地下室板筋间距不同,在梁支座上部纵筋处怎么处理?

23浏览次数
转换层L梁底筋用12d,还是用La
结构转换层的施工方案怎么做?L梁底筋用12d,还是用La?
转换层施工方案一、工程概况:银座公寓工程结构设计设备层为转换层,标高为±0.00m~6.6m,层高6.6m;&转换层以上为剪力墙结构体系.二、转换层结构配置主要特点:1、节点处钢筋较密,其中柱、框支梁及梁钢筋同时穿插,大截面钢筋汇于一处.2、转换梁受力主筋均为二级钢.三、施工方案的选择:根据以往高层建筑转换层施工经验,本工程考虑以荷载传递法施工方案:即采取以已施工的下部结构为主承力构件,完成转换层施工.其主要原理为:1、在一层框架梁上沿梁长方向间距500mm、沿梁宽间距300~375mm设可调撑杆(视梁宽而定),顶紧转换梁底模板支撑横杆,将转换梁主要施工载荷直接传至已施工结构梁上,以一层框架梁做为主承载构件.2、墙、柱、梁、板砼浇注一次完成.四、内架支撑方案:本工程转换梁模板采用木模板体系,钢管及顶撑支承;木方小楞横向布置,间距为150mm;钢管沿梁纵向布置@500,横向视转换梁梁宽和梁高而定,这样节省钢管,避免短钢管浪费;梁侧模采用对拉螺栓加固,沿梁高共设3~5道对拉螺栓(梁高大于1.6米时,五道;1.2~1.6米,四道),从梁底150mm起布置1道,底下3道间距为300mm,上面2道间距为400mm,纵向间距为500mm.转换梁底顶撑的间距为:当梁宽600mm时,三排顶撑;梁宽900时,四排顶撑,沿梁长方向为500mm&.大横杆的步距不大于1000mm.板立杆间距为1000mm.在靠近杆顶和杆脚处,各用水平连杆双向拉固.纵向撑设置在梁两侧的立杆垂直面上,全面设置,不得跳跃设置.横向设置剪刀撑@2500mm,立杆下采用木方垫板.梁下排架与楼层满堂脚手架连为一体,以增加排架的空间刚度.整个支撑架按满堂红脚手架的要求搭设,梁下承力小横杆应采用双扣件与立杆扣牢.转换梁在施工过程中,所有荷载均由已施工的框架梁承载,并当框支梁下无相对应的框架梁时可将立杆直接架设在楼板上.五、转换层施工技术措施:1、流程:绑扎柱、核心筒墙钢筋→搭设转换层转换梁负筋支架→转换梁负筋绑扎定位,锚入柱墙中→支设柱、墙模板及预埋铁件→支设转换梁底模及转换层顶板模→绑扎转换梁梁钢筋→绑扎顶板钢筋→绑扎上部结构剪力墙及暗柱插筋→支设转换梁侧模及转换柱、核心筒墙部分模板→浇筑砼.2、转换梁钢筋工程主要施工技术措施:1)、钢筋绑扎顺序a、墙柱钢筋:外露钢筋调整→钢筋上附着物清除→墙、柱根部清扫→箍筋布置→就位绑扎→绑扎砼垫块→验收.b、梁板钢筋:模板清扫、刷隔离剂→梁、柱交叉处柱箍筋就位→主梁钢筋绑扎→次梁筋绑扎→板下层筋→马凳、管预埋→板上层筋→验收.2)、钢筋位置准确保证:按梁、板、柱等预制相应厚度的砼垫块.墙、柱插筋按轴线定位.用辅加钢筋加固,保证其稳定、不易倾斜、不移位.墙、柱垫块要用22#钢丝交叉绑扎牢固,间距正确,垫块的强度要保证.浇筑混凝土时,必须要有专职人员看守成品钢筋,测量工配合随时验收轴线位置,随时修复正位.梁的二排钢筋一定要绑扎到位,可以加短钢筋作垫块,并且要多绑扎点,保证绑扎牢固.3)、钢筋连接及锚固:a、本工程钢筋连接方式如下:根据设计要求,受力主筋要优先采用焊接接头或机械连接.焊接采用电渣压力焊(竖向受力钢筋),机械连接采用钢筋冷挤压连接.钢筋的接头的数量、位置必须符合设计图纸及有关规范要求.b、对钢筋绑扎接头作如下规定:①接头不能位于构件最大弯矩处;梁、板底筋接头应留在距支座处1/3跨内,面筋留在跨中1/3范围内.②搭接长度末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍.③受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩.④钢筋搭接处,应在中心和两端用绑丝扎牢.每个搭接接头至少有三道绑丝.⑤各受力钢筋绑扎接头应相互错开,任一绑扎接头中心至搭接长度1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率在受拉区不得超过25%,在受压区不得超过50%.c、对钢筋焊接接头作下列规定:  ①设置在同一构件内的焊接接头应相互错开.  ②焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍.  ③任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不小于500mm的区段内,同一钢筋不得有两个接头;在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,在①受拉区不宜超过50%.  ④采用普通焊接连接时,Ⅰ级钢筋采用E43系列焊条,Ⅱ级钢筋采用E50系列焊条.d、对钢筋机械接头作下列规定:  ①受力钢筋采用A极接头,同一截面的接头百分率不大于50%.  ②钢筋弯折点与接头端头距离不宜小于200mm.  ③不同直径钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过二级.e、钢筋混凝土保护层厚度严格按设计图纸和现行国家标准《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204─92)执行,接头套筒处保护层不得小于15mm.