查看: 1042|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分98帖子
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
审图提出来,有火灾监控探测器的进线可以不需要使用器。难道电气火灾监控探测器可以作为漏电保护吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华7积分2746帖子
进线不设。
&漏电保护器需要跳闸,规范上说的电气火灾探测器不宜自动切断供电电源?这两个能代替?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分17帖子
技术员, 积分 17, 距离下一级还需 33 积分
电气火灾探测器本身就有漏电监测,没必要重复
&好吧,漏电保护器需要跳闸,规范上说的电气火灾探测器不宜自动切断供电电源?这两个能代替?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分98帖子
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
小夏07 发表于
电气火灾探测器本身就有漏电监测,没必要重复
好吧,漏电保护器需要跳闸,规范上说的电气火灾探测器不宜自动切断供电电源?这两个能代替?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分98帖子
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
北方郎 发表于
进线不设。
漏电保护器需要跳闸,规范上说的电气火灾探测器不宜自动切断供电电源?这两个能代替?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1770帖子
五星工程师, 积分 1770, 距离下一级还需 730 积分
关于剩余电流互感器也就是电气火灾监控器作 ...
一个是监测,发信号,一个是跳闸.
&对啊,所以就回到我提的问题:有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分98帖子
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
苯笨 发表于
关于剩余电流互感器也就是电气火灾监控器作 ... 关于剩余电流互感器也就是电气火灾监控器作用在三相电机上的 ...
对啊,所以就回到我提的问题:有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗
&因为一个是监测,发信号,一个是跳闸.所以,它俩作用不一样,装设地点也不同.
您问得是"有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗 "
首先有个错误,配电箱进线断路器不用设电气火灾监控探测&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1770帖子
五星工程师, 积分 1770, 距离下一级还需 730 积分
本帖最后由 苯笨 于
22:08 编辑
嘻嘻啵啵 发表于
对啊,所以就回到我提的问题:有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗
因为一个是监测,发信号,一个是跳闸.所以,它俩作用不一样,装设地点也不同.
您问得是&有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗 &
首先有个错误,配电箱进线断路器不用设电气火灾监控探测器.
哪些地方需要设,详见14X505-1&&火灾自动报警系统设计规范图示&&第69页,第80页.
注意:大于500mA配出不设,进线要设;,照明箱配出是设故障电弧探测器(9.2.4条保护长度小于100米).
其次,配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器吗?
这要看这配电箱是否末级,是否总电源箱,是否检修箱等等.基本上都是设的.详见GB&&剩余电流动作保护装置安装和运行&&第4,5页4.5,4.6,4.7条及附录C.
注意:第4.6条最后一句话出乎我的意料,92年的规范里没这话,应该是写错了,把自动切断电源写成报警了.
对电机来说,电机应采用保护器件兼做接地保护.只有接地不满足要求时或间接接触保护采用自动断电法时(见JGJ16-.3条4 1)第101页.)采用单独接地保护.
但GB&&低压配电设计规范&&第23页5.2.13条又提到&采用过电流保护电器兼作间接接触防护电器时,应满足5.2.8条规定,不满足要求应采用RCD&,这和JGJ16-.7.4条是一致的.
注意:《建筑物电气装置600问》王厚余第6.4条要和7.2条,7.5条一起看.
也就是说,电机(除了特殊要求)是否装RCD,是需要计算的,一般都能满足要求,不用装,除非线路特别长.
注意加RCD不是最简单的办法,最简单的办法见《建筑物电气装置600问》王厚余第7.12条.
以上所述非TT系统.
电机的配电线路需要装电气火灾探测器吗?没规范要求.个人认为不用.因为用的是阻燃电缆(石化都是),还有感温型探测器.
但对高温高压泵建议在泵侧加非电气火灾用感温探测器.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
明白了,原来我一直在混淆,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
8楼说的非常好
12周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)如何选择和使用漏电断路器
查看: 8185|
摘要: 漏电断路器主要用于当发生人身触电或漏电时,能迅速切断电源,保障人身安全,防止触电事故。有的漏电保护器还兼有过载、短路保护,用于不频繁起、停电动机。 1、工作原理 当正常工作时,不论三相负载是否平衡,通过 ...
