埋在梁测部钢筋混凝土管埋深上的管是什么管

建筑结构分区
查看: 1619|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分213帖子
四星助理工程师, 积分 213, 距离下一级还需 37 积分
& && & 情况如照片中拍的,请大家帮我看看这个框架梁是否需要加固?说来惭愧,设计时没有考虑到穿管啊,这是设计的疏漏。
& && & 现在有两种意见:1.不用加固,因为虽然管子多了点,但不是在梁同一横截面上,影响不大。按常规做法如果有这么多管子的话,应该是在板上留专门的管井比较好些。
& && && && && && && && && && && &&&2.必须加固,一旦发生地震,后果不堪设想。
& && & 请各位帮忙分下上面两个意见,看看到底要不要加固这里,谢谢!
13:42 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7043帖子
五星高级工程师, 积分 7043, 距离下一级还需 1957 积分
如是钢管,又施工时没少放梁内钢筋,就不用加固,对承载力影响不大。抗震设计梁筋一般都配得偏多了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
如果那道梁是按设计规范施工的,可以不用加固,怕就怕在施工时没有按规范。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分322帖子
五星助理工程师, 积分 322, 距离下一级还需 178 积分
您担心的是啥,安心睡觉
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分94帖子
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
本帖最后由
12:09 编辑
我自己的习惯是不要别人在我设计的梁内穿竖管,看图里的是钢管,可能问题不大,塑料管呢?对混凝土受压区面积影响很可能大于10%,我见过大于50%的,这不是配筋问题 是混凝土受压区是否还满足设计要求的问题,过大消弱混凝土截面 还有脆性破坏是强条问题,故而我是不允许别人在我的梁里穿竖管。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分59帖子
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
查资料,砼梁中可以穿管,但是需做构造措施,还有洞口大小,位置都有要求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分104帖子
二星助理工程师, 积分 104, 距离下一级还需 46 积分
还是头一次看到穿竖管的。规范里只见穿横向管道的,那是要加强的,并且洞口高度有限制。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)建筑作业(含答案)_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
建筑作业(含答案)
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地区:广州
头衔:砌墙工
悬赏分:50
浏览数:132
梁集中标注标注在梁号上面的钢筋是上部钢筋还是下部钢筋
梁集中标注标注在梁号上面的钢筋是上部钢筋还是下部钢筋
问题补充:
4c25 是什么钢筋
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
集中标注只标一个钢筋信息时,就是梁面的钢筋。在集中标注的上方4C25是原位标注的钢筋信息,就是这跨梁的梁底部钢筋,可能是CAD显示的问题,才会形成这种几乎要重叠的位置。
地区:广东
等级:10 级
头衔:副总★
4C25是梁底钢筋(一般绘图时标注应在梁的上面,但也有上图现象)
同时支持2楼答案
地区:四川
等级:6 级
头衔:项目副经理
那个是原位标注,放在集中标注一起了,咋一看还以为是集中标注,实际上是原位标注。所以4C25是那个梁的底部钢筋
地区:广东
等级:7 级
头衔:项目经理
4c25 是下部钢筋,2C20是上部钢筋
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...如何看梁钢筋图(如图)别管钢筋符号
如何看梁钢筋图(如图)别管钢筋符号这是梁平法施工图的表示方法答:下面是梁平法施工图的集中标注WKL1(1)350×800&#5/200(4﹚216+(216﹚G414表示1号屋面框架梁,1跨,宽350m...
继续 中间的2跟20的 和4跟25的
继续 中间的2跟20的 和4跟25的因下班了先提交,准备回家再答。你已追问了,继续吧﹗续答:梁中下部2&#25也是梁平法施工图的原位标注,表示梁下部纵筋为二排,上一排为220,下一排为425全部伸入支座。 下面WKL2(1)也是梁平法施工图的集中标注
WKL2(1)350×800
&#5/200(4﹚
220+(216﹚
G414
表示2号屋面框架梁,1跨,宽350mm,高800mm;HRB400级直径φ8加密区间距为150,非加密区间距为200,四肢箍;梁上部配置220的通长筋,216的架立筋;梁的两侧共配置414的纵向构造筋,毎侧各配置214。
梁两端支座420是梁平法施工图的原位标注
表示梁支座上部纵筋220放在角部(即集中标注中的220通长筋),220放在中部(长度取净跨的1/3与集中标注中的216架立筋搭接150mm)。梁中下部8&#/4是梁平法施工图的原位标注,表示梁下部纵筋为二排,上一排为425,下一排为425全部伸入支座。