受力钢筋的保护层厚度:墙为15mm;梁、柱为25mm;楼板、楼梯板为15mm;以上部位的钢筋保护层的厚度均不小于受力钢筋的直径.f、搭接接头范围内(LlE)在绑扎时至少要有三道双股绑丝.j、墙柱梁板钢筋的锚固及节点构造均应满足设计及有关规范要求;纵向受力钢筋的最小锚固长度LaE、La(mm)如下表:钢筋类型&C20&C25&C30&La&LaE&La&LaE&La&LaEⅠ级钢筋&30d&35d&25d&30d&20d&25dⅡ级钢筋&D≤25&40d&45d&35d&40d&30d&35d&D>25&45d&50d&40d&45d&35d&40d纵向受力钢筋的最小搭接长度LIE、LI钢筋类型&C20&C25&&=C30&LI&LIE&LI&LIE&LI&LIEⅠ级钢筋&36d&41d&30d&35d&24d&29dⅡ级钢筋&d≤25&48d&53d&42d&47d&36d&41d&d>25&54d&--&48d&--&42d&--注:当不同直径的钢筋搭接时,其LIE和LI值按较小的直径计算.4)、钢筋绑扎:a、同层构件先绑扎墙柱筋,后绑扎梁板钢筋,一般梁主筋锚入墙柱内时,墙柱主筋在梁主筋外侧,所以遇到梁宽与墙暗柱厚相同的联系梁锚入暗柱时,需要把暗柱箍筋宽度适当加大5mm,以保证连梁的截面宽度.当墙柱主筋与梁板筋发生冲突时,一定要保证柱主筋位置.双向板的底筋,短向筋放在下层,长向筋放在短向筋上.b、梁、柱墙板筋的接头位置、锚固长度、接驳长度要满足设计和规范要求.钢筋绑扎时要仔细,绑丝选用22#钢丝,每个交叉点均应绑扎,不得有落扣现象;搭接接头范围内在绑扎时至少要有三道双股绑丝.钢筋绑扎做为一个关键工序要由质量检查人员实施施工全过程的监督监控.c、梁和柱的箍筋,应与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置.d、主次梁在交叉处钢筋的绑扎:主梁的纵向受力钢筋在同一高度遇有垫梁圈梁时,必须支撑在垫梁或圈梁受力钢筋之上,主筋两端的搁置长度应保持均匀一致;次梁的纵向受力钢筋应支撑在主梁的纵向受力筋之上;主梁与次梁的上部纵向钢筋相遇时,次梁钢筋应放在主梁钢筋之上.e、板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不产生位置偏移;双向受力的钢筋必须全部扎牢.f、墙柱钢筋位置以及间距必须准确,如果位置出现偏移,偏移较小可以按1:6调整;偏移较大,需要加筋处理.g、板底筋采取在模板上划线的办法来控制间距,板面采用马凳来控制板厚,马凳设置间距为@mm.Φ14&网片间距h、梁钢筋、楼板底筋、墙柱钢筋保护层厚度采用与混凝土同配比(但去掉粗骨料)的砂浆垫块来保证,墙柱保护层垫块上带绑丝,绑到主筋上.钢筋绑扎完毕后注意成品保护,不得污染,并避免被重物砸弯.i、为保证竖向构件受力主筋的位置以及墙柱模板的支设方便,在墙柱钢筋施工完后,要进行钢筋的二次调整.j、主梁钢筋如采取在模外绑扎时,一般先在楼板模板上绑扎,然后用人力(或吊车)抬(吊)入模内,其方法次序是:将主梁须穿次梁的部位稍抬高→在次梁梁口搁两根横杆→将次梁的长钢筋铺在横杆上,按箍筋间距划线→套箍筋并按线摆开→抽换横杆,将下部纵向钢筋落入箍筋内→再按架立钢筋、弯起钢筋、受拉钢筋的顺序与箍筋绑扎→将骨架稍抬起抽出横杆→使梁骨架落入模内3、转换梁模板工程主要技术措施:本工程中转换层结构的自重及施工荷载较大,必须根据工程的实际情况选择合理的模板支撑方案,以保证支撑系统有足够的强度和稳定性.1)、工艺流程:放线&满堂架&柱模&梁模&顶板a、&柱模弹柱位置线&焊下口定位筋&安装柱模板&安拉杆及加固&办理预检b、&梁模弹出梁轴线及水平线并符核&搭设梁模支架&安装梁底楞&安装梁底模&绑扎钢筋&安装梁侧模安装上下锁口楞,斜撑楞和对拉螺栓&复核梁模尺寸位置&加固后验收c、&板模搭设支架&铺木楞及钢管楞&调整标高及起拱&铺设模板&检查模板上皮标高,平整度&办理预检2)、测量放线a.根据图纸在砼底板弹出各轴线,并根据轴线位置推算出墙柱位置.b.根据墙厚、柱截面尺寸弹出墙、柱外侧边的位置给支设模板提供依据.c.&&测出结构标高50线,便于支设梁、板模板.3)、搭设脚手架本工程转换层的梁,板为超厚,超高钢筋混凝土结构,所以在支设转换层模板时,要对模板的支撑体系进行设计,演算.转换层的支撑如下:根据以往高层建筑转换层施工经验,本工程考虑以荷载传递法施工方案:即采取以已施工的下部结构为主承力构件,完成转换层施工.4)、内架支撑技术方案:本工程转换梁模板采用木模板体系,钢管及顶撑支承;木方小楞横向布置,间距为150mm;钢管沿梁纵向布置@500,横向视转换梁梁宽和梁高而定,这样节省钢管,避免短钢管浪费;梁侧模采用对拉螺栓加固,沿梁高共设3~5道对拉螺栓(梁高大于1.6米时,五道;1.2~1.6米,四道),从梁底150mm起布置1道,底下3道间距为300mm,上面2道间距为400mm,纵向间距为500mm.转换梁底顶撑的间距为:当梁宽600mm时,三排顶撑;梁宽800mm或900mm时,四排顶撑,沿梁长方向为500mm&.