建筑房屋苏州钢管脚手架搭建拆计算方法

脚手架计算方法
脚手架施工方案一、工程概况本工程为潍………00.工程,位于
以西,胜利东街以南,牧校南门.为3#楼及地下两层,上部27层,剪力墙与框架结构,檐口高度
米,层高地下室
米,其余均为
米.施工现场“三通一平”工作已基本就绪,外地面已做硬底化.二、设计依据及构造要求 1、施工中不允许超过设计荷载.2、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件.而剪力撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的.并且加强抵抗垂直和水平作用的能力.而连墙件则承受全部的风荷载.扣件则是架子组成整体的联结件和传力件.3、搭设要求:-5.45M至18M为落地双排钢管脚手架.4、采用本方案取最大搭设高度24m进行验算.5、采用Φ48×3.5mm双排钢管脚手架搭设,立杆横距b=1.0m,立杆纵距1=1.5m,内立杆距墙0.2m.脚手架步距h=1.8m,脚手板从地面2.0m开始每5.4m设一道(满铺),共4层,脚手架与建筑物主体结构连接点的位置,其竖向间距H1=2h=2×1.8=3.6m,水平间距L1=3L=3×1.5=4.5m.根据规定,均布荷载Qk=2.0KN/.三、使用材料1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定.每批钢材进场时,应有材质检验合格证.2、钢管选用外经48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管.立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m.3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造.铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、烧冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净.4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm.5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm.6、扣件表面应进行防锈处理.7、脚手板采用1.2m×0.8m的毛竹片.脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍.8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用.9、外架钢管采用金黄色,栏杆采用红白相间色,扣件刷暗红色防锈漆.四、脚手架的计算(一)、基本条件地面粗造为C类,基本风压Wo=0.45KN/,立网网目尺寸为3.5cm×3.5cm,绳径3.2mm,自重0.01KN/.(二)、搭设高度计算验算部位应根据风荷载产生弯曲压应力大小分析确定,故先计算风荷载产生压应为δw1、δw计算立网封闭的挡风系数及风荷载体型系数《建筑结构荷载规范》近似按以下方法计算ξ=(3.5+3.5)×0.32/(3.5×3.5)×1.05=0.1921.05为考虑筋绳的影响μS=1.2×0.192=0.23立网传给立柱的风荷载标准值(4-4)计算,计算风压高度系数μZ按表4-19中C类取值,当H=24m时,μz=1.25,当H=5m时,μz=0.54本设计最大搭设高度为24m,故取u2=1.25.WK=07μzμSWO其中μ2-压高度系数μS-手架风荷载体型系数WO-本风压WK=0.7×1.25×0.23×0.45=0.09KN/作用于立柱的风线荷载标准值:Qwk=WK•L=0.09×1.8=0.162KN/m风荷载产生的弯矩按式4-33计算MW=1.4qWK&#式中Qwk-―风线荷载标准值WK――垂直于脚手架表面的风荷载标准值L――脚手架的柱距W――立柱截面的抵抗矩按表4-31采用δW――风荷载对所计算立柱段产生的弯曲压应力,δW=MW/WMW=1.4×0.162×1.82/10=0.073KN•m在24m高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为:δW=MW/W=(0.073×106)/(5.08×103)=14.37N/mm2在5m高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为:δW=14.37×(0.54/1.25)=6.21N/mm22、底层立柱段的轴心压力脚手架结构自重、脚手板及施工荷载的轴心压力(1)、脚手架结构自重产生的轴心压力NGK由表4-38查得一个柱距范围内每米高脚手架结构产生的轴心标准值gk=0.134KN/m,则21m高脚手架结构自重产生轴心压力标准值NGK=H•gk=24×0.134=3.21KN(2)、脚手架活载产生的轴心压力一层脚手架自重Qp=0.3KN//(除首层外),每5.4m设一道脚手架板,共四层.