如何用测量方法区别零线和地线的区别

注册 12-3-15行业 IT 通信
怎样快速检测出相线、零线和地线
很简单--
& & 地线,一般标准都是黄绿线,这是布设地线的标准,不得更改的,所以,一般情况下都是不带电的。但是,也不能够排除有马虎的电工用其它颜色的软线来替代。
& & 地线若是带电,有两种原因:地线连接不良或接地桩锈蚀,其它部位有漏电的现象。这是特殊情况,一般不易遇到。
& & 那么,剩下两根线,一个是相线,一个中性线(即零线)。中性线一般不带电,因为三相电的矢量和为零。
& & 每根相线对中性线或者是对大地的电压为220V,每根相线之间的电压为380V。
& & 一般情况下,家庭使用的电压,是抽一根相线和中性线,组成220V的单相电源。但也不排除,有些特殊的空调需要用三相电源。
& & 中性线,一般不带电,再说一遍,但不等于是说,中性线决不可能永远不带电。
& & 中性线带电一般情况下可能是,三相电之中,有一相电的负载瞬间暴增,这样,就会使三相电的中性点偏移,不仅使中性线带电,而且还会使另外两相电的电压升高。
& & 说了这么多的废话,那么,问题duang的就来了。怎么快速的判断?
& & 准备一只DT890以上的数字万用表,最好是DT930的。把万用表的表笔,插在测量交流电压档上,而且,要放在700V以上的位置。
& & 接着,左手持表,并用你的小手紧握住数字万用表的黑色表笔,用右手持红色的表笔测待测的线。
& & 当待测的线出现近200V的电压的时候,说明测得的线为相线!如果超过220V,那么,在排除万用表有故障之后,请你立刻向供电局报告。
& & 当测得另外的两根线的时候,应该都是0V。如果,其中的一根线,用万用表测得的数字飘忽不定,或者是用电笔测量也带电,可以将此线合起来与判断出的相线测量,如果结果不是220V,那么,恭喜你,中性线也就是所谓的零线断掉了。中性线断掉的原因很多,在此不一一说了。
& & 还有一根线,那就是地线,应该是黄绿线,它的电压也应该是0V,专门用来接电器的对地保护的。当一座楼房的接地毁坏,且,有住户的电器漏电,是很糟糕的情况。
& & 这可以使用第一种方法来检测。
& & 我就遇到一次:一个朋友家的电气箱带电,麻手,外看找不到神马原因。我用数字表测该电气箱的金属外壳,电压达190V。
& & 我仔细看了看,发觉这电气箱内的相线,并没有碰到电气箱的金属外壳,随即拆下电气箱里面的一根接地线,随后电气箱就不带电了。神马原因?就是这座楼房的地线带电。
-------------------------------梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴
15-10-21 11:05
注册 12-3-15行业 IT 通信
重要提示--
在户外,遇到不明电压的电线的时候,不得使用万用表测量,须使用高压测电笔来测试。
-------------------------------梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴
15-10-21 11:14
(微笑面对每一天)
注册 08-6-24行业 教育科研
非常感谢,很好的科普贴,不过就是测的时候要用手抓住万用表的黑色表笔。1、有危险吗,有没有代替的方法,有点害怕,2测的时候能不能穿橡胶鞋,不接地啊。
15-10-21 14:11
(狼队长小饭)
十个男人九个狼,一个不狼是队长
注册 02-10-9行业 基础设施来自 壹壹肆師
没电当有电做才是王道
-------------------------------天作孽犹可恕,自作孽不可活
自己选的路,跪着也要走完
可怜之人必有可恨之处
15-10-21 14:15
注册 08-9-24行业 其它
左手持表,并用你的小手紧握住数字万用表的黑色表笔,用右手持红色的表笔测待测的线。
测的时候要用手抓住万用表的黑色表笔。1、有危险吗,有没有代替的方法,有点害怕,2测的时候能不能穿橡胶鞋,不接地啊。
请指教,有麻人的可能不?
