高变频补水泵的主要构件(机械部分)
机械部件基本配置及作用:
1、高变频补水泵卧式稳流补偿罐水平安装,管道连接比较方便,基础受力均匀,整体稳定性好。气水分离:利用胶囊将水和空气隔离,空气与水无接触,卫生条件好,对水锤压力波动有缓冲作用;
2、高变频补水泵气压水罐辅助供水:小流量条件下切换到气压供水方式,避免能量浪费,隔膜式气压水罐可缓冲水锤压力波动。
3、高变频补水泵真空抑制器:当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开,空气进入稳流罐,使原本封闭的稳流罐变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流罐中设置液位控制,当达到最低水位时,水泵停止工作。不能够保障周边用户所需最小自由水头。
4、高变频补水泵不锈钢主泵:可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,适用于轻度腐蚀性液体。
5、高变频补水泵旁通管:在供水管网水压满足要求、停电或机组发生故障等情况下直接供水,适用于供水管网压力最高压力可直接达到供水区域的场合。
变频补水泵特点,结构及工作原理
变频补水泵由主泵、备用泵、稳压泵组、气压罐、压力传感器、控制柜等组成。平时由稳压泵组将管网压力稳定在设定值,火灾时消防主泵自动启动灭火。消防主泵发生故障时,消防备用泵自动投入运行。带有双电源切换装置,当主电发生故障时,可自动切换备用电源。消防给水系统设计是煤炭工程设计的重要组成部分,随着煤炭基本建设和科学技术的发展,消防系统要求日趋严格,国家颁布的建筑防火规范不断更新,而煤炭行业设计规范更新相对滞后,设计中经常出现规范标准选用的混乱。本文结合现行的国家和行业规范,针对煤炭工程消防给水系统设计,指出规范执行的差异性,阐明消防给水系统的设计观点。&&&&
&&&& 变频补水泵煤炭工程高层工业建筑室内消防设计可采用管道泵分区供水系统和独立设置的高区消防系统,而是否设置独立的高区消防系统值得商榷。
 && 《煤规》对高层工业建筑是否独立设置室内消防系统没有明确要求,《建规》8.1.2条规定宜设置独立系统,目前在煤炭工程设计中更多没有独立设置,均采用消防生活合用供水系统,工业场地设置水塔或高位水箱,消防方式为管道泵分区,消防主泵扬程按低区消防压力设计,高层建筑消防时初期10min通过消防启动按钮启动增压管道泵满足火灾初期高区消防压力,同时启动泵房内消防主泵通过高区管道泵接力加压保证高区室内消防。
近期在变频补水泵的项目中采用了ABB ACS510低压交流传动变频器用作补水泵控制柜,补水泵是闭环自动工作方式,所以必须将变频器设置为PID闭环控制,现将在调试过程中参数设置总结一下,以共大家分享。
1、柜体设计功能分为就地控制与远程控制两种模式,PID调节控制只有在远程控制模式才可以起作用,变频器的手动电位器调频和根据端子AI2反馈量进行PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮,按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。万转开关打到远程模式上。
2、设置99组应用宏中的9902为标准宏。
3、硬件端子上远传压力表接在AI2上,则设置40组的4016为AI2输入。
4、当压力表输出值为4-20mA时,1106设置为AI2,1304设置AI2输入下限为4%,1305设置为20%。
5、设置4001增益为3,4002积分时间设置为0.5S,4003微分时间设置为0。这就完成了PID基本参数的设置。4010给定参数设置为AI1,通过面板的电位器给定来设定给定值。将4011数据设置成比0130中反馈值大的某数,比如0130为40%,将4011(PID设定值功能项)设置成50%,此时变频器开车,再看0130状态,由于反馈值在增大以趋近于50%,此过程观察压力表是否达到你需要的压力,并记住当达到你需要的压力时0130的数值,并将等值的数输入到4011中,即可实现PID控制。若所需压力的反馈量不在40%-50%这个区间,用此方法再调大4011中的数值。这样PID设置算是初步完成了。
6、用以上方法设置好以后,你会发现电机总是在变频器的低频下运行,这样即功耗大,又损耗电机。那么我们需要把4022设置成7。再把4025设置一个偏差数。这样会实现以下的效果,若4011设置的是40%,4025设置的是1%,则当压力表反馈量为39%时变频器启动带动电机将压力冲到41%,当反馈量到达41%停车,变频器睡眠,直到由于压力不足降到39%以下,变频器唤醒,并带电机将压力冲到41%。如此反复。
7、如果发现系统的相应速度较迟缓,可适当调大4001中比例增益的数值,调太大可能造成系统震荡。
销售罗小姐:150-,
公司地址:长沙市雨花区中意一路红星现代商务中心B座B4062
厂址:长沙黎托工业园
长沙恒信供水,让您无用水之忧!
亲们,具体价格请电话咨询哦。(因为水泵功率大小不一样,设备配置不一样,价格也是不一样的哦!罗小姐期待您的来电)非上班时间请电话联系,或者您直接加我的QQ:,我会第一时间与您联系的!本产品网址:/b2b/cshx2027/sell/itemid-.html补水泵相关
补水泵设计专题简介
本专题为土木在线补水泵专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
制冷机房设在屋面上,采用风冷模块,没机房,搭雨棚 1、补水泵的扬程还需要考虑系统的静压吗?楼高15米 2、高位膨胀水箱定压,如果都设在屋面上,膨胀水箱能起到高位膨胀定压作用吗?需不需要比风冷模块还要高? 3、能不能不要膨胀水箱 也不要定压罐,直接用补水泵变频定压? 很急 望高手不吝赐教!谢谢!