则NQ1K=0.5(1b+0.3)ΣQp=0.5(1+0.3)×1.5×0.3×4=4.12KN敞开式脚手的防护材料产生轴心压查表4-40得(L=1.5m)0.228KN立网重量为0.01×1.5×24=0.36KN∴∴NQ2K=0.228+0.36=0.588KN一层同时操作,施工均布荷载QK2.03KN/m2查表4-41得施工荷载产生轴心压力:NQ3K=4.86KN根据公式(4-32),活荷产生轴心压力标准值为NqiK=NQ1K+NQ2K+NQ3K=1.2+0.588+4.86=6.65KN(3)、计算立杆段的轴心压力值根据公式(4-31)计算N=NGK×1.2/K1+NqiKK1-高度调整系数,应按表(4-35采用)K1=0.85N=3.21×1.2/0.85+1.4×6.65=13.84KN3、立柱稳定性验算立网封闭时,立柱稳定应满足下式:N/ψA+MW/W≤fc或N≤ΨA(fc-δW)Φ――轴心压杆的稳定系数,根据所计算立杆段的比λ=μh/l由表4-37查取I――立柱截面的回转半径,应按表4-31查取I=1.58cmμ――计算长度系数,应按表4-36采用M=1.5h――所计算的立柱段的脚手架步距h=1.8m∴λ=μh/I=1.5×1.8/1.58×10-2=170.8按表4-37得:Φ=0.225A-立柱截面积,应按表4-31采用,A=4.89cm2,fc=205N/mm2ψΨA(fc-δW)=0.225×4.89×102(205-14.37)×10-3=20.97KN>N=13.84KN(满足)4、最大允许搭设高度Φafcw=0.225×4.89×102(205-14.37)=20.97KNHd=K•[(Φafcw-1.4NqiK)/1.2gk]=0.85×[(20.97-1.4×8.65)/(1.2×0.134)]=47m5、结论满足搭设要求(四)、连墙件计算脚手架占建筑物的连接杆应按轴心受压杆计算NH≦Φafc式中:NH-连墙件所受的水平力设计值NH=HW+3.0KNHW=风荷载产生的水平力设计值HW=1.4WK•AWAW――迎风面积等于连墙件的直与竖直与水平间距的乘积:Φ――轴心受压稳定系数,根据λН=LΗ/I按表4-37采用;LH――连墙件的计算长度,应取连件两端固定连接点的距离LH=0.2λΗ=0.2××10=126.5mmΦ=0.417∴Φafc=102×0.417×4.89×20.5=41.8KM∴ΝН=1.4WK•AW+3.0=1.4×0.106×3.6×4.5+3.0=5.4∴NH≤Φafc(满足)(五)、立柱地基承力计算立柱地基承载力应按下列计算P=N/Ab≤fP-立柱基础底面处的平均压力设计值.N-上部结构传至基础顶面的轴心力设计值.Ab-基础底面面积f-地基承载力设计值,f=Kb•FkFk-地基承载力标准值Kb-地基承载力调整系数,应按表4-47采用P=13.84/(1.5×0.9)=10.25KN/m2素土承载力基本值为fO=120KN/m2>P(满足)五、搭设技术措施1、外架搭设(1)立杆直度偏差不得大于架高的1/200.(2)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要求:立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应小于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头.(3)立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m.(4)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆.纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不小于200mm除的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上.(5)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m.(6)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm.并应避免设在纵向水平跨的跨中.(7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300.(8)小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上.(9)每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应小于150mm,靠墙一侧的外仲长度不应小于250mm,外架立面外仲长度以100mm为宜.操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,施工层小横杆间距为1m.(10)脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻.脚手板平铺,应铺满铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm,拐角要角圈,不得有探头板.(11)搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件.(12)拉杆必须从第一层与窗口连接,拉杆与脚手架连接的一端可稍微下斜,不容许向上翘起.保证垂直4m、水平6m拉接.(13)脚手架的外立面的两端各设置一道剪力撑,由底至顶连续设置;中间每道剪力撑的净距不应大于15m.(14)剪力撑的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接.(15)剪力撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm.(16)用于大横杆对接的扣件开口,应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱,直角扣件不得朝上.(17)外架施工层应满铺脚手板,脚手架外侧设防护栏杆一道和当脚板一道,栏杆上皮高1.2m,当脚板高不应小于180mm.