-------------------------------徐意为本
15-10-21 14:23
注册 12-3-15行业 IT 通信
QUOTE:原帖由 goodstone 于 15-10-21 14:11 发表
非常感谢,很好的科普贴,不过就是测的时候要用手抓住万用表的黑色表笔。1、有危险吗,有没有代替的方法,有点害怕,2测的时候能不能穿橡胶鞋,不接地啊。 回答--
1.数字万用表的内阻是足够的大的,而且是相当的灵敏,因而,只要通过人体几个微安的电流,就能测出待测的电压。要知道,人体摆脱的电流要有十几毫安。因而,用手握数字表的方法来测是足够安全的。但是,不要用MF47之类的指针表来测。因为,指针表的内阻不够大,人体会有感觉电流的。
2.测量的时候,绝缘鞋之类的可穿可不穿,如果实在是胆小,可站在木凳上,但不可以戴绝缘手套,那样的话,是没有在人体内形成回路,因而影响到测量数值的准确性。
-------------------------------梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴
15-10-21 14:25
注册 12-3-15行业 IT 通信
QUOTE:原帖由 xuzq 于 15-10-21 14:23 发表
左手持表,并用你的小手紧握住数字万用表的黑色表笔,用右手持红色的表笔测待测的线。
测的时候要用手抓住万用表的黑色表笔。1、有危险吗,有没有代替的方法,有点害怕,2测的时候能不能穿橡胶鞋,不接地啊。
... 用合格的DT930万用表,是完全不麻手的。
-------------------------------梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴
15-10-21 14:28
注册 12-3-15行业 IT 通信
QUOTE:原帖由 稀饭 于 15-10-21 14:15 发表
没电当有电做才是王道 有电当没电一样的检修,凭借的不是胆大,而是对电足够的了解。
胆大,不等于莽撞,不等于蛮干。
有些情况下的检修,是必须带电的,如果不带电,是很麻烦的。
-------------------------------梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴
15-10-21 14:31
注册 12-3-15行业 IT 通信
每年触电死亡不知道有多少,这些触电死亡的,绝大多数都是电工,或者是与电密切接触的工种。
甚至,还有从业二三十年的老电工触电身亡的。
之所以有这样的事情发生,说白了,只有一点,那就是带电检修的时候,头脑是一点也不能松懈。
-------------------------------梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴
15-10-21 14:34
(狼队长小饭)
十个男人九个狼,一个不狼是队长
注册 02-10-9行业 基础设施来自 壹壹肆師
QUOTE:原帖由 美分党 于
14:31 发表
有电当没电一样的检修,凭借的不是胆大,而是对电足够的了解。
胆大,不等于莽撞,不等于蛮干。
有些情况下的检修,是必须带电的,如果不带电,是很麻烦的。 所以才告诉你不论什么情况下,都要当做有电去做事啊,对不对。
-------------------------------天作孽犹可恕,自作孽不可活
自己选的路,跪着也要走完
可怜之人必有可恨之处
15-10-21 14:38
(异族领袖)
注册 14-10-14
楼主 发的贴不错 但我还是对楼主的一段话提点建议
1.楼主在说测量是 当待测的线出现近200V的电压的时候,说明测得的线为相线! 是指测哪两根线 然后是那根线为火线&&大家都知道电压是要电位差的 不是单根线能量出电压的?
