&P&1.民规相关条文&/P&
&P&10.4.15 机房、轿厢和井道中电气装置的间接接触保护,应符合下列要求:&/P&
&P&(1)与建筑物的用电设备采用同一接地型式保护,可不另设接地装置。&BR&(2)整个电梯装置的金属件,应采取等电位连接措施。&BR&(3)轿厢接地线如利用电缆芯线时不得少于两根,采用铜芯导体每根芯线截面不得小于2.5mm&SUP&2&/SUP&&/P&
&P&14.6.3.4 当利用电梯轨(吊车轨道等)做接地干线时,应将其连成封闭的回路。&/P&
&P&2.措施(2003版)相关条文&/P&
&P&6.3.17条 P74页&&&/P&
&P&3.图集&/P&
&P&04DX003《民用建筑工程电气电气施工图设计深度图样》&/P&
&P&68页:“电梯机房用接地引下线:利用结构柱内两根主钢筋(大于@16)通长相互焊接引至电梯机房,再机房地面上0.2m引出后用-40X4镀锌扁钢再机房内距地0.2M做一圈基地装置”&/P&
&P&02D501-2 《等电位联结安装》 &/P&
&P&13页做法:“从总MEB箱引一路扁钢(图上没有标准联结导体是什么)至电梯井道内电梯导轨。&/P&
&P&写了那么多废话,说点主要问题:&/P&
&P&再现阶段如何做法:既能满足相关规范要求,又能施工方便?&/P&&BR&
&div style=&color:#A48E7B;text-align:right&&「该帖子被 岁月无情 在
10:28:05 编辑过」&/div&
本帖被以下淘专辑推荐:
& |主题: 141, 订阅: 0
回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?
&P&我谈一下自己的理解和做法:&/P&
&P&MEB:总等电位联结,主要是进出建筑物的金属管,电缆进线的PE排,建筑物的金属结构(门窗等),接地装置&/P&
&P&有的设MEB端子箱,其实有变电站的建筑,变电站内的接地母排(绕墙敷设的接地线)就可做MEB。&/P&
&P&MEB作用:消除建筑物内外不同电位,实现与大地同电位&/P&
&P&设备接地的时候与MEB有什么关系吗?MEB的地电位就是从接地网得来的啊,一般的接地和接地网联结即可(要求单点接地的情况除外)&/P&
&P&所以我的做法:&/P&
&P&1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在机房内引出,设接地端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)施工也不复杂,和引下线的做法差不多&/P&
&P&2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无机房电梯)&/P&
&P&顶部距离接地装置远,用1也可以,只是多几个焊点而已。&/P&
回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?
电梯机房用接地引下线:利用结构柱内两根主钢筋(大于@16)通长相互焊接引至电梯机房,在机房设置LEB端子箱,设备用BV线连接。电梯导轨,直接由MEB出扁钢在底部连接
回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?
WO斑、黑子,这么利用柱内主筋的时候,互感的影响需要考虑吗?
回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?
&P&呵呵,学习了,原来我只知道由MEB引出扁钢到电梯导轨,没有在机房做,现在看来是不对的&/P&
回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?
&DIV class=quote&以下是引用 &B&lixiang&/B&&/FONT& 在(&I& 11:36:02&/I&)的发言&BR&
&P&呵呵,学习了,原来我只知道由MEB引出扁钢到电梯导轨,没有在机房做,现在看来是不对的&/P&&/DIV&
&P&&BR&&BR&不可妄自菲薄。&/P&
&P&你这么做,也不一定不对的。&/P&
聚焦防火门监控器相关问题探讨
回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?
&P&我有问题:&/P&
&P&1、14.6.3.4 当利用电梯轨(吊车轨道等)做接地干线时,应将其连成封闭的回路。&/P&
&P&这个封闭是什么意思?&/P&
&P&2、“电梯机房用接地引下线:利用结构柱内两根主钢筋(大于@16)通长相互焊接引至电梯机房,再机房地面上0.2m引出后用-40X4镀锌扁钢再机房内距地0.2M做一圈基地装置”&/P&
&P&这个要求又是什么意思?&/P&
&P&大家谈谈自己的理解。&/P&
回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?
呵呵,还是冷版,看的仔细啊
回复:[讨论]高层建筑电梯机房等电位联结及接地做法?
封闭回路是需要自己做等电位线的,导轨不可能给你做成封闭的吧?
审图公司提了条意见:电梯机房应设专用接地主干线,专用接地主干线应选BV1x35穿塑料管引上至电梯机房专用接地。同时电梯的导轨部分应与基础接地可靠连接。《电梯工程施工质量验收规范》GB第4.10.1条。
我看了那条规范也没看出来要设专用接地主干线啊!不知道各位是怎么理解的?
另外,电梯轨道接地可以从引至电梯机房的接地线上引吗?
1.民规相关条文
10.4.15 机房、轿厢和井道中电气装置的间接接触保护,应符合下列要求:
(1)与建筑物的用 ...
岁月无情 发表于
04DX003《民用建筑工程电气电气施工图设计深度图样》中国建筑院主编,李炳华审核
电梯机房设接地干线真是滑稽,不知道设计者担心什么?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
电梯机房还需要设专用接地干线,为何不用电梯导轨?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
站长推荐 /1
近来,针对设置在建筑物内用于自然排烟的电动排烟窗,出现了两种截然不同的观点:一种认为建筑物内设置电动排烟窗,就必须设置火灾自动报警系统(以下简称FAS)并应实施消防联动控制,方能确保火灾时的自然排烟;另一种则认为规范并无明确规定,在可不设置FAS的建筑物内设置用于自然排烟的电动排烟窗,不必设置FAS。孰是孰非?
Powered by局部等电位_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
局部等电位
外两种情况),应怎么做等点位?是和防直击雷部分直接连接还是通过室内的等电位接地排上连接?两者的区别既好处坏处各在哪里啊???   局部等电位就是在某个特定区域内的所有金属构件做等电位连接,如机房里的各种金属构件等电位连接在一起,机房的这个等...
  等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。   总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.机房等电位连接
机房等电位连接
机房等电位连接
机房等电位连接
机房等电位连接知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关机房等电位连接最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
机房等电位连接相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-}

我要回帖

更多关于 局部等电位 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信