家用漏电保护器买多大的,求专业人士解答!
最近新买个1.5p的空调,运行一会儿就跳闸,用的漏电保护器是电业局安装的普通的,好像是20A的,想换一个合适的,卖的人也不懂,说买太大了也不好,求专业人士建议家用的,有电磁炉,,,电视,,电脑,有个,两台1.5p壁挂空调,现在只有门头外面装了一个,应该换多大的才合适,够用?家里电线是6平方的铝线
随后会放制作过程
掐指一算,小编已经步入...
据说学渣看完都把课本扔了
少年时期的本人钱不多,...
上海推出小小男子汉教育...
楼楼在排序的时候,一度...
时间在不停的流逝,留下...
这里是电视剧组,我是蓝白
喜欢抠伤口的结痂
时尚时尚最时尚,自拍肯...
我称自己为斜杠青年-龙...
百度美女吧,原生态美女...
电工学习资料老电工手把手电工学习资料视频教程,零起点 7天入门,电工学习资料,30天成为电工高手!
那你配个 c32的。
三十二安的不错!
取决你的线,如果只有2.5铜,最多就是C25,楼上说C40大大的不妥。
这么多家电,装斤60A的吧,小了不够过发热.
32A的 .你空调的插座单独走一路接一个上
用63安吧。
现在一般都是配63A的比较通用
建议你电表箱那个装63A,家里控制箱看线路装2、3个小一点的漏保40A、32A的。
哥们,要看你家穿的线是几个回路的,每个回路上的用电设备总功率计算下,才好选择多大的。这是对每个回路进行保护,再在电表下安装合适的,空气开关和漏电开关的功能是不一样的,先把各个回路的功率告诉我们吧,假如就一个回路的话,就把总功率告诉我们。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电气工程分区
查看: 1147|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
5(60)A电表。进户线16平方。
空气开关必须小于60A小吗?
电表那我用63A空气开关,进户用开关50A开关,可以吗?
电表箱用80A空气开关,进户总开关用63A,可以吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2541帖子
一星高级工程师, 积分 2541, 距离下一级还需 459 积分
GB/T .5、1和2级交流有功电度表&&
7 仪表标志
7.1铭牌&&每只仪表应具有下列信息:……
f.对于直接接通仪表,基本电流和最大电流示例:10-40A或10(40)A,为仪表基本电流10A,额定最大电流40A; 对于接互感器工作的仪表,同仪表连接的互感器次级电流示例表示为/5A,仪表的基本电流和额定最大电流可以包括在型式名称中,例如:ABC-1.5-6或ABC-1.5(6)。
DLT 448-2000 电能计量装置技术管理规程
5.4 电能计量装置的配置原则
j)为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2541帖子
一星高级工程师, 积分 2541, 距离下一级还需 459 积分
应该不是5(60)A电度表,应该是5(20)A,或者15(60)A
15(60)最大额定电流是60A,对它起保护作用的断路器应选择50A
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2541帖子
一星高级工程师, 积分 2541, 距离下一级还需 459 积分
15(60)电度表
60/15=4,就是4倍表,额定最大电流是基本电流的四倍;基本电流又叫标定电流
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2541帖子
一星高级工程师, 积分 2541, 距离下一级还需 459 积分
如果断路器已经是63A的了,电度表应该选择20(80)A的
&电表开关和这个断路器为什么不一样?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1991帖子
五星工程师, 积分 1991, 距离下一级还需 509 积分
谢谢楼主的分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2946帖子
一星高级工程师, 积分 2946, 距离下一级还需 54 积分
cmb178 发表于
如果断路器已经是63A的了,电度表应该选择20(80)A的
电表开关和这个断路器为什么不一样?
&电表开关?
那是电表允许通过的电流,断路器要保护电表,不然电度表会烧了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3607帖子
二星高级工程师, 积分 3607, 距离下一级还需 393 积分
5(60)A电表,用40A的开关够了。再大,就不应该是单相表,得用三相表了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2541帖子
一星高级工程师, 积分 2541, 距离下一级还需 459 积分
electricity 发表于
电表开关和这个断路器为什么不一样?
电表开关?
那是电表允许通过的电流,断路器要保护电表,不然电度表会烧了
&电表里面的开关不是保护电表吗?和它一样怎么不行呢?电表开关是80A,说明80A电表能工作啊?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2946帖子
一星高级工程师, 积分 2946, 距离下一级还需 54 积分
cmb178 发表于
电表开关?
