m,为檐口高度22.00m、跨度58.96~73.86+16.98m的单层大跨度钢结构建筑,跨中设置摇摆柱。工程结构形式为排架柱+三肢管桁架结构。排架柱为矩形钢管内灌混凝土,共58根,柱高12~22m,沿柱高每隔1.5m内设钢板加筋肋。柱内混凝土采用高抛自密实方式浇筑,混凝土强度等级为C40。二、浇筑工艺介绍目前,国内相对成熟的钢管柱混凝土浇筑工艺主要有泵送顶升法、立式手工浇筑法以及高位抛落法。该工程采用的高位抛落法是通过混凝土下落时的动能来达到其自身振实的目的。自密实混凝土是指在自身重力作用下,能够流动、密实,即使存在致密钢筋也能完全填充模板,同时获得很好均质性,并且不需要附加振动的混凝土,其特点是具有很高的流动性而不离析、不泌水,可不经振捣或者少振捣而自动流平而达到密实,可有效地解决钢管混凝土振捣的难题,保证...&
(本文共1页)
权威出处:
1工程概况上海华敏帝豪大厦(见图1),地处上海市静安区“恒—梅—泰”商圈内,占地面积2.8万m2,地下4层,地上60层,地面以上高度241m,总建筑面积20万m2,是集甲级办公楼及五星级酒店于一体的地标性建筑。该工程为塔楼设计,采用“混合结构的框—筒体系”,其外框架柱采用矩形截面钢管柱,柱内混凝土采用高抛自密实方式浇筑。塔楼部分框架及核心筒抗震等级为特一级。钢管柱混凝土强度等级分为C60、C50、C40三种,其中第32层以下为C60;第32~47层为C50;第47层以上为C40。2钢管柱混凝土浇注工艺目前,国内相对成熟的钢管柱混凝土浇筑工艺主要有泵送顶升法、立式手工浇筑法及高位抛落法。其中,高位抛落法是通过混凝土下落时产生的动能来实现其自身振实的目的。由于自密实混凝土具有很高的流动性而不离析、不泌水,可不经振捣或少振捣而自动流平并达到密实等特点,可有效地解决钢管混凝土振捣的施工难题,保证和提高施工质量。2.1施工前的试验研究为保...&
(本文共3页)
权威出处:
1工程概况西安咸阳国际机场T3A航站楼主楼工程共有?2 000mm钢管柱40根,钢板厚度36mm。在○AF,○V轴上钢管柱高度为29.8m,在○AC,○Y轴上钢管柱高度为31.8m。柱网间距为36m×36m。钢管柱分两次制作、吊装,第1次吊装高度为11.95m,第2次吊装高度○AF,○V轴为17.85m,○AC,○Y轴为19.85m。由于梁钢筋需穿过钢管柱,故顶升混凝土需在梁钢筋穿过钢管柱并将钢管柱上穿钢筋洞封闭严密后方可施工,综合考虑土建施工情况,每根钢管柱分两次顶升,第1次顶升至-0.15m楼层梁底(高度为9.8m),第2次待9.88m楼层梁板混凝土施工完毕后顶升至柱顶(高度为22m)。工程全景如图1所示。图1西安咸阳国际机场T3A航站楼Fig.1 Terminal T3A of Xi’anXianyang International Airport2技术特点本工程顶升法施工技术应用了国家推行10项新技术的自密实混凝土,相比...&
(本文共3页)
权威出处:
一、工程概况,济南国际会展中心为济南市地标工程,建筑面积15万平方米,分A、B、C、D、E五个区,因屋面网架造型需要,在B、D区最南侧轴线上设置了12根独立空心钢管柱,该钢管柱外径为1100mm,壁厚为20mm,材质为Q345B,钢管净高度为35米,另外伸入下面钢筋混凝土柱的深度为2.5米。二、设计要求:该钢管柱早期设计为钢板螺旋弯曲加工制作而成,建设单位对华东地区几家大型钢结构制作单位和大型钢厂进行了调查,没有企业能做那么大壁厚和直径的钢板螺旋加工;随后建设单位根据调查的结果和被调查单位所提的建议,协调设计院更改了加工方式,为钢板直弯式加工,尽管这样,一般的厂家不具备施工能力,所以就委托一家国家特大型钢材生产企业制作。三、钢管柱制作、安装资源:3.1、施工机具:QW30*3000卷扬机1台,750*3000卷板机一台,焊接滚轮架3台,埋弧焊机2台,半自动二氧化碳焊机5台,手砂轮机若干,50吨汽车吊,300吨汽车吊。3.2、施工...&