大横杆的步距不大于1000mm.板立杆间距为1000mm.在靠近杆顶和杆脚处,各用水平连杆双向拉固.纵向剪刀撑设置在梁两侧的立杆垂直面上,全面设置,不得跳跃设置.横向设置剪刀撑@2500mm,立杆下采用木方垫板.梁下排架与楼层满堂脚手架连为一体,以增加排架的空间刚度.整个支撑架按满堂红脚手架的要求搭设,梁下承力小横杆应采用双扣件与立杆扣牢.转换梁在施工过程中,所有荷载均由已施工的框架梁承载,并当框支梁下无相对应的框架梁时可将立杆直接架设在楼板上.5)、&转换层模板的安装a.根据柱、梁、柱的尺寸配备好模板,用电钻对模板进行打眼,两孔之间的间距为根据梁高而定,对备好的模板涂刷好脱模剂(不允许在模板就位后刷脱模剂,防止污染钢筋及砼接触面)b.墙、柱钢筋隐蔽验收后首先对墙柱进行支模,支设墙模按照先横墙后纵墙的原则进行支设,把各块模板用木方连接,先立单面模板,把对拉螺栓穿入模板后再立另一面墙模,然后根据已弹好的墙的边线调正两侧模板的距离并用钢管和对拉螺栓进行加固.c.柱模支设时,根据弹好的纵横轴线和四周边线,固定小木方,调整标高、立柱头板、四角加木方,用钢管套扣件连接柱模(方柱)四边也采用对拉螺栓固定.d.墙、柱模支设完毕后,检查每道墙,每根柱是否平直,用吊锤对墙柱进行检查及时校正,保证垂直度控制在允许范围内.e.内满架搭设完毕后开始支设梁板模,支设梁模时,当梁跨度≥4m时,梁底起拱为2/1000,梁侧模包梁底模,对拉螺栓外侧应套上ф20的塑料管,在梁底和梁侧都应加木方,在木方外侧加钢管和对拉螺栓连接固定.f.支设板模时,当板的长向跨度≥4m时也应沿长向在板跨中起拱2/1000.首先应调整好板下方水平钢管的标高,准确无误后开始铺设板模,并应遵循梁侧模包板底模的原则.g.墙上预留方洞时应确定好洞口的水平和坚向位置并在支设时确保洞口尺寸比设计尺寸大3cm,支模时遇到水电、预埋的套管应加以保护,不能因支设困难而破坏,板上留洞也应确定其尺寸及位置后才钉木盒子.h.由于板面的标高有不同,故在浇砼之前应把吊模固定好,并调整好高差.i.坚向模板下用砂浆封堵板底缝隙.j.所有墙柱应在其根部开设100*200mm的检查洞口以便在浇筑前检查模内是否有杂物,确认无积水、杂物后方可封闭.6)、&转换层模板的拆除a.拆除模板顺序与安装顺序应相反,先拆纵墙模板后拆横墙模板,先拆除外墙外侧模板,再拆除内侧模板.b.拆除墙柱模板原则上是不会使砼表面受损即可拆除,拆除梁板模板时,当跨度大于8m的强度须达到100%时方可拆除,跨度小于8m时强度达到75%即可拆除.c.拆除下来的模板必须按指定场地位置编号分区堆放,以便重复使用.4、转换层砼主要施工技术措施.1)、施工工艺流程钢筋的隐检验收--模板及支架的加固及检查--泵管的安装及检查--砼的浇筑--砼的养护--模板的拆除2)、泵管的安装和检查砼输送管线宜直,转弯时采用较舒缓的弯管,泵管的接头应严密,防止在接头处漏浆和混入空气,导致堵管.泵管安装完毕后应先用压力水冲洗泵管并同时检查泵管的接头,泵管支架应有足够的稳定性,泵管不得直接放在板钢筋上,避免钢筋偏位.3)、混凝土浇注操作工艺a、根据现场平面布置示意图,分两台泵和两组施工队由东向西方向进行浇注.b、浇筑时每泵2名木工,一砼名钢筋工负责看护模板、支架、&钢筋、预埋件和预留洞的情况,发现位移时,应立即停止浇筑,及时修整,然后再继续浇筑.c、转换层柱、剪力墙、梁混凝土一次性进行浇注,所以墙柱混凝土浇注完毕后停歇1~1.5个小时,待墙柱混凝土充分沉降后再进行梁混凝土浇注.d、本工程剪力墙在浇筑前应先在其新老砼结合处铺一层50mm厚水泥砂浆,其配合比与砼内的砼浆成分相同.e、混凝土的浇注要分层进行,每层的浇注高度一般为震动器作用部分长度的1.5倍,最大不能超过500mm.移动间距为300&~400&mm.f、砼振捣器以插入式高频振捣器为主,水平结构部分辅以平板振捣动器找平振实,框架梁、柱间的节点等钢筋密集处应在浇筑前打入Ф48的圆钢管,深入梁内或墙柱内,打的钢管的间距应以能保证砼振实为准,然后用Ф35的小振捣棒振捣,插入式振捣器插入后,应遵循快插慢拨的原则,并深入下层砼50mm,以助长上下层砼结合,振点呈梅花型布置,间距为300,振捣人员应记住振动位置,哪点振过哪点未振,保证在砼振捣过程中避免漏振、过振等现象的发生,振捣时间宜控制在10-15S,外表面砼振捣时应见表面开始泛浆气泡上反时为宜.g、浇注要连续进行,在浇筑砼过程中应尽量保证泵管中砼的连续流动,避免砼堵管,但为了保证砼在堵管后或某些部位因砼浇筑困难导致速度较慢时不至出现冷缝,故让塔吊随时待命,若出现上述情况时就应该用塔吊吊砼配合施工比保证砼不致出现冷缝.混凝土的间歇时间不应超过两个小时.h、柱子混凝土的浇注:一排柱子浇注顺序要从两端向中间推进,以防止横向推力使柱子发生倾斜.柱的混凝土浇注要先填以5~10cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土.柱子混凝土要分层浇注,每层厚度不能大于500mm,振捣时震动棒&不能碰动钢筋.i、梁板混凝土的浇注:本工程转换层梁板混凝土一次性浇注,先将梁的混凝土分层浇注,用“赶浆法”由梁的一端向另一端作成阶梯形向前推进,当起点的混凝土达到板底位置时再与板的混凝土一起浇注,随着阶梯的不断延伸,梁板混凝土不断推进直至完成.