基础垫层,基础承台垫层伐板,基础墙柱,基础梁板,负二层剪力墙柱,负二层顶梁板,负一层剪力墙柱,顺序对吗

施工技术分区
查看: 6373|回复: 19
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分83帖子
一星助理工程师, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分
各位仁兄,你们承台上剪力墙和柱子插筋是否插到承台底筋上绑扎的?我们这设计说也可以只插入一个锚固长度端部做直钩。这样做现场施工能不能实现啊?我们承台厚1.5m。柱子插筋18mm。砼C35。
想省钢筋啊。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
回复关于基础承台上剪力墙和柱子插筋问题 主贴 的帖子
对于新人来说,看帖的感觉很好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1831帖子
五星工程师, 积分 1831, 距离下一级还需 669 积分
确实可以达到一个锚固长度,记得是35D,然后加一个90度弯钩。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1588帖子
五星工程师, 积分 1588, 距离下一级还需 912 积分
坐底的原则
应坐到底筋上.请看标准图集!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
不错的东西,谢谢楼主分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
应做到底筋,并做弯钩
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
插筋离板底100处做直钩!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1133帖子
五星工程师, 积分 1133, 距离下一级还需 1367 积分
按图集满足抗震锚固长度就行了,但现在好多都是插到底筋上面,一般都不采用直锚,用弯锚。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分162帖子
三星助理工程师, 积分 162, 距离下一级还需 38 积分
回复关于基础承台上剪力墙和柱子插筋问题 地下室 的帖子
请查看图集12G901-3钢筋排布
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
插入基础底部,并不小于10d.
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)文档分类:
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
淘豆网网友近日为您收集整理了关于独立基础、地梁、承台梁、剪力墙、框架柱、板、梁模板新的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:施工单位:模板工程施工方案-1-一、工程概况1、50、51、52、53总建筑面积共34640平方米,单体建筑面积为8660平方米,建筑物长35.24米,宽14.64米,地上主体二十层,局部塔楼为二十一层,标准层层高为2.8米,顶层标高为3米,建筑物总高为60.5米。2、结构设计概况:本工程基础形式为桩基础,地上结构形式为框架-剪力墙结构体系。本工程抗震设防烈度7度,框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为二级。建筑安全等级为二级。二、编制依据1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)2、《混凝土结构设计规范》(GB)3、《建筑结构荷载规范》(GB)2012年版4、《钢结构设计规范》(GB)2012年版5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)2011年版6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB)7、《建筑施工计算手册》江正荣著8、《建筑施工手册》第四版9、建设单位提供的施工图10、国家现行的操作规章验收标准及重庆市的有关规定和指导性文件施工单位:模板工程施工方案-2-模板工程一、模板工程概述要求施工模板必须具有足够的强度、刚度,以保证结构物的几何尺寸均匀、断面的一致,模板表面要求平整光洁、耐腐蚀。对模板的接缝和固定模板的螺栓等则要求接缝严密,不允许漏浆。模板工程必须从施工放线、模板的选材、设计、制作与安装、浇筑过程控制、模板成品保护全过程采取有效措施加以控制,尤其是做好全过程各个工序质量的预控工作。二、模板配置基础节点分述1、垫层厚度为100mm,垫层模板采用60×100mm方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在基槽壁上。2、地梁及桩承台模板1)模板采用1.22×2.44m,18mm厚多层板面板,60×90mm方木做竖楞(方木均经压刨找平),60×90mm木方做横楞(水平方向间距400mm)、竖向木方间距600mm。