三相四线只利用两根火线接灯可以吗为什么不转

查看: 1070|回复: 29
为什么380V电焊机就接两跟火线就行
当前用户组为 新手入门当前积分为 4, 升到下一级还需要 46 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
比如零线为什么 又不接
接三跟火线到底 与接两根有什么区别
当前用户组为 初级技师当前积分为 1102, 升到下一级还需要 98 点。
这是什么问题!电焊机电压要求380V,三相中任意两相都可以,为什么接三相呢?如果接了零线电压就不能满足要求了.
当前用户组为 中级技师当前积分为 1551, 升到下一级还需要 849 点。
大功率电焊机一般三相供电,小功率电焊机有两相或单相(及380V或220V)供电.大功率电焊机用三相供电是防止其很大的工作电流影响电网供电质量.大功率电焊机用两相或单相供电工作时其很大的工作电流使三相电压严重不平衡,从而严重影响同网供电的其他设备.小功率焊机其工作电流小单相或两相供电对电网影响不大.
当前用户组为 初级技师当前积分为 629, 升到下一级还需要 571 点。
这问题好像太基础了,读过初中可能就知道!很简单的相电压,和线电压都不知道吗?
当前用户组为 初级维修员当前积分为 117, 升到下一级还需要 33 点。
三相电的任何一相对零线是220V.任何2相之间是380V.2相380电焊机当然只能接2根火线.
当前用户组为 中级技师当前积分为 1552, 升到下一级还需要 848 点。
电焊机的一次绕组设计的工作电压为380V,所以只接两根火线.
当前用户组为 中级技师当前积分为 1552, 升到下一级还需要 848 点。
大家认为2根火线是叫2相还是叫单相?这个问题一直有争议,好多维修电工都在争论。
当前用户组为 中级技师当前积分为 1278, 升到下一级还需要 1122 点。
通俗一点讲:单相指一根火线和零线构成,电压为220v,三相指由三根火线构成,每一相交流电正弦波相位相差120度,相与相之间的电压为380v,二相就是双火线构成380v。这二相分别与零线构成220V的电源系统,在三相四线电源系统中,除零线外的每一供电线理解为相,所以两根火线并不是单项电源线,最基本的电工知识没有可争议的地方。
& && && & 至于为什么不接零线,这与电焊机的设计,用途有一定的关系,相同功率的电焊机在要求输入功率不变的情况下,输入电压越高,输入电流相对就小,对电源容量要求就低一些,手提便携焊机一般都有220V和380V两种输入电压,目的就是方便,而大中型焊机因功率较大,要求有较大的输入功率,电压太低输入电流会大的得多电源线的敷设成本会更多,再说用单相电源供电会造成电源的严重不平衡。接三相或是两相这是由焊机设备的结构不同而不同,对焊机使用没有多大区别,对电源则不同,使用三相对电源的平衡最有利。) I, L- R9 C: q+ X
) R0 L# @8 {( d, _% \7 p
[ 本帖最后由 乌江河鱼 于
19:20 编辑 ]
当前用户组为 中级技师当前积分为 1552, 升到下一级还需要 848 点。
呵呵。不过有的书上管这2根火线接在用电器上也叫单相运行的。我在电工论坛上看到是众说纷纭。
当前用户组为 中级技师当前积分为 1552, 升到下一级还需要 848 点。
还有对线电压的理解--如果在矢量图上好理解线电压为380V但是在正弦波形图上又怎样理解线电压为380V呢
当前用户组为 中级技师当前积分为 1278, 升到下一级还需要 1122 点。
所谓单相电源与单相运行是两个不同的概念,单相运行。通常说的只有一个供电回路(既一进一出的供电回路)只是针对用电设备而言的
当前用户组为 初级维修员当前积分为 66, 升到下一级还需要 84 点。
谢谢 眼都看花了 思路也凌乱了
当前用户组为 中级技师当前积分为 1552, 升到下一级还需要 848 点。
原帖由 张刚碧 于
20:03 发表; w9 y% j&&b$ Z
谢谢 眼都看花了 思路也凌乱了 % n0 r" u' @, e' Q' B+ ^6 [
呵呵,别眼花。乌江河鱼讲的非常好很正确,看来他对电工学了解的很深的。
当前用户组为 中级技师当前积分为 1567, 升到下一级还需要 833 点。
原帖由 高沧海 于
19:31 发表$ A- L" @$ p6 o
还有对线电压的理解--如果在矢量图上好理解线电压为380V但是在正弦波形图上又怎样理解线电压为380V呢
sinA+sinB=2sin(A+B)cos(A-B),公式记不清了可能不对,A、B相差120度,所以结果还是正弦或余弦函数(根3倍的)。
7 T# }: b&&C- f& v: v
[ 本帖最后由 虾段 于
14:02 编辑 ]
当前用户组为 中级工程师当前积分为 9750, 升到下一级还需要 9450 点。
二楼说的有道理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Powered by后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 5676|回复: 10
三相四线空气开关
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 243 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
三相四线空气开关,进线是从总线引的,我现在只想用其一相220v的电,他是三相四线的空开,我出线只出两根线,火线和零线,可以吗??我是用来接电灯的。有9盏,每盏灯功率50w,&&像这种空开可以这样接嘛??三相电不平衡会跳闸吗
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 172 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
只要容量够 有零线就可以接嘛 火线接其中一相就可以了
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 61 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
火接任意一相,零接零,就是220V,可以。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
可以,但是要注意开关是否带缺相保护。
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 243 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
& & 我怕三相不平衡会跳闸啊
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 243 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
& &&&我怕三相不平衡会跳闸啊
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 243 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
lampard2008
& & 怎样判断是否带缺相保护??
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 70 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
可以的话&&错开没一相都分接&&零线为公关线
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 121 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
就你这个工程本身来讲是没有任何 问题的,总共加起来不过450w,太小了,够不成影响;其实主要问题是三相缺相的问题,没错,它确实造成了三相“缺相”的问题,其他两相电压不变,电流变大,具体情况看负载了
收到鲜花 朵
阅读权限20
签到天数: 181 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
实际应用中是不会有问题的
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 41 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
可以啊,记住照明负荷每相不超过2kw