梁板混凝土浇注要于振捣紧密配合,第一层下料宜慢,梁底充分振实后在下第二次料.浇注板时,虚铺厚度应略大与板厚,用平板式震器配合插入式振动器来回震动,并用铁插钎检查厚度,振捣完毕后用长木抹子压实抹平.j、楼梯混凝土浇注:楼梯浇注时先从楼梯端下部向上进行,先振实底板混凝土,至达踏步位置时,再于踏步混凝土一起浇注,不断连续向上推进,并随时用抹子将踏步上表面压实抹平.k、插筋的位置要准确,要浇筑砼之前插筋检察过之后要用钢筋斜撑固定绑扎,防止浇筑时移位,并有专门钢筋工随时调整,在砼收面后再把斜撑拆除.4)、混凝土的养护a.砼在浇筑完毕后及时浇水养护.对竖向结构先松开螺栓,洒水养护四天后再拆除模板,并再进行洒水养护.b、梁、板、柱子的养护时间不少于7d,并在正常气温下每天浇水不少于两次.c、每次浇浇砼,必须按规定取样,每次取样留置工组标准试件,同条件养护试件工组,并标明浇筑具体部位,将其编号,便资料管理.5、转换层施工注意事项及保证措施:1)、所有支模用的材料,严重锈蚀、弯曲或裂缝的钢管不得使用,扣件应有出厂合格证,变形、滑丝的扣件应严禁使用.特别是双扣件部位,必须顶紧紧固,防止失稳.2)、转换层施工期间,配备足够的施工机具满足施工要求.砼浇筑时配备一台发电机保证在停电时也能满足施工正常进行.3)、设置临时沉降观测点:在支撑大梁的钢管上,转角处设置沉降观测点,在转换层施工前,施工过程中和施工后观测是否有较大沉降变形,若超过允许沉降应立即停止施工,待消除安全隐患后再继续施工.六、安全措施:1、搬运钢筋时要注意前后方向无碰撞,避免碰撞周围和上下方向电线,人工抬运钢筋卸料要注意安全.2、起吊和安装钢筋时应和附近高压线路和电源保持一定安全距离.3、在钢筋林立场所,有雷雨时不准操作和站人.4、工地现场应戴好安全帽,穿防滑鞋.5、若有高空作业应选好位置站稳,系好安全带.6、钢筋加工机械的操作人员,应经过一定的机械操作技术培训,掌握机械性能及操作规程后才能上岗.7、钢筋加工机械的电器设备应有良好的绝缘并接地,每台机械必须一机一闸,并设漏电保护开关.8、钢筋加工机械使用前,应先空运转,试车正常后方可开始使用.9、安装模板时,上下传递模板应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛.10、拆模时不许人站在正在拆除的模板上,拆模时不得随意乱扔模板或钢管以防伤人.11、浇筑砼时工人不得站在泵管前方,以免砼喷溅伤人.附一:模板支设大样图附二:首层模板排架下地下室顶板梁承载力计算附一柱模支设大样图梁模支设大样图板模支设大样图内墙模板支设大样图外墙模板支设大样图电梯筒模支设大样图附二:首层模板排架下地下室顶板梁承载力计算根据模板平面图取3-F×3-12~3-13轴间KZLS03进行复核验算.一、已知资料:KZLS03截面尺寸为800mm×1800mm,支座间跨度为L=7.2-0.5-0.75=5.95此梁体积为0.8×1.8×5.95=8.568m3;转换层板厚200mm.二、取KZLS03两侧板各一半面积范围受力作为传向地下室顶板的载荷.(保守计算)(1)两侧板一半面积为:A1=[()/2+()/2]×5950=11.45375m2所计算部分板体积为0.2×11.4m3梁板砼自重为(8.568+2.3)×24≈260.832KN钢筋自重为:8.568×1.5+2.3×1.1≈15.382KN排架自重为:0.5×(8.568+2.3)=5.434KN施工荷载按2.5KN/m2计则&(11.*0.8)&*2.5=40.7KN振捣砼时产生荷载(11.)×2.0=32.44KN(2)原有地下室顶板结构自身受力分析:梁KZLS03对应地下室梁为KLC110,截面尺寸为500×650mm其砼自重为:0.5×0.65×5.95×24=46.41KN梁钢筋自重为:0.5×0.65×5.95×1.5=2.9KN两侧半板自重为:2.3×24+11.4=67.8KN(3)假设首层梁板荷载通过模板支架作用于地下室顶板及相应梁上,顶板上荷载又全部传力作用于KLC110,视KLC110所受荷载按线性均布计算.设计荷载值为:(260.9+15.4+5.5+46.4+2.9+67.8)×1.2+(40.7+32.44)×1.4=581.16KN则在跨度5.95长度,梁线均布荷载q为:q=581.16/5.95=97.67KN/m将此梁视作两端固定梁,如下图受力模式q求得剪力V=ql/2=581.16/2=290.58KN弯矩M=ql2/24=97.67×5.952/24=144.07KNm=144.07×108Nmm由设计图可知:fy=fyp=310N/mm2C40砼时查表fcm=21.5N/mm2&h0=h-35=650-35=615mmaS=M/fcmbh0=1.44×108/21.5×500×4由aS=0.0354查表得γs=0.982受拉区钢筋AS=M/fyγsh0=1.44×108/310×0.982×615=769.2mm2设计图中KLC110受拉区配筋为5Ф25,其AS查表AS=2454
其他回答(共3条)
方案是没有,但有几点是注意的,就是接头的剔打,界面的处理,是否要植筋,保证植筋的长度和质量,混凝土浇筑后一定要到100%才拆出模板.