地梁高度大于500mm梁中部加对拉螺栓φ12@600mm。2)模板底部坐在承台或地梁的找平层上,方木在基槽壁上或预定好牢固的木桩上形成斜支撑及水平固定支撑,支撑间距500mm见下附图。施工单位:模板工程施工方案-3-三、主体部分模板1、模板节点分述1).柱子模板:本工程柱截面为不等的矩形截面独立柱及少量附墙柱,独立方柱采用木框清水复合模板组配。采用60mm*90mm木方立肋@300,横向100mm*50mm槽钢或Φ48*3.5钢管柱箍,用钢丝绳紧线器(钢丝绳可用Φ6钢筋代替)控制垂直度及柱子方正,垂直度误差不得大于3mm。附墙柱子与墙模一体化设计,对阴角部位设计异形角模或定型阴角模,其他部位采用定型组合模板,采用方木做水平带,方木做立带。方木为90mm*60mm@300,横向100mm*50mm槽钢或Φ48*3.5钢管柱箍@400,采用钢管作斜撑,用钢丝绳做拉索来控制柱模板的垂直度和稳定性。2).墙体模板:本工程墙体均采用复合木模板,墙体立方(90*60)施工单位:模板工程施工方案-4-间距为500水平带采用100mm*50mm*3mm方钢管或Φ48*3.5钢管,@500,采用Φ16穿墙对拉螺栓,500mm*500mm,外墙部分有防水要求的需加止水环,拆模后拆下的螺栓头宜回收避免浪费,内墙穿墙螺栓套塑料套管重复利用。考虑穿墙螺栓须从模板中通过,部分模板需打孔。零星尺寸在平直段用木条调整。墙柱支模前应在地面上预抹50mm宽水泥砂浆找平层,找平层面要赶光压实,并注意养生及成品保护。墙模支立加固见附图。3).顶板模板:本工程梁结构顶板,均采用2440mm*1220mm*18mm规格的复合模板做模板,局部配木模,顶板模次楞为60mm*90mm木方,间距450mm,次楞下部采用Φ48*3.5钢管,间距0.7~0.8m,支撑采用碗扣架体系满堂红布置,普通板立杆间距0.9m*0.9m。边角及局部用非标准钢支撑补充。4).梁模板:本工程梁为矩形截面。直线梁符合模数的以木框木模板配制,梁托架加固,不合模数的用方木调整,梁高大于400mm的梁中间加穿墙螺栓Φ14、@600。梁底支撑采用钢管立杆加可调托撑,不合模数的使用钢支柱,水平连杆与顶板钢管脚手架支撑体系连成一体。梁净高小于150mm的与顶板采用同一格构体系。5).楼梯模板:本工程楼梯在墙体拆模后施工,楼梯底模用复合模板,楼梯梁按模数用模板拼出整尺寸及规则阴阳角,零尺寸及不规则阴角用复合板加工拼装,侧模及踏步模亦用复合模板、方木支立。楼梯梯段、休息平台底板模板配置满足两层一周转。6).梁柱节点:本工程梁柱节点用复合板裁剪、拼凑,使用方木、施工单位:模板工程施工方案-5-木螺丝或铁件、沉头螺栓将竹编板拼缝加以连接,拼缝处用胶带封闭。7)电梯井剪力墙定型模板配置,按2.9m高制作一套,分块模数满足各层支设需要。8)主体一、二、三层模板按一次性投入,四层以上根据施工进度和工期需求,需预制满足两层标准层结构施工用定型墙、柱模板,同时配足三层楼板及粱所需的散装模板和定型模板,以便流水施工,缩短工期,顺利完成整个主体的施工。2、模板工程的施工准备(1)作业条件1)编制模板支设作业设计,根据工程结构新式、特点及现场和机具供应等条件进行模板配模设计,确定使用模板材料,柱、梁、板、墙模板组装型式(就位组装或预制拼装),支撑系统规格和间距、支撑方法;绘制模板设计配板图,包括模板平面分块图、模板组装图、结点大样图、零件加工图等。按照施工流水段的划分,进行综合分析,确定模板的合理配置数量。2)模板翻样后进行编号、涂刷脱模剂,分规格堆放。3)施工现场放好柱、墙轴线、模板边线及控制标高线;柱墙模板底口应作水泥砂浆找平层。4)柱墙钢筋绑扎、焊接完,各类埋件已安装,绑好钢筋保护垫块,并已办好隐蔽验收手续。5)施工机械运转一切正常,模板作业设计、图纸要求、工艺标准等已向工人班组进行技术和安全交底。施工单位:模板工程施工方案-6-(2)模板工程制作要求1)模板制作按木模翻样要求进行编号备用,立模按模板翻样详图施工。确保模板、支撑的可靠性并且有足够的强度和刚度,对模板工程所用的材料必须认真检查选取,不得使用不符合质量要求的材料,模板工程施工应制作简单,操作方便,牢固耐用,运输整修容易等特点。2)施工时,先放样弹线,按图纸弹出工程结构的外轮线,还应弹出模板的安装线或检查线,施工轴线,标高线,几何尺寸必须正确。3)模板施工前,要求场地干净,所有予埋件及预留孔洞,必须检查验收,确认准确无误后,请监理工程师验收签证。4)模板施工,必须严格按弹出线施工,保证构件轴线尺寸,结构标高,几何尺寸准确,立模时严格按立模翻样详图施工,保证模板,支撑的可靠性,若有影响模板施工处应及时整改,竖向结构的钢筋和管线先用架子临时支撑好,以免其任意歪斜造成模板跑位。5)所有可调节的模板及支撑系统在模板验收后,不得任意改动,模板工程施工中,应随做随检,做出验收记录,模板工程完成后应具备完整的自检互检资料。6)模板的拆除要严格按规范要求进行,及时拆除模1播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表独立基础、地梁、承台梁、剪力墙、框架柱、板、梁模板新.docx
文档介绍:
施工单位:模板工程施工方案-1-一、工程概况1、50、51、52、53总建筑面积共34640平方米,单体建筑面积为8660平方米,建筑物长35.24米,宽14.64米,地上主体二十层,局部塔楼为二十一层,标准层层高为2.8米,顶层标高为3米,建筑物总高为60.5米。对模板的接缝和固定模板的螺...