2.& &如果超过220V,那么,在排除万用表有故障之后,请你立刻向供电局报告。 如果超过220V 那么家用电器估计也损坏一批或全部损坏
3.&&当测得另外的两根线的时候,应该都是0V& & 这段话就比较符合万用表的测量方法了
4.如果,其中的一根线,用万用表测得的数字飘忽不定&&一根线万用表是量不出什么的
5.如果,其中的一根线,用万用表测得的数字飘忽不定,或者是用电笔测量也带电&&之前火线也判断出 这两根线有带电的话 很明显零线已带电(即中性线0位已漂移&&非常维修家电要被高压损坏)
6. 还有一根线,那就是地线,应该是黄绿线,它的电压也应该是0V,专门用来接电器的对地保护的。当一座楼房的接地毁坏,且,有住户的电器漏电,是很糟糕的情况。 正规点的工人师傅会这样做或者说工程公司没材料使用其他色标线也是可能的
7.如果,其中的一根线,用万用表测得的数字飘忽不定,或者是用电笔测量也带电,可以将此线合起来与判断出的相线测量,如果结果不是220V,那么,恭喜你,中性线也就是所谓的零线断掉了。中性线断掉的原因很多,在此不一一说了。
& & 还有一根线,那就是地线,应该是黄绿线,它的电压也应该是0V,专门用来接电器的对地保护的。当一座楼房的接地毁坏,且,有住户的电器漏电,是很糟糕的情况。
正常情况下零线和地线是同一根线 只是作用不同 一根是用电的&&一根是保护的 其实以上并没凸显出那根是零线
8.这可以使用第一种方法来检测。
& & 我就遇到一次:一个朋友家的电气箱带电,麻手,外看找不到神马原因。我用数字表测该电气箱的金属外壳,电压达190V。
& & 我仔细看了看,发觉这电气箱内的相线,并没有碰到电气箱的金属外壳,随即拆下电气箱里面的一根接地线,随后电气箱就不带电了。神马原因?就是这座楼房的地线带电
如像楼主所述地线电压190V那么这座楼房里的家用电器都将损坏& &PS 楼主测量电压时请诉说 对地电压 例如 冰箱外壳对地电压190V&&电压讲究两点 即 电位差
只是感兴趣的讨论 勿喷
15-10-21 15:04
(异族领袖)
注册 14-10-14
这是基本的电气系统图 screen.width*0.7) {this.resized= this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击在新窗口查看全图\nCTRL+鼠标滚轮放大或缩小';}" onmouseover="if(this.resized) this.style.cursor='hand';" onclick="if(this.resized) {window.open('viewimg.htm?url=///bbsatt/day_4b028a239d4.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
15-10-21 15:10
(狼队长小饭)
十个男人九个狼,一个不狼是队长
注册 02-10-9行业 基础设施来自 壹壹肆師
唉,看了半天,都说的太复杂了。
这个问题很简单,以家用电路来说(当然,这个本来就是说的家用电路中的火零地怎么分)
进户的火零地应该是已知的,一般情况下,主火主零都是接漏电保护的,把表箱里的主地线拆开,用跳火灯头连一下,亮的就是零,不亮的就是地呗
-------------------------------天作孽犹可恕,自作孽不可活
自己选的路,跪着也要走完
可怜之人必有可恨之处
15-10-21 15:19
(异族领袖)
注册 14-10-14
我是这样想的 一般以色标来判断火线&&零线 地线& &红或者黄或者绿& &蓝或黑&&双色
判断零线 地线& & 如果是在用户自己商品房内的电箱&&即 直接接在地排上的为地线(一般是黄铜的线排)&&零线一般经过用户箱内的2极漏电断路器&&电笔测其上两个线 电笔亮的为火线 另一根为零线
如是在用户的墙面开关里的话 先找出火线&&方法大家都知道了 如该开关上已装灯具或其他设施 就更方便了 直接打开墙面开关 除火线外 其他两根中必有一根是带电的&&带电的即为零线 不带电的为地线
有事 未完 待续
15-10-21 15:45
(异族领袖)
注册 14-10-14
QUOTE:原帖由 稀饭 于 15-10-21 15:19 发表
唉,看了半天,都说的太复杂了。
这个问题很简单,以家用电路来说(当然,这个本来就是说的家用电路中的火零地怎么分)
进户的火零地应该是已知的,一般情况下,主火主零都是接漏电保护的,把表箱里的主地线 ... 你说的是在家用电箱内那就比较明显比较好检查&&如果在其他地方呢情况就会不同&&因人而异啦 检测毕竟不是物理公式 是随机的
15-10-21 15:53
注册 12-3-15行业 IT 通信
1是指测哪两根线 然后是那根线为火线&&大家都知道电压是要电位差的 不是单根线能量出电压的?