转换层施工方案一、工程概况:银座公寓工程结构设计设备层为转换层,标高为±0.00m~6.6m,层高6.6m;&转换层以上为剪力墙结构体系.二、转换层结构配置主要特点:1、节点处钢筋较密,其中柱、框支梁及梁钢筋同时穿插,大截面钢筋汇于一处.2、转换梁受力主筋均为二级钢.三、施工方案的选择:根据以往高层建筑转换层施工经验,本工程考虑以荷载传递法施工方案:即采取以已施工的下部结构为主承力构件,完成转换层施工.其主要原理为:1、在一层框架梁上沿梁长方向间距500mm、沿梁宽间距300~375mm设可调撑杆(视梁宽而定),顶紧转换梁底模板支撑横杆,将转换梁主要施工载荷直接传至已施工结构梁上,以一层框架梁做为主承载构件.2、墙、柱、梁、板砼浇注一次完成.四、内架支撑方案:本工程转换梁模板采用木模板体系,钢管及顶撑支承;木方小楞横向布置,间距为150mm;钢管沿梁纵向布置@500,横向视转换梁梁宽和梁高而定,这样节省钢管,避免短钢管浪费;梁侧模采用对拉螺栓加固,沿梁高共设3~5道对拉螺栓(梁高大于1.6米时,五道;1.2~1.6米,四道),从梁底150mm起布置1道,底下3道间距为300mm,上面2道间距为400mm,纵向间距为500mm.转换梁底顶撑的间距为:当梁宽600mm时,三排顶撑;梁宽900时,四排顶撑,沿梁长方向为500mm&.大横杆的步距不大于1000mm.板立杆间距为1000mm.在靠近杆顶和杆脚处,各用水平连杆双向拉固.纵向撑设置在梁两侧的立杆垂直面上,全面设置,不得跳跃设置.横向设置剪刀撑@2500mm,立杆下采用木方垫板.梁下排架与楼层满堂脚手架连为一体,以增加排架的空间刚度.整个支撑架按满堂红脚手架的要求搭设,梁下承力小横杆应采用双扣件与立杆扣牢.转换梁在施工过程中,所有荷载均由已施工的框架梁承载,并当框支梁下无相对应的框架梁时可将立杆直接架设在楼板上.五、转换层施工技术措施:1、流程:绑扎柱、核心筒墙钢筋→搭设转换层转换梁负筋支架→转换梁负筋绑扎定位,锚入柱墙中→支设柱、墙模板及预埋铁件→支设转换梁底模及转换层顶板模→绑扎转换梁梁钢筋→绑扎顶板钢筋→绑扎上部结构剪力墙及暗柱插筋→支设转换梁侧模及转换柱、核心筒墙部分模板→浇筑砼.2、转换梁钢筋工程主要施工技术措施:1)、钢筋绑扎顺序a、墙柱钢筋:外露钢筋调整→钢筋上附着物清除→墙、柱根部清扫→箍筋布置→就位绑扎→绑扎砼垫块→验收.b、梁板钢筋:模板清扫、刷隔离剂→梁、柱交叉处柱箍筋就位→主梁钢筋绑扎→次梁筋绑扎→板下层筋→马凳、管预埋→板上层筋→验收.2)、钢筋位置准确保证:按梁、板、柱等预制相应厚度的砼垫块.墙、柱插筋按轴线定位.用辅加钢筋加固,保证其稳定、不易倾斜、不移位.墙、柱垫块要用22#钢丝交叉绑扎牢固,间距正确,垫块的强度要保证.浇筑混凝土时,必须要有专职人员看守成品钢筋,测量工配合随时验收轴线位置,随时修复正位.梁的二排钢筋一定要绑扎到位,可以加短钢筋作垫块,并且要多绑扎点,保证绑扎牢固.3)、钢筋连接及锚固:a、本工程钢筋连接方式如下:根据设计要求,受力主筋要优先采用焊接接头或机械连接.焊接采用电渣压力焊(竖向受力钢筋),机械连接采用钢筋冷挤压连接.钢筋的接头的数量、位置必须符合设计图纸及有关规范要求.b、对钢筋绑扎接头作如下规定:①接头不能位于构件最大弯矩处;梁、板底筋接头应留在距支座处1/3跨内,面筋留在跨中1/3范围内.②搭接长度末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍.③受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩.④钢筋搭接处,应在中心和两端用绑丝扎牢.每个搭接接头至少有三道绑丝.⑤各受力钢筋绑扎接头应相互错开,任一绑扎接头中心至搭接长度1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率在受拉区不得超过25%,在受压区不得超过50%.c、对钢筋焊接接头作下列规定:  ①设置在同一构件内的焊接接头应相互错开.  ②焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍.  ③任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不小于500mm的区段内,同一钢筋不得有两个接头;在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,在①受拉区不宜超过50%.  ④采用普通焊接连接时,Ⅰ级钢筋采用E43系列焊条,Ⅱ级钢筋采用E50系列焊条.d、对钢筋机械接头作下列规定:  ①受力钢筋采用A极接头,同一截面的接头百分率不大于50%.  ②钢筋弯折点与接头端头距离不宜小于200mm.  ③不同直径钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过二级.e、钢筋混凝土保护层厚度严格按设计图纸和现行国家标准《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204─92)执行,接头套筒处保护层不得小于15mm.