铁路光线 pdh 通信工程机房监控红外线测温仪湿实验国家有没有规范要求

维护规则:;1铁路数据通信网是铁路IP数据业务室综合承载网络;2.数据网由(全路骨干网络)局域网络构成;3.网络安全管理上,严格执行各级管理员口令制度;4.在通信线路中,必须建立健全(安全生产责任制);5.各通信段电务段批准的应急储配定额,储配好通信;、5;6.数据网由全路骨干网络和(区域网络)构成;7数据网设配包括(网络设备)和配套设备;8网络管理采用集中
维护规则:
1铁路数据通信网是铁路IP数据业务室综合承载网络,是铁路通信系统及(信息系统)共用的数据基础平台。
2.数据网由(全路骨干网络)局域网络构成。
3.网络安全管理上,严格执行各级管理员口令制度。做到(分级管理)定期修改。
4.在通信线路中,必须建立健全(安全生产责任制),试验联系制度和质量检查验收制度。
5.各通信段电务段批准的应急储配定额,储配好通信线路抢修配用器材,工具。抢修动用后,应立即(整理补齐),并定期检查、试验,保持完好。
、5。线路发生故障,工区人员应服从(调度)和有关机械室(网管)的统一指挥。
6.数据网由全路骨干网络和(区域网络)构成。
7数据网设配包括(网络设备)和配套设备
8网络管理采用集中管理、(集中监控)和分级维护的方式
、10.通信设备维护方式包括日常维修、集中检修、(重点整治)。
11.故障处理要做到(五清)。
12.保护地线接地的电阻应小于或等于(4)欧姆。
13.通信技术中心职责对全路通信维护工作提供(技术)支持。
14.局线路是(铁路局)管内的长途电路。
15.局线路资源由铁路局(电务处)负责。
16.电源及机房环境监控系统由(监控中心(分中心))、监控站及监控数据通信通道组成。
17.电源及机房监控能够实时反映被监控机房的烟雾、根湿度、水浸、门禁、(空调)等状态
18.交流电缆(线):零线:(天蓝)色或黑色;保护地线:黄绿双色。
19.地方阀控制式蓄电池在深度放电后,应采取(低电压衡压充电)法进行恢复性充电,一般数值采用0.1C10A。
20.逆变器和UPS交流输入和输出均应采用三相五线制或(单项三线)制供电。
21.油机发电机组应保持清洁,保证无“四漏”即漏油、漏水、漏气、(漏电)现象。 22直流电源供电标准:24V的电压波动范围在(22.8~25.5)V
23.直流电源供电标准:48V的电压波动范围在(43.2~57.6)V
24.通信设备电源设备维护中直流钳形表规格程式为(三位半)。
25.蓄电池电池容量中,C10指的是(10)小时率容量。
26.蓄电池电池容量中I10指的是10小时率(容量放电电流)。
27.蓄电池的电池容量中T10指的是10小时率(放电时间)。
28.一次下电门限告警建议设置值(-44)V
一、 单选题
1、开路状态下,同组电池中(2V电池)各单体电池间电压差应不大于( D
2、数据网服务器CPU利用率要小于(
3、数据网服务器内存忙时利用率要小于(
4、数据网服务器硬盘空间利用率要小于(
5、数据网路由器CPU利用率要小于(
6、数据网路由器内存忙时利用率要小于(
7、长途线路的测试由(A
B.通信工区
C. 光电工区
8、柴油机在较长时间连续运转中,应以90%额定功率为宜,最大功率运转时间不得超过(B
)h,并且必须在90%额定功率运转(
)h后方可运行。
9、在半石质(砂砾土、风化石)地段,长途直埋光电缆埋深应(
10、直埋光电缆线路与35KV及以上电力电缆平行时最小水平接近限界为( D
11、直埋光电缆线路与35kv以下电力电缆平行时最小水平接近限界为( A
12、48V蓄电池组,一般浮充电压为( C
A. 55.2~54.48
B. 55.2~56.4
C. 53.2~54.48
D. 53.2~56,4
13、2V蓄电池在投入运行后的前(
D )年,每年应以实际负载进行一次核对性放电试验。
14、2V蓄电池从投入运行后的第( D
)年起,每年应进行一次容量试验。
15、12V蓄电池从投入运行后的第(
A )年起,每年应进行一次容量试验。
16、2V蓄电池放电终止电压不得低于(
17、12V蓄电池放电终止电压不得低于(
18、电缆线路应做防雷保护系统接地,其间距宜为(
19、电缆线路应做防雷保护系统接地,在强雷区敷设时,其间距宜为(
20、防雷保护接地装置应与电缆垂直布置,接地体与电缆的间距不宜小于(
21、网络设备由(
A )等组成。
B.传输设备
C.接入设备
D.会议设备
22、铁路密集波分传输设备主要包括(A
)等设备。
23、接入网设备主要包括(A
)等设备。
24、对于通信机房的电力供应,相关单位应配备固定式或者(
D)发电机组作为备用应急交流电源。
25、机房监控能够实时反映被监控机房的烟雾、温湿度、水浸、门禁、(
C )等状态。
D.地线电阻
26、无人值守通信机房必须纳入动环系统,实施(
A )小时监控。
27、低压电力电缆出入局时,埋地长度应该大于( B
28、交流电缆的B相为(