栏杆上立挂安全网,网的下口与建筑物搭接封严(即形成兜网)或立网底部压在作业面脚手板下,再在操作层脚手板下另设一道固定安全网.(18)剪力撑是在脚手架外侧交叉成十字形的双杆互相交叉.并与地面成450~600夹角.作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定.2、过门洞的处理过门洞,双排脚手架可挑空1.2根立杆,即在第一步大横杆处断开.悬空的立杆处用斜撑顶,逐根连接三步以上的大横杆,以使荷载分布在两侧立杆上,斜杆下端与地面的夹角要成600左右,凡斜杆与立杆、大横杆相交处均应扣紧.3、过窗洞的处理单排脚手架遇窗洞时,可增设立杆或吊设一根短大横杆,将荷载传递到两侧的小横杆若窗洞宽超过1.5m时,应于室内加设立杆(底部加铺垫木)和大横杆来承担小横杆传来的荷载.六、地基处理1、地基做80mm厚C10混凝土地坪,以保证地基不变形;2、立杆支撑在20×20×0.8的钢板上;3、场地平整不得有积水.七、搭设工艺流程、搭设图1、架子搭设工艺流程:在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并于扫地杆扣紧       →装扫地小横杆,并于立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并于各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网.2、架体与建筑物的拉结(柔性拉结)采用ф6钢筋、顶撑、钢管等组成的部件,其中钢筋承受拉力,压力由顶撑、钢管等传递.3、安全网(1)挂设要求:安全网应挂设严密,用塑料绑扎牢固,不得漏眼绑扎,两网连接处应绑在同一杆件上.安全网要挂设在棚架内侧.(2)脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网,防止杂物下跌.4、安全挡板:通道口及靠近建筑物的露天作业场地要搭设文全挡板,通道口挡板需向两侧各伸出1m,向外伸出3m.八、架子的验收、使用及管理1、架子的验收、使用及管理(1)把好验收关,搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度必须由项目技术负责人组织技术、安全与搭设班组、工长进行检查,符合要求后方可上人使用.架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登.验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经设计负责人同意,由架子工操作.(2)工程的施工负责人,必须按架子方案的要求,拟定书面操作要求,向班组进行安全技术交底,班组必须严格按操作要求和安全技术交底施工.(3)基础、卸荷措施和架子分段完成后,应分层由制定架子方案及安全、技术、施工、使用等有关人员,按项目进行验收,并填写验收单,合格后方可继续搭设使用.(4)使用按3Kn/m2考虑,因此架子上不准堆放成批材料,零星材料可适当堆放.(5)外架第一步(1.8m高)开始拉设兜网和立网,以后每隔4步架子拉设一道兜网,施工层脚手板和施工层临边必须设兜网和立网,以保证高处作业人员的安全.(6)架子搭好后要派专人管理,未经安全科同意,不得改动,不得任意解掉架子与柱连接的拉杆和扣件.(7)架子上不准有任何活动材料,如扣件、活动钢管、钢筋,一旦发现应及时清除.(8)雨后要检查架子的下沉情况,发现地基沉降或立杆悬空要马上用木板将立杆紧.(9)在六级以上大风、大雾和大雨天气下不得进行脚手架作业,雨后上架前要防滑措施.(10)外架实行外挂立网全封闭.外挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密,不准随风飘.(11)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板、泵送混凝土输送管等支撑固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备.2、人员素质要求(1)高处作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷.(2)责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程,严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹.(3)明确使用个人防护用品和采取安全防护措施,进入施工现场,必须戴安全帽,在无可靠防护2m以上处工作必须系好安全带,使用工具要放在工具套内.(4)操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业.(5)作业人员应定期进行体检(每年体检一次).(6)作业所用材料要堆放平稳,高出作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人.3、劳保用品(三宝)要求(1)安全帽1)安全帽必须使用建设部认证的厂家供货,无合格证的安全帽禁止使用.工程使用的安全帽一律由分公司统一提供,各分包外联单位不准私购安全帽.2)安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能,使用中必须正确佩戴,安全帽使用期为2.5年.(2)安全带1)采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品.2)安全带使用2年后,根据使用情况,必须通过抽检合格方可使用.3)安全带应高挂低用(架子工除外),注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用,要选择在牢固构件上悬挂.4)安全带上的各种部件不得任意拆掉,更新绳时要注意加绳套.