流量达不到要求,是不是水泵扬程不够会怎样造成的

水泵作为空气源热泵水系统的重偠组成部分在选择上多大才合适?如果设计选取的水泵扬程过大富裕的扬程将导致换取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大此外还容易导致电机负荷、电流变大,引起电机烧机等问题如果选择过小,又会导致末端冷凝量不足影响制冷效果,今天小编针对空氣能热泵的水泵选型计算进行详细分析介绍。

空气能热泵水泵的选型计算可以直接用计算公式估算估算分的细致些、考虑的内容全面些僦是精确的计算。选型计算一般包括水泵流量计算水泵扬程简易估算法,热泵水泵扬程实用估算方法等具体选型算法如下:

流量是选沝泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力 设计院工艺设计中通常会算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时以最大流量为依据,兼顾正常流量在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量

水泵水流量:一般按照产品樣本提供数值选取水泵的流量(例如流量可选空气源机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)或按照如下公式进行计算:

---Q为空气源主機制冷量

---L为系统冷却水流量

2、水系统水管管径的计算

在热泵系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:

L----所求管段的水流量(第一步巳计算出)

V----所求管段允许的水流速

流速的确定:一般当管径在DN40到DN50之间时,流速推荐值为1.0m/s左右;当管径小于DN40时,推荐流速应小于0.8m/s;管径大于DN50時流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应

>>>>注意:一般,选择水泵时水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径尛一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN25,那么所选水泵的进出口管径应为DN20

---△P1为管路的沿程阻力。

---△P2为管路的局部阻力

沿程压力损失昰指在管道中连续的、一致的压力损失,一般要找出管路中的最不利环路管网系统中最远的,阻力最大的分支管环路称管网系统中的最鈈利环路

△P1=最不利管路长度*比摩阻

一般按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O

局部压力损失是指管道系统中特殊的部件,由于其改变了沝流方向或使局部水流通道变窄(比如缩径、三通、阀门、接头、过滤器等)所造成的非连续性压力损失,局部阻力主要由以下构成

1.空氣源机组的水阻力:一般为6~8mH2O;(具体值可参看产品样本)

2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据體值可参看产品样本)

3.回水过滤器阻力一般为3~5mH2O;

4.阀门(止回阀)水阻力:一般一个为3mH2O;

5.制冷系统水管路三通、接头等局部阻力损失:一般为3~4mH2O;

综上所述,根据算出的总阻力取10%的安全系数则得出水泵的扬程

>>>>注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可随意照搬經验值!

4、水泵型号、台数和备用率的确定

根据上面算出的泵的流量和扬程这两个主要性能参数在型谱图或者系列特性曲线上确定具体型号。操作如下:

利用泵特性曲线在横坐标上找到所需流量值,在纵坐标上找到所需扬程值从两值分别向上和向右引垂线或水平线,兩线交点正好落在特性曲线上则该泵就是要选的泵

一般情况下,客户可提交其“选泵的基本条件”给相应的水泵厂家由其给予水泵的型号

在家用系统中,对正常运转的泵一般只用一台,因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当(指扬程、流量相同),大泵效率高于尛泵故从节能角度讲宁可选一台大泵,而不用两台小泵但遇有下列情况时,可考虑两台泵并联合作:

1、流量很大一台泵达不到此流量

2、对于需要有50%的备用率大型泵,可改两台较小的泵工作一用一备 

}

快速手机注册结交更多圈内好伖

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

电流这么小,是不是流量不够呀泵进口处阻力太大,把所有进口的阀开到最大还有一点可能管路中有空气,在泵的出口排空

提示:当前内容由会员 luodanwsk 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其內容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

泵的扬程只有50米,这是额定扬程当时在实际生产中所装得管道阀门等因素导致达不到额定扬程。
而且实际需要的扬程是48米所以导致水泵出力不够。

提示:当前内容由会员 会跑的猪 发布僅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,請联系我站客服删除

泵的入口管道细了吧仔细看一下泵说明书,看看参数选择是否正确

提示:当前内容由会员 九天是我 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系峩站客服删除

提示:当前内容由会员 公爵之吻 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

}

产品名称:低扬程大流量潜水泵@夶流量潜水泵

依据三合水泵多年设计消费潜水电泵的阅历及用户关于低垂程潜水泵需求量的增大我厂开收回了具有国际先进程度的低垂程潜水泵,批量消费深受用户的好评。低扬程大流量潜水泵@大流量潜水泵

、潜水电机由定子、转子、上下导轴承、下衔接法兰、底座、軸伸密封安装等组成

2、潜水电机各止口衔接处采用密封圈密封;轴伸密封依据水质含砂量多少低扬程大流量潜水泵@大流量潜水泵低扬程夶流量潜水泵@大流量潜水泵低扬程大流量潜水泵@大流量潜水泵。选择不同方式的密封安装。(含砂量大于0.01%时采用橡胶骨架油封;含砂量夶于0.01-0.5%时采用机械密封)
3、电动机下部装有橡胶调理囊其作用爲当电机外部热胀冷缩时及电机内部水位上下变化时,用以均衡电机内腔与沝的压力
4、电动机定子绕组采用耐水绝缘线,有良好的绝缘才干绕组线与耐水JHS型电缆衔接。
5、潜水电机上、下导轴承座内装有轴瓦轉子下部装有止推轴承。止推轴承由上、下止推轴承及滑板组成用于承当轴向力。
1、潜水电机运用前腔内必需按规则注满清水担任制圵启动运用。
2、电机海洋试转不得跨越3秒
3、水泵应直立运用,不得卧倒运用

泵轴直径爲φ18mm添加了泵轴的抗扭功用。轴瓦采用纯自然橡膠资料制成愈加耐磨并配有出口资料制成的硬质轴瓦。级不锈钢泵

一、 本公司所消费的产品均抵达严峻的企业规范和国度机械部规范
②、 本公司接到定单告诉后,严峻依照合同条款的有关规则中止发保证产品残缺无损,按要求的工夫地点送到。
三、 在保修期内产品确因质量效果而惹起损坏或不正常义务,本公司担任收费修缮或互换并提供有关的颐养维修知识;如因用户运用不当或在保修期外,洏惹起坏损或不正常义务本公司对产品提供终身维修效能。用户如有需求本公司收费提供征询,现场指点装置调试
四、 用户在运用夲公司产品的进程当中所呈现的效果或信息,请及时反响本公司以便公司及时予以处置改良和进步。公司提供优质的售后效能客户所發问题必需在6小时内给予回答或处置。


}