2. 如果超过220V 那么家用电器估计也损坏一批或全部损坏
4 一根线万用表是量不出什么的
5.之前火线也判断出 这两根线有带电的话 很明显零线已带电(即中性线0位已漂移&&非常维修家电要被高压损坏)
7.正常情况下零线和地线是同一根线 只是作用不同 一根是用电的&&一根是保护的 其实以上并没凸显出那根是零线
8.如像楼主所述地线电压190V那么这座楼房里的家用电器都将损坏& &PS 楼主测量电压时请诉说 对地电压 例如 冰箱外壳对地电压190V&&电压讲究两点 即 电位差
只是感兴趣的讨论 勿喷
本人没有喷的习惯,无论是讨论中西方的民主,还是讨论什么专业性的问题,都没有喷的习惯。
1.用数字万用表只测一根线,是能够测出相线的电压的,虽然不是在标准的220V,但能够大于190V,明眼人一看就知道。可能您没干过,我是经常这么干的。
2.不要挑字眼撒,我在文字中仅仅说明测量电压的方法,并没有说电器是否全部损坏呀!如果用户人家电器全部损坏,中性点漂移,是最大的疑点。
4.单独测一根线,会出现数字飘忽不定的情况。我的实践中不止一次遇到。当然,中性线断开的时候,在断开的中性线一截线上会出现感应电,更会使数字万用表的数字飘忽不定。如果用测电笔去测量,氖泡也是亮的!但用万用表与相线联合测量,得出的数字却没有220V。这是个验证的过程。
7.正常情况下,零线(即中性线)和地线不可通用。尤其是电热水器这样大功率电器,大楼里没有地线,那么,就要单独的打接地桩。为什么?因为,万一中性线断开或中性点漂移、外壳又漏电的诸多情况发生,那么,洗澡的人可就有生命危险了!
所以,使用电热水器的用户,千万别偷懒,把零线当地线用。
8.理解不够透彻。那种的情况的发生,有两种条件都具备:整座大楼的接地电阻太大、甚至是断开;有另外的住户,电漏到了地线上。这种情况,不是中性点漂移引发的。当时,我数字表一打出,我就判断出了。也就是说,实际上整座大楼的有很多的住户的电气箱的金属外壳都带电。
-------------------------------梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴
15-10-21 16:45
注册 12-3-15行业 IT 通信
当了十来年的电工,现早已改行。
毕竟,干电工收入不高。
除了剩下点回忆之外,就是家里还有四块万用表,什么数字的、指针的、国产的、进口的,全有。
另外,还有一张电工的高级工的职业资格证书,被我烧掉了!
[ 本帖最后由 美分党 于 15-10-21 16:55 编辑 ]
-------------------------------梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴
15-10-21 16:47
注册 12-3-15行业 IT 通信
奉劝,诸位,如果年轻的话,千万别干什么电工,有得学电工,还不如学驾驶。
在所有的资格证书之中,电工证,是最不值钱的。哪怕,考一个会计证也比电工证要强。
-------------------------------梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴
15-10-21 16:59
(异族领袖)
注册 14-10-14
QUOTE:原帖由 美分党 于 15-10-21 16:45 发表
1是指测哪两根线 然后是那根线为火线&&大家都知道电压是要电位差的 不是单根线能量出电压的?
2. 如果超过220V 那么家用电器估计也损坏一批或全部损坏 ...
1.万用表测一根线是可以的 但要有地点或其他电压差点&&万用表是两根表棒
2..正常情况下,零线(即中性线)和地线不可通用。尤其是电热水器这样大功率电器,大楼里没有地线,那么,就要单独的打接地桩。为什么?因为,万一中性线断开或中性点漂移、外壳又漏电的诸多情况发生,那么,洗澡的人可就有生命危险了!