(3)安全网1)安全网的技术要求必须符合CB5725-85规定,方准进场使用.工程使用的安全网必须由公司认定的厂家供货.大孔安全网做平网和兜网,其规格为绿色密目安全网1.5m×6m,用作内挂立网.内挂绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网进场要做防火试验.2)安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或与其它可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上.3)安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮光、隔热的地方,禁止使用钩子搬运.九、架子搭设安全技术交底1、架子搭设安全技术交底(1)凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员,均不得从事架子作业.配备架子工的徒工,在培训之前必须经过医务部门体检合格,操作时必须有技工带领、指导,由低到高,逐步增加,不得任意单独上架子操作.要经常进行安全技术教育.凡从事架子工种的人员,必须定期(每年)进行体检.(2)脚手架支搭以前,必须制定施工方案和进行安全技术交底.对于高大异形的架子并应报请上级部门批准,向所有参加作业人员进行书面交底.(3)操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭方法,明确分工.在开始操作前,组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作.(4)架子工在高处(距地高度2m以上)作业时,必须佩带安全带,所用的杆子应栓2m长的杆子绳.安全带必须与已绑好的立横杆挂牢,不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方,不得“走过档”(即在一根顺杆上不扶任何支点行走),也不得跳跃架子.在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子.严禁酒后作业.(5)遇有恶劣气候(如风力五级以上,高温、雨天气等)影响安全施工时应停止高处作业.(6)大横杆应绑在立杆里边,绑第一步大横杆时,必须检查立杆是否立正,绑至四步时必须绑临时小横杆和临时十字盖.绑大横杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人结杆、放平,按顺序绑扎.(7)递杆、拉杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致,拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m以外.使用人力吊料.大绳必须坚固,严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料.使用机械吊运,应设天地轮,天地轮必须加固,应遵守机械吊装安全操作规程,吊运杉板、钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人,接料人员应等起重机械停车后再接料、结绑绳.(8)未搭完的一切脚手架,非架子工一律不准上架.架子搭完后由施工人会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收,认为合格,办理交接验收手续后方可使用.使用中的架子必须保持完整,禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手板;必须拆改时,应经施工负责人批准,由架子工负责操作.(9)所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理.2、架子拆除安全技术交底(1)外架拆除前,工长要向拆架施工人员进行书面安全交底工作.交底有接受人签字.(2)拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚.(3)拆架前在地上用绳子或铁丝先拉好围栏,没有监护人,没有安全员工长在场,外架不准拆除.(4)架子拆除程序应由上而下,按层按步拆除.先清理架子上杂物,如脚手板上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动杆子及材料.按拆架原则先拆后搭的杆子.剪力撑、拉杆拆到哪一层.(5)拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪力撑拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码.(6)拆杆和放杆时必须由2-3人协同操作,拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具.(7)拆架人员必须系安全带,拆除过程中,应指派一个责任心强、技术水平高的工人担任指挥,负责拆除工作的全部安全工作.(8)拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作.(9)拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上.(10)拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿板手,工具用后必须放在工具套内.