热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋焊接网有什么区别

首页&>&新闻资讯&>&标准规范
GB8钢筋混凝土用用钢第一部分:热轧光圆钢筋
第一部分:热轧光圆钢筋
Steel for the reinforeement of concrete&Part 1:Hot rolled plain bars
(ISO 1,Strrl for the reinforcement of concrete&
Part 1:Plain bars,NEQ
本部分中6.4.1.2,7.3.2为非强制条款,其余均为强制条款。
GB 1499《钢筋混凝土用钢》分为三个部分:
第1部分:热轧光圆钢筋;
第2部分:热轧带肋钢筋;
第3部分:钢筋焊接网。
本部分为GB 1499的第1部分,对应国际标准ISO 91《钢筋混凝土用钢&第1部分:光圆钢筋》,与ISO 1的一致性程度为非等效。,本部分同时参考了国际标准&ISO /DIS 6935&1:(2005)&。
本部分自实施之日起GB/T701-1997《低碳钢热轧圆盘条》中建筑用盘条部分、GB《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》作废。
本标准与GB相比,主要变化如下:
&增加3.2特征值定义;
&增加300强度级别;
&结合GB/T 701-1997,增加产品规格;
&增加第5章订货内容;
&对&表面质量&、&重量偏差的测量&等条款作修改;
&修改并统一钢筋牌号,将GB的强度等级代号R235和GB/T 701-1997中建筑用牌号队Q235统一为HPB235。
本部分附录A、附录B为规范性附录。
本部分由中国钢铁工业协会提出。
本部分由全国钢标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:国家建筑钢材质量监督检测中心、昆明钢铁股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、首钢总公司、中天钢铁集团有限公司、抚顺新钢铁有限责任公司、福建省三钢(集团)有限责任公司、中国建筑科学研究院
本标准主要起草人:朱建国、冯超、李志敏、唐牧、董才平、朱启柱、黎立璋、陈洁、赵宇、王晓锋、周小琴
钢筋混凝土用钢
第1部分:热轧光圆钢筋
本标准规定了钢筋混凝土用热轧光圆钢筋的术语和定义、分类、牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。
本标准适用于钢筋混凝土用热轧直条、盘卷光圆钢筋。
本标准不适用于由成品钢材再次轧制成的再生钢筋。
2&规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 222&钢的成品化学成分允许偏差
GB/T 223.5&钢铁及合金化学分析方法&还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量
GB/T 223.12&钢铁及合金化学分析方法碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量
GB/T 223.19&钢铁及合金化学分析方法&新亚铜灵三氯甲烷萃取光度法测定铜量
GB/T 223.23&钢铁及合金化学分析方法&丁二酮肟分光光度法测定镍量
GB/T 223.59&钢铁及合金化学分析方法&锑磷钼蓝光度法测定磷量
GB/T 223.63&钢铁及合金化学分析方法&高碘酸钠(钾)光度法测定锰量
GB/T 223.68&钢铁及合金化学分析方法&管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
GB/T 223.69&钢铁及合金化学分析方法&管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量
GB/T 228&金属材料&室温拉伸试验方法(GB/T 228-2002,eqvISO (E))
GB/T 232&金属材料&弯曲试验方法(GB/T 232-1999,eqvISO (E))
GB/T 2101&型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T 4336&碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)
GB/T 20066&钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法(GB/T /ISO 14284:1998,IDT)
YB/T 081&冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则
3&术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
热轧光圆钢筋&hot rolled plain bars
经热轧成型,横截面通常为圆形,表面光滑的成品钢筋。
特征值 characteristic value
在无限多次的检验中,与某一规定概率所对应的分位值。
4 分级、牌号
4.1&钢筋按屈服强度特征值分为235、300级。
4.2&钢筋牌号的构成及其含义见表1。
英文字母含义
5 订货内容
按本标准订货的合同至少应包括下列内容:
a) 本部分标准编号;
b) 产品名称;
c) 钢筋牌号;
d) 钢筋公称直径、长度及重量(或数量、盘重);
e) 特殊要求。
6&尺寸、外形、重量及允许偏差
6.1 &公称直径范围及推荐直径