(本文共2页)
权威出处:
21世纪是地下空间的世纪。而地下结构的建设离不开钢管柱。钢管柱混凝土结构在土木工程中的应用已有80多年的历史,我国在1963年北京地铁车站工程中首次应用了钢管混凝土柱。钢管柱是在钢管内填充混凝土,二者的结合,可以成倍提高混凝土的抗压强度,间接提高了钢管的刚度,从而大大提高了钢管柱构件的承载能力。同等强度的钢管柱比钢筋混凝土结构柱的面积小,加大了地下空间的利用效率。钢管柱是地下结构在施工过程和日后使用中的主要竖向支撑和传力构件,因此对钢管柱的制作精度、安装准确度要求极高。本文详细介绍了几种地下结构中钢管柱在不同地质条件下的定位和安装工法并对其进行了评价。1 HPE液压垂直插入钢管柱工法1)设备装置液压定位器2个,垂直插入装置2台,水平调校装置1只,垂直仪1台(见图1)。2)工法原理根据二点定位的原理,在支撑桩混凝土初凝前,利用HPE液压垂直插入机将永久性钢管柱(底端封闭)垂直插入孔内,直到插入支撑桩混凝土中至设计标高。3)准备对盖...&
(本文共4页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-钢管高抛混凝土施工
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
钢管高抛混凝土施工相关专题推荐常见的钢管混凝土施工方法?
常见的钢管混凝土施工方法?
&&&&常见的钢管混凝土施工方法有顶升法、高抛自密实法及人工振捣法,现将这几种方法适用范围及特点描述如下:
&&&&利用泵送的压力将混凝土由底到顶注入钢管,由混凝土自重及泵送压力使混凝土达到密实的状态。
&&&&对于大直径及浇注高度较大的钢管混凝土,一次性浇筑高度很大,混凝土的自重也很大,对输送泵的压力要求很高;而且浇筑一旦出现紧急情况中断后将无法继续顶升。
2高抛自密实法
&&&&通过一定的抛落高度,充分利用混凝土坠落时的动能及混凝土自身的优异性能达到振实的效果。
&&&&利用混凝土从高位落下时产生的动能达到振实混凝土的目的,可免去了繁重的振捣工作,但此种方法砼密实度较难控制。
3&人工振捣法
&&&&利用人工和振捣器械对混凝土实施振捣,以达到密实的效果。
&&&&选用高频插入式振动棒,并在钢管柱内吊入摄像头,可实现机械振捣密实,此种方法较易保证砼浇筑质量。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:当前位置:&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
高抛免振捣混凝土施工工法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口
热门搜索:自密实钢管混凝土研究与工程应用
作者:&&来源:&&发布时间: 09:58:00
  摘 要:在介绍自密实钢管混凝土特点及应用基础上,综述了国内外在自密实钢管混凝土性能方面的数值计算及试验研究进展,并以工程实例对自密实钢管混凝土进行了现场模拟试验和分析,采取的高抛自密实混凝土技术方案,较好的满足了设计和施工要求,可为类似采用该技术的工程做参考。&