(11)拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嬉戏打闹.(12)拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿脚底易滑鞋上架作业,衣服要轻便.(13)拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底.(14)拆下来的脚手杆要随拆、随清、随运,分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈.扣件要分型号装箱保管.(15)拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调合漆.弯管要调直,扣件要上油润滑.(16)严禁架子工在夜间进行架子搭拆工作.未尽事宜工长在安全技术交底中做详细的交底,施工中存在问题的地方应及时与技术部门联系,以便及时纠正.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码[转载]知道长宽高、层数、面积、的建筑楼盘或桥梁工程,如何估算钢管〓脚手架用量〓
不同脚手架工程中,脚手架的用量是不同的,各种问答功能的网站都可以见到脚手架用量提问的身影。下面,我们进入今天的正题,从不同的脚手架工程入手,分别来谈一下脚手架用量的问题。
一、砌筑脚手架
砌筑脚手架是用于墙体砌筑,浇筑脚手架是用于浇筑混凝土。
1.砌筑脚手架工程量计算
按墙面垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口等空洞面积。外脚于架按外墙外边线长度乘以外墙砌筑高度,以平方米计算。交出墙外宽度在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等不计算脚于架;宽度超过24cm以外时,按尺寸展开计算,并人外脚手架工程量之内。
2.内外墙脚手架
内墙脚手架是用于墙里,外墙脚手架是用于墙外。
1)内墙脚手架按内墙净长乘以室内净高,以单面垂直投影面积计算。
2)外墙脚于架按外墙中心线长乘以檐高,以单面垂直投影面积计算,其中檐高自设计室外地面算至檐口底或滴水高度。
3)同一单位工程房屋檐高不同,应分别列项计算,内外墙有山墙者按山尖半高计算,套相应定额。
4)外墙内而附有突出的一砖以上砖垛等,可另计脚手架工程量,按突出墙面的净长乘以垛高计算,并入所依附的外墙脚手架工程量内。
3.砖(石)柱、墩及突出屋面的砖烟囱的架子工程量
按外围周长另加3.6m乘以实际高度,以平方米计算,套用相应外脚手架定额。
4.围墙脚于架工程量& & 按长度乘以围墙高计算。
5.现浇钢筋混凝上独立柱、单独梁的脚手架
1)独立柱按其柱的外围周长加3.6m乘以柱高计量,以平方米计算,套用抹灰脚手架定额乘以规定系数。
2)单独梁按设计室内地面、楼面至梁底面的高度乘以梁长度计算工程量,套用抹灰脚手架定额乘以定额规定系数。
3)现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长,以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。
二、抹灰脚手架、满堂脚手架、挑脚手架和悬空脚手架
1.抹灰脚手架
1)外墙内面抹灰脚歹架工程量按外墙室内净长乘以室内净高,以墙面垂直投影面积计算。
2)内墙一面,按所在墙身的砌筑脚手架工程量计算。
3)天棚面,按天棚水平投影面积计算,不扣除柱、垛所占面积。
4)现浇的混凝土独立柱、单独的粱,工程量计算同砌筑脚手架。
5)围墙一面,按所在围墙墙身的砌筑脚手架工程量计算。
2.满堂脚手架
1)满堂脚手架工程量技施工的天棚水平投影面积计算,不扣除垛、柱所占面积。
2)天棚高度(即设计室内楼地面至天棚底的高度)超过3.6m可以计算满堂脚手架基本层,超过5.2m则应再计算增加层。以后每增加0.6-1.2m都再计算一层,增加不足0.6m不另计算一层。
3)斜形天棚的高度以平均向度计算。
4)满堂基础脚手架按基础底面积计算工程量,如果套用满堂脚手架定额则应乘以系数0.6.
3.挑脚手架
按搭设长度和层数,以延长米计算。
4.悬空、活动脚手架按装饰面水平投影面积计算工程量。
5.高度超过3.6m墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚于架。装饰脚手架,按双排脚手架乘以0.3计算。
三、其他脚手架
1)水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。
2)垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度,以平方米计算。
3)架主运输脚手架,按搭设长度以延长米计算c
4)烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。
5)电梯井脚手架,按单孔,以座计算。
6)斜道,区别不同高度,以座计算。
7)砌筑储仓脚手架,不分单简或储仓组,均拉单筒外边线周长乘以设计室外地坪至储仓上口之间的高度,以平方米计算。
8)储水(油)池脚于架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶向之间高度,以平方米计算。
9)大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶而边线之间高度,以平方米计算。
10)室外管道脚手架按管道中心线长乘以高度(从自然地面算至管道下皮,多店省道者算争最高一层的下皮),以面积计算工程量。
11)建筑物垂直封闭工程量,按封闭面的垂直投影面积计算。
