三相四线漏电断路器短路不跳闸拆除脱扣线圈后短路能跳闸吗

您的网站因未备案或涉及违规被禁止访问,请及时联系实际接入商办理备案.怎样解决漏电断路器3的问题?麻烦详细说一下。
办公家具拆装维修价格怎样,哪里比较便宜,时间大概多久,上门服务吗,服务质量怎样
1.漏电断路器使用不当造成跳闸原因分析:将三极漏电断路器用于三相四线电路中,由于零线中的正常工作电流不经过漏电电流互感器,只要启动单相负载漏电断路器就会跳闸。解决方法:三相四线的电路必须使用四极漏电断路器即可。2.漏电断路器负载侧零线接地引起的跳闸原因分析:漏电断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点流入地造成跳闸。解决方法:讲接地线接到漏电断路器电源测的零线上即可。3.漏电电流和电线对地电容电流引起的跳闸原因分析:负载侧的电线津贴地面铺设较长,存在着较大的对地电容电流,负载侧电线因绝缘下降,对地漏电电流增加。解决方法:选用剩余动作电流稍大规格的漏电断路器。
其他回答(共3条)
接地线的作用是,电器金属外壳一旦漏电,电量会随着地线形成回路,一方面降低外壳电压,使之达到安全电压范围,另一方面形成短路,使断路器自动断电而达到保护目的。如果没有接地线,可使用漏电断路器保护,原理是火线和零线在正常使用时是平衡回路,当有漏电时有会破坏平衡,当达到设定的安全值时,保护器自动断断电。所以,你可安装漏电保护器解决问题。希望解答了你的疑惑,解决了你的问题。
漏电开关合不上这样有漏电时也是起不到作用的,有发现这个情况时一定要注意了,一定要关了总电源才行的,以免发生一些事情的。1.按下复位按钮再推手柄。2.线路有漏电或短路。3.断路器已损坏。4.过载发热跳闸。解决方法:把漏电断路器出线端线拆掉,能合上就说明线路有问题,就要检查线路排除问题。如果合不上就是断路器坏了,须更换。如果是过载跳闸,断路器摸上去很热,这时也是合不上的,就要等一会儿再合上,如果是这种情况就换一个稍大点的断路器。
维护保养热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐三相四线漏电开关跳闸相关
三相四线漏电开关跳闸设计专题简介
本专题为土木在线三相四线漏电开关跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
三相四线漏电开关跳闸
线路原理图是一个60A三相四线漏电开关出线再接一个40A三相四线漏电开关。再接用电设备. 只要40A三相四线漏电开关遇到设备或线路漏电。两个三相四线漏电开关都会同时跳闸。 如何接法不影响60A三相四线漏电开关跳闸呢。
所属版块:
求教论坛里的专家、老师傅们解决三相四线漏电开关问题!近日我在一高速公路工地遇上新问题;其二级配电箱为一进四出总闸为630A一级漏保,引出分为四回路200A二级漏保,引出至设备开关箱配三级漏保,问题是其中一路漏电引起一、二、三级同时跳闸影响其它三路正常工作,我逐级设置动作电流整定值都无效,奇怪啊!
所属版块:
为何国产喜欢用四线,而日本进口的都是三相三线漏电开关。可以说国产见不到三相三线的漏电开关
所属版块:
请问三相电机可以用三相四线制的漏电开关吗?
所属版块:
本帖最后由 showin3690 于
22:52 编辑 单独送任何一个都没事,只要送两个就跳咋回事,谁遇到过 注:这是下雨后的情况,之前正常
所属版块:
这样开关是单刀双向开关。就是说开关有三个接线柱,1、2、3;一个状态就是1-2连接,一个状态是2-3连接。2线作为开关中间点。买两个这样的开关。把两个开关的1接线柱连到火线上,3接线柱连到地线上,然后把两个开关的2接线柱分别连到灯的两端。你就能实现你的目的了。解释:当开关A在1状态,就是开关A1-2
所属版块:
4717619 配电箱各附件说明 4717620 各配电箱规格尺寸
所属版块:
三相四线漏电断路器带三相电机,漏电断路器下侧的n线还接吗?有哪位师傅能告诉我那
所属版块:
有三相四线漏电保护开关,下有三相四线发热管一组,今有一相发热管绝缘受损造成漏电开关跳闸,用万用表测量是因为这一相漏电,拆除这相发热管的火线端,零线没有拆除,这时,零线依然和地线导通,电阻很小,一送电,可以正常使用,漏电开关也没有跳闸,请问这是什么原因呀,怎么不跳闸,有没有危险呀. 希望路过的能多
所属版块:
三相四线漏电断路器必须接N线
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({