钢筋的公称直径范围为6mm~22mm,本部分推荐的钢筋公称直径为6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm。
6.2&公称横截面面积与理论重量
钢筋的公称横截面面积与理论重量列于表2。
公称直径 /mm
公称横截面面积 / mm2
理论重量 / kg/m
28.27(33.18)
0.222(0.260)
6.3 &光圆钢筋的截面形状及尺寸允许偏差
6.3.1&光圆钢筋的截面形状如下图所示。
d&&钢筋直径
6.3.2&光圆钢筋的直径允许偏差和不圆度应符合表3的规定。钢筋实际重量与理论重量的偏差符合表4规定时,钢筋直径允许偏差不作交货条件。
公称直径 /mm
允许偏差&/ mm
不圆度&/ mm
6.4 &长度及允许偏差
6.4.1&长度
6.4.1.1钢筋可按直条或盘卷交货。
6.4.1.2直条钢筋定尺长度应在合同中注明。
6.4.2&长度允许偏差
&&& 按定尺长度交货的直条钢筋其长度允许偏差范围为0~+50mm。
6.5 &弯曲度和端部
6.5.1直条钢筋的弯曲度应不影响正常使用,总弯曲度不大于钢筋总长度的0.4%。
6.5.2钢筋端部应剪切正直,局部变形应不影响使用。
6.6 &重量及允许偏差
6.6.1&钢筋按实际重量交货,也可按理论重量交货。
6.6.2&直条钢筋实际重量与理论重量的允许偏差应符合表4的规定。
公称直径&/ mm
实际重量与理论重量的偏差&/ %
6.6.3&盘重
按盘卷交货的钢筋,每根盘条重量应不小于500kg,每盘重量应不小于1000kg。
7 技术要求
7.1&牌号和化学成分
7.1.1&钢筋牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表5的规定。
7.1.2&钢中残余元素铬、镍、铜含量应各不大于0.30%,供方如能保证可不作分析。
7.1.3钢筋的成品化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。
7.2 &冶炼方法
&&& 钢以氧气转炉、电炉冶炼。
7.3 &力学性能、工艺性能
7.3.1钢筋的屈服强度ReL、抗拉强度Rm、断后伸长率A、最大力总伸长率Agt等力学性能特征值应符合表6的规定。表6所列各力学性能特征值,可作为交货检验的最小保证值。
7.3.2根据供需双方协议,伸长率类型可从A或Agt中选定。如伸长率类型未经协议确定,则伸长率采用A,仲裁检验时采用Agt。
7.3.3&弯曲性能
按表6规定的弯芯直径弯曲180&后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。
7.4&表面质量
7.4.1&钢筋应无有害的表面缺陷,按盘卷交货的钢筋应将头尾有害缺陷部分切除。
7.4.2&试样可使用钢丝刷清理,清理后的重量、尺寸、横截面积和拉伸性能满足本标准的要求,锈皮、表面不平整或氧化铁皮不作为拒收的理由。
7.4.3&当带有7.4.2条规定的缺陷以外的表面缺陷的试样不符合拉伸性能或弯曲性能要求时,则认为这些缺陷是有害的。
8 &试验方法
8.1&检验项目
&每批钢筋的检验项目,取样方法和试验方法应符合表7的规定。
(熔炼分析)
GB/T 20066
任选两根钢筋切取
GB/T 228、本标准8.2
任选两根钢筋切取
GB/T 232、本标准8.2
逐支(盘)
逐支(盘)
8.2 力学性能、工艺性能试验
8.2.1&拉伸、弯曲试验试样不允许进行车削加工。
8.2.2&计算钢筋强度用截面面积采用表2所列公称横截面面积。
8.2.3最大力总伸长率Agt的检验,除按表7规定采用GB/T 228的有关试验方法外,也可采用附录A的方法。
8.3&尺寸测量
&钢筋直径的测量应精确到0.1mm。
8.4&重量偏差的测量
8.4.1&测量钢筋重量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm。长度应逐支测量,应精确到1mm。测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的1%。
8.4.2&钢筋实际重量与理论重量的偏差(%)按公式(1)计算:
8.5&检验结果的数值修约与判定应符合YB/T081的规定。
9&检验规则
钢筋的检验分为特征值检验和交货检验。
9.1&特征值检验
9.1.1&特征值检验适用于下列情况
&& &a)&供方对产品质量控制的检验;
b)&需方提出要求,经供需双方协议一致的检验。
c)&第三方产品认证及仲裁检验;
9.1.2&特征值检验应按附录B规则进行。
9.2&交货检验
9.2.1&交货检验适用于钢筋验收批的检验。&
9.2.2&& 组批规则
9.2.2.1&钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60 t的部分,每增加40t(或不足40 t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。
9.2.2.2&允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。
9.2.3&检验项目和取样数量
钢筋检验项目和取样数量应符合表7及9.2.2.1的规定。
9.2.4&检验结果
&&& 各检验项目的检验结果应符合第6章和第7章的有关规定。
9.2.5&复验与判定
钢筋的复验与判定应符合GB/T 2101的规定。
10 包装、标志和质量证明书
钢筋的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2101的有关规定。
&(规范性附录)
&&&& 钢筋在最大力下总伸长率的测定方法
A.1.1&长度