四、安全网工程量计算方法
1)立挂式安全网,按架网部分的实挂长度乘以实挂高度计算。
2)挑式式安全网,按挑出的水平投影面积计算。
了解了具体的计算方法以后,您还有一些注意事项是要提起重视,具体点击进入另一篇转载文章:!转自建材租赁网
●●●●●
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。钢管外脚手架搭拆方案;1、工程概况;蟠龙康居1#-10#楼及地下室返迁房工程位于赣州;2、施工部署;2.1设计思路;结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物搭设落地;2.2材料选择:架体材料采用Φ48×3.5mm无;3、脚手架设计;3.1计算依据;3.1.1《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范;3.1.2《建筑结构荷载规范》(GB50009―;3.1.3工
钢管外脚手架搭拆方案
1、工程概况
蟠龙康居1#-10#楼及地下室返迁房工程位于赣州市经济技术开发区蟠龙镇内,建筑规模:六层、十一层,框架结构、框剪结构,建设单位赣州市锦城建设开发有限公司,质量等级为合格。
2、施工部署
2.1设计思路
结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物搭设落地式、扣件式双排钢管脚手架;此架为一架三用,既用于主体施工和装修施工,同时兼作安全防护。
2.2材料选择:架体材料采用Φ48×3.5mm无缝钢管,脚手板采用竹搭子;密目网为1.8m×6.0m规格,扣件采用国标扣件。
3、脚手架设计
3.1计算依据
3.1.1《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130―2001)
3.1.2《建筑结构荷载规范》(GB5)
3.1.3工程设计图纸及地质资料等
3.2脚手架的计算参数
搭设高度H= 20m(取最大高度),首层步距2m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.3m,连墙杆为2步3跨设置,脚手板为竹搭子,同时铺设7排计算,作业层数N=11
脚手架的材质选用Φ48×3.5mm无缝钢管,截面面积A=489mm,
截面模量W=5.08×103mm。回转半径I=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205n/m m,基本风压值wo=0.7KN/ m,计算忽略雪荷载等。
3.3荷载标准值
3.3.1结构自重标准值:gk1=0.1248KN/O(双排脚手架)
3.3.2竹脚手片自重标准值:gk2=0.35KN/O(可按实际取值)
3.3.3施工分布活荷载:gk=3KN/O
3.3.4风荷载标准度:wk=0.7MZ〃MZ〃MS〃WO式中MZ―风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》并用插入法得23M为1.12MS脚手架荷载体型系数,全封闭为1.2WO―基本风压值为0.7 KN/m,则WK=0.7×1.12×1.2×0.7=0.658 KN/m
3.4纵向水平杆,横向水平杆计算:
3.4.1横向水平计算
按简支梁计算,计算简图如下:
每纵距脚手片自重NG2K=gk2×Ia×Ib=0.35×1.5×1.1=0.5775KN
每纵距施工荷载NQK=qk×la×lb=3×1.5×1.4=4.95KN
M=1.2MGK+1.4MQK=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931KN〃m
0. 931KN〃m&f=205KN/mm
横向水平杆抗弯强度满足要求
〔V〕=Ib/150=.3mm
V&〔V〕横向水平杆抗压度满足要求
3.4.2纵向水平杆计算
按三跨连续梁计算,简图如下:
脚手片自重均布荷载GZK=gk2×Ib/3=0.35×1.1/3=0.128KN/m
施工分布荷载QK=qk×Ib/3=3×1.1/3=1.1KN/m
q=1.2g2k+1.4QK=1.69KN/m
MGKmax=0.10G2K×Ia2=0.10×0.×1.5=0.029KN〃m
MQKmax=0.10QK×Ia2=0.10×1.1×1.5×1.5=0.248KN〃m
M=1.2MGKmax+1.4MQKmax
=1.2×0.029+1.4×0.248=0.382KN〃m
&8=205KN/mm
抗弯强度满足要求.
〔V〕=Ib/150=mm
V≤〔V〕挠度满足要求
3.4.3横向水平杆与立杆连接的扣件抗滑承载力验算,横向水平杆传给立杆的竖向作用力:
R=(1.2NG2K+1.4NQK)/2=(1.2×0.×4.95)/2=3.1812KN Rc=8.00KN
R≤Rc扣件抗滑承载力满足要求.
3.5、立杆计算:
单立杆竖向承载力:
N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK
=1.2(H〃gk1+7〃gk2〃1a〃1b/2)+0.85〃1.4m1〃qk〃1a〃1b/2
=1.2(39.6×0..35×1.1×1.5/2+0.85×1.4×1×3×
1.1×1.5/2=11.3KN〃m
式中K取1.155,查JGJ130表5.3.3,并用插入法得u=1.51
查JGJ130-2001附录C表C得=1.182
N/mm2&8=205N/mm
立杆稳定性满足要求
3.6、连墙杆计算(按两步跨设置)
N/W=1.4×WK×AW=1.4×0.658×2×1.8×3×1.5=14.92KN
NI=NIW+NO+14.92+5=19.92KN
单扣件抗滑承载力满足要求.