&&&&&& 漏电主要用于当发生人身触电或漏电时,能迅速切断,保障人身安全,防止触电事故。有的还兼有过载、短路保护,用于不频繁起、停。&&&& 1、工作原理&&&&&&& 当正常工作时,不论三相负载是否平衡,通过零序电流主电路的三相电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势产生,漏电保护器工作于闭合状态。如果发生漏电或触电事故,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序二次侧产生与Is对应的感应电动势,加到脱扣器上,当Is达到一定值时,脱扣器动作,推动主开关的锁扣,分断主电路。
&&&& 2、参数与类型&&&&&&& 额定电流,额定漏电动作电流,额定漏电动作时间。类型:按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等。&&& 3、选择&&&&& 选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用:按使用目的选用:&&&&& ①以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。 &&&&& ②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。&&&&& ③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。&&&&&& 按供电方式选用:&&&&&& ①保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器。&&&&&& ②保护三相线路(设备)时,选用三极产品。&&&&&& ③既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品。&&&& 4、使用方法&&&&&& ①在选定漏电保护器的极数时,必须与被保护的线路的线数相适应。&&&&&& ②安装在电度表和熔断器后检查漏电可靠度,定期校验。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:您好,欢迎您来到工业电气分销网!
您现在的位置: >
资讯栏目导航
家电起火,如何应对漏电开关不跳闸
某日,据一女士描述,出门时,忘记关掉房间里已经烧热的烤火器,邻居来电告知其家里起火,她赶回家时,临近烤火器的冰箱也被烧坏,此女士向来访记者抱怨,为什么家电起火,漏电开关不跳闸?
家庭用电一直是老百姓关心的话题,据统计,由于线路漏电、短路、过负荷、接触电阻过大、漏电开关不跳闸等原因造成的居民家庭火灾事故,比例呈上升趋势。
当我们一旦发现家电起火,要立即切断电源,拉下隔离开关,以防止事故范围的扩大,分析为什么家电起火,漏电开关不跳闸,找出原因并解决问题。为了查明漏电开关是否失灵,应先拉开刀开关,断开室内照明设备后,再合上漏电开关。如漏电开关跳闸,说明自身有故障,如漏电开关不跳闸,则说明运行正常,再合上刀开关判断室内照明及家用电器有无故障。
漏电开关不跳闸的几种情况:一、漏电开关坏了;二、电线短路;三、电路过载时,漏电开关的额定电流大于电线的承载电流。
具体的应对措施和步骤:
1.&检查漏电开关的进出线接线正确(必须是火线、零线进出啊!)电压正常(210V也可以)。
2.&合上漏电开关,按下漏电开关的试验按钮。
3.&如果漏电开关不跳闸,说明漏电开关有问题.
4.&如果漏电开关跳闸,说明漏电开关没有问题.然后再合上漏电开关。
5.&取室内的一个插座,在火线与地线之间接一灯泡,观察漏电开关是否动作。
6.若漏电开关动作,则正常。
7.若漏电开关不动作,则地线接地不良,应进一步检查处理地线。
8.最后检查配电变压器低压系统中性点接地是否良好。
通过以上的方法,基本就可以找出故障的所在,最后合上隔离开关、断开电路器。
几点注意事项及防范措施:
1.对用电线路进行检查,以便及时发现问题,。
2.在设计和安装电气线路时,导线和电缆的绝缘强度不应低于额定电压。
3.定期检查隔离开关、漏电断路器、小型断路器,选用合适的小型断路器电流规格,不得随意调大电流,更不能不装漏电断路器及小型断路器等电器保护装置。
4.安装线路时,要根据用电设备负荷合理选用相应截面的导线。并且,导线与导线之间,导线与建筑构件之间,应&符合规程要求的间距。