你好请问多台水泵停止报警房压力开关报警是怎么回事呀

您目前所在的位置: &
& 监管报警(压力开关)和信号阀有反馈是怎么回事
监管报警(压力开关)和信号阀有反馈是怎么回事
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
监管报警(压力开关)和信号阀有反馈是怎么回事
上一个问题:
下一个问题:
共 3 条答复
看压力开关或者信号阀是否有动作,如果动作了反馈是正常的。如果没有动作,那么是线路出现短路或者压力开关、信号阀损坏了。
回答者:游客 - 提交时间:
看喷淋管是不是有水压流动和信号蝶阀是不是关闭了
回答者: -
- 提交时间:
压力开关有反馈是因为有水压波动,信号阀反馈是因为阀门关闭。
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:监管报警(压力开关)和信号阀有反馈是怎么回事
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
等你来回答
[ 9:02:00][ 10:12:00][ 23:22:00][ 21:01:00][ 17:06:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-给排水工程分区
查看: 18652|回复: 33
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1986帖子
五星工程师, 积分 1986, 距离下一级还需 514 积分
根据消规11.0.4条字面意思,压力开关需设在”消防泵出水干管“上。
临时高压消防给水系统,当稳压泵设在屋顶,按新规可能存在两种做法:
(1)主泵启泵的压力开关就是这个屋顶稳压设备的压力开关,不用再另外在泵房增设一个;
(2)要在消防泵出水干管上再一设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只控制稳压泵的开停。
大家认为会是哪种做法?
&压力开关应设置在楼底的消防主泵出水干管上面,建议选择GE-208F压力开关,压力设定值是由楼层的高度来确定的,具体这么设定,可告诉我你的楼层高度,我给你计算设定值&
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
打赏:5土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分453帖子
五星助理工程师, 积分 453, 距离下一级还需 47 积分
我们就在下面设压力开关,什么设流量开关,什么也要压力开关么,还没具体看!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分250帖子
五星助理工程师, 积分 250, 距离下一级还需 250 积分
规范没有说很清楚,我偏向于第二种,消防水泵启动流量应该比稳压泵的启动流量大很多,看国标图集出来解释下。
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分453帖子
五星助理工程师, 积分 453, 距离下一级还需 47 积分
(你那个规范是不是和这个一样的)1 1. 0. 4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高
位消防水箱出水管上的流量开关, 或报警阀压力开关等开关信号
应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引人消
防水泵控制柜内。
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="狂拽炫酷吊炸天&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10847帖子
出了屋顶的流量开关,其他的和原来其实一样。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
第二个论述,规范条文说明中写清楚了,压力开关设置在消防水泵房的主干管道上,流量开关设置在高位消防水箱出水管上。而稳压泵上的电接点压力表控制稳压泵的启停。
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分307帖子
五星助理工程师, 积分 307, 距离下一级还需 193 积分
消防水泵房的主干管道上压力开关是怎么启动的?
&压力下降,就能拾取信号。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3508帖子
二星高级工程师, 积分 3508, 距离下一级还需 492 积分
路过学习了!!!!
听众数收听数自我介绍本人能独立完成图纸的设计工作!最后登录注册时间主题精华0积分557帖子
一星工程师, 积分 557, 距离下一级还需 93 积分
学习了。。。。。。。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
关于屋顶水箱带稳压泵(老规范为增压)的情况下,消防主泵的启动压力一直也困惑着我。我感觉应该从两个方面去考虑:
(1)同意楼主说的第二种情况,如果是靠“压力开关”联锁稳压泵的启停和消防主泵开启的情况,应该在屋顶稳压泵处及消防主泵出水干管上分别设置1个压力开关,这2个压力开关并不冲突,只不过是消防主泵后的压力开关需要将其“开关量“(设计或消防调试时的设定值)”直接传至主泵控制柜并直启消防主泵。而屋顶水箱稳压泵的压力开关仅是稳压泵系统自己的启停控制信号。注意是“压力开关”,个人理解通常压力开关只能发出开关量信号,即只能设定一个开、关的压力值。
(2)如果是靠“压力传感器(变送器)”联锁稳压泵的启停和主泵开启的情况,此时系统可仅设一个压力传感器,此压力传感器可设置于消防主泵出口干管上或稳压泵出水管处(并设置3个压力值,分别是稳压泵启泵压力、稳压泵停泵压力和消防主泵启泵压力),即楼主说的第一种情况,这种情况均需要从屋顶水箱间处拉一根控制线至消防主泵控制柜直启主泵,或从消防泵房处的压力变送器拉一根线至屋顶水箱间启停稳压泵。
个人感觉从系统可靠性来讲,第一种情况要优于第二种情况。不过这写都是自己随便琢磨的理由,不具权威性。很遗憾新规范关于这条在条文说明中并没有说透。其实规范不仅仅是一本行业指导性的导则,更重要的是”具有可操作性“,这也应该是规范编制自始至终应该贯彻的思想。关于稳压泵和主泵控制的相关篇章和新规范的其他条文很值得细细推敲,大家仅仅从文字上的理解就千差万别。。。。
&没听懂你说的意思,到底压力开关怎么用?压力开关和压力传感器什么区别?你是觉得应该设压力开关还是压力传感器?&
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
&#xe602; 下载此文档
正在努力加载中...
压力开关应直接启动 供水泵
下载积分:700
内容提示:SC管】是焊接钢管,全称是水煤气输送焊接钢管,区别于无缝钢管..
文档格式:PDF|
浏览次数:121|
上传日期: 21:35:01|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe612;&#xe612;&#xe612;
该用户还上传了这些文档
压力开关应直接启动 供水泵
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 水泵压力开关 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信