所以,使用电热水器的用户,千万别偷懒,把零线当地线用。
零线和地线本身是同一根线 只是用途不同而已 以前农村偷电就是这样的&&但现在普遍使用漏电断路器 故此法无法使用罢了&&基本每个小区用户的电箱都会配置地线 一般是从变压器大电箱而来 楼主经常谈到中性点漂移 那么每个变压器基本都是按规定本体处打接地桩 有的变压器重复打三根桩及以上 基本不成立 (且供电公司施工时三相电力分配严重不平衡 除非地线 零线同时断线) 而 现在普遍安装漏电断路器(用户箱 主箱等等) 故是层层保险&&照现在的供电配置 零线根本无法和地线混用
3..理解不够透彻。那种的情况的发生,有两种条件都具备:整座大楼的接地电阻太大、甚至是断开;有另外的住户,电漏到了地线上。这种情况,不是中性点漂移引发的。当时,我数字表一打出,我就判断出了。也就是说,实际上整座大楼的有很多的住户的电气箱的金属外壳都带电
呵呵 接地电阻 应该是此座大楼的变压器接地桩或引下线断裂 这种情况概率小 不过这样整个系统的0电位就跑了 即中性点漂移&&这样也会发生(但现在普遍使用 漏电断路器在超过30MA的泄漏电流时估计用户的电就被断路器 断开了)&&该大楼的地线是自己外拖的 不是引至变压器的地线
[ 本帖最后由 zh8809 于 15-10-22 10:56 编辑 ]
15-10-22 10:30
& 怎样快速检测出相线、零线和地线&nbsp&nbsp
请在打开的新窗口中支付完成打赏
我已完成支付打赏
支付失败重新支付
打赏金额:
Powered by
0.023833 s
梦溪论坛的帖子由网友发布并不代表网站官方之意见及观点。如需转载本论坛文字及图片请注明出自梦溪论坛,商业用途需征得作者本人同意!
发帖、回帖拥有个人空间
上传及分享相册精彩内容推荐请问如何用测量方法区别零线和地线?
请问如何用测量方法区别零线和地线?
09-03-03 &
零线和地线对地的电压都为零,但在实际应用中由于线阻的存在,零线对地的电压不是绝对为零的,是有微弱电压存在的,而地线对地的电压是绝对为零的。根据这一点,测量时埋一根可靠的地线,地线与另两根线,有微弱电压的是零线,没有电压的是地线。不过地线的颜色按规定是黄绿相间的,通过这一点不用测量也可以分出地线和零线。别怪本秀才的方法不适用,你的提问也没说清楚。再给你个方法:把零线从总开关处断开,也接到火线处。用电笔测用户端的三孔插座,这时应该有两孔亮中间孔不亮。如有不符表示接线有误,需要排除。这时不亮的孔是地线。再用万用表的一表笔插入地线孔,另一表笔分别插入另外两孔,这时示数均为220v为正常,如为0v表示地线漏接。地线确定了,零线就好找了,方法是把零线还原,用测电笔。。。。。。地球人都知道 就不说了。
请登录后再发表评论!当前位置:
>>>家庭电路中各盏照明灯是联的;如图所示人们用测电笔辨别火线和零..
家庭电路中各盏照明灯是   联的;如图所示人们用测电笔辨别火线和零线的两种使用方法中,正确的是&&&&&&&&&&&&& &。
题型:填空题难度:中档来源:
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“家庭电路中各盏照明灯是联的;如图所示人们用测电笔辨别火线和零..”主要考查你对&&家庭电路的连接,安全用电&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
家庭电路的连接安全用电
连接方法:所有家用电器和插座都是并联的。而开关则要与它所控制的用电器串联。家用电路的作用及连接方式:1.供电线路家庭电路的低压供电线路有两根线,一根叫火线,一根叫零线,它们之间有220V的电压。 2.电能表位置:供电线路在接其它元件之前,首先接电能表,也可以说电能表要接在干路上;作用:测量用户在一定时间内消耗的电能;铭牌数据含义:220V是指电能表的额定电压,10A是指电能表允许通过的最大电流,1500r/kW·h是指每消耗1kW·h的电能,电能表的表盘转1500转;读数方法:记下起始时间的值,再记下结束时间的值,两次的差就是这段时间消耗的电能,注意最末一位数字为小数部分,单位为千瓦时,也叫度。
3.总开关位置:在电能表后,保险丝之前;连接方法:有时用双刀开关同时控制火线和零线,有时用单刀开关只控制火线。