  关键词:钢管;自密实混凝土;研究;工程应用&
  自密实混凝土可以依靠自重及流动性填充试模,并且保持混合料的均匀性,尤其适用于薄壁、结构形状复杂、振捣困难以及对施工噪声有特殊要求的工程[2]。因此,在钢管内填充自密实混凝土形成的组合结构材料,具有很好的工程应用前景。近年来,钢管自密实混凝土在工程中的应用范围日益广泛,我国的北京南站改扩建工程[3]、国家体育馆&鸟巢&[4]、厦门财富中心[5]等工程中均使用了钢管自密实混凝土,取得了很好的技术与经济效益。本文先介绍自密实混凝土研究进展情况,再就具体的工程实例进行自密实混凝土配合比优化,以及施工模拟试验与分析,并在工程中开展应用。&
  1.自密实钢管混凝土研究进展&
  由于自密实混凝土的特点,自90年代以来,自密实混凝土得到了迅速的发展和推广应用。近年来在国内外陆续展开了对钢管自密实混凝土的研究,研究包括其与普通钢管混凝土在承载力方面的差别,钢管自密实混凝土受力性能、材料本构关系等方面的研究等。&
  在承载力试验研究方面,中南大学蒋丽忠、余志武教授等通过钢管自密实混凝土短柱轴压试验[6],研究了不同混凝土强度等级、钢管中部是否开小孔或不同高度的横槽以及不同加载方式对钢管自密实混凝土极限承载力的影响。&
  尧国皇、韩林海教授在自密实钢管混凝土力学性能方面做了较多研究。通过18个轴压构件和20个压弯构件,进行了试验研究和理论分析。考虑了核心混凝土的振捣方式、截面形式、径厚比和荷载偏心率等参数[7]。&
  大连理工大学黄承逵等人对15根钢管自应力自密实混凝土柱和3根普通钢管自密实混凝土柱进行了偏心受压试验研究。结果表明:与普通钢管自密实混凝土相比,钢管自应力自密实混凝土具有较长的弹性工作段,初始自应力对结构的破坏形态几乎没有影响[8]。&
  王庆利等[9]研究钢管自密实混凝土轴压构件的静力性能,为辽宁省相关地方标准的编制提供参考依据。方法通过18个钢管自密实混凝土轴压构件(内填混凝土的立方试块抗压强度达96 MPa)的静力试验,时轴压构件的破坏模态、轴力一中截面挠度曲线、轴力一应变曲线和侧向挠曲线形状等进行了分析。从试验研究的整体情况来看,浇筑强度达96 MPa的混凝土的钢管自密实混凝土与普通钢管混凝土在静力性能方面没有本质区别。对钢管自密实混凝土轴压构件的静力性能进行有限元模拟,进一步了解其工作机理分析。在试验研究的基础上,采用有限元法建立分析模型并模拟试件的轴力一中截面挠度曲线和破坏模态,验证有限元分析模型可靠,以此模型深入研究了钢管自密实混凝土轴压构件中钢管和混凝土应力和应变等的分布规律[10]。&
  朱国平等借助有限元分析软件ANSYS,考虑了钢管与混凝土两种材料本构关系的非线性,对轴心受压钢管自密实混凝土短柱进行了大量的非线性有限元分析,建立了钢管自密实混凝土短柱在轴心压力作用下的非线性有限元计算模型[11]。&
  国外的一些学者也对钢管自密实混凝土受力性能、与钢管普通混凝土等方面进行了大量的试验研究。除了对钢管自密实混凝土的大量研究外,工程中的应用也在大力推广。&
  2.工程案例分析&
  2.1 工程概况&
  某工程建筑高度262m,南北边长最长约为205m,建筑占地面积为,地下3层主要是商业购物广场、停车位、机房等,地上1层~4层为商业部分,5层~53层为办公部分,54层为观光大厅。&
  本工程大楼竖向采用钢管柱承载体系,主楼存在14根钢管混凝土柱,钢管内填充C60混凝土,单根钢管直径900~1200mm,在钢管柱与钢梁、斜撑连接部位内设横向环形加劲板,加劲板中心设有通孔。加劲板的存在使钢管内混凝土不易振捣、施工难度大。为保证钢管混凝土结构的施工质量,采用C60自密实混凝土高抛法进行浇筑。&