受力钢筋的保护层厚度:墙为15mm;梁、柱为25mm;楼板、楼梯板为15mm;以上部位的钢筋保护层的厚度均不小于受力钢筋的直径.f、搭接接头范围内(LlE)在绑扎时至少要有三道双股绑丝.j、墙柱梁板钢筋的锚固及节点构造均应满足设计及有关规范要求;纵向受力钢筋的最小锚固长度LaE、La(mm)如下表:钢筋类型&C20&C25&C30&La&LaE&La&LaE&La&LaEⅠ级钢筋&30d&35d&25d&30d&20d&25dⅡ级钢筋&D≤25&40d&45d&35d&40d&30d&35d&D>25&45d&50d&40d&45d&35d&40d纵向受力钢筋的最小搭接长度LIE、LI钢筋类型&C20&C25&&=C30&LI&LIE&LI&LIE&LI&LIEⅠ级钢筋&36d&41d&30d&35d&24d&29dⅡ级钢筋&d≤25&48d&53d&42d&47d&36d&41d&d>25&54d&--&48d&--&42d&--注:当不同直径的钢筋搭接时,其LIE和LI值按较小的直径计算.4)、钢筋绑扎:a、同层构件先绑扎墙柱筋,后绑扎梁板钢筋,一般梁主筋锚入墙柱内时,墙柱主筋在梁主筋外侧,所以遇到梁宽与墙暗柱厚相同的联系梁锚入暗柱时,需要把暗柱箍筋宽度适当加大5mm,以保证连梁的截面宽度.当墙柱主筋与梁板筋发生冲突时,一定要保证柱主筋位置.双向板的底筋,短向筋放在下层,长向筋放在短向筋上.b、梁、柱墙板筋的接头位置、锚固长度、接驳长度要满足设计和规范要求.钢筋绑扎时要仔细,绑丝选用22#钢丝,每个交叉点均应绑扎,不得有落扣现象;搭接接头范围内在绑扎时至少要有三道双股绑丝.钢筋绑扎做为一个关键工序要由质量检查人员实施施工全过程的监督监控.c、梁和柱的箍筋,应与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置.d、主次梁在交叉处钢筋的绑扎:主梁的纵向受力钢筋在同一高度遇有垫梁圈梁时,必须支撑在垫梁或圈梁受力钢筋之上,主筋两端的搁置长度应保持均匀一致;次梁的纵向受力钢筋应支撑在主梁的纵向受力筋之上;主梁与次梁的上部纵向钢筋相遇时,次梁钢筋应放在主梁钢筋之上.e、板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不产生位置偏移;双向受力的钢筋必须全部扎牢.f、墙柱钢筋位置以及间距必须准确,如果位置出现偏移,偏移较小可以按1:6调整;偏移较大,需要加筋处理.g、板底筋采取在模板上划线的办法来控制间距,板面采用马凳来控制板厚,马凳设置间距为@mm.Φ14&网片间距h、梁钢筋、楼板底筋、墙柱钢筋保护层厚度采用与混凝土同配比(但去掉粗骨料)的砂浆垫块来保证,墙柱保护层垫块上带绑丝,绑到主筋上.钢筋绑扎完毕后注意成品保护,不得污染,并避免被重物砸弯.i、为保证竖向构件受力主筋的位置以及墙柱模板的支设方便,在墙柱钢筋施工完后,要进行钢筋的二次调整.j、主梁钢筋如采取在模外绑扎时,一般先在楼板模板上绑扎,然后用人力(或吊车)抬(吊)入模内,其方法次序是:将主梁须穿次梁的部位稍抬高→在次梁梁口搁两根横杆→将次梁的长钢筋铺在横杆上,按箍筋间距划线→套箍筋并按线摆开→抽换横杆,将下部纵向钢筋落入箍筋内→再按架立钢筋、弯起钢筋、受拉钢筋的顺序与箍筋绑扎→将骨架稍抬起抽出横杆→使梁骨架落入模内3、转换梁模板工程主要技术措施:本工程中转换层结构的自重及施工荷载较大,必须根据工程的实际情况选择合理的模板支撑方案,以保证支撑系统有足够的强度和稳定性.1)、工艺流程:放线&满堂架&柱模&梁模&顶板a、&柱模弹柱位置线&焊下口定位筋&安装柱模板&安拉杆及加固&办理预检b、&梁模弹出梁轴线及水平线并符核&搭设梁模支架&安装梁底楞&安装梁底模&绑扎钢筋&安装梁侧模安装上下锁口楞,斜撑楞和对拉螺栓&复核梁模尺寸位置&加固后验收c、&板模搭设支架&铺木楞及钢管楞&调整标高及起拱&铺设模板&检查模板上皮标高,平整度&办理预检2)、测量放线a.根据图纸在砼底板弹出各轴线,并根据轴线位置推算出墙柱位置.b.根据墙厚、柱截面尺寸弹出墙、柱外侧边的位置给支设模板提供依据.c.&&测出结构标高50线,便于支设梁、板模板.3)、搭设脚手架本工程转换层的梁,板为超厚,超高钢筋混凝土结构,所以在支设转换层模板时,要对模板的支撑体系进行设计,演算.转换层的支撑如下:根据以往高层建筑转换层施工经验,本工程考虑以荷载传递法施工方案:即采取以已施工的下部结构为主承力构件,完成转换层施工.4)、内架支撑技术方案:本工程转换梁模板采用木模板体系,钢管及顶撑支承;木方小楞横向布置,间距为150mm;钢管沿梁纵向布置@500,横向视转换梁梁宽和梁高而定,这样节省钢管,避免短钢管浪费;梁侧模采用对拉螺栓加固,沿梁高共设3~5道对拉螺栓(梁高大于1.6米时,五道;1.2~1.6米,四道),从梁底150mm起布置1道,底下3道间距为300mm,上面2道间距为400mm,纵向间距为500mm.转换梁底顶撑的间距为:当梁宽600mm时,三排顶撑;梁宽800mm或900mm时,四排顶撑,沿梁长方向为500mm&.大横杆的步距不大于1000mm.板立杆间距为1000mm.在靠近杆顶和杆脚处,各用水平连杆双向拉固.纵向剪刀撑设置在梁两侧的立杆垂直面上,全面设置,不得跳跃设置.横向设置剪刀撑@2500mm,立杆下采用木方垫板.梁下排架与楼层满堂脚手架连为一体,以增加排架的空间刚度.整个支撑架按满堂红脚手架的要求搭设,梁下承力小横杆应采用双扣件与立杆扣牢.转换梁在施工过程中,所有荷载均由已施工的框架梁承载,并当框支梁下无相对应的框架梁时可将立杆直接架设在楼板上.5)、&转换层模板的安装a.根据柱、梁、柱的尺寸配备好模板,用电钻对模板进行打眼,两孔之间的间距为根据梁高而定,对备好的模板涂刷好脱模剂(不允许在模板就位后刷脱模剂,防止污染钢筋及砼接触面)b.