所属版块:
论文简介: 闭式水系统中补水泵的设置 /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:2326K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
之前问过大家的一件事,就是家里顶层的 1.8米高的暖气总响的问题,大家给了很大的帮助,很感谢。目前几乎可以确定是系统的压力太低的原因了。之前2年都没响,就今年特响 /content/165_.html 这2天去供热的锅炉房去看了看,发现 系统
所属版块:
图纸简介: 隔膜式气压罐和补水泵例题及图块, 定压罐不容纳膨胀水量及容纳时的计算公式 /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:54K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
在我以前理解补水泵扬程应该是最高点加3~5米的,也就是满足系统最高点不倒空,不形成负压。 但现在碰到一个问题,设计上他们经常把补水泵扬程做大,而系统试压的时候又没给工作压力,按我的理解应该是补水泵扬程加上循环水泵的扬程,也就是取最不利(压力最大的地方)处的工作压力 然后得到试验压力。问题是补水泵的扬
所属版块:
急急急!那位朋友能帮我解释一下?补水泵流量除了按补水量的2.5~5倍来选外,还需要考虑其它因素吗?某工程,18000平米,楼高46米,采用膨胀罐定压,膨胀罐D1000,补水泵流量:8.7t/h,软水器流量:7~12t/h,软水箱1m3,这个选型对吗?我觉得补水泵流量选大了,哪位高人帮我释疑一下?
所属版块:
在选用闭式膨胀罐+补水泵的定压膨胀的形式中,是采用容纳水的膨胀罐好还是不容纳水的膨胀罐好?
所属版块:
请问,在地源热泵系统工程中,地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?是相同的吗?扬程都是系统最高点+3-5mH2O吗?请各位大侠指点一下,谢谢!
所属版块:
有个工程楼高18米,我计算的补水泵压力为18+5=23米。 但是有同事建议我用30-40米扬程,说是最起码这个压力才能保证排气。而且平常的自来水压力也是2-4公斤,因此可以用自来水直接补。 我迷惑了~~这样有道理么?? 自来水压力与补水泵压力有关么??
所属版块:
3台蒸汽锅炉每台设置两台补水泵,可以改成每台锅炉一台水泵,加三台共用一个补水泵吗?
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5变频器在供热系统补水泵补水定压控制中的应用
添加时间:
来源: | 阅读量:73
提示: 热水供热系统在运行中失水是不可避免的,如果不及时补水,系统压力就会下降,从而导致不能正常运行。补水泵定压就是通过补水泵间断或不间断地向系统补充热媒,保证供热系统在规定的压力下运行。而对补给水泵的控制,在电气设计中一般可采用以下几种控制方式。 (1)手动控制 这种控制方式的优点是:使用的电气元件少、接线简
&&& 热水供热系统在运行中失水是不可避免的,如果不及时补水,系统压力就会下降,从而导致不能正常运行。补水泵定压就是通过补水泵间断或不间断地向系统补充热媒,保证供热系统在规定的压力下运行。而对补给水泵的控制,在电气设计中一般可采用以下几种控制方式。
&&& (1)手动控制
&&& 这种控制方式的优点是:使用的电气元件少、接线简单、设备的故障率低、一次性投资少、便于维护。缺点是:需要运行人员不断地观察管网的压力情况,当管网的压力变化时.需人工频繁操作补给水泵的启、停。长期使用这种控制方式,不但会给运行人员造成极大压力和心理负担.而且一旦运行人员顾及不到,还会影响供热系统的正常运行。鉴于上述原因,这种控制方案在集中供热系统中很少单独使用,一般仅作为自动控制方案失灵时的应急措施。
&&& (2)采用电接点压力表进行自动控制
&&& 这种控制方式的特点是:利用电接点压力表监测热水管网的压力值,根据管网压力上下限的设定值自动控制补给水泵的启、停。该控制方式不但使用的电气元件较小、控制箱价格较低,而且当工作水泵出现故障后,能及时发出故障报警,并自动(或手动)转换到备用泵。缺点是:这种控制方式不仅使补给水泵启、停频繁,而且在其启动的瞬间,会造成管网局部压力的突然升高,引起电接点压力表指针的抖动幅度加大,致使指针与上限接点相碰(尤其是在管网要求允许压差范围较小的情况下),从而造成给水泵误停车;而此时管网压力还仍处于下限状态,因此补给水泵将再次启动、停车&&形成恶性循环。由于电动机启动电流一般为其工作电流的7倍左右,频繁启动极易造成电气元件和设备的损坏。
&&& (3)采用定压罐进行定压
&&& 为了减小管网压力的波动、保持管网压力的稳定,许多供热站、换热站改选用定压罐来进行管网定压。定压罐的优点是:定压时间较长、管网压力稳定。缺点是:定压罐不但体积庞大、价格高,而且还会由于该设备的使用导致建筑面积增大,建设费用增高。鉴于上述的缺点,可以采取利用变频调速器的方法,调节补水的流量及扬程连续补水定压。此方法是利用压力传感器在监测系统压力作为反馈信号传送给调节器,与调节器给定压力(定压点压力)值相比较,如低于此值则加大补水流量(转速),反之,则减少流量(转速),如此恰到好处地补充失水量,保证系统压力恒定,见图6-15。
&&& 调节器采用PID调节,定压误差远小于上述方法,且节约了电能。实际测量表时,使用变频调速装置控制补给水泵向管网中进行补水时,电动机的实际输出功率均在其额定功率的0.63倍以下;当管网压力稳定时,电动机的实际功率不大于其额定功率的0.2倍。这不仅节约了电能,同时也大大提高了设备的使用寿命。尽管其一次性投资略高于电接点压力表控制方式,但却远远低于用定压罐进行定压的费用。
&&& 图6-15&&& 变频恒压补水系统原理图