4.保险丝:作用:在电路电流过大时,自动熔断,切断电路;材料:电阻率较大而熔点较低的铅锑合金制成;原理:根据焦耳定律Q=I2Rt可知,保险丝的电阻比较大,通过的电流较大,在相同时间内产生的热量就比较多,温度上升的较高,而保险丝的熔点又较低,所以会迅速熔断;选择:保险丝的熔断电流稍大于家庭电路允许通过的最大电流,不能用更粗的保险丝,更不能用铜丝或铁丝代替保险丝。
&5.用电器作用:连接家用电器,给可移动家用电器供电;位置:在保险丝后;连接:各用电器之间并联连接,既保证了用电器之间互不影响,又使用电器两端的电压均为220V;控制开关位置:用电器的控制开关要放在用电器和火线之间,不允许放在用电器和零线之间。
6.插座作用:在家庭电路中插座是为了给可移动电器供电;种类:分为固定插座和可移动插座,又分为两孔插座和三孔插座;三孔插座的作用:三孔插座的两个孔分别接火线和零线,另一孔是接地的,这样在把三脚插头插入时,把用电器的金属外壳和大地连接起来。
规律总结:家庭电路的组成:常见的家庭电路一般由进户线、电能表、总开关、保险设备、用电器、插座、导线等组成。进户线分为火线和零线,它们用试电笔来判别,能使试电笔的氖管发光的是火线,不能使氖管发光的是零线。(试电笔金属螺帽应与手接触)(左零右火)
家庭电路安装图的画法 1.家庭电路中有火线、零线和地线,单根保险丝接在火线上,开关接在火线上。 2.电灯安装时,零线、火线并排走,零线直接进灯座。火线通过开关进灯座。如果灯泡是螺丝口的,尾部中心接火线,螺旋套接零线。 3.插座安装时,两孔插座左孔接零线,右孔接火线;三孔插座的左边的孔接零线,右边的孔接火线,中间的孔接地线,所以称为“左零右火中接地”。如果在插座上接保险丝,保险丝应接在火线上。 4.插座与插座之间是并联的,插座与电灯之间是并联的,各种电器之间是并联的。试电笔 1.试电笔是用来辨别火线和零线的工具。构造:由笔尖金属体、大电阻、氖管、弹簧和笔尾金属体等组成。如图甲所示。&2.使用时,用手捏住笔尾金属体,将笔尖接触进户线,若碰到的是火线,则氖管发光;若笔尖接触的是零线,氖管就不会发光。(如图乙、丙所示) 3.使用试电笔时,切不可用手直接接触笔尖金属体,这样人会触电。 4.检查电路故障时,用笔尖接触导线,若两根导线都不发光,表明火线断路;若两根导线都发光,表明零线断路
插座和电灯的接法 1.插座:插座可分为两孔插座和三孔插座。如图甲所示。两孔插座:左孔接零线,右孔接火线。三孔插座:左孔接零线,右孔接火线,中间上端的孔接地线。这样用电器的金属外壳即便带电,电流也会流人大地,不致对人造成伤害。国家规定:带有金属外壳的家用电器,其金属外壳必须接地,也就是必须使用三孔插座和三脚捕头。如图乙所示。&2.用电器:以电灯为例,电灯接入电路时,灯座两个接线柱一个接火线,一个接零线,控制电灯的开关一定要安装在火线上,这样做是为了安全。螺口灯座允许接在零线上,绝不许接在火线上。安全用电原则:&&& 对于安全用电必须做到“四不”,即不接触低压带电体,不靠近高压带电体,不弄湿用电器,不损坏绝缘层。例如,在日常生活中,首先不要私拉乱接,私拉乱接是违反用电制度的,在安装电路上是不符合要求的,是容易出事故的;另外,在日常生活中换灯泡、擦灯泡的时候,应先将电源断开,不要用湿手、湿布擦灯泡,不要站在地上去擦,要站在木凳或桌子上去擦,防止万一开关失灵漏电造成触电事故,要特别注意安全。了解几个电压值:安全电压:不高于36V;家庭电路电压:220V;动力电压:380V。家庭电路电压和动力电压都远远高于安全电压,所以禁止靠近或接触 欧姆定律与安全用电:1.不管是人体触电,还是引发火灾,都是电路中的 电流过大造成的,因此从欧姆定律的角度考虑, 要注意以下两个方面:(1)电压越高越危险。因为电压越高,电流越大。(2)防止电阻过小,因为电阻越小,电流越大。如用湿手触摸开关和用电器、不该连接的地方错误连接造成短路时电阻过小。 2.加在人体上但不会对人体造成危害的电压,称为安全电压。低于36V的电压对人体是安全的,是安全电压。我国家庭电路的电压是220V,动力电路的电压为380V,高压输电线路的电压可以达到105V,都远远高于安全电压。