墙、柱钢筋隐蔽验收后首先对墙柱进行支模,支设墙模按照先横墙后纵墙的原则进行支设,把各块模板用木方连接,先立单面模板,把对拉螺栓穿入模板后再立另一面墙模,然后根据已弹好的墙的边线调正两侧模板的距离并用钢管和对拉螺栓进行加固.c.柱模支设时,根据弹好的纵横轴线和四周边线,固定小木方,调整标高、立柱头板、四角加木方,用钢管套扣件连接柱模(方柱)四边也采用对拉螺栓固定.d.墙、柱模支设完毕后,检查每道墙,每根柱是否平直,用吊锤对墙柱进行检查及时校正,保证垂直度控制在允许范围内.e.内满架搭设完毕后开始支设梁板模,支设梁模时,当梁跨度≥4m时,梁底起拱为2/1000,梁侧模包梁底模,对拉螺栓外侧应套上ф20的塑料管,在梁底和梁侧都应加木方,在木方外侧加钢管和对拉螺栓连接固定.f.支设板模时,当板的长向跨度≥4m时也应沿长向在板跨中起拱2/1000.首先应调整好板下方水平钢管的标高,准确无误后开始铺设板模,并应遵循梁侧模包板底模的原则.g.墙上预留方洞时应确定好洞口的水平和坚向位置并在支设时确保洞口尺寸比设计尺寸大3cm,支模时遇到水电、预埋的套管应加以保护,不能因支设困难而破坏,板上留洞也应确定其尺寸及位置后才钉木盒子.h.由于板面的标高有不同,故在浇砼之前应把吊模固定好,并调整好高差.i.坚向模板下用砂浆封堵板底缝隙.j.所有墙柱应在其根部开设100*200mm的检查洞口以便在浇筑前检查模内是否有杂物,确认无积水、杂物后方可封闭.6)、&转换层模板的拆除a.拆除模板顺序与安装顺序应相反,先拆纵墙模板后拆横墙模板,先拆除外墙外侧模板,再拆除内侧模板.b.拆除墙柱模板原则上是不会使砼表面受损即可拆除,拆除梁板模板时,当跨度大于8m的强度须达到100%时方可拆除,跨度小于8m时强度达到75%即可拆除.c.拆除下来的模板必须按指定场地位置编号分区堆放,以便重复使用.4、转换层砼主要施工技术措施.1)、施工工艺流程钢筋的隐检验收--模板及支架的加固及检查--泵管的安装及检查--砼的浇筑--砼的养护--模板的拆除2)、泵管的安装和检查砼输送管线宜直,转弯时采用较舒缓的弯管,泵管的接头应严密,防止在接头处漏浆和混入空气,导致堵管.泵管安装完毕后应先用压力水冲洗泵管并同时检查泵管的接头,泵管支架应有足够的稳定性,泵管不得直接放在板钢筋上,避免钢筋偏位.3)、混凝土浇注操作工艺a、根据现场平面布置示意图,分两台泵和两组施工队由东向西方向进行浇注.b、浇筑时每泵2名木工,一砼名钢筋工负责看护模板、支架、&钢筋、预埋件和预留洞的情况,发现位移时,应立即停止浇筑,及时修整,然后再继续浇筑.c、转换层柱、剪力墙、梁混凝土一次性进行浇注,所以墙柱混凝土浇注完毕后停歇1~1.5个小时,待墙柱混凝土充分沉降后再进行梁混凝土浇注.d、本工程剪力墙在浇筑前应先在其新老砼结合处铺一层50mm厚水泥砂浆,其配合比与砼内的砼浆成分相同.e、混凝土的浇注要分层进行,每层的浇注高度一般为震动器作用部分长度的1.5倍,最大不能超过500mm.移动间距为300&~400&mm.f、砼振捣器以插入式高频振捣器为主,水平结构部分辅以平板振捣动器找平振实,框架梁、柱间的节点等钢筋密集处应在浇筑前打入Ф48的圆钢管,深入梁内或墙柱内,打的钢管的间距应以能保证砼振实为准,然后用Ф35的小振捣棒振捣,插入式振捣器插入后,应遵循快插慢拨的原则,并深入下层砼50mm,以助长上下层砼结合,振点呈梅花型布置,间距为300,振捣人员应记住振动位置,哪点振过哪点未振,保证在砼振捣过程中避免漏振、过振等现象的发生,振捣时间宜控制在10-15S,外表面砼振捣时应见表面开始泛浆气泡上反时为宜.g、浇注要连续进行,在浇筑砼过程中应尽量保证泵管中砼的连续流动,避免砼堵管,但为了保证砼在堵管后或某些部位因砼浇筑困难导致速度较慢时不至出现冷缝,故让塔吊随时待命,若出现上述情况时就应该用塔吊吊砼配合施工比保证砼不致出现冷缝.混凝土的间歇时间不应超过两个小时.h、柱子混凝土的浇注:一排柱子浇注顺序要从两端向中间推进,以防止横向推力使柱子发生倾斜.柱的混凝土浇注要先填以5~10cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土.柱子混凝土要分层浇注,每层厚度不能大于500mm,振捣时震动棒&不能碰动钢筋.i、梁板混凝土的浇注:本工程转换层梁板混凝土一次性浇注,先将梁的混凝土分层浇注,用“赶浆法”由梁的一端向另一端作成阶梯形向前推进,当起点的混凝土达到板底位置时再与板的混凝土一起浇注,随着阶梯的不断延伸,梁板混凝土不断推进直至完成.梁板混凝土浇注要于振捣紧密配合,第一层下料宜慢,梁底充分振实后在下第二次料.浇注板时,虚铺厚度应略大与板厚,用平板式震器配合插入式振动器来回震动,并用铁插钎检查厚度,振捣完毕后用长木抹子压实抹平.j、楼梯混凝土浇注:楼梯浇注时先从楼梯端下部向上进行,先振实底板混凝土,至达踏步位置时,再于踏步混凝土一起浇注,不断连续向上推进,并随时用抹子将踏步上表面压实抹平.k、插筋的位置要准确,要浇筑砼之前插筋检察过之后要用钢筋斜撑固定绑扎,防止浇筑时移位,并有专门钢筋工随时调整,在砼收面后再把斜撑拆除.4)、混凝土的养护a.砼在浇筑完毕后及时浇水养护.对竖向结构先松开螺栓,洒水养护四天后再拆除模板,并再进行洒水养护.b、梁、板、柱子的养护时间不少于7d,并在正常气温下每天浇水不少于两次.c、每次浇浇砼,必须按规定取样,每次取样留置工组标准试件,同条件养护试件工组,并标明浇筑具体部位,将其编号,便资料管理.5、转换层施工注意事项及保证措施:1)、所有支模用的材料,严重锈蚀、弯曲或裂缝的钢管不得使用,扣件应有出厂合格证,变形、滑丝的扣件应严禁使用.