求助各位电工师傅帮忙分析一下故障
有一台混凝土泵,电机功率90KW,PLC控制电机星三角启动。一般情况一个工地大约使用6个月。电源接在二级配电柜,配电柜装配250A漏电保护器,混凝土泵只接三项动力电,不接N线。使用3个月很正常,突然有一次不能启动了,以下几种故障不定时出现:A一按启动按钮,电机一点反应还没有,二级配电箱漏电保护器立即保护。B按下启动按钮,电机启动,还没转成三角运行,启动时间长短不一,二级配电箱漏电保护器保护。C按下启动按钮,电机启动,在转成三角运行时,二级配电箱漏电保护器保护。D按下启动按钮,电机正常启动运行,有时运行2分钟,有时运行3----8分钟,一般不会超过10分钟,二级配电箱漏电保护器保护。望各位师傅赐教。
问题在图片里。求助好多...
我以前在工地做电工,主...
在配电箱的固定板后面走...
15Kw电机,运转中突然烧...
家里吊扇不用了想把原来...
求助完全不懂了
我家在村尾最后一个 电...
电工,学尔森学院受建设管理部门委托,开设电工班,包括架子工,砌筑工,钢筋工,混凝土工,镶贴工,建筑电工等技能培训,电工班T:
主要看线和接触电(尽量换新)电机的本身问题。还有的问题不是没有可能的
主要看线和接触电(尽量换新)电机的本身问题。还有的问题不是没有可能的
二楼师傅你好,我把混凝土泵整个线路都查了,没有接地的地方。电机都使摇表摇了,也不接地。
电有可能有问题.你的情况是不是电机根本就没有带起泵正常工作过?
长时间不用,负载重,测下电流
是不是空载了(泵里有凝固水泥)&&&&&
启动转速对不对
电源接在二级配电柜,配电柜装配250A漏电保护器,混凝土泵只接三项动力电,不接N线。我想确认一下250A漏电保护器下接没接N线。或说250A漏电保护器下口 有没有其它单相回路。的电源在这里吗?我认为问题不定在泵用的三相电上。欢迎加在线交流
要不是漏电问题,那就是过载保护,是机械问题,查轴承。
看你的叙述,用可能是控制线路某个点接触不良,导致电机突然失电后又连接,电流突降、突升(在接触不良的瞬间)冲击致使保护装置动作,要仔细检查一下;还有要确认主电路的每个节点,保证接触良好;检查电机线圈阻值,确认各线圈无断路,匝间短路现象。
电工培训上58同城,为您提供正规,真实的教育机构培训信息,还能线上沟通,轻松快捷查找职业技能培训信息,就上58同城!
主要看接触器灭弧位置有没击穿漏电导致三相短路?
五楼师傅你好,电源很正常,二级配电箱还接着,塔吊工作正常。出现故障以后混凝土泵没正常工作过。
六楼师傅你好,混凝土泵是在正常工作时,突然保护的。
七楼师傅你好,泵里没有凝固水泥。
八楼师傅你好,漏电保护器下没接N线,此漏电保护器只供混凝土泵,没有其他单相回路。的电源是通过输入,输出220V的提供的。
九楼师傅你好,A一按启动按钮,电机一点反应还没有,二级配电箱漏电保护器立即保护
十楼师傅你好,我已经把控制继电器换了,电压在380V----420V之间,电机找修电机的检查了。
十一楼师傅你好,灭弧罩及接触器检查了没有击穿现象。
换个空开吧
不会是漏电保护器有问题,换个试试。
19楼,20楼师傅你们好,换了漏电保护器还是不行。
PLC俺不懂,只谈星三角的话总结几点可能的原因吧!1已换过,空开原因排除2有可能是的原因,接触不良,造成无法启动,或由于老化引起误动作,换个新的把电流整定好3停止按钮氧化,不通点,也会造成上述毛病4接触器主触点辅助触点接触不良,5损坏或其它原因造成电机过载5电源电压过低,三相电压电流不平横6电机转子断条引起电机过热,慢慢一相一相排查,有不足之处肯请各位师傅指正
不会是线细吧!
将漏电断路器换成,记住:是空开!
晕大了!220V回路有没有接地保护?是不是抽心式的?
.你把电机的三根线拆掉,看看整个控制柜电器是否能正常工作,如果电机有过轻微跑单相一般是看不出来的,看看棒有没有问题。
PLC没有有故障代码提示?