  2.2 自密实混凝土配制&
  按照《自密实混凝土应用技术规程》(JGJT283-2012)要求配制自密实混凝土。&
  2.2.1 混凝土原材料的选用&
  (1)水泥&
  选用标号为P&O42.5R闽福水泥,性能指标检验结果符合GB175-2007中P&O42.5R水泥的技术要求。&
  (2)细集料&
  细集料采用河砂,氯离子含量0.004%&0.02%,含泥量1.8%&2.0%,泥块含量0.4%&0.5%。颗粒级配符合JGJ52-2006中Ⅱ区中砂的质量要求。&
  (3)粗集料(碎石)&
  选用最大粒径5~10mm(碎石1)及10~20mm(碎石2)两种规格的碎石,抽检结果,碎石1含泥量0.4%&0.5%,泥块含量0.2%&0.2%,针片状4%&8%;碎石2含泥量0.4%&0.5%,泥块含量0.1%&0.2%,针片状2%&8%。两种规格的碎石颗粒级配分别符合JGJ52-mm连续粒级和10~20mm单粒级的质量要求。&
  (4)掺合料&
  选用粉煤灰和粒化高炉矿渣粉两种掺合料。两种掺合料的技术指标检验结果分别符合GB/T中Ⅰ级(F类)粉煤灰和GB/T中S95矿渣粉的技术要求。&
  (5)混凝土外加剂&
  选用缓凝型点石聚羧酸系高效减水剂Point-400s及JYQ-A膨胀剂,两种外加剂的主要性能指标检验结果分别符合GB中外加剂的技术要求和GB中Ⅱ型膨胀剂的技术要求。
  2.2.2配合比设计&
  依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011),按28d强度69MPa,塌落度270mm,密度2420kg/m3,初凝时间475min,终凝时间630min,和易性好的要求进行配合比设计。&
  2.3 模拟试验&
  2.3.1试验的目的&
  现场按1:1的比例模拟钢管混凝土浇筑试验,通过现场观测自密实混凝土本身拌合物性能,包括流动性、和易性、检查坍落度、扩展度等检验施工现场混凝土的基本性能;通过沿着对称位置切割钢管,取下其中一侧钢管时能否感受到混凝土与钢管壁的粘结力以及观察混凝土与未取下的钢管边沿的结合情况,从而定性判断钢管与混凝土的粘结性能;通过观察混凝土表面是否存在气泡及裂缝,判断自密实混凝土的浇筑质量;通过对混凝土钻芯取样,目测混凝土密实情况并检验其强度。通过试验结果检验自密实混凝土浇筑方案的可行性,确保自密实钢管混凝土的施工质量。 2.3.2试件设计及制作&
  该模拟试验的构件与工程实际构件在构造上一致,包括加劲板设置,排气孔设置等。实验柱采用的钢管直径900mm,厚度20mm,单节高度9.9m,钢管内壁焊接厚32mm宽度245mm的横隔板,横隔板共8块,隔板中线4个对称位置各设置直径25mm的排气孔。&
  钢管内混凝土的浇筑方案与施工现场一致,用钢管架搭设实验平台,将钢管柱竖向固定,模拟现场高抛形式,用吊车将混凝土提至钢管上方,抛落高度11米,打开阀门,使混凝土以自由落体的方式灌注至钢管,利用混凝土从高位抛下时产生的动能达到振实混凝土,现场模拟见图1所示。试件的制作流程如下:&
  钢管的制作&安装900mm管径柱脚&安装直段钢管及支撑&安装临时操作架&浇筑系统布置&浇筑混凝土&混凝土养护。&
  2.3.3 试验现象及分析&
  运至现场的混凝土的塌落度为250mm,粘聚性、保水性和延展性都较好,浇筑过程中没有发生利息、堵管等不良现象,具有较好的流动性、和易性。在浇注混凝土的同时取样制作150mm&150mm&150mm立方块,在与试件同样的环境下养护及在实验室标准养护下,混凝土试块强度见下表。&