特别是双扣件部位,必须顶紧紧固,防止失稳.2)、转换层施工期间,配备足够的施工机具满足施工要求.砼浇筑时配备一台发电机保证在停电时也能满足施工正常进行.3)、设置临时沉降观测点:在支撑大梁的钢管上,转角处设置沉降观测点,在转换层施工前,施工过程中和施工后观测是否有较大沉降变形,若超过允许沉降应立即停止施工,待消除安全隐患后再继续施工.六、安全措施:1、搬运钢筋时要注意前后方向无碰撞,避免碰撞周围和上下方向电线,人工抬运钢筋卸料要注意安全.2、起吊和安装钢筋时应和附近高压线路和电源保持一定安全距离.3、在钢筋林立场所,有雷雨时不准操作和站人.4、工地现场应戴好安全帽,穿防滑鞋.5、若有高空作业应选好位置站稳,系好安全带.6、钢筋加工机械的操作人员,应经过一定的机械操作技术培训,掌握机械性能及操作规程后才能上岗.7、钢筋加工机械的电器设备应有良好的绝缘并接地,每台机械必须一机一闸,并设漏电保护开关.8、钢筋加工机械使用前,应先空运转,试车正常后方可开始使用.9、安装模板时,上下传递模板应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛.10、拆模时不许人站在正在拆除的模板上,拆模时不得随意乱扔模板或钢管以防伤人.11、浇筑砼时工人不得站在泵管前方,以免砼喷溅伤人.附一:模板支设大样图附二:首层模板排架下地下室顶板梁承载力计算附一柱模支设大样图梁模支设大样图板模支设大样图内墙模板支设大样图外墙模板支设大样图电梯筒模支设大样图附二:首层模板排架下地下室顶板梁承载力计算根据模板平面图取3-F×3-12~3-13轴间KZLS03进行复核验算.一、已知资料:KZLS03截面尺寸为800mm×1800mm,支座间跨度为L=7.2-0.5-0.75=5.95此梁体积为0.8×1.8×5.95=8.568m3;转换层板厚200mm.二、取KZLS03两侧板各一半面积范围受力作为传向地下室顶板的载荷.(保守计算)(1)两侧板一半面积为:A1=[()/2+()/2]×5950=11.45375m2所计算部分板体积为0.2×11.4m3梁板砼自重为(8.568+2.3)×24≈260.832KN钢筋自重为:8.568×1.5+2.3×1.1≈15.382KN排架自重为:0.5×(8.568+2.3)=5.434KN施工荷载按2.5KN/m2计则&(11.*0.8)&*2.5=40.7KN振捣砼时产生荷载(11.)×2.0=32.44KN(2)原有地下室顶板结构自身受力分析:梁KZLS03对应地下室梁为KLC110,截面尺寸为500×650mm其砼自重为:0.5×0.65×5.95×24=46.41KN梁钢筋自重为:0.5×0.65×5.95×1.5=2.9KN两侧半板自重为:2.3×24+11.4=67.8KN(3)假设首层梁板荷载通过模板支架作用于地下室顶板及相应梁上,顶板上荷载又全部传力作用于KLC110,视KLC110所受荷载按线性均布计算.设计荷载值为:(260.9+15.4+5.5+46.4+2.9+67.8)×1.2+(40.7+32.44)×1.4=581.16KN则在跨度5.95长度,梁线均布荷载q为:q=581.16/5.95=97.67KN/m将此梁视作两端固定梁,如下图受力模式q求得剪力V=ql/2=581.16/2=290.58KN弯矩M=ql2/24=97.67×5.952/24=144.07KNm=144.07×108Nmm由设计图可知:fy=fyp=310N/mm2C40砼时查表fcm=21.5N/mm2&h0=h-35=650-35=615mmaS=M/fcmbh0=1.44×108/21.5×500×4由aS=0.0354查表得γs=0.982受拉区钢筋AS=M/fyγsh0=1.44×108/310×0.982×615=769.2mm2设计图中KLC110受拉区配筋为5Ф25,其AS查表AS=2454
1.上层和下层结构类型转换.多用于剪力墙结构和框架-剪力墙结构,它将上部剪力墙转换为下部的框架,以创造一个较大的内部自由空间.2.上、下层的柱网、轴线改变.转换层上、下的结构形式没有改变,但是通过转换层使下层柱的柱距扩大,形成大柱网,并常用于外框筒的下层形成较大的入口.3.同时转换结构形式和结构轴线布置.即上部楼层剪力墙结构通过转换层改变为框架的同时,柱网轴线与上部楼层的轴线错开,形成上下结构不对齐的布置.转换层的结构形式:当内部要形成大空间,包括结构类型转变和轴线转变时,可采用梁式、桁架式、空腹桁架式、箱形和板式转换层;当框筒结构在底层要形成大的入口,可以有多种转换层的形式,如梁式、桁架式、墙式、合柱式和拱式等.目前,国内用得最多的是梁式转换层,它设计和施工简单,受力明确,一般用于底部大空间剪力墙结构.当上下柱网、轴线错开较多,难以用梁直接承托时,可以做成厚板或箱式转换层,但其自重较大,材料耗用较多,计算分析也较复杂&追问:有这方面的施工方案吗?回答:有,本人公司最近的一个项目(北京),就涉及到了结构转换层的问题,但是施工方案电子版在施工老总那里,所以不能直接帮到你了.
施工工艺热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐}

我要回帖

更多关于 梁底筋不伸入支座 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信