这个是机器人控制器的进...
有图有真相,灯座火零线...
吹膜机的加热片,接通电...
进线烧零线,现在去掉近...
0线是2.5的,后来又换了个6个平方的
应该是接触问题
这种情况不烧就错了,因为开关的机械特性,不允许直径不等的导线,压接一个端子上。
由于开关的机械特性,6平方导线与4平方导线接在一起肯定造成虚接,而虚接必然升温。
做这种跳线,把一根线剥口折叠,不要把线掐断。还要注意开关不要压住线皮。
做这种跳线,把一根线剥口折叠,不要把线掐断。还要注意开关不要压住线皮。还要注意断路器的质量
上千款名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
据我掐算,你的开关有问题为啥两边的就没事呢,总开下边的线也没问题,估计就是开关触点发烫给传到了线上
接触不良引起发热
或漏保的在右边…
不知道你为什么把接左边去了…
从大出来4根线每一个小空开一个单独
烧的这几次,换新的没有,也可能是空开内部虚接
这样的接法,不烧就怪了,你可以做个1进出5的线鼻,各回路直接接在你的大漏报上,你的火线也该这样,不然,下次烧火线装头
我看你的总开还有两相没接线呢,不行把三相电分开接几个开关上,也从总开上直接分几路到支路开关上,基本上就解决了,换开关治标不治本
还是线没有压紧
螺丝没压紧
虚接,线径阶梯递减
线没压紧,我家里就是这样
压线端虚接和线径不够。
为什么的总开关只接一相火线出来?我认为接三相线出来。也要装一个线排。
密切关注此贴中
功率过高了,即便换10方的线也还会烧,基本无虚压可能
上面细了,你这样接法后面的功率都累计加到前面线上了,应用一根长跳线从前跳到后。分流。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴插座零线端,塑料烧焦烧毁了.怎么回事?10A的插座,家电功率2400,是不是超过了就烧了,还是线头不牢固产插座零线端,塑料烧焦烧毁了.怎么回事?10A的插座,家电功率2400,是不是超过10A了就烧了,还是线头不牢固产热烧毁.只能选一个,见谅.
两种因素都存在.10A的插座能带:220*10=2200W的电器.超了,插座就会发热.接头固定不牢,就会打火,也能发热.
为何只烧零线端,不烧火线端?
两根电线走的电流是一样大的。1. 可能零线与插座固定不牢。2.零线的线径比较细(相对火线)。3. 插座的零线口铜片比较薄,与插头接触不良,发热,传导到零线。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码零线烧断了,火线没事,什么情况?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:264,142贴子:
零线烧断了,火线没事,什么情况?
位置,总开关闸刀处用的是铝芯线,有些年代了,用的是普通闸刀,过闸刀后烧断了,火线没事。闸刀塑料外壳也有一定变形,有焦味,是慢慢烧焦而断的(螺丝也烧坏了)。保险没烧为什么不是火线烧断呢,而是烧断?
电工师傅们,这个短路断...
上面根本没写。问老板也...
有图有真相,灯座火零线...
最左边那个是零线,上面...
很费解。请你们帮忙分析...
进线烧零线,现在去掉近...
电流都一样只能说该断了,话说你什么保险丝
会不会是零线处的接线没有接好,处于松动状态,间隙处发热烧掉。?
长时间,电位虚接,慢慢就烧断了
因为电流是从零线流向火线的,所以在同样条件下,零线比火线更容易出问题
现在啥年代了,换漏电断路器吧
刀闸的零线都不上保险的…零线的保险断了火线的没断很危险
一般就是松
发现起的都很早
上千款名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
单相零线和相线同样重要啊。接牢压紧是必须的。
会不会是零线处的接线没有接好,处于松动状态,间隙处发热烧掉。?
可能是零线没有火线接得牢固,而单相电零线与火线电流是一样的
零线接的虚,单相电零线火线电流相同
消毒柜火线烧断了路过
用这个安全多了,不怕零线烧断
用这个安全多了,不怕零线烧断
以前我也给用户装:欣灵过欠压漏电保护器,家庭用的那种,有延时保护,漏电保护,过欠压保护,几种保护功能。一般家庭40A的足够用了。不是本图中的,体积跟漏电保护器差不多大。
零线和相线是不是一样粗细?
烧的是零线才是正常现象,,在单相回路中零线和火线过电流是相同的。。但是零线也有可能有别的负载
也就是说你的零线的过电流大于火线的过电流
现在用漏电保护器,闸刀已淘汰。
零线保险丝是铜线,火线保险正常!
虚接了可能,该断则断
发现自己懂的太少了。把保护装置一定要做好,
其实我想说零线比火线重要
火线烧断了不会损坏电器
零线就不一定了
铝线容易氧化,平时更应该注意线路接触情况。 求妹纸~
怕三相漂移,我们这变压器零线断了,家里用电器基本全部坏了
零线和火线电流一样的,那个没接牢固那个就出问题