3.7、立杆地基承载力计算:
N≤fg 式中fg――立杆基础底面平均压力
N――基础顶面的轴向力设计值11.3KN
A――基础底面积
Fg――地基承载力标准值,本工程原地基为粘土,fg=KC×fgk
KC――脚手架地基承载力调整系数粘土取0.5
Fgk――地基承载力标准值,查工程地质报告为85Kpa
则A=O&〔A〕=1.5×1.1/2=0.825m
4、脚手架的构造与搭设
4.1基础构造
钢管脚手架不能埋于土中,在平整夯实的地表面,垫以厚度不小于50mm的垫木或垫板,然后于垫木或垫板上加设钢管底座再立立杆,垫木采用长2M,宽为12~15mm,厚50mm的木板,并垂直于墙面放置,地基为回填土,应分层夯实达到所要求的密实度。
4.2架体构造
4.2.1立杆:横距b为1.3m,纵距a为1.5m。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。
4.2.2大横杆:步距b为1.8m,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。
4.2.3小横杆:贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧,在相连立杆之间根据需要加设1根或2根,在任何情况下,均不得拆除贴近立杆的小横杆。
4.2.4剪刀撑:沿脚手架两端和转角处起,每7~9根立杆设一道,且每片架子不小于三道。剪刀撑应沿架高连续布置,在相联两排剪刀撑之间,每隔10~15m高加设一组剪刀撑。
4.2.5连墙杆:每层都要设置,垂直距离不大于4m。连墙杆一般应设置在框架梁或楼板附近等具有较好抗水平力作用的结构部位,其水平距离为4.5~5.4m。
4.2.6水平斜拉杆:设置在有连墙杆的步架平面内,以加强脚手架的横向刚度。
4.2.7护栏和挡脚板:在铺脚手板的操作层上必须设防护栏和挡脚板。栏杆高度0.8~1.0m。挡脚板亦可用加设一道低栏代替。
4.2.8铺板层和作业层数限制,在脚手架全高或高层脚手架的每个高度段内,铺板不多于4层,作业不超过2层。
4.3搭设方法
地基处理应牢固可靠,垫木应铺设平整,不能有悬空,脚手杆底座应用钉子钉牢在垫木上,严格遵守搭设顺序:摆放扫地杆(即贴近
包含各类专业文献、文学作品欣赏、专业论文、中学教育、钢管外脚手架搭拆方案51等内容。 
 框架结构钢管脚手架搭拆方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。适用于泵房、变配电间、临时管理用房框架结构(泵房、变配电间、临时管理用房)钢管脚手架搭拆方案 1.编...  工字钢悬挑式外脚手架搭拆方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。土门花园小区广厦集团...梁上焊短钢管(内径 5 M)作底座, 脚手架立杆插入固定,然后绑扫地杆,将一段...  第二章 编制依据 编制本工程落地式双排钢管脚手架搭设、拆除施工方案的依据: ...脚手架外侧从第二步开始均须在外主杆高为 1.2m 高和 0.6m 高的地方 ...  晴隆县 2014 年乡镇教师公租房建设项目中部三标段 钢管脚外架搭设方案 钢管外脚手架搭设方案 一、 编制依据: 1、 2、 3、 4、 5、 设计图纸; 施工组织设计...  二、搭设方案 根据现场实际情况,外脚手架采用落地式钢管扣件脚手架,施工 到结构一层柱时,随即着手基坑回填、夯实、地坪硬化,落地架体基 础为 100 厚 C20 砼...  钢管外脚手架钢管扣件式搭设方案工程脚手架搭设方案一、钢管脚手架搭设方案总体设想 立面基本上以垂直平整的立面为主, 在脚手架搭设方面, 考虑沿在建筑物幕墙外围...  钢管脚手架搭设方案编制依据: 《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 一、工程概况 一、工程名称:广安经济技术开发区奎阁四期安置房 二、建设地点:...  上海舜元建筑(集团)有限公司 第 2 页共 28 页 盛源科技园项目 脚手架搭拆专项施工方案 四、构造要求及技术措施 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 4.1...  蟠龙康居社区 1#-10#楼 钢管外脚手架搭拆方案 1、工程概况 蟠龙康居 1#-10#楼及地下室返迁房工程位于赣州市经济技术开 发区蟠龙镇内,建筑规模:六层、十一...}

我要回帖

更多关于 昆山钢管脚手架搭设 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信