内容来自淘豆网转载请标明出处.
浏览:31次剪力墙结构基础相关
剪力墙结构基础设计专题简介
本专题为土木在线剪力墙结构基础专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
剪力墙结构基础
本图纸为某住宅纯剪力墙结构CFG基础施工图,包含结构说明 梁板施工图 和复合地基处理方法。
所属分类:
该图为东阳市某23层独立条形基础剪力墙双塔转换层结构结构施工图,图纸包括:基础结构施工图,转换层以下结构图,转换层以上结构图,楼梯图及节点大样图。图纸图面清晰完整,对学习转换层结构有一定参考。
所属分类:
地上十八层商住楼,地下一层,负一层层高5.0米,顶层层高3.6米,其余层高详见建筑施工图。结构型式采用框支剪力墙结构,基础型式为人工挖孔桩基础。图纸包括,设计说明,桩位平面布置图,柱平面布置图,柱平法施工图,屋顶排架施工,梁平面平法标注
所属分类:
基础平面布置图,地下室底板配筋图基顶~-0.050柱,墙编号及定位图-0.050~9.850层柱,墙编号及定位图,-0.050层梁平法施工图,-0.050层结构平面图……屋顶结构平面图,楼梯详图等。
所属分类:
28层纯剪力墙结构施工图-全套施工图包括节点大样图,本工程结构类型为剪力墙结构,地上28层,无地下室;地上总高度81.200米,设计使用年限为 50年,抗震设防烈度6度,建筑类别丙类,结构抗震等级三级,基础采用嵌岩条形基础。图纸含说明、基础
所属分类:
结构设计总说明、基础平面图,基础详图、墙体组合及顶梁配筋图、板配筋图、剪力墙暗柱表、剪力墙墙身表、屋顶设备基础及各构件平面布置图、机房层结构图、楼梯结构平面及剖面图、楼梯结构详图、自行车坡道结构图共23张图纸。
所属分类:
该图纸为某框架剪力墙结构住宅部分基础施工图,图纸包括:桩基平面布置图,承台配筋图,修改通知单等。
所属分类:
该图纸为某剪力墙结构高层建筑基础部分结构施工图,图纸包括:桩位定位图,地梁结构图,承台详图等。
所属分类:
七层剪力墙结构,筏板基础,威尼斯小镇,结构施工图有结构总设计总说明,筏板平面配筋图,地下一层墙、柱平面图,一~六层墙、柱平面图,屋面层以上墙、柱平面图,地下一层剪力墙柱配筋表,地下室外墙配筋图,一层梁配筋图,一层板结构平面图……等图纸。
所属分类:
图纸内容:结构设计总说明、图纸目录、钢筋混凝土结构平面整体钻孔桩施工统一说明 承台梁平面图、桩顶设计标高及桩基础平面定位图、基础墙柱定位图、墙柱定位图、梁平法配筋图、屋面层梁平法配筋图、楼梯剖面大样图、节点大样配筋图。
所属分类:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
一层柱、剪力墙、二层梁板混凝土浇筑
下载积分:1000
内容提示:一层柱、剪力墙、二层梁板混凝土浇筑
文档格式:DOC|
浏览次数:14|
上传日期: 00:12:26|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
一层柱、剪力墙、二层梁板混凝土浇筑
官方公共微信来源:互联网 发表时间: 17:21:27 责任编辑:李志喜字体:
为了帮助网友解决“广联达基础层砼柱复制到负一层复制不了”相关的问题,中国学网通过互联网对“广联达基础层砼柱复制到负一层复制不了”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:广联达基础层砼柱复制到负一层复制不了,具体解决方案如下:解决方案1:
baidu.jpg" esrc="//zhidao/wh%3D450%2C600/sign=4e16e5d9d8f9d72aab4ccf8718367adbb4e1f5://e://e不行再说.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink">中国学网
构件里有楼层里有<img onerror="this.src='/images/nopicend.jpg'" alt="点击图片看大图" onLoad="DrawImage(this)" onclick="javascript:window.open(this.src);" class="ikqb_img" src="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=a27edfb60d77a613ff5c1/728dabe40b4ccf8718367adbb4e1f5.baidu.hiphotos://e,最好截个图
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright &#169; 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号}

我要回帖

更多关于 剪力墙下承台计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信