感谢各位师傅,在无意中,我把漏电保护器输入端N线拆掉,混凝土泵能正常工作了。但是我不明白其中原因,敬请各位师傅赐教。
自己顶一下
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电机启动停止防爆配电箱
您当前的位置: &
& 电机启动停止防爆配电箱
点击图片查看大图
电机启动停止防爆配电箱&
电机开关启动防爆配电箱&
电机开关启动防爆配电箱&
1.00元/台&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
发布时间:
15:37:23&&有效期至:长期有效
更新时间:
2区危险气体场所;
ⅡB、ⅡC类T1-T6组爆炸性气体或蒸气环境;
(IP54,IP65*订购时需提出&)。
二、电机启动停止防爆动力配电箱主要技术参数:   
1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079&2.防爆标志:ExdeⅡBT6、DIP A20 TA,T6&
3.额定电压:AC 220V/380V   
4.主回路额定电流:20A~250A   
5.支路数:2、4、6、8、10、12   
6.支路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A   
7.防护等级:IP54(ⅡB)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)   
8.防腐等级:WF1   
9.入口规格:G1/2~G3'   
10.适用电缆外径:&P6~&P55mm   
11.进线口方向:下进下出、下进上出、上进上出或上进下出
三、电机启动停止防爆动力配电箱性能参数
1.防爆控制箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型,表面高压静电喷塑,配不锈钢外露紧固件,产品外形美观。&
2.防爆控制箱设计精良,安全易用,我公司免费提供一年保修   
3.箱体图纸可由贵公司提供,或由我公司代为制作.   
4.防爆照明动力配电箱采用复合型,模块结构,各回路可根据需要自由组装,一般开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构.   
5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。   
6.可根据客户要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等,外可配挂锁金属手柄。   
7. 适用于照明和动力线路,具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可.   & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &  8.符合GB,IEC60079标准要求。&
四、电机启动停止防爆动力配电箱注意事项
5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符;
5.2安装及维修前必须切断前级电源;
5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈,须用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动;
5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换,以确保防爆性能可靠;
5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油;
5.6配电箱在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行;
5.7非专业人员严禁开盖维修、检查。
防爆其他说明
1. 本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构,各种回路可以自由选择组合。
2. 内装高分断小型断路器,具有过载及短路保护功能。
3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
5. 钢管或电缆布线均可。
6. 可根据用户要求特制。
电机启动停止防爆动力BXM(D)防爆配电箱交易说明
◆订货时应注明配动箱的支路数,各支路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电保护功能请注明;   
◆如需带总开关则请注明总开关的电流用极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量;本产品网址:/b2b/qsfb668/sell/itemid-.html电动机接线图_三相电机接线图_三相异步电动机接线图
查看: 120017|
摘要: 三相电动机接线盒 三相异步电动机y接时,接线盒里,连接片的连接方式 三相异步电动机角接时,接线盒连接片的连接方式 学习三相异步电动机的两种接法
今天在现场学了点三相异步电机的基本接法:星型接法和三角接法。 ...
三相接线盒
三相y接时,接线盒里,连接片的连接方式
三相异步电动机角接时,接线盒连接片的连接方式
学习三相异步电动机的两种接法 & 今天在现场学了点三相异步电机的基本接法:星型接法和三角接法。虽然是些很简单的东,但勉。
三角接法&&&& 图片都是从网上找的,借花献佛,嘿嘿。下面是我从网上找的,星型接法和三角接法的区别。&&&& 在承受相同电压及相同线径的绕组线圈中,星型接法比三角型接法每相匝数少根号3倍(1.732倍),功率也小根号3倍。成品电机的接法已固定为承受电压380V,一般不适宜更改。只有三相电压级别与正常380V不同时才改变接法,如三相电压220V级别时,原三相电压380V星型接法改为三角型接法就能适用;如三相电压660V级别时,原三相电压380V三角型接法改为星型接法就能适用,其功率不变。一般小功率电机是星型接法,大功率的是三角接法。额定电压下,应该使用三角形连接的电动机,如果改成星形连接,则属于降压运行,电动机功率减小,启动电流也减少。额定电压下,应该使用星形连接的电动机,如果改成三角形连接,则属于超压运行,是不允许的。大功率电机(三角型接法)起动时的电流很大,为了减少起动电流对线路的冲击,一般采用降压起动,原三角型接法运行改为星型接法起动就是其中一种方法,星型接法起动后转换回三角型接法运行。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:三相异步电动机找头接线_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三相异步电动机找头接线
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 电焊机配电箱 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信