29、交直流电缆同一径路内布放,交直流电源线间隔( A
)mm以上。
30、跨局运用的机车无线通信设备,产权单位应在相应的专用无线通信设备检修点按设备类型配备故障倒修设备,数量一般不少于( B
31、浮充状态下,同组电池中(2V电池)各单体电池间电压差应不大于(
32、12 V蓄电池在投入运行后的前(A
)年,每年应以实际负载进行一次核对性放电试验。
33、二次下电门限告警建议设置值为(C
D .以上都不对
34、在高频开关电源柜维护测试项目中属于“集中检修”的项目为(
A.表面清扫检查
B.交流停电告警试验
C.更换老化配件
D.防雷保护单元检查
35、UPS电源应具有蓄电池过放电保护功能。当蓄电池组放电电压达到平均单只电压( B
)V(12V/只)时,应自动停机并发出声光告警信号。
36、UPS电源应具有宽输入电压适应范围。当输入电压在额定输入电压的( D
),输入频率在规定同步范围内时,不应转电池供电。
37、两相邻车站电台场强应连续覆盖。车站电台的场强覆盖一般不小于两相邻电台之间距离的( A
A.二分之一
B.三分之一
C.四分之一
D.五分之一
38、逆变器和UPS测试维护项目中“风扇及滤网清洁检查”属于(
A. 日常维护
B.集中检修
C.重点整治
D.根据需要
39、电源机房至被供电通信设备的直流供电线路,应分级设置保护装置(如熔断器、自动空气开关),一般不宜多于(D
40、在450 MHz频段非电气化区段,按95%的地点和事件概率,机车电台接收机输出端的电压信噪比不低于 20 dB 的条件下,其最小接收电平应不小于(
41、2 V 蓄电池放电终止电压为( B
42、 直流输入熔断器的容量:总容量应为分容量和的(A
43、 直流输入熔断器的容量:分容量应为负载电流的( B
44、 对于通信机房的电力供应,相关单位应配备(
C )发电机组作为备用应急交流电源。
移动或者固定式
D.以上都不对
45、开路状态下,同组电池中(12 V 电池)各单体电池间电压差应不大于(
D. 以上都不对
46、交流市电供电标准的频率应为( A
47、逆变器、UPS三相供电电压不平衡度不大于(
48、交流配电屏熔断器或断路器容量按最大负载的(
B )备选取。
A. 1.3~1.5
B. 1.0~1.2
C. 1.2~1.5
D. 1.2~1.3
49、在450 MHz频段电气化区段,按95%的地点和事件概率,机车电台接收机输出端的电压信噪比不低于 20 dB 的条件下,其最小接收电平应不小于(
50、交流配电屏线间绝缘电阻≥(D)(500 V 兆欧表测量)
51、 交流配电蜗呦呒渚嗬搿荩D)。
52、《铁路无线通信维护暂行规则》规定,屏蔽室内交流电源电压波动不得超过( C
53、无线列调车站设备故障影响使用达( A
),为通信一类故障。
包含各类专业文献、应用写作文书、高等教育、生活休闲娱乐、专业论文、中学教育、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、72铁路通信维护规则等内容。 
 铁路通信技术维护规则_信息与通信_工程科技_专业资料。铁路通信技术维护规则 1987 年铁电务( 号 总则 铁路通信是指挥列车运行,组织铁路运输生产,提高效率,保...  -92 -98 33.450M 无线Ⅱ型隧道中继器正向静噪门限电平 ___dBm -55±1 二、选择题 1. 《铁路通信维护规则》规定,无线列调车站电台避雷针架设高 度应保证天...  铁路通信技术维护规则【颁布单位】 铁道部 【颁布日期】 1987 【实施日期】 1987 【文号】 铁电务( 号 总则 铁路通信是指挥列车运行,组织铁路运输生产,...  《铁路通信技术维护规则》 2006_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 《铁路通信技术维护规则》 2006_建筑/土木_工程科技_专业资料。...  铁路无线通信维护暂行规则 中华人民共和国铁道部二一年十月 -1- TG/DW102-2010 前 言 为适应我国铁路的快速发展,满足专用通信系统划归铁 路管理后的工作...  A、电池亏电B、MMI设置错误 C、机车号设置错误D、车次号设置错误 43.《铁路通信维护规则(无线专用通信)》规定,在450MHz频段非电气化区段,按 95%(在电波传播...  第十条 无线调度通信系统设备日常检修、集中检修、 重点整修项目与内容及周期、 机械强度质量标准、 工艺标准、 主要电性能指标等应符合《铁路通信维护规则》相关规定...  认真贯彻执行维护管理的各项规章制度、维护规程和安全措施, 组织制定运行维护作业计划, 完成各项通信任务和质量指标。发 生通信故障要及时解决, 并报告上级主管部门。...  传输 )距离,或 12、 光源的输出功率和耦合损耗,它决定了( 者说是中继距离。 13、 《铁路有线通信技术维护规则》规定,充入电缆内的气体必须 经过过滤和 ( ...}