浏览数:132
消防立管与横管不能生成通头是什么原因呢?
1、立管与横管相交处,只能生成直接头,不能生成三通接头,对计算工程量有影响吗?如有该怎么修改?
2、两横管之间自动生成立管,按步骤操作后,立管是生成了,但是不能两端都生成通头,要么是上端有下端没有,要么是下端有上端没有,如图所示:请教高手给予指教,谢谢。
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
1、立管与横管相交处,只能生成直接头,不能生成三通接头,对计算工程量基本 没有影响
2、两横管之间自动生成立管,按步骤操作后,立管是生成了,但是不能两端都生成通头,要么是上端有下端没有,要么是下端有上端没有, 可以手动 形成 通头;
提问者对最佳答案的评价:2星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:13 级
头衔:集团总裁
1、立管与横管相交处,只能生成直接头,不能生成三通接头,对计算工程量有影响吗?如有该怎么修改?
回复:根据连接方式分两种情况,第一螺纹连接,没有影响,管件属于辅材,不需要单独计算;第二沟槽连接,有影响,沟槽管件计算工程量不准确,因为沟槽管件需要单独计算工程量;处理方法:是你操作的问题,修正,把直管段进行合并后即可(前提是距离足够生成管件);
2、两横管之间自动生成立管,按步骤操作后,立管是生成了,但是不能两端都生成通头,要么是上端有下端没有,要么是下端有上端没有,如图所示:请教高手给予指教,谢谢。
回复:还是你操作有误,因为你的管道没有正确相交,两个截图都是没有到相交的管中心;处理方法:把超过的管道进行修剪即可正确生成;
地区:四川
等级:7 级
头衔:项目经理
1、按照上述截图立管与横管相交处只可以按照直接头,没有生成3通头,对计算工程量没有影响;2、2个横方向之间自动生成立管,按照提示操作立管自动生成,但是没有2端头都生成通头的,只有手工设置生成计算。
地区:新疆
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:消防系统部影响计算
地区:黑龙江
等级:9 级
头衔:副总
将伸出的管选中,用鼠标点选管头,当出现十字时交端点缩回到交叉中央即可。
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
选用扣立管操作方式,自动生成管件。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...给排水工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分664帖子
二星工程师, 积分 664, 距离下一级还需 136 积分
横向成环还是需要设置阀门检修的,一般可以隔一根立管做一个阀门
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分193帖子
三星助理工程师, 积分 193, 距离下一级还需 7 积分
具体问题具体分析,情况很复杂,乱分析很严重。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分577帖子
一星工程师, 积分 577, 距离下一级还需 73 积分
回复消防干管道上每根立管之间均设阀门有必要吗? 板凳 的帖子
现实中恰恰相反,越多阀门泄漏的几率越大,管道一般不会有问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
横向成环还是需要设置阀门检修的,一般可以隔一根立管做一个阀门
听众数收听数自我介绍大胆的尝试,拼命的努力,不懈的坚持。
最后登录注册时间主题精华0积分419帖子
五星助理工程师, 积分 419, 距离下一级还需 81 积分
学习了,注意设置
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
审图脑子有问题,横管上有必要设那么多阀门吗?假如一段横管坏了,我把立管上的阀门关了,不就照样可以检修洒! 搞不懂审图是啥思路!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分703帖子
二星工程师, 积分 703, 距离下一级还需 97 积分
规范已说得很清楚,7 .4.4:“室内消防管道采用阀门若干独立段,阀门的布置,应保证检修管道时不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。”你说现在审图要求消防干管上每根立管之间均设阀门,你首先好好检查你的系统图,有没有按规范要求做。审图水平应不会忽略这个问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
飘过学习中!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分586帖子
一星工程师, 积分 586, 距离下一级还需 64 积分
学习了。。。、
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分141帖子
二星助理工程师, 积分 141, 距离下一级还需 9 积分
回复消防干管道上每根立管之间均设阀门有必要吗? 17# 的帖子
我的图就是每根立管由干管引出时上下均设有阀门,现在干管上每个立管之间还要要求设置阀门,这不是脑子有毛病,纯粹浪费吗!什么叫你好好检查你的系统图,我虽然不是审图的,但也不会忽略这个问题!
&横管设置阀门是检修横管的,在检修时消火栓依然可以用,考虑最不利的情况,你关了立管发生火宅怎么办&
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&4条回复&&10889次阅读&&&&&&&&
《防火规范》第 8.4.2-3 条规定: 室内消防竖管直径不应小于DN100。第 8.3.1-5 条规定: 消防竖管的直径不应小于DN65。具体设计的时候应该按那个呢,要是消防竖管设置为DN80的,是否能满足规范要求呢?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:30:22
&&发表于&&|&
二者的前题条件不一样>..第 8.3.1-5 条规定:5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。不要忘了设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定,水枪流量小于3L/s时,应采用DN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用DN65消火栓。消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位.所以,楼主说要是消防竖管设置为DN80的,是否能满足规范要求呢?需要根据建筑物的火灾危险等级,建筑室内消火栓的布置位置和其间距层高用水量供水方式等来通过计算确定.
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 05:10:33
&&&&热心帮助
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:10:38
&&发表于&&|&
二楼的回答相当精辟
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:24:30
&&发表于&&|&
看完二楼点评,今释矣
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:58:19
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
不会做防排烟设计,火灾自动报警不熟练,消防水量不会算。没关系,加入我们!分分钟变身消防百事通!
最新回复网友
建筑圈牛人的聚集地,等你加入!
:&400-900-8066}

我要回帖

更多关于 消防旋流防止器图集 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信