触电及触电事故的处理: 1.低压触电:通常所讲的“触电”是指一定大小的电流通过人体所引起的伤害事故。触电一般分为单线触电和双线触电,如下图所示。单线触电是人体直接触摸电源、火线或漏电的用电器等,使人体与大地形成回路。双线触电是人体的两部分(如两只手)分别接触到火线和零线,使人与电网形成回路。&2.高压触电:最常见的是高压电弧触电和跨步电压触电。(1)高压电弧触电:当人体靠近高压带电体到一定距离时,高压带电体和人体间发生放电现象,电流通过人体,造成高压电弧触电。(2)跨步电压触电:高压输电线落在地上,地面上与电线断头距离不同的各点存在电压,当人走近断头时,两脚位于离断头远近不同的位置上,因而两脚之间有了电压,这时电流通过人体,造成跨步电压触电。3.触电事故的处理具体做法:一是切断电源,或者用一根绝缘棒将电线挑开,尽快使触电者脱离电源。二是尽力抢救。三是发生电火灾务必在切断电源后,才能泼水救火。在整个救护过程中,必须随时注意自身保护,防止自己也触电。
发现相似题
与“家庭电路中各盏照明灯是联的;如图所示人们用测电笔辨别火线和零..”考查相似的试题有:
26634597081775121404826927626219弱弱问下,插座检查器能测出地线是否真正接地了吗?有哪些判断方法
因为不知道我家的底线是否真正接地,在网上搜得答案如下在有电压的情况下,拿个万用表&电压档&以220V三极插座为例,假设火线为A,零线为B,地线为C。先测量A与B的电压,再测量A与C的电压,如果A与B的电压略大于A与C的电压且二者相差在5V以内为正常。用万用表&电阻档或通断档&测量B与C之间的电阻如B与C之间通或二者有电阻且电阻不大于4欧姆为正常但因我没有万用表之类的的专用仪器,看见网上有“插座检测器”(如下图)可以判断地线是否正常等,不知这东西测试结果是否权威如果指示灯显示“正确”
其他回答(共3条)
因为不知道我家的底线是否真正接地,在网上搜得答案如下在有电压的情况下,拿个万用表&电压档&以220V三极插座为例,假设火线为A,零线为B,地线为C。先测量A与B的电压,再测量A与C的电压,如果A与B的电压略大于A与C的电压且二者相差在5V以内为正常。用万用表&电阻档或通断档&测量B与C之间的电阻如B与C之间通或二者有电阻且电阻不大于4欧姆为正常但因我没有万用表之类的的专用仪器,看见网上有“插座检测器”(如下图)可以判断地线是否正常等,不知这东西测试结果是否权威如果指示灯显示“正确”
1、向施工人员要线路施工图,按图检查:a回路设置是否合理;b开关装置在火线上;c地线按标准连接。&  2、检查配电箱内各断路器产品标号是否和回路设计中的一致,试验总开关和各回路通断情况。&  3、下未走电线(除使用地插外),所有电线都套管敷设(包括吊顶内电线也须套管)。&  4、管线排设合理,管内电线在管内空间的40%以下,强电和弱电分开走管,插座相距50公分以上。&  5、开关插座安装稳固,不松动,安装平整。&  6、使用验电笔测试所有插座,确保按左零右火上接地规则接线,接地可靠(有用专门检测用插头测试)。&7、多位开关各按键控制室内相对位置电器。&  8、电话插座、电视插座、信息插座通畅。
火线和地线如果接反,电器不能运行,电器外壳带点,有短路或触电危险。&相线、零线、接地线知识&家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色&家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。&接地线和零线不能混用:&1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;&2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;&3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;&4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;&5、没有接地线的用户,没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。&希望能帮你
水电改造热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐}

我要回帖

更多关于 零线 地线 区别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信