那是电表允许通过的电流,断路器要保护电表,不然电度表会烧了
电表里面的开关不是保护电表吗?和它一样怎么不行呢?电表开关是80A,说明80A电表能工作啊?
&电表里面没开关&
新人进步奖
初级技术员
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)今天终于搞清楚了所谓的三级配电、二级漏保
今天终于搞清楚了所谓的三级配电、二级漏保
1.三级配电二级漏保总体要求★&施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;★&用电设备必须有各自专用的开关箱;★&漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;★&总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;三级配电、二级漏电保护系统参考图例2. &总配电箱设置★&箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。★&配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。设置要求:1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-.2条)2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-.10条)3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。(JGJ46-)3. &分配电箱、开关箱设置★&箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。★&配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。开关箱示意图 &设置要求:1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。(JGJ46-.7条)2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-.16条)3、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。(JGJ46-.17条)4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损不合格的电器。(JGJ46-.1条)5、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。(JGJ46-.2条)6、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。(JGJ46-.2条)7、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。(JGJ46-.2条)8、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。(JGJ46-.2条)9、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。(JGJ46-.2条)10、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。(JGJ46-.3条)11、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合前面总配电箱的要求(JGJ46-.4条)12、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。(JGJ46-.5条)13、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接。(JGJ46-.15条)14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。(JGJ46-.4条)4. &其他安装注意事项隔离开关箱设置要求:&&&&&隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。(JGJ46-.2条)&★&配电箱必须分设工作零线零线端子板的设置及连接应符合规范要求。设置要求:&&&&&配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。(JGJ46-.11条)&★&箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求。设置要求:&&&&&1、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温场所。(JGJ46-.5条)&&&&&2、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木杂草。(JGJ46-.6条)&&&&&3、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。(JGJ46-.8条)&★&箱体应设置系统接线图和分路标记;&★&箱体应设有门、锁及防雨措施。设置要求:1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。(JGJ46-.1条)2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。(JGJ46-.2)(以上资料来源某建筑工程公司安全监督处,健康安全环保小助手整理)回复以下编号即可获取优质资料下载地址201→2016年一级建造师课件202→2016年二级建造师课件301→论文代发,职称论文601→哈工大土木工程课程602→同济大学土木专业课程603→中南大学土木工程课程604→西安交大土木工程课程801→东南大学土木专业课程802→施工组织设计大全803→别墅全套施工图大全804→土建预算零基础教程805→AutoCAD视频教程大全806→各类施工工艺视频大全807→哈工大电气专业全套视频教程808→PKPM视频教程大全809→建筑工程类规范大全810→土木工程毕业设计指导视频811→建筑类书籍大全812→电气设计教程及电气施工图813→高校土木工程专业视频大全814→住宅户型平面图大全
发表评论:
TA的最新馆藏电表漏电保护器是不是必须安装?_家用电器_土巴兔装修问答
电表漏电保护器是不是必须安装?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
电表漏电保护器是不是必须安装?
提问者:湛孟阳|
浏览次数:734|
提问时间: 17:12:15
已有3条答案
回答数:12782|被采纳数:33
福州怡墅装饰设计工程有限公司
所有回答:&12782
总电表箱不需要安装漏电保护器,只要功率足够的空开做总开关就可以了,漏电保护器安装在分线后插座线路上,一般总电表箱都在室外,操作不方便
回答数:2702|被采纳数:0
看风景的眼镜
所有回答:&2702
看需要。单相电能表是单独装的,用封条封住,以免电有被盗的可能,除非你自己用电只用来记电度数的,不用封,如果漏电保护器被封了,你怎合上电。一般装好电表后再装漏电保护器。漏电保护器的接线是上进下出线,在供电部门认为你不会偷电的情况下,允许了,装漏电保护器后再装电能表也可以。
回答数:16568|被采纳数:28
最后的致意
所有回答:&16568
一、新式断路器一般都是具有漏电保护功能的,是不需要安装漏电保护器的;但如果是老式的断路器,一般只具有过流、超载、短路等功能,是需要安装漏电保护器的,不能一概而论。
二、断路器的相关知识:
1、断路器的定义:
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 &&断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2、断路器的工作原理:
(1)断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
(2)当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
(3)电子型断路器使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当发生漏电现象,电流异常时微处理器发出信号,并放大与之相对应的电压信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
(4)断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。