试样夹具之间的最小自由长度应符合表A.1要求:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 表A.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &单位为毫米
钢筋公称直径
试样夹具之间的最小自由长度
A.1.2&原始标距的标记和测量
在试样自由长度范围内,均匀划分为10mm或5mm的等间距标记,标记的划分和测量应符合GB/T
228的有关要求。
A.2&拉伸试验
按GB/T 228规定进行拉伸试验,直至试样断裂。
A.3&断裂后的测量
选择Y和V两个标记,这两个标记之间的距离在拉伸试验之前至少应为100mm。两个标记都应当位于夹具离断裂点较远的一侧。两个标记离开夹具的距离都应不小于20mm或钢筋公称直径d(取二者之较大者);两个标记与断裂点之间的距离应不小于50mm(取二者之较大者)。见图A.1。
图 A.1&断裂后的测量
在最大力作用下试样总伸长率Agt(%)可按公式A.1计算:
L&&图A.1所示断裂后的距离,单位为毫米(mm);
L0&&试验前同样标记间的距离,单位为毫米(mm);
R&m&&抗拉强度实测值,单位为兆帕(MPa);
E&&弹性模量,其值可取为2&105,单位为兆帕(MPa)。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&(规范性附录)
特征值检验规则
B.1 &试验组批
为了试验,组批应细分为试验批。组批规则应符合本标准9.2.2的规定。
B. 2&每批取样数量
B.2.1&化学成分(成品分析),应从不同根钢筋取两个试样。
B. 2.2&本部分规定的所有其他性能试验,应从不同钢筋取15个试样(取60个试样时,见B.3.1)。
B.3&试验结果的评定
B.3.1&参数检验
为检验规定的性能,如特性参数ReL、Rm、Agt或A,应确定以下参数:
a)15个试样的所有单个值xi(n=15);
b)平均值m15(n=15);
c)标准偏差s15(n=15)。
如果所有性能满足公式(B.2)给定的条件则该试验批符合要求。
m15-2.33&s15&f k&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B.2
fk&要求的特征值;
2.33&当n = 15,90%置信水平(1-a = 0.90),不合格率5%(p = 0.95)时验收系数k的值。
如果上述条件不能满足,系数k&由试验结果确定。
式中k&&2时,试验可继续进行。在此情况下,应从该试验批的不同根钢筋上切取45个试样进行试验,这样可得到总计60个试验结果(n=60)。
如果所有性能满足公式(B.4)条件,则应认为该试验批符合要求。
m60-1.93&s60>f k &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B.4
1.93 & 当n=60,90%置信水平(1-a=0.90),不合格率5%(p=0.95)时验收系数k的值。
B.3.2&属性检验
当试验性能规定为最大或最小值时,15个试样测定的所有结果应符合本标准的要求,此时,应认为该试验批符合要求。
当最多有两个试验结果不符合条件时,应继续进行试验,此时,应从该试验批的不同根钢筋上,另取45个试样进行试验,这样可得到总计60个试验结果,如果60个试验结果中最多有2个不符合条件,该试验批符合要求。
B.3.3化学成分
&& &两个试样均应符合本标准要求。
copyright@.all rights reserved 版权所有:广西建工集团
广西大都物流有限公司
地址:广西南宁市高新区高新大道62号光辉大楼16楼
网站备案号:桂ICP备号> 问题详情
根据国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》规定,热轧钢筋分()四种牌
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
根据国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》规定,热轧钢筋分( )四种牌号。A.HRB 235B.HRB 335C.HRB 400D.HRB 500E.HRB 445此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
您可能感兴趣的试题
1纤维板是将树皮、刨花、树枝等木材废料经切片、浸泡、.磨浆、施胶、成型及干燥或热压等工序制成。为了提高纤维板的耐燃性和耐腐性,可在浆料里施加或在湿板坯表面喷涂耐火剂或防腐剂。纤维板质均匀,完全避免了木节、腐朽、虫眼等缺陷,且胀缩性小,不翘曲,不开裂,纤维板按密度大小分为(&&)。A.硬质纤维板B.中密度纤维板C.施胶纤维板D.磨浆纤维板E.软质纤维板2蒸汽养护的混凝土和预应力混凝土,不宜掺用(&&)。A.引气剂B.早强剂C.减水剂D.引气减水剂E.缓凝剂
我有更好的答案
论文写作技巧
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……您的位置: &
低碳钢热轧圆盘条与热轧光圆钢筋的区别
优质期刊推荐钢筋种类及符号_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
钢筋种类及符号
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 钢筋砼用热轧带肋钢筋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信