  混凝土养护至33 d时,对模型进行切割放倒,如图2、图3所示,观察钢管内混凝土的表面质量及填充效果,并钻芯取样测试混凝土强度。切割时能明显感受到混凝土与钢管壁之间的粘结力,目测混凝土与钢管切割缝无可见缝隙,表明钢管与内部混凝土结合良好,同时混凝土表面较为光滑,加劲隔板位置填充良好(见图4);根据抽芯、取样检测结果分析,混凝土的钻芯取样试样强度测试值最小为78.9MPa,最大为99.4MPa,平均为89.5MPa,达到设计强度要求。&
  整个钢管柱混凝土浇筑质量观感良好、无严重质量缺陷,符合相关要求。在钢柱加劲板部位处混凝土自密实质量符合相关质量要求,可保证后期钢管混凝土施工质量要求及对钢管柱自密实混凝土施工技术的推广及应用。&
  3.结论&
  (1)在钢管混凝土中采用自密实混凝土,可以用于普通混凝土难以浇筑甚至无法浇筑的结构部位,解决施工中的难题。同时可以避免因施工带来的噪声污染,具有实际的社会意义。&
  (2)试验结果表明,钢管与内部混凝土粘结良好,同时混凝土表面较为光滑,混凝土的钻芯取样试样强度达到设计强度要求,表明混凝土具有较好的自密实性。&
  (3)通过对本工程案例的自密实混凝土配合比及现场模拟浇筑试验分析,该项目采取的高抛自密实混凝土技术方案,较好的满足了设计和施工要求。可为类似项目选择该技术的使用作为参考。&
  (4)本文总结了部分学者对钢管自密实混凝土配置、承载力试验等方面研究的成果,通过模拟试验验证了采用高抛自密实混凝土技术的可行性,还有一些问题如钢管超高强自密实混凝土长期荷载下的力学性能研究、钢管自密实混凝土抗震性能、钢管自密实混凝土耐火性能等方面仍有待于进一步的探索研究。&
  参考文献&
  [1] 钟善桐.钢管混凝土结构(第3版)[M].北京:清华大学出版社,2003&
  [2] 林冬、黄炳生、杨利生.自密实钢管混凝土的研究与应用现状[J].混凝土,2008(12):90&92.&
  [3] 范灵晨.C50自密实混凝土在北京站工程中的应用[J].建设科技,2008(7):129.&
  [4] 刘霞、吴冬、王兴辉.自密实混凝土在国家体育场的研究和应用[J].混凝土,2008(1):107&111.&
  [5] 徐仁崇、桂苗苗、曾冲盛、刘君秀.厦门财富中心钢管自密实混凝土的研究与应用[J].施工技术.7):65-67&
  [6] 蒋丽忠、丁发兴、余志武.钢管自密实混凝士轴压受力机理试验研究[J].中国铁道科学,):38&44.&
  [7] 尧国皇、韩林海.钢管自密实高性能混凝土压弯构件力学性能研究[J].建筑结构学报,):34-42.&
  [8] 黄承逵、尚作庆、张鹏.钢管自应力自密实混凝土柱偏心 受压试验研究[J].大连理工大学学报.):564-569.&
  [9] 王庆利、慕海涛、王月、寇清.钢管自密实混凝土轴压构件的静力性能试验[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),):866&874.&
  [10] 王庆利、慕海涛、王月、寇清.钢管自密实混凝土轴压构件静力性能的有限元模拟与机理分析[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版),):.&
  [11] 朱国平、叶燕华、毛志伟、杜艳静.钢管自密实混凝土短柱的有限元分析[J].混凝土,2009(7):17&19.